Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика - Страница 25 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 05:03

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 25 из 25
  • «
  • 1
  • 2
  • 23
  • 24
  • 25
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
tiptop Дата: Вторник, 15.06.2021, 07:55 | Сообщение # 481
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
можно обойтись тем же диаметром?

Когда-то я прикидывал:
Максимальный расход воды в трубопроводе подмеса (то есть на участке, замыкающем котловой контур) у каждой котельной свой. А его ориентировочные величины таковы:
в котельной с 3 котлами и более – “0,2 от расхода сетевой воды”,
в котельной с 2 котлами – “0,5 от расхода сетевой воды”,
для единственного котла – “0,9 от расхода сетевой воды”.

Котельная и двухтрубная система теплоснабжения. Вместо гидравлической стрелки: труба обычная, 1 м/с


сконструируй Котельную!
 
Advokat Дата: Вторник, 15.06.2021, 10:20 | Сообщение # 482
Претендент
Город: СПБ
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 0
Статус: Offline
То есть,больше ничего на расход не влияет?
Ни объем котла,ни мощность насоса здесь значения не имеют?


Сила в ПРАВДЕ1
 
tiptop Дата: Вторник, 15.06.2021, 11:38 | Сообщение # 483
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата Advokat ()
То есть,больше ничего на расход не влияет?

Расход воды на замыкающем участке - это разность расходов в смежных контурах. Его можно вычислить по теплопроизводительности и температурам.

Прикрепления: 8213161.png (20.3 Kb)


сконструируй Котельную!
 
Advokat Дата: Среда, 16.06.2021, 11:14 | Сообщение # 484
Претендент
Город: СПБ
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 0
Статус: Offline
В принципе-принцип понятен.
Есть какие то нюансы при разных диаметрах и объемах СО ?


Сила в ПРАВДЕ1
 
  • Страница 25 из 25
  • «
  • 1
  • 2
  • 23
  • 24
  • 25
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz