Mij-gan Дата: Пятница, 20.11.2009, 15:40 | Сообщение # 61
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (АНДРИК_551)
целую лекцию минут на сорок прочитала.

А она не сказала, что произойдёт, когда они всю серу съедят? smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Valeriu Дата: Четверг, 03.12.2009, 08:47 | Сообщение # 62
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
После суток работы на теплоносителе 75-80град. косвенный супербойлер ACV потёк с нижнего фланца. Снял фланец и охренел. Ведро качественной грязи(ну ладно, утрирую - ведро воды чёрного цвета). Не сообразил сохранить, а то бы на рынок и продать как краску.
Эта гадость не воняет.
До сих пор для меня загадка что это такое?
Точно не строительная грязь.
Остаётся:
Микробы? - система отопления(котёл) 1,5 года работала на температуре до 50 град(ТП). Есть вероятность.
Результат химических процессов? В системе много разных материалов но если столько выхода гадости думаю где-то уже должно прохудиться.
Может And или Алексей73 скажут?

Добавлено (03.12.2009, 08:47)
---------------------------------------------

Quote (Valeriu)
Может And и Алексей73 скажут?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
hausmeister Дата: Четверг, 03.12.2009, 09:08 | Сообщение # 63
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Главное не пролить эту гадость на пол. Хуже чернил. smile
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 05.12.2009, 02:05 | Сообщение # 64
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Решил перед включением отопления обслужить систему. Давление в системе с прошлого сезона(всё лето) держалось 1,5 атм.Что есть хорошо.Снял фильтра перед насосами(их у меня 9 штук). На всех фильтрах чёрная маркая грязь, чуть ли не мазут. Твёрдых включений нет.

легионелла
зы: дальше не читал ниче


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Valeriu Дата: Суббота, 05.12.2009, 02:08 | Сообщение # 65
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Кузнецов_Д_А, насколько это плохо?

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 05.12.2009, 02:10 | Сообщение # 66
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (LEX)
Но в конце концов, пришли к выводу, что скорее всего легионелла

о! вот и подтверждение
ладно дальше лень читать


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 05.12.2009, 02:12 | Сообщение # 67
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Кузнецов_Д_А, насколько это плохо?

ну плохо, не пейте главно biggrin
можно и концы отдать

промыть надо, потом запустить систему и прогреть градусов до 70 часа на три и все будет ок

на наших объектах раза 3 заводилась зараза


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Valeriu Дата: Суббота, 05.12.2009, 02:33 | Сообщение # 68
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
А промыть значить пролить свежей водой? Или с химией?

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 05.12.2009, 02:34 | Сообщение # 69
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
водой нормально промоется, не надо химии

а то тут один умелец антинакипина налил, все пробки развалились на ал радиаторах


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 05.12.2009, 02:35 | Сообщение # 70
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Добавлено (05.12.2009, 02:33)
---------------------------------------------
http://newcok.3dn.ru/_fr/1/3780129.jpg

видел я этот шедевр


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Valeriu Дата: Суббота, 05.12.2009, 02:36 | Сообщение # 71
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Ну так выскажитесь!

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 05.12.2009, 02:50 | Сообщение # 72
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
блин долго это, но попробую

частные котельные я делю на:
1 со стрелкой
2 без стрелки

дальше приняли решение делать со стрелкой
дальше делаем
самая дешевая и быстромонтируемая схема "у дедитриха" ( как у Таубе на фото)

если такая схема применима - делаем её

заморачиваться за другие схемы, которых сотни можно выдумать - просто нет желания, а главное никакого смысла, они 100% дороже и 100% более трудоемкие в монтаже

кто-то скажет на мейбесе быстрее смонтировать. А цена материалов при этом?

так что, я тут Вам не советчик.

Одно вижу, что делать 4 контура (насоса) - нет смысла, зачем? хотите отключить этаж закройте краны

а в комнатах регулирование по термостатам, если его конечно нет, то как вариант можно


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Valeriu Дата: Суббота, 05.12.2009, 03:01 | Сообщение # 73
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Спасибо.
Всё что Вы сказали это и так ясно.
Мне было интересно мнение насчёт нетрадиционного решения - отсутствие насоса загрузки бойлера, постоянные 80-85 на бойлере, развязка котлового теплоносителя двумя обратными клапанами.
Ну нет так нет.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 05.12.2009, 16:13 | Сообщение # 74
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Выше семидесяти нужно влупить!
Воду заразную - главно не пить!!!
Термически выбить всех легионелл!
Что-бы никто никогда не болел!!!
smile


Опыт - критерий истины.
 
Kass Дата: Суббота, 05.12.2009, 16:28 | Сообщение # 75
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
"Легионеллёз

Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии тяжёлого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. В июле 1976 года более 4000 участников съезда Американского легиона собралось в Филадельфии (штат Пенсильвания). Это был 49 ежегодный съезд организации. После того, как съезд благополучно завершился, участники вместе со своими семьями разъехались по домам. Через три дня после окончания мероприятия, а именно 27 июля 1976 года, один из участников скоропостижно скончался от заболевания, протекавшего подобно пневмонии. Ещё через три дня один из пенсильванских терапевтов обратил внимание на то, что трое больных пневмонией, которых он лечил, тоже посещали съезд Американского легиона. В тот же день медицинская сестра одной из окрестных больниц обнаружила похожее заболевания ещё у трех участников съезда. Однако официальные органы власти штата объединили все случаи, связав заболевание со съездом, только 2 августа 1976 года. К этому моменту 18 легионеров уже умерли. Всего же во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончалось."

Так что ничего страшного. wink


Все ИМХО
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 05.12.2009, 17:55 | Сообщение # 76
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Знаю целые города где теплоснабжение в переходные периоды работает по графику 45/30 sad
И это при открытых системах, с непосредственым разбором ГВС из системы теплоснабжения.


Опыт - критерий истины.
 
Kass Дата: Суббота, 05.12.2009, 18:15 | Сообщение # 77
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Знаю целые города где теплоснабжение в переходные периоды работает по графику 45/30

В переходный период, это не постоянно, т.к. это все равно не более года. В зимний период все равно большой температурой прогоняют теплотрассы.


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Суббота, 05.12.2009, 20:49 | Сообщение # 78
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Могу ошибаться, но с антифризом, разведённым в различных пропорциях, такого вроде нет.

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Valeriu Дата: Суббота, 05.12.2009, 20:59 | Сообщение # 79
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Стоит у меня литров 100 антифриза. Сначала думал заполнить ею СО, потом передумал. В какой пропорции попробовать развести?

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:08 | Сообщение # 80
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
А в какой пропорции он у Вас стоИт? Или чистый Этиленгликоль у Вас, совсем без Н2О?
Quote (Лёлик)
Могу ошибаться, но с антифризом, разведённым в различных пропорциях, такого вроде нет.
Тоже не слышал, интересно...
Quote (Kass)
В переходный период, это не постоянно, т.к. это все равно не более года.
Не более месяца smile с ередины октября до середины ноября... ну и весной месяцок. И всё равно - права не имеют. Расчетные миимально 60 гр.С выдавать обязаны. Потравят людей нахрен! angry

Добавлено (05.12.2009, 21:08)
---------------------------------------------
В Саратове и в Самаре, кстати, этим не грешат, а вот в областях... в райцентрах - вилы.


Опыт - критерий истины.
 