Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
Щастье Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:54 | Сообщение # 181
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
понизил скорость на отопительном ,на котловом будет ещё один насос

Добавлено (09.12.2010, 21:54)
---------------------------------------------
стрелку варил по правилу 3d


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Gso Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:56 | Сообщение # 182
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Щастье)
понизил скорость на отопительном ,на котловом будет ещё один насос

понятно, а чего сразу темп не посмотрели? Там же через несколько минут бы стало видно есть результат или нет.
 
Щастье Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:59 | Сообщение # 183
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
дом 4 уровня ,2 пустил ,2- не доделаны ,автоматики на котельной ещё нет,так что насосами не кому управлять

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Kass Дата: Пятница, 10.12.2010, 00:44 | Сообщение # 184
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Щастье)
сказали , что отопительный контур перетягивает на себя обратку

Как раз таки наоборот. У вас расход в КК должен всегда быть выше, чем в нагрузках. Вы же замешали к подаче обратку их нагрузок.


Все ИМХО
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 10.12.2010, 10:47 | Сообщение # 185
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Все-таки придется проводить гидравлич расчет нагрузок для подбора расхода насосов(в зависимости от потерь в контурах)и уровнять с котловым контуром,либо методом" научного тыка"регулировать подачи скоростями насосов нагрузок,что бы придерживаться принципа правильной работы стрелки"

Добавлено (10.12.2010, 10:47)
---------------------------------------------
"Стрелка" на самом деле не такая постая вещь как оказывается.

 
Koba Дата: Пятница, 10.12.2010, 11:48 | Сообщение # 186
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
"Стрелка" на самом деле не такая постая вещь как оказывается.

Ну дык.. И простым молотком надо уметь пользоваться. smile


Пройдет и это.
 
Щастье Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:26 | Сообщение # 187
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Kass)
Вы же замешали к подаче обратку их нагрузок.

не понял этой фразы


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Gso Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:26 | Сообщение # 188
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Щастье)
не понял этой фразы

расход в КК меньше чем расход нагрузок. Получается движение в стрелке не вниз а вверх, обратная нагрузок частично идёт в обратную КК и частично в подачу нагрузки, смешивается, после чего подача нагрузки по температуре становится ниже чем подача КК.
Прикрепления: 4198584.jpg (13.9 Kb)
 
Kass Дата: Суббота, 11.12.2010, 01:35 | Сообщение # 189
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
О, абсолютно верно изобразил.

Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:10 | Сообщение # 190
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Классически.
Прикрепления: 4696097.jpg (15.6 Kb)
 
Kass Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 18:54 | Сообщение # 191
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
Классически.

Классическая ошибка вернее.


Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:10 | Сообщение # 192
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Для нормальных котлов ошибка. Для конденсатных наоборот.
 
Kass Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 20:35 | Сообщение # 193
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Дело не в котле, а в нагрузках. В них регуляторы как будут работать?

Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 21:06 | Сообщение # 194
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Как и всегда. Просто в этом случае котёл работает по не по Т1 а по Т3. Для нагрузок ничего не меняется.
 
Kass Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 21:09 | Сообщение # 195
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Да причем тут по чему работает котел? Как работают регуляторы, как считается уравнение ПИД в регуляторах, когда температура на входе регулятора пляшет от расходов, и фактически не предсказуема для регулятора. Вы в самих регулируемых контурах получите жуткую кашу вместо расчетных значений. Ну как бы если у человека болит живот, то это не значит, что при лечении ему нужно ногу отрубить на всякий случай. Решая одну задачу не стоит убивать в системе все остальное.

Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:36 | Сообщение # 196
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Kass, общаться с Вами, оказывается сплошное удовольствие.
Как Вы собираетесь удержать постоянную Т на входе в регулятор? Даже если удерживать постоянные расходы в контурах теплоотбор будет постоянно меняться. Всякие там приточки, ГВС и т.д. Т на выходе котла соответственно тоже будет меняться. На то они и регуляторы, что бы отрабатывать свой хлеб удерживая заданные параметры.
 
Kass Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:54 | Сообщение # 197
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Очень просто. У нас Т1 константа, и за это отвечает регулятор котла или КК. При этом расход в КК у нас всегда больше расходов в нагрузках, поэтому Т1=Т3. Вот и постоянство температуры перед регулятором.

Добавлено (12.12.2010, 22:54)
---------------------------------------------

Quote (hausmeister)
На то они и регуляторы, что бы отрабатывать свой хлеб удерживая заданные параметры.

Они отрабатывают "свой хлеб" только в том случае, если правильно спроектированы. Иначе такая каша получается! smile


Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 23:01 | Сообщение # 198
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Если горелки модулированные это пол-беды. Если нет, то регулятор начнёт дёргать расход в КК, что бы удержать заданную Т. И на выходе опять изменения.
 
Щастье Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 23:16 | Сообщение # 199
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
так я вот и думаю,сразу насос менять или сначала ввсе нагрузки повесить?

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 23:33 | Сообщение # 200
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
А что смущает?
 