А вот и я. Здравствуйте всем. Вопрос Хоттабыча видимо достаточно актуален, именно сейчас мы тоже с этим столкнулись. Котёл Habidat 24 квт, турбовыхлоп, двухконтурный. Уже висел. Заказчик захотел запустить циркуляцию через полотенцесушители. Откуда только узнал про возможную вероятность этого? Про технический уровень заказчика - для того чтобы получить горячую воду шёл в котельную(дом на трёх уровнях) и что-то там включал в котле(каким-то образом ГВС, наверное) и открывал какой-то кран под котлом. При этом включалось отопление на дом и о чудо! из кранов шла горячая вода. Был безмерно удивлён, когда я поворотом правой "крутилки" переключил котёл на "Лето" и ГВС заработала отдельно от отопления. Правда на относительно малом расходе ГВС не срабатывал геркон в реле протока, устранил подгибом ножек геркона(приблизил его к магнитику). Что касается циркуляции ГВС - врезали UPD15-14, запустили пока через один полотенцесушитель. Котёл работает - 3 мин, пауза - 3мин. Есть в доме электробойлер на 180 литров, думаю врезать его в систему в качестве аккумулятора ГВС.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:56 | Сообщение # 162 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (Valeriu) Котёл работает - 3 мин, пауза - 3мин. Фига себе! Это значит на рециркуляцию идет около 4 кВт тепла!!
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
Koba |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 00:40 | Сообщение # 163 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Valeriu) Есть в доме электробойлер на 180 литров, думаю врезать его в систему в качестве аккумулятора ГВС. А я, кстати, делал так у себя в старом доме. Насос рециркуляции ГВС вкл через накладной температурный датчик, нашел методом научного тыка место для него, логика вкл.получилась вполне адекватная. Меняя на термостате Т срабатывания получил постоянно горячий п/с и не слишком частое вкл/выкл контура ГВС котлов. Стояло (точнее, висело) два навесных Протерма по 22 кВт.
Пройдет и это.
| |
| |
Ayrat |
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 16:24 | Сообщение # 164 |
Претендент
Город: Жуковский
Группа:
Новички
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Или просто Квт на 40 постоветуйте одноконтурник настенник кто сталкивался, а на бойлер я закащика убедю... точнее буду убеждать. Quote (RUZALIN) Так сразу 40 кВт только у Термоны если брать. У Термоны есть настенник одноконтурный DUO50 мощностью 45 кВт (минимальная мощность модулируемой горелки 18 кВт). К котлу можно подключить бойлер OKC200NTRR.
Другой вариант - 2 настенных котла мощностью 20 кВт в каскад поставить + бойлер к одному из них.
| |
| |
LEX |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 15:09 | Сообщение # 165 |
Мастер
Город: Магнитка
Группа:
Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
|
Quote (Ayrat) Другой вариант - 2 настенных котла мощностью 20 кВт в каскад поставить + бойлер к одному из них.
Мой вариант Я себе любимому такую конфигурацию ставлю. Где-то здесь когда-то вроде писал уже о преимуществе (ИМХО) каскада из 2-х котлов по 20 перед одним по 40. Повторюсь:
-увеличивается надежность системы (если сдохнет вдруг один в новогоднюю ночь, обойдется без особого кипиша, а может и не заметит никто) -увеличивается гибкость системы
минусов не вижу
Проточник мощностью свыше 30 кВт щитаю ересью. Да и вообще, когда человек у меня спрашивает "а скока у вас стоит двухконтурный котел", отвечаю: "Соседу подбираете?"
ЗЫ. Всем привет! Сколько лет, сколько зим. Сто лет не был на форуме и еще наверно столько же не появлюсь (ну может тока к акватерму)
Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было. Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 16:52 | Сообщение # 166 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Да и мой тоже. Я тоже за каскады.
Всем пропащим привет!
Все ИМХО
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Среда, 22.08.2012, 11:37 | Сообщение # 167 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Не убедили.