Тезисы о насосах
Al Дата: Вторник, 04.08.2009, 14:14 | Сообщение # 81
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Может быть действительно дело в датчиках. Есть обратимые изменения давления, когда скорость по Бернулли меняется, есть необратимые- потери от сопротивлений..
Может датчики стоят перед ответвлениями. В некоторых случаях при расходе через ответвление показания увеличатся, а в некоторых уменьшатся. Зависит от того, куда воды больше расходуется и какие у труб диаметры. Тогда могут получиться показания соответствующие состоянию только в точке установки датчика, но никак не связанные с перепадом на насосе. Тогда можно через ток попробовать вместо давления зависимость построить.

Добавлено (04.08.2009, 14:14)
---------------------------------------------
Или ошибка в терминах. Если напор насоса это переданная жидкости механическая работа, отнесённая к силе тяжести жидкости, который (напор) не зависит от плотности жидкости. То напор установки (то, что можно потрогать и померить) учитывает статические уровни жидкости до и после насоса, суммы всех потерь внутри и снаружи, ещё немножечко влияют скорости движения жидкости до и после насоса. Например при перекачке в открытую ёмкость напор установки будет складываться лишь от геодезической разницы уровней жидкости в ёмкостях + потери в трубах. Что бы вы с ним не делали, хоть частотником, хоть чем. А датчики могут показывать разные значения, не только потому, что уровни в ёмкостях изменяются, а ещё потому как меняется скорость движения мимо датчиков. Расход- то меняется, если уровни жидкости в ёмкостях не постоянны.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Kass Дата: Вторник, 04.08.2009, 22:37 | Сообщение # 82
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
Отрицать основополагающие законы подобия насосов - это равносильно отрицанию закона тяготения или закона Ома.

Да вы ни одного закона не привели для ЧУ. Все книги, что вы читали, написаны для насосов с постоянной частотой вращения. Об этом я и не спорю. Для этой ситуации вы все верно пишите и я это не оспариваю. Однако вы не хотите понять простую вещь, что мы обсуждаем совсем другой случай.

Quote (Al)
Или ошибка в терминах. Если напор насоса...

Может быть. Обратите внимание, что я нигде не упоминаю термин "напор", а употребляю "давление". Есть такое понятие, как перепад давления, а не напора. Меряется определенным датчиком, именно перепада давления. Так же существуют аналоговые датчики давления, а не напора. Не доверять их показаниям глупо, подгонять их показания под некую теорию - аналогично бессмысленно. Теорий много и разных, в том числе и "влияние лунного света на рост телеграфных столбов". Но ни одного заказчика не интересует теория. Его интересуют практические параметры его системы водоснабжения, причем те, которые он может контролировать по тем самым датчикам. И как раз этих данных не может дать ни один теоретик и ни одно представительство производителей насосов. Сколько я не просил, никто не выложил характеристик насосов в зависимости от напряжения питания и его частоты. Никто не может дать значения перепада давления на минимально допустимой частоте и многого другого. И это не только насосов касается. Такая же ситуация и с вентиляторами, и с компрессорами и др.

Данная тема весьма повторяет беседу с представительствами: очень много лирики и ни одного конкретного ответа или документа. Так же и здесь, ни ответа на конкретную задачку, ни одной характеристики или графика. В отличие от этого у меня море графиков и характеристик, которые приходилось снимать самолично, и которые дают абсолютно точные ответы на все вопросы. wink


Все ИМХО
 
adstern Дата: Среда, 05.08.2009, 06:37 | Сообщение # 83
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Kass)
Да вы ни одного закона не привели для ЧУ. Все книги, что вы читали, написаны для насосов с постоянной частотой вращения. Об этом я и не спорю. Для этой ситуации вы все верно пишите и я это не оспариваю. Однако вы не хотите понять простую вещь, что мы обсуждаем совсем другой случай.

Вообще то во всех приведенных формулах присутствует - число оборотов насоса. Как я уже писал ЧУ - это один из немногих способов изменения числа оборотов. Надеюсь их зависимость от частоты для Вас очевидна? Все законы подобия связывают параметры именно с числом оборотов.
Quote (Kass)
Сколько я не просил, никто не выложил характеристик насосов в зависимости от напряжения питания и его частоты. Никто не может дать значения перепада давления на минимально допустимой частоте и многого другого. И это не только насосов касается. Такая же ситуация и с вентиляторами, и с компрессорами и др.

Возможно Вы не то просили, или из за ошибок в терминологии Вас не иак поняли.
Попробуйте еще раз.
Например. Частота 50Гц, число оборотов 2950 в мин,Напор 64 м, подача 200 м3/ч
Уменьшаем частоту до 25 Гц и получим, Число оборотов 1475 в мин, Напор 8м, подача 100 м3/ч
Не понимаю чего Вам не давали?
Это по насосу. Для дого, чтобы все Ваши замеры не зависили от меняющихся условий эксплуатации (температура, плотность, изменяющеяся атмосферное давления и т.п. и для того, чтобы параметры снятые в разное время Вы могли сравнивать между собой целесообразно все показания Ваших датчиков по давлению приводить к параметрам напора P=p*g*h.
После пересчета показаний датчиков в напор необходимо учесть конкретную схему, место расположения датчиков (геометрию). Ну там еще много вещей который нужно учесть. В качестве иллюстрации небольшой рисунок
Прикрепления: 40.pdf (210.4 Kb)
 
Al Дата: Среда, 05.08.2009, 11:08 | Сообщение # 84
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
Сколько я не просил, никто не выложил характеристик насосов в зависимости от напряжения питания и его частоты.

Я тоже не понимаю. На каждый насос с изменяющимися оборотами, даже на бытовой циркулятор с мокрым ротором есть график, где проведена кривулька пунктиром- граница устойчивой работы. На насосы посерьёзней тоже проведены все линии, причём графика два- дельта р-с и дельта p-v.
Данные могут быть теоретическими или практическими, но проверять их не надо- совпадает всё. НО с комплектным решением производителя. Дорого.
Соответственно существует модель без встроенного устройства изменения количества оборотов двигателя. Иногда это та же модель, только заглушки вместо трубок для датчика перепада, иногда не та же модель. Только ответить вам на вопрос что будет, если вы возьмёте стандартный насос и будете им управлять различными приводами в различных системах , никто не захочет. Это же ваша задача и работа. Зачем делать чужую работу бесплатно. Производители либо дают готовое комплектное решение, либо просто насос. На всё есть гарантия 1-2 года. Дальше что хотите.
Почему нельзя наложить на данные производителя вашу посчитанную характеристическую кривую сети, непонятно. И задача непонятна. У вас же есть средний, максимальный и другие расходы, есть необходимый вам напор. Реальный или посчитанный проектировщиком. Привода ваши, значит вы знаете как их использовать. Есть насосы на которые нет данных о испытании на минимальной частоте вращения. Фик знает именно с этим насосом что будет. Значит надо испытать и продавать как готовое решение вопроса. Этим все и занимаются и решения у всех разные.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Kass Дата: Среда, 05.08.2009, 11:43 | Сообщение # 85
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
Вообще то во всех приведенных формулах присутствует - число оборотов насоса.

А причем тут число оборотов? При частоте 35 Гц на частотнике какое число оборотов у насоса? Причем если управление скалярное, а не векторное, то обороты при разной нагрузке будут разные. wink А вы в курсе, что такое U/f характеристика, и что она меняется в частотнике?

Quote (adstern)
Например. Частота 50Гц, число оборотов 2950 в мин,Напор 64 м, подача 200 м3/ч
Уменьшаем частоту до 25 Гц и получим, Число оборотов 1475 в мин, Напор 8м, подача 100 м3/ч
Не понимаю чего Вам не давали?

Вот к чему приводят слепые ПНР. Если бы вы хоть раз сняли реальные характеристики, то убедились, что это вообще не так. smile Если бы это было так, то для регулирования в системах водоснабжения использовали бы П (пропорциональное) регулирование, а не ПИД.

Quote (Al)
На каждый насос с изменяющимися оборотами, даже на бытовой циркулятор с мокрым ротором есть график, где проведена кривулька пунктиром- граница устойчивой работы.

Посмотрите внимательно, это напорно-расходные характеристики. Сняты они при питании 220В и 50Гц. При снижении частоты до 35 Гц напряжение может быть и 110 и 180В, и каждые электродвигатели по-разному реагируют на снижение частоты. В большинстве случаев используются не синхронные, а асинхронные двигатели, обороты которых определяются далеко не частотой. Надо понимать, что изменяя частоту и напряжение питания при скалярном управлении мы снижаем мощность и крутящий момент привода, и при разной нагрузке обороты насоса будут разные при одинаковой частоте питающего напряжения. Мощность привода то снижается не линейно.


Все ИМХО
 
Al Дата: Среда, 05.08.2009, 13:17 | Сообщение # 86
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Я ещё вопросов позадаю, ничего? ) Самому интересно.
Понятно, что раз мощность кубически падает, то и момент тоже. Понятно, что в насосе не векторное управление, а скалярное. НО куда деваются обороты? Проскальзывает что ли ротор? Но нагрузки в насосе не такие, как например в конвейере. Почему "при разной нагрузке обороты насоса будут разные при одинаковой частоте питающего напряжения." ?
Зачем менять в процессе работы U/f характеристику? Для ещё большей экономии эл. энергии? Какая ещё цель именно в насосах?
Минимальная частота всё же ограничивается производителем по механике и охлаждению. Не думаю, что кого- то ещё интересуют другие данные. У скваженника- гидропята, у других смазка и охлаждение... на это есть данные. Опять не понял что ещё нужно знать такое, что нельзя проверить. Наверное смысл в том, что знать заранее, чтоб не покупать для опытов насос?


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
adstern Дата: Среда, 05.08.2009, 13:32 | Сообщение # 87
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Kass)
Вот к чему приводят слепые ПНР. Если бы вы хоть раз сняли реальные характеристики, то убедились, что это вообще не так.
Об этом уже писал, но Вы упорно не слышите cool . Слепые снимания характеристик у Вас так как Вы не переводите давление в напоры и не очень представляете как правильно установить датчик давления, чтобы иметь ДОСТОВЕРНУЮ информацию.
Итак влияние числа оборотов на параметры насосов и законы подобия насосов Вы уже не отрицаетесо всеми зависимостями Вы согласны. Ура!!!.

Идем дальше. Изменение числа оборотов от частоты привода.

Quote (Kass)
Посмотрите внимательно, это напорно-расходные характеристики. Сняты они при питании 220В и 50Гц. При снижении частоты до 35 Гц напряжение может быть и 110 и 180В, и каждые электродвигатели по-разному реагируют на снижение частоты. В большинстве случаев используются не синхронные, а асинхронные двигатели, обороты которых определяются далеко не частотой. Надо понимать, что изменяя частоту и напряжение питания при скалярном управлении мы снижаем мощность и крутящий момент привода, и при разной нагрузке обороты насоса будут разные при одинаковой частоте питающего напряжения. Мощность привода то снижается не линейно.

Поразбирайтесь про крутящий момент, разную нагрузку и число оборотов для асинхронного электропривода. Вспомните про основной параметр - число полюсов

Если делать однозначные и точные замеры, то этот параметр естественно не пропорционален. НО эта непропорциональность в пределах точности гидравлической кривой насоса. Я Вам писал об этом раньше.
При использовании асинхронного привода и в интервале нагрузок от рабочего колеса насоса число оборотов не меняется при постоянной частоте (изменение рабочей точки не меняет число оборотов).
Изменение числа оборотов электропривода НЕ ЗАВИСИТ от насоса и от рабочей точки. Эти законы для асинхронного привода прописаны в справочниках по электротехнике. Коэффициенты для расчетов практически не зависят от производителя привода. Так как в электротехнике и в приводе Вы разбираетесь лучше меня, то сможете без труда найти эти зависимости только для электродвигателей (абстрагируйтесь от насоса). Ну а как только получите число оборотов в зависимости от Ваших электрических изменений, то добро пожаловать в законы подобия насосов и получаете все параметры. Я сегодня разговаривал с специалистом из компании Сименс и задал ему конкретный вопрос. Если число оборотов двигателя при 50 Гц равно 2950 об, ко какое число оборотов будет при 25Гц. Он сказал, что 1475 +-10. Можете перевести это на насос и посчитать эти +_10

Насчет регулирования я совсем профан, но в многих шкафах немцы используют регуляторы П, ПИ и ПД и очень редко ПИД (но это уже другая тема и тут я с удовольствием поучусь у Вас и у других форумчан).

 
Kass Дата: Среда, 05.08.2009, 13:40 | Сообщение # 88
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Al)
Проскальзывает что ли ротор?

Разумеется проскальзывает. Там где проскальзывание надо минимизировать, используют векторное управление.

Quote (Al)
Но нагрузки в насосе не такие, как например в конвейере. Почему "при разной нагрузке обороты насоса будут разные при одинаковой частоте питающего напряжения." ?

А потому, как нагрузочная характеристика электродвигателя нелинейна, как и у трансформатора, и подбирается электродвигатель таким образом, что бы рабочая точка находилась на кривой ее части, и соответственно обороты на номинальной нагрузке ниже оборотов ХХ процентов на 10. Ну к примеру вы можете заметить изменение оборотов у электродвигателя пылесоса при разном сопротивлении на всосе, вплоть до срыва на ХХ при полном затыкании всаса. Обороты меняются, а напряжение и частота потоянны.

Quote (Al)
Зачем менять в процессе работы U/f характеристику?

Частота то да, а вот теперь спросите у производителя или представителя, какое напряжение при этом должно быть на выходе ЧР, и вы поставите всех их в тупик. wink А если потом спросите какие обороты должны быть при определенной нагрузке, и они вообще надолго выпадут в осадок. biggrin

Ее не в процессе меняют, а при ПНР. Есть двигатели с КЗ ротором, есть с резистивным. Индуктивность обмоток у всех ЭД разная, поэтому и U/f характеристика должна быть разной. По-умолчанию в ЧР забита какая то усредненная характеристика, а точную нужно забить при ПНР. Для этого нужно какие то данные получить от производителя или представителя, вот тут то и начинается танец с бубном вокруг лирических ответов.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Среда, 05.08.2009, 13:47 | Сообщение # 89
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Al)
Минимальная частота всё же ограничивается производителем по механике и охлаждению.

Частота то зачастую указывается. А вы попробуйте спросить, какое напряжение должно быть при этой частоте, и вы поставите представителей производителя в тупик. А если еще спросите, какие будут обороты при этом насоса при определенной нагрузке, то вообще нокаутируете их. wink

К примеру добейтесь подобного от adstern-а. wink Вы много тезисов и теорий услышите и советы книги почитать, но конкретного ответа не получите. И так везде. Это наша действительность, увы. Поэтому и приходится самим снимать все данные и обрабатывать их.


Все ИМХО
 
adstern Дата: Среда, 05.08.2009, 14:05 | Сообщение # 90
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Al зрит в корень. Kass Посмотрите про проскадзывание. Это цифра в асинхронном электроприводе (в интервале нагрузок насоса) меняетcя на величины менее 1,5%. Проскалзывание есть и при холостом ходу за счет массы ротора. Вернусь из командировки и скину ссылку на справочник по электроприводу. Или гляньте сами в И-нете. Еще посмотрите как меняется число оборотов асинхронного двигателя от изменения момента на валу cool . Потом загляните в справочник по насосам и посмотрите как в интервале нагрузок насоса меняется этот момент. Самый простой вапиант - измерьте фактические обороты на любом Вашем насосе при изменении частоты. Кстати на всех испытательных стендах измеряется фактическое число оборотов (для минимизации ошибки кривых представляемых в каталогах).

Нас для гидравлической системы интересует только получающееся число оборотов. А оно в итоге меняется от частоты практически пропорционально. Причем если мы считтали варианты системы для режимов например с частотой 35 Гц, а фактически этот режим будет при частоте 34,92 Гц, то это мало кого волнует.

 
Al Дата: Среда, 05.08.2009, 14:20 | Сообщение # 91
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
И так везде. Это наша действительность, увы. Поэтому и приходится самим снимать все данные и обрабатывать их.

Ну понял что вам нужно. Например год назад на такие вопросы я бы тоже послал... самим измерять. И не на такие вопросы представители поставщиков в Росси не могут ответить. Отвечают что- то типа- "Это вопрос к менеджеру 1-го уровня" (кста, что такое уровни менеджеров в Мск?)
На дорогое оборудование, ксб к примеру (немцы, а не наши) дают нормальные цифры. И достаточно быстро. Для ксб нет таких вопросов, которыми можно их удивить- фирма серьёзная. Могут правда не ответить если необходимость получения ответа не объяснить. Мало ли кому что интересно.. ))
У Вило с Гр не спрашивали ,не было повода. Других производителей у которых есть инженеры не знаю. Отечественные заводы к сожалению пока не числятся в поставщиках, но надеемся в скором будущем познакомиться поближе с кем- нибудь.
Но всё равно не понял- зачем спрашивать, если можно посчитать? Приведите один пример с маркой фирменного насоса, на который интересно получить ответ о напряжении/ частоте? И обоснуйте для чего вам это интересно, почему нельзя посчитать, и сколько раз расчётное напряжение приходилось менять.
И ещё интересна марка насоса, который работает при частоте когда он интересен как насос (в смысле что- то ещё качает в сеть) и у него при этом ротор проскальзывает так, что расчётные данные не совпадают с реальными. Правда интересно, не было таких задач ни разу.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
VikT Дата: Среда, 05.08.2009, 16:27 | Сообщение # 92
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
Quote (Al)
Проскальзывает что ли ротор?
Разумеется проскальзывает. Там где проскальзывание надо минимизировать, используют векторное управление.

Эта величина называется "скольжение" - это и есть основное отличие асинхронного от синхронного двигателя, где нет такого показателя.
Напряжение увеличивают лишь потому, что нужно увеличить ток. Имено от тока зависит нагрузочная характеристика эл.двигателя. Само напряжение вторично.
А векторное управление используют ,как правило, для замены синхронного двигателя (или постоянного тока), на асинхронный. Типа дешевле и компактней.
Хотя такой режим работы для асинхронных двигателей ИМХО не совсем подходит. Но ведь производителям ПЧ нужно ведь свою продукцию продвигать.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Al Дата: Среда, 05.08.2009, 16:47 | Сообщение # 93
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (VikT)
Эта величина называется "скольжение"

Я понимаю процесс, даже объяснить смогу biggrin но не знаю у какого насоса нужно так тщательно следить за моментом, чтобы обращать внимания на такие "мелочи" как напряжение (ток) отнесённый к оборотам.
Какое увеличение скольжения может быть при регулировании оборотов на водоснабжении? И на сколько ещё % от начального отстаёт ротор при уменьшении напора? Вода- то от центра в стороны разлетается, не вижу сил, которым нужен момент. Напомню- говорим о центробежных насосах.
Боюсь даже представить насос на воду, где оперируют понятием момент, как очень важным.
Вот это и интересно. Может правда это важно, тогда я хочу пример, потому что тоже буду знать больше и возможно спасу много людей )))).
Коротко- зачем нужно знать момент и U/f на центробежном насосе управляемом приводом?


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Kass Дата: Среда, 05.08.2009, 16:53 | Сообщение # 94
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
Кстати на всех испытательных стендах измеряется фактическое число оборотов (для минимизации ошибки кривых представляемых в каталогах).

Великолепно, только куда это потом все девается? Такое ощущение, что потом на эти данные ставится гриф "Сов. секретно" и прячутся в подвалы. Никакими клещами эти данные потом от представительств не получить.

Quote (adstern)
Нас для гидравлической системы интересует только получающееся число оборотов. А оно в итоге меняется от частоты практически пропорционально.

Ну не получается оно у нас пропорционально. Выставляем частоту 35Гц на открытой заслонке пожарного гидранта и начинаем заслонку потихоньку закрывать. Обороты насоса начинают снижаться. Растет нагрузка и обороты снижаются. Причем и снижаются то не линейно от расхода.

Quote (adstern)
Причем если мы считтали варианты системы для режимов например с частотой 35 Гц, а фактически этот режим будет при частоте 34,92 Гц, то это мало кого волнует.

Фактически частота будет 34.5 Гц и при этом и давление и расход будут отличаться от расчетных.

Quote (Al)
"Это вопрос к менеджеру 1-го уровня" (кста, что такое уровни менеджеров в Мск?)

Ну это в лучшем случае, а то вообще говорят, что таких данных не существует и все.

Quote (Al)
но не знаю у какого насоса нужно так тщательно следить за моментом, чтобы обращать внимания на такие "мелочи" как напряжение (ток) отнесённый к оборотам.

Это нужно для регулирования давления путем ЧУ для любого насоса, т.к. отсутствие прямой пропорциональности между частотой на выходе ЧР и производительностью насоса не позволяет вам применить П-регулирование. Для просчета минимального расхода, при котором будет достигнута минимальная частота, указанная производителем для вас остается под большим вопросом.

К примеру возьмите любой насос, посмотрите минимальную частоту, и определите, при каком расходе на данной частоте (при неизвестном вам напряжении) давление будет к примеру на уровне 4 бара. wink


Все ИМХО
 
Al Дата: Среда, 05.08.2009, 17:40 | Сообщение # 95
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
Для просчета минимального расхода, при котором будет достигнута минимальная частота, указанная производителем для вас остается под большим вопросом.

Ну... да. В итоге при уменьшении оборотов насос будет выплёскивать воду не выше своего же открытого напорного фланца. Если есть трубы, то не выше конца движения воды по трубам. Это на практике наверно не применимо, и данных наверно нет. 7 Гц- колесо крутится, но воды нет ))

Quote (Kass)
К примеру возьмите любой насос, посмотрите минимальную частоту, и определите, при каком расходе на данной частоте (при неизвестном вам напряжении) давление будет к примеру на уровне 4 бара.
А если посчитать q2=f2/f1q1, то может не совпасть? Почему? Насколько разница значительная?
Т.е. мы ставим ограничение- не ниже 40 метров на выходе. Потом уменьшаем обороты, определяем расход. Расчётный расход будет не тем, что на практике? Почему?
Если у обычного, голого насоса убрать часть водопотребления, расход упадёт на минус убранная часть водопотребления, график сети ползёт налево и образуется новая раб. точка.
Если регулировать обороты, то мы по новой кривой сети ещё и вниз сползаем до ваших 40 метров. Тем самым экономим эл. энергию. КПД в обоих случаях самый высокий (в первом приняли по умолчанию).
Если надо знать минимальную частоту, то наверно для работы в "неправильной зоне"? Расход меньше меньшего- доп. охлаждение включать на двиг. или перепуск воды, больше большего- ограничивать доп. сопротивлением по гидравлике с приводом. Всё равно не понял зачем напряжение мерить.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Kass Дата: Среда, 05.08.2009, 19:27 | Сообщение # 96
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Al)
7 Гц- колесо крутится, но воды нет

Вот и я о том. А ведь если верить теории adstern-а, то остается 14% производительности насоса. Однако на практике такого нет. Вода просто обтекает лопатки и КПД нулевой.

Quote (Al)
А если посчитать q2=f2/f1q1, то может не совпасть? Почему? Насколько разница значительная?
Т.е. мы ставим ограничение- не ниже 40 метров на выходе. Потом уменьшаем обороты, определяем расход. Расчётный расход будет не тем, что на практике? Почему?

А потому, что в реальных условиях нет прямой пропорциональности между частотой питающего напряжения и производительностью насоса нет. Если построить трех координатную диаграмму (давление-частота-расход), то получается не наклонная плоскость, а некий вытянутый холм. Аналогично при постоянном давлении на входе в сеть расходно-частотная характеристика так же далека от прямой. Попробуйте ради интереса найти хоть в любом даташите, хоть в любой книге расходно-частотную характеристику любого насоса. wink


Все ИМХО
 
Al Дата: Четверг, 06.08.2009, 10:45 | Сообщение # 97
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Почему же нет воды при 7 Гц. Она есть, если срезать болгаркой напорный фланец- вода даже потечёт фонтанчиком. При 10 Гц даже поднимется на 30 см в трубе, а это уже напор 0,3 метра и расход соответствующий.
Просто при меньшей частоте не крутится вал. Вот меньше 7 Гц да, нулевой кпд. На выходе ничего. Мёртвая тишина. ) И это бытовуха- насос на хол. водичку для народа. Если взять более качественный насос, где гидравлическая часть сделана не как дешевле, а как надо, то можно попробовать проверить сходится теория с реальностью или нет. Причём расход надо мерить мерными вёдрами. А 3-х мерный график конечно посмотреть бы. Расходно- напорную поищу, найду- отпишусь )


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Kass Дата: Четверг, 06.08.2009, 13:25 | Сообщение # 98
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Al)
Расходно- напорную поищу, найду- отпишусь )

ОК. Бум ждать. smile


Все ИМХО
 
VikT Дата: Четверг, 06.08.2009, 13:47 | Сообщение # 99
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
Выставляем частоту 35Гц на открытой заслонке пожарного гидранта и начинаем заслонку потихоньку закрывать. Обороты насоса начинают снижаться. Растет нагрузка и обороты снижаются. Причем и снижаются то не линейно от расхода

Вай-вай. Вы что такое говорите. При работе на закрытую задвижку нагрузка на насос минимальная. Давление и нагрузка вовсе не одно и то же.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Al Дата: Четверг, 06.08.2009, 13:54 | Сообщение # 100
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline

Ну вот первая из йандекса, наверно что- то про преимущества ЧР над дросселированием. Думаю, что те точки- результат замеров. Типа потребление электроэнергии пропорционально кубу отношения частот. Такие кривые примерно получаются в любой насосной проге при задании меньшей частоты.
Соответственно на диаграмме Q/H перевернём этот график и примастрячим перепендикулярно третью ось- частота, пересчитав мощность в расход (напор постоянный- мы его поддерживаем),
не могу нарисовать куда по третьей оси пойдёт купол. Можете нарисовать?