Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Погодозависимое регулирование - варианты? - Страница 18 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 19:01

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Погодозависимое регулирование - варианты?
VikT Дата: Пятница, 11.02.2011, 10:35 | Сообщение # 341
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
Сначала в автоспорте, потом в Феррари и Мак Ларенах, а потом в Ауди и БМВ.

Далеко не все из автоспорта, особенно повышающее комфорт.
Да и Феррари с Мак Лареном и болидом Ф1 сложно назвать премиумом, это другая песня.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Vova_S Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:32 | Сообщение # 342
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Kass)
Это как в жигулях или камазе искать не то что многозонный, а вообще климатконтроль.

а на "десятке" и Приоре , кстати, есть климат контроль - правда не многозонный smile

и на тракторах-комбайнах = тоже частенько присутствует уже wink

во всяком случае специальная ручка для этого так в руководчтве и называется"климатконтроль" cool

 
Kass Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:46 | Сообщение # 343
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (VikT)
Далеко не все из автоспорта, особенно повышающее комфорт.

Разумеется не о комфорте речь. Тут скорее высокотехнологичные вещи двигателестроения и трансмиссии. Если говорить о комфорте, то разумеется все в первую очередь появляется в представительских седанах. Многозонный климат появился сначала в них, так же раздельный кондиционер, озонирование, память сидений, управление климатом и музыкой для задних пассажиров, доводчики дверей, массажные кресла и т.п. Постепенно что то перекочевывает в бизнес класс, а со временем и в эконом перейдет.

Quote (Vova_S)
во всяком случае специальная ручка для этого так в руководстве и называется"климатконтроль"

Да ручку то назвать можно как угодно. На заборах тоже много чего пишут, что не соответствует действительности. wink


Все ИМХО
 
Rjavii_из_дома Дата: Суббота, 12.02.2011, 09:10 | Сообщение # 344
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Суббота, 12.02.2011, 10:50 | Сообщение # 345
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Ладно, я продолжу тему, пока появилось время, и ориентировано на новичков, и простым языком:

Итак, различные ухищрения производителей и продавцов об эффективности определенного типа отопления чаще всего очередной миф. Изложу основные концепции:

Отопления нужно ровно столько, сколько его теряется. Т.е. необходимость тепла равна теплопотерям вне зависимости от того, как и чем топим.

В свою очередь теплопотери определяются разностью температур в помещении и уличной, и теплопроводностью конструкции. Однако как правило очень большую лепту в теплопотери вносит любого рода вентиляция, как естественная, (инфильтрация) так и принудительная (приточно-вытяжные системы, проветривания). Для помещений с большим количеством людей теплопотери на вентиляцию превышают теплопотери через ограждающие поверхности. Даже если как таковой системы вентиляции в здании не будет, людям нужно дышать, и они просто откроют окна. Поэтому что бы получить реальный эффект от мероприятий по энергосбережению, не стоит забывать о вентиляции.

Теплопотери через ограждающие поверхности теоретически можно снизить либо снижением комнатной температуры, либо теплоизоляцией. Однако на практике очень большой эффект дает комфортное регулирование, т.к. если температура повышается выше комфортной, то люди просто открывают окна или форточки, и теплопотери сильно возрастает, т.е. мы начинаем отапливать улицу. Именно поэтому точность регулирования на практике дает очень серьезный эффект в энергосбережении. Для точного регулирования нужно использовать или малоинертные системы, или заумные системы автоматического регулирования.

Снижение теплопотерь на вентиляцию обусловлено тем, что мы выбрасываем нагретый воздух на улицу, и постоянно нагреваем вновь поступающий с улицы воздух. Тут выход только один - рекуперация тепла. Вариантов рекуперации множество. Некоторые предполагают, что если не делать вентиляции вообще, то теплопотерь будет меньше. На практике все наоборот. Людям требуется дышать, и требуется свежий воздух. Поэтому если нет системы вентиляции, которая точно дозирует столько воздуха, сколько это необходимо, то люди откроют окна или форточки, и возьмут воздуха гораздо больше. Тут психологический фактор есть. Если человек будет делать периодически по глотку воды, то он за сутки выпьет гораздо меньше, чем тот, который не пил все сутки, и потом вдоволь напился. Именно поэтому для похудения рекомендуют есть чаще но по немногу, не доводя до состояния голода. Тоже самое и с воздухом. Отсутствие постоянного поступления воздуха приводит к кислородному голоданию и повышению влажности, что человек характеризует как "душно". В итоге свежего воздуха потребуется в разы больше, и в разы больше будет теплопотерь. При этом говорить о комфорте не приходится.

Добавлено (12.02.2011, 10:50)
---------------------------------------------
Принцип погодозависимого регулирования лежит в том, что теплопотери через ограждающие поверхности прямо пропорциональны разности комнатной и уличной температур. Значит можно не дожидаться начала снижения воздуха в помещениях, а давать тепла в помещения именно столько, сколько на данный момент имеется теплопотерь. Регулирование производится температуры теплоносителя, а не температуры воздуха в помещении. Т.е. регулируется как бы количество тепла, подаваемого в помещения. Это очень важно!

Попытки регулирования непосредственно температуры в помещениях в большинстве случаев малоэффективны по причине большой инерции. На практике получается, что увеличение подаваемого тепла вы получите тогда, когда оно уже не нужно, когда его бы уменьшить нужно было.

Еще один недостаток регулирования непосредственно температуры в помещении заключается в том, что температуру вы как правило измеряется в одной точке, в которой расположен датчик, а температура в этой точке далеко не всегда совпадает с температурой в зоне нахождения людей. А распределение температур по помещению уже зависит от конвективного теплообмена конкретного помещения. Если конвективный теплообмен при проектировании никто не просчитывал, то дать какие то универсальные и вразумительные рекомендации по установке комнатных датчиков температуры не возможно.


Все ИМХО
 
Николай_Иванович Дата: Суббота, 12.02.2011, 11:08 | Сообщение # 346
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
помещениях, а давать тепла в помещения именно столько, сколько на данный момент имеется теплопотерь

если я правильно понял-в зависимости от tнар, а не tвн?А если инерционное здание(кирпичное)?
Quote (Kass)
Для точного регулирования нужно использовать или малоинертные системы
 
Kass Дата: Суббота, 12.02.2011, 11:15 | Сообщение # 347
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
если я правильно понял-в зависимости от tнар, а не tвн?

в зависимостиот теплопотерь. На это влияет и tнар, и желаемая tвн, и теплопроводность конструкций.

Quote (Николай_Иванович)
А если инерционное здание(кирпичное)?

А что это меняет? Конкретные условия меняют лишь настраиваемые параметры графики температуры теплоносителя от уличной температуры, но не меняют сам принцип.


Все ИМХО
 
Николай_Иванович Дата: Суббота, 12.02.2011, 11:35 | Сообщение # 348
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Да, меня Ваша информация по регулированию наисанная простым языком,очень интересна и поучительна,ведь в регионах мы с такими системами мало сталкиваемся,а поэтому опыта нет и следовательно не предлагаешь заказчикам (обходишься термоголовками на крайняк)Вы ,кстати, обещали продолжить курс ликбеза по этой теме.Спасибо!
 
Kass Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:15 | Сообщение # 349
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Далее об энергоэффективности СО:

При погодозависимом регулировании мы регулируем температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры.

1. В какой точке измерять температуру теплоносителя?

Тут на форуме я не раз говорил о регулировании по обратке. Разберем подробнее, что это дает в плюсе? Прежде всего такое регулирование учитывает теплоизбытки в регулируемом помещении. Например в помещение набилось много гостей, или в окна светит яркое солнце. При этом уменьшается теплосъем, температура обратки начинает расти и автоматики придавливает подачу. Что же в минусе? Сложность настройки и необходимое условие в постоянстве расхода. Т.е. СО под такое регулирование нужно проектировать.

2. В какой точке измерять уличную температуру? Если у нас один датчик, то на северной стороне, что бы датчик был постоянно в тени. Но, это в самой простой системе.

Если мы пытаемся добиться максимальной эффективности нашего здания, то нужно помнить и о технологии пофасадного отопления. Ведь солнечное излучение довольно сильно меняет теплопотери через наружные стены. Поэтому целесообразно разделить контура отопления по фасадам, и испотльзовать отдельное регулирование каждого контура по своему датчику на соответствующем фасаде. В этом случае если из-за туч вышло солнце и начинает прогревать определенную стену здания, и помещения, окна которых выходят на эту стену, то автоматика это тут же учтет в общем тепловом балансе, и на величину получаемого тепла от солнца уменьшит количество тепла, подаваемого от СО.

Обратите внимание, что я нигде не пишу торговых марок конкретного оборудования. Это можно делать на чем угодно, на чем вам удобнее. Это фундаментальный подход к отоплению, а не коммерческий. Если в какой либо статье вы видите торговые марки и конкретные модели оборудования, и если еще там и расписываются преимущество конкретного оборудование, то не забивайте себе голову подобным чтивом. Правды там крайне мало.

Добавлено (12.02.2011, 12:15)
---------------------------------------------
Далее, о рекуперации тепла.

Чуть выше мы говорили о том, что очень много тепла мы теряем с вентиляцией. Задача отопления - нагреть воздух, а не конструкции. А если этот воздух мы постоянно меняем на свежий, то мы греем его постоянно. Поэтому самый большой эффект дает грамотная система вентиляции. Здесь нужно учесть тот факт, что вентиляция очень сильно снижает нагрузку с системы отопления, т.к. подает в помещение воздух уже нужной температуры. Во многих проектах видишь в теплотехническом расчете, когда теплопотери считаются отдельно, без учета системы вентиляции. В реальной жизни такая СО будет использоваться на 100% только при отключенной системе вентиляции, а при включенной в лучшем случае на 20-25%.

Даже простая система вентиляции без рекуперации тепла снижает теплопотери как это ни странно. Я сам когда то не мог объяснить этот факт. Вроде при реконструкции здания монтируют вентиляцию, запрашивают дополнительные мощности по теплу, а реально расходы на тепло снижаются. Казалось бы парадокс. Но ведь без вентиляции окна или форточки практически у всех открыты, и холодного воздуха подается в помещения гораздо больше, чем требуется. Этот холодный воздух стекает вниз к радиаторам под окнами и нагревается, но за счет тепла батарей. Вот вам и источник самых больших теплопотерь. Потом проверил это на различных гостиницах и офисных центрах, где системы вентиляции или отсутствовали, или были выключены. Помещения, где находились люди, легко обнаруживались по приоткрытым окнам.

Еще больше эффективности дают системы вентиляции с рекуперацией тепла. Тут мало того, что вы подаете именно столько свежего воздуха, сколько требуется, но еще и прогреваете поступающий воздух за счет удаляемого. Пример: здание ресторана имеет потребности в отоплении при -28°С на улице в 32 кВт, а по вентиляции 212 кВт. Средний к.п.д. рекуператоров порядка 70%. Мы увеличили этот показатель за счет зондов на плитами в кухне. Регулирование Со по обратке учитывает теплоизбытки от людей. В систему вентиляции помимо рекуперации была добавлена система регулирования производительности в зависимости от количества посетителей. В итоге затраты на тепло в такие морозы были снижены с расчетных 244 кВт до 75 кВт.


Все ИМХО
 
Rjavii_из_дома Дата: Суббота, 12.02.2011, 15:06 | Сообщение # 350
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Суббота, 12.02.2011, 15:13 | Сообщение # 351
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Rjavii_из_дома)
Правильно ли я понимаю

Не совсем. Нагрузка на СО действительно снижается, но убирать СО не правильно, т.к. что у вас будет поддерживать на заданном уровне температуру в помещении? Если бы заданием приточки была бы температура воздуха в помещении, то правильно. Но это если приточка работает на одно помещение. Я тут выкладывал онлайн пример с поддержанием климата в бассейне. Там как раз ТП и приточка. ТП по графику, а задание приточки рассчитывается по заданию температуры в помещении. Но т.к. количество подаваемого извне воздуха может меняться, то приходится делать рециркуляцию. В итоге система получается слишком сложной.

Если помещений много, то для этого есть гораздо более простое решение, ТП или РО + доводчики в виде фанкойлов. Основное отопление настраивается по графику на очень небольшую скорость изменения с поддержанием минимальной температуры, а доводчик доводит температуру в помещении до желаемой. При этом он обладает минимальной инерцией, и позволяет довольно быстро отслеживать все перепады и теплоизбытки. В отличие от вентиляции он воздух забирает из помещения. При этом фанкойлы не только нагревают помещение зимой, но и охлаждают летом. При этом летом есть множество способов экономить электроэнергию на охлаждение.


Все ИМХО
 
Rjavii_из_дома Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:23 | Сообщение # 352
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно ли ориентировочно оценить соотношение мощностей, расходуемых на подогрев воздуха приточкой и основной СО для некого "среднепотолочного" дома?

Quote (Kass)
Если помещений много, то для этого есть гораздо более простое решение, ТП или РО + доводчики в виде фанкойлов.

не будет ли такое решение с фанкойлами некомфортным в бытовом плане? Как примерную аналогию представляю работающий внутренний блок сплита - при его работе ощущается легкий сквозняк, что не особо комфортно с моей т.з.

Радиаторная СО слишком инерционна для того, чтобы выступать в качестве доводчика? Т.е. ТП с постоянной температурой, приточка тоже на постоянную температуру поступающего воздуха, а конвекторы задействуются для доводки при необходимости.

Описываемая вами схема вообще применима для небольших (150-200 метров) домов? Или это для объектов с площадями/объемами на порядок больше?

 
Kass Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:38 | Сообщение # 353
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Rjavii_из_дома)
Можно ли ориентировочно оценить соотношение мощностей, расходуемых на подогрев воздуха приточкой и основной СО для некого "среднепотолочного" дома?

Ну чуть выше же есть пример. Все зависит от максимального количества людей в доме. Оно то у всех разное. Потом кухни, санузлы, бассейны и т.п. В среднем вентиляция либо равна затратам на отопления или выше.

Quote (Rjavii_из_дома)
не будет ли такое решение с фанкойлами некомфортным в бытовом плане? Как примерную аналогию представляю работающий внутренний блок сплита - при его работе ощущается легкий сквозняк, что не особо комфортно с моей т.з.

Сплит не может дать вам ту температуру, что вы установили. Он дует или холодный воздух, когда включается компрессор, или теплый, когда выключается компрессор. Отсюда и дискомфорт. Фанкойл имеет температуру выдуваемого воздуха ближе к комнатной, поэтому дискомфорта нет.

Quote (Rjavii_из_дома)
Т.е. ТП с постоянной температурой, приточка тоже на постоянную температуру поступающего воздуха, а конвекторы задействуются для доводки при необходимости.

Почти. У нас ТП тоже погодозависимы, но изменение их температуры происходит в гораздо меньших пределах, чем в РО. Если в РО диапазон заданий порядка 50°, то в ТП порядка 5-10° от мах до мин. Поэтому инерционность не так мешает.

Quote (Rjavii_из_дома)
Описываемая вами схема вообще применима для небольших (150-200 метров) домов?

Конечно применима. Какая разница в скольких помещениях ставить доводчики, в 2 или 2000? И чиллеры для охлаждения начинаются от 3-4 кВт.


Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 01:17 | Сообщение # 354
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Rjavii_из_дома)
А не ткнете в ссылку или может своими словами кратенько расскажете?
Можно здесь.
 
Rjavii_из_дома Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 13:09 | Сообщение # 355
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
hausmeister Дата: Вторник, 15.02.2011, 03:22 | Сообщение # 356
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Rjavii_из_дома)
Приведенная мной выше цитата имеет отношение к этой системе или Рехау про другое пишет?
Имеет.
Quote (Rjavii_из_дома)
А что это дает? Как считается? Какие требования предъявляются к остальным климатическим системам в здании? Зачем это нужно конечному пользователю?
Это целая тема. В двух словах не отписаться.
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 15.02.2011, 04:15 | Сообщение # 357
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Rjavii_из_дома)
Видно как трубы замуровывают в перекрытия. И видимо по этим трубам потом циркулирует теплоноситель

Ага-циркулирует!
Quote (Rjavii_из_дома)
Зачем это нужно конечному пользователю?

Что бы меньше тратить топлива на обогрев помещений.
Меньше топлива-меньше денег!Аксиома...
Да и комфорт не пеоследнюю роль играет.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Вторник, 15.02.2011, 11:34 | Сообщение # 358
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Rjavii_из_дома)
Как считается? Какие требования предъявляются к остальным климатическим системам в здании?

Если не колхозить, а делать по уму, то все системы, так или иначе влияющие на тепловой баланс помещения проектируются в одном разделе - ОВ. Рассматривать их по отдельности не стоит.

Добавлено (15.02.2011, 11:34)
---------------------------------------------

Quote (Александр_Первый)
Что бы меньше тратить топлива на обогрев помещений.

Александр, а как вы считаете теплопотери помещений? wink


Все ИМХО
 
Rjavii Дата: Вторник, 15.02.2011, 15:10 | Сообщение # 359
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Среда, 16.02.2011, 03:04 | Сообщение # 360
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Kass)
а как вы считаете теплопотери помещений?

А уже ни как. wink
Когда я "пришёл к власти" в энтом здании была обычная СО от ТЭЦ.
Здание находилось в плачевном состоянии,стены были сырыми,а радиаторы еле тёплыми.
Здание 53-54 годов постройки из шлакоблоков.В каком состоянии находятся стены,оставалось лишь догадываться по пустотам,вымытыми дождями.
Внутри,там где толщина стен была не достаточной,"утепляли" фальш стенами.
Так что высчитать теплопотери с математический точностью,не представлялось возможным.
Стоимость "услуг"отопления за чуть тёплую СО,была конской,от неё отказались,раз и навсегда!!
А.после того,как смонтировали ТП,расходы на отопление,того-же здания,сократились на 35-40%,и это реально!
Естественно,я помышляю,ещё утеплить здание,для уменьшения теплопотерь.
Сделать "саркофаг"из пенополистерола,пластиковые окна,везде двойные двери и тамбур на входе.
Особое внимание,утепление чердачного перекрытия,там сейчас до 50% теплопотерь происходит.
После,посмотрим,что из этого получится и на сколько,будет экономнее. cool


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz