Valeriu Дата: Понедельник, 12.10.2009, 14:57 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Доброго времени суток всем.
Решил перед включением отопления обслужить систему. Давление в системе с прошлого сезона(всё лето) держалось 1,5 атм.Что есть хорошо.Снял фильтра перед насосами(их у меня 9 штук). На всех фильтрах чёрная маркая грязь, чуть ли не мазут. Твёрдых включений нет.
В системе использованы пластмасса(2,5 км труб МП "хенко"), медь (разводка в котельной), латунь(крантики-шмантики), чугун(корпуса насосов и теплообменник котла), сталь(котловые коллектора) ,нержавейка(этажные коллектора). Теплоноситель- вода из скважины без спецобработки. Почему вода? - дом топится только тёплыми полами и, я думаю, текучесть и энергоемкость теплоносителя важна.

1. Откель такая грязь????
2. Есть ли необходимость принять какие-то меры по обработке ентой самой жидкости(которая как бы уже и не скважинная вода), заменить теплоноситель проблем нет,система легко сливается и заполняется.
3. Решил я оставить в системе один фильтр(перед котловым насосом), аргументируя это тем, что твёрдых включений в системе нет, а грязь эта забивает все фильтра, сколько ни ставь - это правильно?

Да, жидкость эта не пахнет. Температура в системе поднималась мах до 55Цельсия.

?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Хоттабыч Дата: Понедельник, 12.10.2009, 23:01 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Ну для начала мазок энтой грязи неплохо-бы высушить... в сухом то виде оно какое? smile

Опыт - критерий истины.
 
anzor Дата: Понедельник, 12.10.2009, 23:12 | Сообщение # 3
Профи
Город: УЖГОРОД
Группа: Граждане
Сообщений: 375
Репутация: 2
Статус: Offline
Больших проблем нет ,можете добавить концентрат для систем отопления , производителей называть не буду ,сами подберёте .

Добавлено (12.10.2009, 23:12)
---------------------------------------------

Quote (Valeriu)
заменить теплоноситель проблем нет,система легко сливается и заполняется.

Боюсь что с ТП слить теплоноситель будет тяжело .


САНТЕХДОМКОНТОРА
 
Лёлик Дата: Понедельник, 12.10.2009, 23:20 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
1. Откель такая грязь????
Из радиаторофф! А также лён с унипаком.


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
tiptop Дата: Понедельник, 12.10.2009, 23:24 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
На всех фильтрах чёрная маркая грязь, чуть ли не мазут.

"Магнетит" ? smile


сконструируй Котельную!
 
allre Дата: Вторник, 13.10.2009, 08:44 | Сообщение # 6
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Что характерно, наблюдал такую картину практически на всех частных домах. После первого года эксплуатации вода приобретает именно такие качества, как описАл Valeriu, при этом система работает в штатном режиме.
Слив, промывка и повторное заполнение системы решает проблему.


мой skype - reutov_o_v
 
Задержка_поставки Дата: Вторник, 13.10.2009, 08:55 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Ясенево
Группа: Граждане
Сообщений: 871
Репутация: 6
Статус: Offline
так же наблюдал такую картину.

Слив и промывка не решают проблему smile

Проблему решает только оставление одного и того же теплоносителя smile


Смените мне памперс!!!! Срочно!!
 
Valeriu Дата: Вторник, 13.10.2009, 09:12 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (anzor)
Боюсь что с ТП слить теплоноситель будет тяжело .
- в котельной, помимо прочего, есть воздушный компрессор для аэрации биотала, а через стенку гараж - где серьёзный компрессор для накачки колёс.
Quote (Лёлик)
Из радиаторофф! А также лён с унипаком.
- радиаторов нет, а лён с унипаком - именно этим и монтировали. Но мне казалось вроде их не так и много.
Quote (allre)
Слив, промывка и повторное заполнение системы решает проблему.

Quote (Задержка_поставки)
Слив и промывка не решают проблему

Может на голосование? biggrin

Неужели мне опять эксперимент проводить?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
allre Дата: Вторник, 13.10.2009, 09:20 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Лично я основывался на своем опыте. Самый первый свой коттедж монтировал трубой Вирсбо, она полупрозрачная, и после года эксплуатации черный теплоноситель был явно виден. Однократная процедура "слив-промывка-заполнение" решила проблему. Так что я как чюкча - что увидел, о том и пою biggrin

мой skype - reutov_o_v
 
Valeriu Дата: Вторник, 13.10.2009, 09:40 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
tiptop, что есть таке и как избежать его появления?

Высохшая остаётся такого же цвета, легко растирается пальцами в порошок.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
tiptop Дата: Вторник, 13.10.2009, 19:12 | Сообщение # 11
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Valeriu,
воду в системе не меняйте, чтобы не увеличивать слой накипи в котле.
Для того, чтобы "мазут" не откладывался в том же котле, лучше всего регулярно чистить фильтры - это проще. smile


сконструируй Котельную!
 
БАШКА Дата: Среда, 14.10.2009, 19:59 | Сообщение # 12
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Так же регулярно наблюдаем ту же картину . Сливали , промывали , заполняли - через год подобная картина . ИМХО это естественный осадок , следствие хим.реакции в теплоносителе . 'Свежая' вода даст 'свежий' осадок . Солидарен с Задержка_поставки , воду не менять .

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
anzor Дата: Среда, 14.10.2009, 23:21 | Сообщение # 13
Профи
Город: УЖГОРОД
Группа: Граждане
Сообщений: 375
Репутация: 2
Статус: Offline
Чугун даёт такой эфект , по опыту , настенник с медным теплообменником + алюминий такого не даёт . А про гниение воды не кто не подумал ? Чугун льют в формах из глины , после какой то процент глины остаётся на внутриней стенке. Вы добавляете воду + тепто и получается хорошо разбавленное болото. biggrin

САНТЕХДОМКОНТОРА
 
tiptop Дата: Четверг, 15.10.2009, 17:25 | Сообщение # 14
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (anzor)
А про гниение воды не кто не подумал ?

Конечно же, без бактерий не обходится.

Quote (anzor)
Чугун льют в формах из глины , после какой то процент глины остаётся на внутриней стенке.

Интересная версия. smile


сконструируй Котельную!
 
Valeriu Дата: Четверг, 15.10.2009, 17:40 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Ни вода, ни эта грязь не пахнут.
Не думаю, что от стенок котла и корпусов насосов столько грязи.
Думаю - это какой-то химический процесс.
Вроде как безвредный, но столько грязи!
А, может, и не безвредный...


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Mij-gan Дата: Четверг, 15.10.2009, 18:07 | Сообщение # 16
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Valeriu, система новая? Фильтра первый раз откручивали? Если на оба вопроса ответ "да", то с вероятностью 99% (вернее - 0,99 smile ) беспокоиться не о чем.

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
tiptop Дата: Четверг, 15.10.2009, 18:32 | Сообщение # 17
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
с вероятностью 99% (вернее - 0,99 )

"Come quickly, doctor, our son has drunk a bottle of ink."
"Really? Incredible!"
"No, doctor, indelible."

smile


сконструируй Котельную!
 
_валентин_ Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 20:31 | Сообщение # 18
Профи
Город: Азов
Группа: Граждане
Сообщений: 207
Репутация: 2
Статус: Offline
Я думаю что предположение о бактериях нельзя уберать со счетов т.к. система отопления низкотемпературная.
 
123Вот Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 20:43 | Сообщение # 19
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (_валентин_)
предположение о бактериях

Аспирину пачку в систему!!!!! biggrin
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 23:21 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Не, аспирин кислота. Доместос!