Мастерсан Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 12:33 | Сообщение # 1
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Щолом Коллеги! В ближайшее время намереваюсь по заданию Зака слепить отдельный тепловой контур на нежилой первый этаж, где находятся магазины. Проект уже готов, но вот меня посетила мысль о почасовой регулировке теплового контура. Другими словами, перед теплосчетчиками в тепловом пункте врезать девайс который будет в 8 часов вечера снижать темпер теплоносителя, с тем условием , чтобы темпер воздуха снизился до 10 градусов тепла, а в 8 часов утра поднимать на комфорную температуру воздуха.
На мой взгляд такая приблуда значительно сэкономит средства заказчика.
Уважаемые, прошу высказываться.
С уважением Мастерсан.


Миссия выполнима!
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 14:37 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Любое регулирование сэкономит деньги, вопрос только в том какую автоматику поставить, чтобы сэкономить и чтобы потом головнои боли и гемороя не возникло, как у зака, так и у того кто это все смонтирует!
P.S. : как правило, автоматика врезается после счетчиков в сторону потребителя.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Мастерсан Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 15:47 | Сообщение # 3
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
SterroiD, превед! Когда создавал тему, предчувствовал, что ты первый отзовешся "Расчет и монтаж ИТП."))
Думаю , что здесь ты как рыба в воде, как считаешь, какой девайс можно установить? Честно говоря, где-то, когда-то, что-то прочитал, но точно не помню. Господа, прошу помощи!
С уважением Мастерсан.


Миссия выполнима!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 15:59 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ну так нарисуй что имеешь.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Мастерсан Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 16:53 | Сообщение # 5
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Друг грязнуля, что нарисовать?! Что ты имеешь ввиду?
Гуру

Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 2732
Репутация: 10 ±
Статус: Online


Миссия выполнима!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 17:13 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Распределительный узел куда подключен контур. Как подключен? Насосы? Подмес?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 18:29 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
о почасовой регулировке

Воспользовался поиском - нашёл недорогие таймеры:
Электронные таймеры smile


сконструируй Котельную!
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 18:38 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
вот я, думаю про это:
http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec82.html
и схема
http://ru.heating.danfoss.com/PCMFile.....50.pdf

стр. 17 если узел зависимый
и стр. 15 при независимом подключении к теплосетям.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Мастерсан Дата: Понедельник, 14.09.2009, 06:12 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Выкладываю схему ТП, СО централизованая от ТЭЦ.
Прикрепления: 2962051.jpg (432.5 Kb)


Миссия выполнима!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 08:56 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Тут только кран отсекающий после элеватора.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
allre Дата: Понедельник, 14.09.2009, 08:58 | Сообщение # 11
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
В тепловом узле вы ничего не сделаете - элеватор.
"перед теплосчетчиками" ничего врезать не советую - от теплосетей получите по шапке.
Вам следует выделить нежилые помещения в отдельный контур и управлять уже им. Перед врезкой прикиньте работу элеватора с отключенным контуром нежилых помещений.


мой skype - reutov_o_v
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 09:14 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Интересный вопрос : Элеватор и все что сним связано. Если честно то я имею довольно смутное представление об этой железяке. Может потрем в этой теме (если мастерсан не против), а заодно и его задачу решим.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 09:29 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Я понимаю так:
Задачи.
Приготовление тн расчетной темп из тн более высокой темп. Вроде всё?
Преимущества:
Меньше затрат на транспортировку тн по магистралям.
Энергонезависимость.
Не прихотливость в обслуживании.
Недостатки:
Требование к характеристикам ввода, темп, перепад...
Сложность настройки под конкретные теплопотери.
Погодозависимость, только на тэц?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Понедельник, 14.09.2009, 09:50 | Сообщение # 14
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
Выкладываю схему ТП, СО централизованая от ТЭЦ

В случае с элеватором можно сделать "регулирование пропусками".
Была у меня мысль на эту тему : Реконструкция элеваторного ИТП.
Потом уже я подумал, что вместо "шарового крана с возвратной пружиной" можно взять шаровые краны с обычным электроприводом + дешёвенький ИБП.
А ИТП на весь дом ?
Тогда регулировку делать только в контуре нежилых помещений ?

Возможно, что в качестве дроссельной диафрагмы было бы удобно использовать трёхходовой кран под манометр 11б18бк (рассверлить прямой ход до нужного диаметра).
Прикрепления: 7664190.gif (4.5 Kb)


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 10:00 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А при вкл/откл одного из контуров как это скажется на оставшихся рабочих?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Мастерсан Дата: Понедельник, 14.09.2009, 12:43 | Сообщение # 16
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
"Может потрем в этой теме (если мастерсан не против), а заодно и его задачу решим." Грязнуля спасибо!
По теме: В доме существует элеваторный узел на все этажи, включая и нежилой первый. В пояснительной записке сказано, врезать перед вводными задвижками из теплосети врезки диам. 25мм., затем установить элеваторный узел на нежилой опопительный контур т.е. магазин. Таким образом при регулировке нежилого контура, основной элеватор на весь дом остается независимым.
Благодарю всех. Прошу далее обсуждать.
С уважением Мастерсан.


Миссия выполнима!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 12:52 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Оно как! Свой элеватор и счетчик.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Понедельник, 14.09.2009, 13:11 | Сообщение # 18
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (tiptop)
основной элеватор на весь дом остается независимым

Вот это - дело!
Тогда потребуется два клапана с электроприводами.
А лучше с одним попробовать - стоящим на входе элеватора.
Для начала сделать где-нибудь на час закрывание клапана (не до упора - оставить "капельный" проток) и включение насоса, а затем - на час открывание клапана, выключение насоса.

Вот здесь человек пишет, что Николай Константинович Громов ещё в 70-х годах прошлого века рассматривал такую схему в книге "Абонентские устройства водяных тепловых сетей (проектирование и эксплуатация)".
К сожалению, я эту книгу не видел.

Прикрепления: 6609744.jpg (8.0 Kb)


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 14:40 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А если на линии подмеса элеватора поставить регулятор и посредством этого организовать полноценное погодозависимое регулирование? Элеватор настроить на заведомо заниженную темпер.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Понедельник, 14.09.2009, 15:19 | Сообщение # 20
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (tiptop)
сделать где-нибудь на час закрывание клапана (не до упора - оставить "капельный" проток) и включение насоса, а затем - на час открывание клапана, выключение насоса

Ещё вариант - взять двухканальное электронное реле температуры, на котором можно было бы задавать поддержание обеих tвв с отклонением в 0,5 градуса.
Тогда вообще было бы полное "ресурсосбережение".

А если взять "контроллер для системы отопления" (запрограммировать свободнопрограммируемый или купить серийный свободноконфигурируемый), то получились бы и "нанотехнологии". smile
kromschroeder / regulator_como