Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика - Страница 24 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 08:21

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
Gso Дата: Пятница, 15.04.2016, 13:51 | Сообщение # 461
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Вот вы по мелочам то.

А фиг ли нам потому что... Объект сдал, следующий решили "рулить" с понедельника. Надож чем-то заняться. biggrin
 
Лёлик Дата: Четверг, 03.05.2018, 16:29 | Сообщение # 462
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Всем привет!
А вот допустим нужна стрелочка для бытовых (моих) мощностей, до 25 кВт - табличка с 1-й страницы пойдёт? С Д=50мм? Хочу спаять-скрутить из тройников 2" или 54-й меди?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Пятница, 04.05.2018, 10:36 | Сообщение # 463
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Лёлик, по сути стрелку подбирают не столько по мощности, сколько по расходу теплоносителя, а он зависит не только от мощности, а и от дельты и температурных графиков, а так же от того, считали ли вы расходы и выставляли при ПНР.

Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:03 | Сообщение # 464
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Блин, опять формулы искать... P=G*дельтаТ/0,86*1000, кВт, оно?

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 04.05.2018, 18:43 | Сообщение # 465
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Похоже правильно ,Алексей, вот из формулы и видно,что при увеличении расхода(G) или дельты (T)-увеличивается PкВт.....
 
Лёлик Дата: Вторник, 08.05.2018, 08:53 | Сообщение # 466
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Хорошо!
Ещё вопрос. Обязательно ли, чтобы выводы были под 180 градусов? Если, например, стрелка просится в угол, и выводы сделать сразу под 90, ничего ведь не изменится?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
tiptop Дата: Пятница, 11.05.2018, 12:36 | Сообщение # 467
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
нужна стрелочка для бытовых (моих) мощностей, до 25 кВт

Не помню, писАл ли я здесь об этом... Было дело, когда-то я посчитал диаметры труб “коттеджной” гидравлической стрелки (для “среднепотолочных” параметров): Гидравлическая стрелка

Там примерно посередине страницы есть таблица со строчками "26 кВт" и "15 кВт".


сконструируй Котельную!
 
Лёлик Дата: Пятница, 11.05.2018, 18:57 | Сообщение # 468
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
tiptop, ага, понятно. А по поводу выводов под 90 гр как, можно?

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
KSD Дата: Пятница, 11.05.2018, 19:41 | Сообщение # 469
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Скорее да, чем нет smile

 
tiptop Дата: Суббота, 12.05.2018, 08:07 | Сообщение # 470
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Если, например, стрелка просится в угол, и выводы сделать сразу под 90, ничего ведь не изменится?

Хуже не будет.


сконструируй Котельную!
 
IgorG63 Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:37 | Сообщение # 471
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
а вертикальное расположение стрелки обязательно?
 
tiptop Дата: Пятница, 01.06.2018, 23:30 | Сообщение # 472
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
а вертикальное расположение стрелки обязательно?

Это просто зависит от Ваших предпочтений.
При вертикальном расположении будут утеряны функции воздухосборника и грязевика, которые и так никчемны в самом центре тепловой схемы котельной. Если для Вас это неважно, то читайте там же со слов "Для тех, кто считает деньги".


сконструируй Котельную!
 
IgorG63 Дата: Среда, 06.06.2018, 17:01 | Сообщение # 473
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
tiptop, трехходовой в твоей схеме для регулировки и ограничения мин.температуры котлов ?
 
tiptop Дата: Среда, 06.06.2018, 22:14 | Сообщение # 474
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
tiptop, трехходовой в твоей схеме для регулировки и ограничения мин.температуры котлов ?

В какой схеме?
Предположим, что в котельной
1 у котлов есть паспортное ограничение по мин. температуре воды на их входах,
2 одна ветвь "погодозависимой" нагрузки (теплосети) - необходим как минимум один трёхходовой клапан.
В этой конфигурации я предлагаю так и оставить один единственный трёхходовой клапан: использовать его для регулирования t прямой сетевой воды с переключением на регулирование t воды на входах котлов (на повышение tвх).
Ссылку на соответствующий вариант электрической схемы можно найти на странице моего сайта kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13
по словам "В других случаях за основу можно взять нижеприведённую схему".

...Но практическая необходимость в "удержании" tвх возникает очень редко - только при запуске "холодных" котельной и теплосети. Обычно такой запуск происходит в присутствии людей. Соответственно можно сразу просто вручную уменьшить расход нагреваемого теплоносителя для теплосети, насколько это возможно, а при достижении tвх.min - постепенно увеличить его до "обычной" величины.


сконструируй Котельную!
 
IgorG63 Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:58 | Сообщение # 475
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
...Но практическая необходимость в "удержании" tвх возникает очень редко

т.е. трехходовой можно исключить из схемы если есть отдельная регулировка по веткам от коллектора?
 
tiptop Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:30 | Сообщение # 476
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
т.е. трехходовой можно исключить из схемы если есть отдельная регулировка по веткам от коллектора?

Можно. Только "ножка" от него должна остаться в схеме: котловой контур должен быть или короткозамкнутым, или замкнутым через водоподогреватель.


сконструируй Котельную!
 
Kass Дата: Суббота, 09.06.2018, 10:52 | Сообщение # 477
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
т.е. трехходовой можно исключить из схемы если есть отдельная регулировка по веткам от коллектора?


Лучше всего совмещать функции регулирования и защиты от холодной обратки на одном трехходовом. Вот к примеру скрин сделал с работающей котельной. Тут фактически то, о чем пишет тебе коллега tiptop.



В случае, если обратка в котловом начинает снижаться ниже 60°С, то трехходовые начинают прикрываться, увеличивая подачу воды с выхода котлов на вход. Ну и при запуске котельная плавно выходит на режим, поддерживая на входе котлов не менее 60.


Все ИМХО
 
tiptop Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 13:29 | Сообщение # 478
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата tiptop ()
При похолодании повышается заданная температура воды на выходе котла. Пропорционально фактической температуре tвых частотник увеличивает расход воды через котёл.

Спустя годы до меня дошло, для чего нужен частотник в контуре котла: Управление режимом теплогенерации (kotelna.tk)


сконструируй Котельную!
 
Kass Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:53 | Сообщение # 479
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Ссылка не открывается у меня.

Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Понедельник, 14.06.2021, 23:16 | Сообщение # 480
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Всем привет! А вот такой вопрос - если заранее известно, что в котловом контуре расход будет больше, обязательно ли соблюдать "три диаметра"? Фактически ведь это уже кольцевая схема, можно обойтись тем же диаметром?

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz