Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Weishaupt WM-G20\2-A - Страница 7 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 01:26

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 7 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Модератор форума: грязнуля  
Weishaupt WM-G20\2-A
tiptop Дата: Среда, 23.12.2009, 20:40 | Сообщение # 121
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
У меня номера котлов в лон одинаковы!!!

Да Вы, батенька, шутник! biggrin


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Среда, 23.12.2009, 20:50 | Сообщение # 122
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Мудрён я зыкык висмана. А мож читать надо внимательно и с начала.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 19:27 | Сообщение # 123
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
И снова термо-контроль...
Устанавливаю 'постоянное' регулирование, котловой насос работает. Обратка 40 гр, дросель закрывается (расход 1.5 куба). Горелка выходит на 100. Начинается регулирование (дросель приоткрывается), но и МОЩНОСТЬ горелки снижается... Так продолжается до: т подачи 68; обратка (сеть 30); расход 6.5 кубов; горелка 20-24 проц. И все, стабилизируется. Что не так? Почему не открывается дросель и не растет мощность горелки? Расчетный расход 30 кубов. Куда смотреть? Что не так натыкано?
Типтоп, на тебя уповаю!


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:24 | Сообщение # 124
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Так продолжается до: т подачи 68

А заданная температура выше этих 68 ?


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:37 | Сообщение # 125
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Подача в общем похожа (электронное ограничение минимума 60 + п/з). И нравиться стабильность подачи на 100м, 300м, и вкт температура подачи одинакова. В других режимах плавает +- 5гр (считаю много)

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:57 | Сообщение # 126
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Чуден Днепр! Зачем же горелке мощность увеличивать, если на выходе котла температура выше заданной ?! biggrin
Непонятно только, почему такая маленькая величина.
60*С на входе должно быть, а уж на выходе, соответственно, поболее.
Из-за чего вы там так ужимаетесь-то ? Не работает регулятор температуры прямой сетевой воды ?


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:58 | Сообщение # 127
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Нее... Минимум на прямой 60 (100й и 300й), а максимум 100гр. Те 60-100 котлы в сеть должны выдавать. С температурой вроде все в порядке. Почему дросель не открывается? Мне 30 кубов надо, а имею 6.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:03 | Сообщение # 128
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Впечатление как буд то термо-контроль горелку 'зажимает' или уж ооочень долго регулирует. Хотя прогрев с 40ка и увеличение расхода до 6ти кубов протекает весело.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:11 | Сообщение # 129
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Почему дросель не открывается?

Так-таки и непонятно?
Потому что температура воды в котле низкая.


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:22 | Сообщение # 130
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Не понял.
Обратка на входе в котел градусов 60 (после подмешивающего насоса). Сетевая обратка холоднючая. Два датчика 17а и 17б . Кодирующий штекер котла?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:27 | Сообщение # 131
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Поднять мин темп? 70?
В других режимах дросель тупо открывается-закрывается в зависимости от темп котла (подачи).


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:40 | Сообщение # 132
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
термо-контроль...
Устанавливаю 'постоянное' регулирование

Когда-то раньше делал так:
"0C:5"
"0d:2"


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:53 | Сообщение # 133
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ок, попробую. Книжки с уставками в машине, завтра посмотрю, отпишусь что ставил. Смущает, запас по мощности есть, а горелка на мощность не выходит, хотя сетевая обратка остывает. Сьем тепла идет и его не хватает.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 26.12.2009, 23:07 | Сообщение # 134
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Сьем тепла идет и его не хватает

Если, несмотря на работу регулятора температуры сетевой воды, "тепла не хватает", то должен кто-то (что-то) повысить заданную температуру воды на выходе котла.


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 26.12.2009, 23:28 | Сообщение # 135
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Повышал. Пофиг. 60-30, повышаю 80-40. Расход практически не меняется.
Имеет ли значение последовательность подклячения в лон?
Инструкция:
R-100-100-300-R
Факт
R-100-300-100-R


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 26.12.2009, 23:41 | Сообщение # 136
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Расход практически не меняется

Чего расход?
Какая тепловая схема у котельной ?
Quote (грязнуля)
Имеет ли значение последовательность подклячения в лон?

Нет, не имеет.


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:00 | Сообщение # 137
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
расход воды через вкт, в сети. количество воды подоваемое в сеть. проток через котёл не знаю, работает подмешивающий , котловой насос. схему завтра сфоткаю.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 10:36 | Сообщение # 138
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ага, посмотрел коды...
Меня интересует работа при:
0С:1


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 11:10 | Сообщение # 139
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Схема исполнения установки 2. Только без бойлера и контуров со смесителем.
Прикрепления: 1269381.jpg (96.4 Kb)


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 12:18 | Сообщение # 140
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Схема исполнения установки 2. Только без бойлера и контуров со смесителем.

Не получается схему набросать ? smile
Кроме рециркуляционного, у каждого котла ещё есть насос ?
А чем регулируется температура сетевой воды ?

"0C:1" - не помню, какое поведение...
Сейчас у Виссманна есть специальный телефонный номер, по которому всех консультируют - (495) 921-36-87. С 9 до 18 часов.


сконструируй Котельную!
 
  • Страница 7 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz