Схема гребенки ТП для чайников (с картинками)
|
|
Vova_S |
Дата: Четверг, 09.12.2010, 00:19 | Сообщение # 81 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (glamour_gutsul) человек сам себе, я так понял, все делает.. оттого и экономия.. Все правильно поняли! а с насосом - лучше
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Четверг, 09.12.2010, 01:32 | Сообщение # 82 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (тяма) вариант с подачей в контуры тёплого пола 70 градусов и общим для нескольких контуров клапаном-ограничителем, регулирующим количество теплоносителя по температуре обратки. Будет работать? Будет, конечно, но не идеально. Quote (glamour_gutsul) Академичненько и доступненько так все объяснили!
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
glamour_gutsul |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 12:28 | Сообщение # 83 |
Претендент
Город: Киев
Группа:
Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Koba |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 16:40 | Сообщение # 84 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (glamour_gutsul) Объяснитесь, плз! Почему "не вариант"? Еще раз, для наглядности, схемка: Уф-ф. Вот же неуемный. Ну ...попробую. Схему мне не надо, я их во сне вижу. При двухходовом клапане, который прикрывает проток по Т подачи, идет количественное регулирование. Есть врожденные минусы: Не понятна скорость потока и проток. Средняя "по больнице" (в полу) Т воды хоть и регулируется, но плохо. и главное на входе в полы( в стяжку) Т максимальна. Может достигать 75 град. , на выходе 20 град. Посему большой Т перепад в стяжке. Оч.плохо для бетона. Как писал Касс, "теплый пол" и полы теплые - разные вещи. О, как получилось. Касс прям как классик стал, но тут я с ним согласен на 100%. Про погодозависимость, комфорт, экономичность вообще молчим - этого нет в принципе. Были у Herz-а двуходовые которые рег. по Тобратки. Сейчас у нас В столице не найти, вот их я применял для оч.грубой "регулировки" в помещениях типа котельной. Удобно, если строго радиаторная СО и ради 10-15 м2 городить смеситель с насосом муторно. Но жилые помещения(или даже в сени/прихожии) - ни ни. З.Ы.Сорри за рваность мысли(если она там есть), приехал с работы, поел, джуть-джуть выпил. Трезвый бы столько по клаве не насвистыкал.
Пройдет и это.
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 16:51 | Сообщение # 85 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (Koba) не насвистыкал о - хорошее новое слово ..
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:45 | Сообщение # 86 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Koba) При двухходовом клапане, который прикрывает проток по Т подачи, идет количественное регулирование. Вообще-то в нормальной схеме с двухходовым, и насосом, разумеется, через контура проток постоянен. Двухходовой только добавляет горячий теплоноситель, который смешивается с обраткой контуров. И схема с двухходовым ИМХО более независима, при подключении к подаче и обратке настенного котла, где есть разность давлений в точках подключения Только вместо крана между подачей и обраткой - перемычка.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Koba |
Дата: Суббота, 11.12.2010, 00:13 | Сообщение # 87 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (VikT) Только вместо крана между подачей и обраткой - перемычка. Ну речь то шла про схему без перемычки (т.е. без подмеса обратки), а просто котловым насосом через двухходовой в петли полов. Топикстартер не хочет ставить второй насос на ТП и пытается (или уже не пытается) обойтись только 2-хходовым. А я пытаюсь его от этого отговорить. З.Ы. Как работает нормальная схема с двухходовым и насосом я знаю.
Пройдет и это.
| |
| |
glamour_gutsul |
Дата: Суббота, 11.12.2010, 10:25 | Сообщение # 88 |
Претендент
Город: Киев
Группа:
Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (VikT) вместо крана между подачей и обраткой - перемычка А как в такой схеме будут распределяться потоки между возвратом в линию котла и подмесом во входную гребенку ТП? Тут, по ходу, без расходомера не разобраться? Да и регулировать потоки, получается, можно только изменением режима насоса в гребенке ТП? Quote (Koba) Топикстартер не хочет ставить второй насос на ТП и пытается (или уже не пытается) обойтись только 2-хходовым. А я пытаюсь его от этого отговорить. Спасибо, Koba На самом деле уже практически отговорили Только теперь вопросик: если уж с насосом - то все-таки лучше с 3-ходовым (смешение в самом клапане) ? ... или с 2-ходовым (смешение в тройнике, после клапана) ? Еще раз спасибо всем за участие! Уезжаю на неделю в Ялту на конференцию - приеду и буду решать, какой же все-таки вариант выбрать....
| |
| |
Koba |
Дата: Суббота, 11.12.2010, 14:15 | Сообщение # 89 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Обе схемы работоспособны. Мне лично больше нравиться с трехходовым, но это не принципиально.
Пройдет и это.
| |
| |
fitter |
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:15 | Сообщение # 90 |
Претендент
Город: Лениногорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Здравствуйте. Интересная тема. А можно я тоже вопрос задам? В будущем году буду делать отопление с своем доме 110 кв.м. Ну и теплый пол в том числе. В моем случае мне приходится исходить из имеющихся в наличии комплектующих - это 3/4" трехходовой смеситель ESBE и привод Belimo LM24A-SR. Привод питается 24 В, а управляется напряжением 0...10 В. Понимаю, что подход не верен, но не выкидывать же железки, в самом деле. Так вот, получается, что мне подходит первая схема в посте 88. Только мне кажется, что рулить смесителем надо по температуре обратки (здесь уже об этом говорили). Вопрос: что за устройство устройство должно управлять моим приводом? Я что то ничего путного пока не нашел.
| |
| |
hausmeister |
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:24 | Сообщение # 91 |
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа:
Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
|
Quote (fitter) мне кажется, что рулить смесителем надо по температуре обратки А почему Вам так кажется? В зависимости от ответа подбирать устройство.
| |
| |
fitter |
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 20:11 | Сообщение # 92 |
Претендент
Город: Лениногорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Я как бы согласен вот с этим: Quote (Kass) Я бы регулировал полы по обратке, а не по подаче. Учитывался бы теплосъем, ускорился бы прогрев, и вообще данные об обратке ближе к температуре полов, чем подача. Но можно ведь оба варианта рассмотреть, правда?
| |
| |
hausmeister |
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 23:36 | Сообщение # 93 |
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа:
Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
|
Можно. ТП для обогрева или т.с. для комфорта?
| |
| |
VikT |
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 12:13 | Сообщение # 94 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Koba) Ну речь то шла про схему без перемычки (т.е. без подмеса обратки), А-а-а. Но это изначально неприемлемая схема. Потому и недогнал. Quote (fitter) Вопрос: что за устройство устройство должно управлять моим приводом? Я что то ничего путного пока не нашел. У "Овена" посмотрите. С выходным элементом "У". Если постоянная температура нужна, то ТРМ210 подойдет, если с зависимостью, то ТРМ 151.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
fitter |
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 12:58 | Сообщение # 95 |
Претендент
Город: Лениногорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (hausmeister) Можно. ТП для обогрева или т.с. для комфорта? Наверное для комфорта, т.к. батареи тоже будут. Кстати, теплоотдачу комфортного ТП нужно учитывать при расчете СО?
| |
| |
hausmeister |
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 13:30 | Сообщение # 96 |
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа:
Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
|
Для начала тихонько почитайте здесь , здесь и здесь ибо с вопросом о ТП вы ступаете на зыбкую но очень взрывоопасную почву.
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 13:32 | Сообщение # 97 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Любые теполопоступления(даже от солнечной радиации и быт.приборов) необходимо учитывать при расчете,не говоря, уж,о Т.П.
| |
| |
fitter |
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 14:23 | Сообщение # 98 |
Претендент
Город: Лениногорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (hausmeister) Для начала тихонько почитайте здесь , здесь и здесь ибо с вопросом о ТП вы ступаете на зыбкую но очень взрывоопасную почву. Спасибо. Читаю. Quote (VikT) У "Овена" посмотрите. С выходным элементом "У". Если постоянная температура нужна, то ТРМ210 подойдет, если с зависимостью, то ТРМ 151. Посмотрел. В принципе, наверное будет работать. Но все же думаю бывают железки и попроще. У этих заточенность на промышленные масштабы.
| |
| |
glamour_gutsul |
Дата: Четверг, 23.12.2010, 17:04 | Сообщение # 99 |
Претендент
Город: Киев
Группа:
Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Ув. эксперты! Еще вопросик, с Вашего позволения.. Если в контур отопления котла (см. схему ниже) включены паралельно контур батарей и контур ТП (с 3-ходовиком и отдельным насосом), и при этом (например весной или осенью) контур батарей отключен полностью (или полностью перекрыты все батареи), а работает только ТП, то получается, что насос внутри котла будет работать только на подпитку ТП ? Как именно он будет себя вести? Включаться только в те моменты, когда нужна подпитка ТП? Или постоянно колбасить, пытаясь продавить трехходовик?
| |
| |
Code |
Дата: Четверг, 23.12.2010, 17:14 | Сообщение # 100 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (glamour_gutsul) Как именно он будет себя вести? В котле стоит перепускной клапан, который будет открываться, если давление между подачей и обраткой превысит определенную величину. Т.е. с насосом ничего не произойдет, а вот расход электроэнергии и количество включений котла будет действительно не очень оправданным. Можно поставить буферную емкость для решения этой проблемы.
| |
| |