Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Weishaupt WM-G20\2-A - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 19:23

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 8
  • »
Модератор форума: грязнуля  
Weishaupt WM-G20\2-A
грязнуля Дата: Вторник, 29.09.2009, 17:56 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Не хочет работать. Вот и влез я не в свое, а решить надо быстро. Кто подскажет где взять эл схему подключенея данной горелки. Монтаж не мой. Есть подозрение на "косяк" в электрике. Подробней отпишу вечером. Возможно ли запустить её "втупую" без конторроллера?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Среда, 30.09.2009, 10:10 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Если ещё актуально -
2503RUS107_W-FM_50 (pdf 1,3 МБ)

Газовые горелки Weishaupt WM-G20/2-A / ZM (W-FM 50)
Руководство по монтажу и эксплуатации (pdf 2,6 МБ)


сконструируй Котельную!
 
VikT Дата: Среда, 30.09.2009, 12:31 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
А по конкретней, в чем проблема? Если горелка рабочая, то запустить саму по себе всегда можно.ИМХО

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
tiptop Дата: Среда, 30.09.2009, 12:40 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Кстати, недавно столкнулись с небольшой подлянкой от Weishaupt - они поменяли заводской пароль у менеджера горения... smile

сконструируй Котельную!
 
OCA Дата: Среда, 30.09.2009, 15:06 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (tiptop)
подлянкой от Weishaupt
какой новый пароль, можете озвучить?


С.О.К. выжат, сэр!
 
грязнуля Дата: Среда, 30.09.2009, 22:01 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Полуара дня секса и косяк нашелся. Долбали датчики мин давления и макс по газу, замкнул горелка пошла. Завтра разбераться с ними буду. Спасибо за мануал.
Какое давление на редукторе настроить? На горелке указано 15 - 50.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Среда, 30.09.2009, 22:47 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Какое давление на редукторе настроить? На горелке указано 15 - 50.

Интересно, что вы с ней делаете ?
Просто разжигаете без настройки ? Она должна сама выключаться через несколько минут... smile
Надо бы вначале посмотреть, насколько выдвинута пламенная труба.
Настройку надо делать с газоанализатором.
Для начала поставьте 15 мбар. Разожгётся - смотрите анализ уходящих газов.
Если кислорода будет меньше 10%, то, думаю, что пламя не сорвёт.
Давление газа окончательно устанавливают в точке "9". При положении газовой заслонки "60 градусов"
1 добиваются регулятором давления максимального расхода газа и одновременно
2 положением воздушной заслонки (не более 70 градусов) - качества сжигания.


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Среда, 30.09.2009, 23:26 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Спасибо. Я такого монстра первый раз бодаю. Буду и анализатором... Стоит ли доверять автом настройкам?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 11:12 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Вопрос:
Витомакс 100, горелка отработала на 30 проц часов 8, т 53 град. Ничего не настраивал. Вскрыл котёл, а там вода, дохрена. Конденсат? Вроде режим самый конденсатный. Смущает огромное кол-во воды.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 17:20 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Или это не датчик уличной темп, или там чего то не хватает, или я туплю?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 17:24 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Вот он:
.
У меня пароль на горелках 9876
Прикрепления: 9629543.jpg (103.1 Kb)


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Пятница, 02.10.2009, 18:48 | Сообщение # 12
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Прикрепления: 9629543.jpg(103Kb)

Внутренний голос подсказывает мне, что это датчик температуры воздуха в помещении (комнатный). smile
Для того, чтобы в топке не образовывался конденсат, нужно температуру воды на входе котла поддерживать не ниже 60*С - читайте тех.описания оборудования.
При прогреве котла эта температура могла быть достигнута, наверное, менее чем за полчаса.
Используйте регулирование расходами воды.


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 19:31 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Комнатный? Смущает отсудствие резистора. Есть кондецатор и транзистор, а впайка под рез пустая, следов диверсии не вижу.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Пятница, 02.10.2009, 19:59 | Сообщение # 14
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Может быть, это не преобразователь "температура-сопротивление" (как ТСМ, ТСП),
а преобразователь "температура - какой-то выходной ток" (транзистор) для какого-то польского вторичного прибора ?


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 20:28 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Не, там явно не хватает резистора. Два контакта перемкнуты перемычкой, а третий идёт на 'отсутствующий' резистор (он на плате даже нарисован).

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Пятница, 02.10.2009, 20:37 | Сообщение # 16
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
там явно не хватает резистора

Вы бы посмотрели на компьютерные "материнские платы".
Там иногда "явно не хватает" десятка компонентов - и ничего, работает! biggrin


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:00 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Последний раз когда я заглянул в комп... С тех пор и пишу с телефона.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:08 | Сообщение # 18
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
С тех пор и пишу с телефона

СурОво... biggrin
У нас дома три компа в сети. Сейчас я пишу на кухне с "пень-2 300 МГц"
Такой, наверное, можно и даром где-нибудь взять...


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:16 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Да бог с ними с компами - не моё. А вот что это за железячка пластмасовая на фотке? Её и витотроник не узнает.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:30 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Конечно можно и к спецам (в пон так и сделаю), но я же крутой перец! Надо самому разобраться.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
  • Страница 1 из 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz