Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Покритикуйте схему котельной - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 04.05.2024, 01:50

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 8
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Покритикуйте схему котельной
Покритикуйте схему котельной
Kass Дата: Понедельник, 20.04.2009, 16:54 | Сообщение # 1
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13984
Репутация: 80
Статус: Offline
Подкину для прочего. wink
Прикрепления: 9093033.jpg (164.3 Kb)


Все ИМХО
 
OCA Дата: Понедельник, 20.04.2009, 16:59 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
расширительные баки в нижний коллектор
котел работает один, второй в резерве?


С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:01 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13984
Репутация: 80
Статус: Offline
Если хватает одного, то один, если не хватает, то оба.

Все ИМХО
 
allre Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:05 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Обратные клапаны повернуты не туда.
У отдельных котлов отсутствуют отдельные мембранные баки.
Смеситель для контура теплоснабжения вентиляции - излишний.
Не вижу смысл ставить 2 мембранных бака по 50 вместо одного объемом 100 литров.
Со схемой поддержания температуры обратки намудрили чего-то, можно попроще сделать на двухходовых с приводами.
Мое ИМХО, но на магистральной гребенке обратные клапаны лучше перенести на подачу, сразу после насосов.


мой skype - reutov_o_v
 
OCA Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:05 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
тогда рисуйте коллектор со стороны котлов
насчет обратников, надо перенести как написал аллре


С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:05 | Сообщение # 6
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Расширительные баки подключить-бы к каждому котлу, при наличии "приоритета ГВС" трёхходовик на контуре нагрева ГВС излишний, ну и группа автоподпитки Cfleffi по качеству оставляет желать. Про автоматику автор сам знает:)

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:06 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13984
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (OCA)
расширительные баки в нижний коллектор

А чем страшно так? Коллектора то соединены через стрелку и перепада между коллекторами практически нет.


Все ИМХО
 
GuTherm Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:09 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Это типа для меня штоль? biggrin
Ябы перепускные воткнул на контурах.
Краны на стрелке не сильно нужные.
Обратник на рециркуляцию, ну и кран до насоса тож.
Видимо группа безопастности бойлера где-то про... потерялась.
Ду 15 на мембранники маловато.

Во тут натарабанили пока я буквы искал eek


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
OCA Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:09 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
ну там типа точка с наименьшим давлением и температура пониже.
объедени их с линией подпитки, получится установка поддержания давления.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:11 | Сообщение # 10
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13984
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (allre)
Обратные клапаны повернуты не туда.

Ага. Есть такое. smile

Quote (allre)
У отдельных котлов отсутствуют отдельные мембранные баки.

А накой они? Котлы то не отсоединяются от системы и через стрелку сообщаются с имеющимися баками.

Quote (allre)
Смеситель для контура теплоснабжения вентиляции - излишний.

Там большая нехватка мощности, и при нехватке снижается Тподачи на вентсистемы.

Quote (allre)
Не вижу смысл ставить 2 мембранных бака по 50 вместо одного объемом 100 литров.

Во-первых резервирование, во-вторых так по месту проще поставить.


Все ИМХО
 
OCA Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:11 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
сам рисовал?
электрокадом не пользуешься?


С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:13 | Сообщение # 12
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13984
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (GuTherm)
Ду 15 на мембранники маловато.

А скока намана?


Все ИМХО
 
Kass Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:13 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13984
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (OCA)
сам рисовал?
электрокадом не пользуешься?

Ага. Я же асушник. А как видно, что электрокад?


Все ИМХО
 
adstern Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:14 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Только насосы не очень удачного цвета cool
 
Kass Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:15 | Сообщение # 15
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13984
Репутация: 80
Статус: Offline
А какого цвета насосы нуна? cool

Все ИМХО
 
adstern Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:16 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
зелененькие
 
OCA Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:17 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
ну я тоже им рисую

С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:18 | Сообщение # 18
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Kass)
А накой они? Котлы то не отсоединяются от системы

Судя по схеме, котлы могут быть отсоединены:) Вручную, краном:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
allre Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:20 | Сообщение # 19
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Kass)
Котлы то не отсоединяются от системы

Даже при полном закрытии трехходового? wink
У меня лично есть правило - каждому котлу по баку (маленькому) и один общий на систему.
Хотя мысль насчет размещения двух маленьких - сидела где-то в подсознании.
Quote (Kass)
А скока намана?

У рефлекса 50 литров - Ду20, 100 литров - Ду25
Про трехходовой на вентиляцию: обычно вентустановка имеет свой узел управления, на нем и регулируется температура в калорифере.


мой skype - reutov_o_v
 
GuTherm Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:21 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
А скока намана?
Яб дюймовочку положил и то только исходя из количества насосов. При одновременном пуске создадут некоторое разряжение в коллекторе и по дюймовочке давление быстрей сбалансируется. Кстати сопротивление в виде обратника лучше ставить за насосом. Насос лучше запускается за закрытую трубу, так считают немцы. Если что задержка поставки поправит. Помнишь нашу битву с Димоном про мембранник на рециркуляции перед насосом, т.е. к системе, а не к бойлеру.... так вот - он прав. Давеча пришлось именно так бороться.


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Покритикуйте схему котельной
  • Страница 1 из 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz