Подключение двух настенных котлов одновременно
|
|
грязнуля |
Дата: Пятница, 31.07.2009, 23:12 | Сообщение # 41 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Я о реалии. Купил хозяин два котла и всё, обменять не вариант.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
транзит |
Дата: Пятница, 31.07.2009, 23:26 | Сообщение # 42 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) обменять не вариант Это менят дело. По мне тогда лучше сажать оба котла на коллектор. Глушить ГВС обеих котлов и подключать бойлер косвенного нагрева. Раз хватило денег на два настенника, должно хватить и на бойлер с циркуляцией.
| |
| |
Code |
Дата: Пятница, 31.07.2009, 23:27 | Сообщение # 43 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (Новичек) ? Через стрелку?-значит убить зря два насоса, расположенных в котлах. Ой, а что станет с насосами? Quote (Новичек) Как реализовать со стелкой приоритет на ГВС? А куда денется приоритет? Другое дело, как обвязать ГВС. Видимо, раздельная разводка ГВС от одного котла и от второго котла, если требуется ГВС больше, чем может дать один котел.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 13:04 | Сообщение # 44 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Интересно, а что если подключить котлы по гвс последовательно (образование накипи по не расматриваем). Первый котел греет воду, пока темп соответствует заданой второй горелку не включает. Расход увеличился, один не справляется, второй догревает. Кто пробовал?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 13:14 | Сообщение # 45 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Не пробовал, но интересно, один греет на мин. температуры 35-40гр., а второй догревает по необходимости, интерес по качеству ГВС и расходу что получится?
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 13:24 | Сообщение # 46 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Данных по сопротивлению то не имею, но не думаю что оно значительно. Минус это накипь, надо сразу предусмотреть возможность работы на одном (каждом) котле на время обслуживания второго.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 14:11 | Сообщение # 47 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Но получиться же, что при каждом водоразборе оба котла включаться на ГВС по датчикам протока. Хорошо если проток большой(несколько точек одновременно включены, а если один кран открыт, оба котла на него включаться ведь.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 14:21 | Сообщение # 48 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Да пусть включаются. Хотя, да надо применять котлы имеющие именно датчик температуры на выходе гвс.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
wasermen |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 14:33 | Сообщение # 49 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
грязнуля, хрень получится с двумя теплообменниками последовательно, и пробовать не стОит! Если "плясать" от купленного заказчигом, с возможностью ШИРОКОГО развития, :теплообменники использовать по раздельности, т.е. на разных потребителей; или один вааще заглушить. На прямую 2 настенника в СИСТЕМУ работать не будут. Или "стрелка", или" К.З."(типа 2 насоса за зря)
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 14:43 | Сообщение # 50 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Хрень? Не спорю, но почему? Расскажешь?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
wasermen |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 15:09 | Сообщение # 51 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Нет смысла "догревать" воду, ; что б котел не справился с ГВС через втричный ТО, давление воды Х.В. должно быть более 5 атм. (проверено методом ТЫКА), редко в каком строении имеется водопровод с такими данными. Подключая 2 котла на ГВС последовательно (уже кто то писАл) выключаешь ОБА котла из отопления. Даже если оба котла имеют функции слежения за температурой ГВС с привязкой к модуляции подачи газа (хотя Заказчик, купивший заранее 2 котла, выбирал оборудование с полным набором функций, будут куплены котлы подешеевше),в любом случае при протоке воды через теплообменник, котел переключится с отопления на пригот. ГВС (клапан 3ходов переключ.), а будет при этом гореть горелка или нет РОЯЛЯ уже не имеет.
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 16:38 | Сообщение # 52 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
может имеет смысл применить несколько одноконтурных+бойлер.
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 16:57 | Сообщение # 53 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Всё правильно пишишь, но с выводами не согласен. Котлы 'подешевле' и есть с датчиками темп выхода гвс, а возможно и с битермическим то (сопротивление помемьше). Что остановиться отопление не проблема дом за пару часов не остынет. Без данных по сопротивлению то наверно не определимся.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 17:02 | Сообщение # 54 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Димас, есть и другие варианты... Но хнчется обсосать именно 2 двухконтурника, что бы не допустить глупой ошибки. А на данном этапе я воще теоретик.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
транзит |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 17:05 | Сообщение # 55 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (транзит) сажать оба котла на коллектор. Глушить ГВС обеих котлов и подключать бойлер косвенного нагрева. Quote (kovalev_dimas) применить несколько одноконтурных+бойлер Добавлено (02.08.2009, 17:05) ---------------------------------------------
Quote (грязнуля) что бы не допустить глупой ошибки. А её уже допустили. К том у же, как вопрос с циркуляцией решать? Или она не нужна?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 17:06 | Сообщение # 56 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Вы не романтики!
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 17:10 | Сообщение # 57 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Церкуляция? Так в котле же режим 'комфорт'!
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
транзит |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 17:38 | Сообщение # 58 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Вы не романтики! Может быть, может быть! Но как мне помнится, ты взялся помочь заку в использовании того оборудования, которое он по глупости или недомыслию приобрёл, какая уж тут романтика. С толком бы использовать, что есть.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 17:59 | Сообщение # 59 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ты помнишь как всё начиналось... Всё было впе.... Уса исчез, Новичёк не заходит, а я просто порассуждать, интересно же умных людей послушать, опытом поделиться, я пока не сантехник, я пожарник. Мои мысли - мои скакуны...
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 18:05 | Сообщение # 60 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
снять с двухконтурных вторичные теплообменники,построить их в хоровод и получаете приличный проточный водонагреватель.+немного 3-х ходовых,насосиков,немного соли,перцу...и получаете-Я ТЕБЯ СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО.
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |