Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Регулирование ГВС, теплоснабжения и вентиляции. - Страница 31 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 09:25

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Регулирование ГВС, теплоснабжения и вентиляции.
Kass Дата: Понедельник, 24.01.2022, 01:50 | Сообщение # 601
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Нет, я не путаю время и скорость. Вы для аргументации приводите неудачные примеры. Хотя и пример с самолетом тоже можно использовать. Если не "играться терминами", то есть не отделять задержку рейса от времени в полете, то правильнее рассматривать общую "задержку времени" между прибытием в аэропорт отправления и выходом из аэропорта прибытия.


Давайте мы не будем пытаться натянуть сову на глобус. Все под задержкой рейса понимают именно то, о чем я написал, и ничего более. Не выдумывайте. Ну примите это как есть и все. Тогда будем двигаться дальше. smile В АСУ под задержкой тоже понимается именно то, о чем я вам написал ранее.

Цитата KSD ()
Не понял, зачем?


Откуда я знаю зачем вы это предлагаете? biggrin

Цитата KSD ()
Это про этот?


И этот в том числе. В этой теме их много.

Цитата KSD ()
А можно увидеть, что происходило чуть раньше и немного позже? И почему на графике есть небольшие разрывы в районе 22:00?


В принципе можно, но я сейчас с планшета, и тут загружать на хостинг скрины не удобно. Потом с работы. Но я не знаю, что вы хотите там увидеть. До этого такие же колебания, как и после. Я наизусть знаю все эти графики. Читаю как кардиолог кардиограммы. smile Пробелы, если перебои были со связью. Потеря пакетов. Я же запрашиваю данные с удаленного сервера. а не с локального.

Цитата KSD ()
Как же так, если по вашим же словам верхний ТО совсем не работает? Значит нижний работает на полную?


Что такое "полная"?

Цитата KSD ()
Поэтому используются два ТО, что частично компенсирует снижение мощности нижнего.


biggrin Каким образом? Ну вот если на выходе нижнего ТО 40°С, то как вы отправляя это в верхний ТО что то там компенсируете? Неужели вы не понимаете, что ну не использует никто 2 ТО в одном бойлере в любом профессиональном решении. Это в корне не верно.

Цитата KSD ()
Вы снова путаете - у меня выход нижнего ТО не подается в верхний ТО.


Прочтите дальше. Я оба случая описал.

Цитата KSD ()
А если посмотреть схемы от производителей этих термосмесителей, то там они на каждой схеме, а вот бойлеры совсем не на каждой. Значит, бойлер это костыль в ГВС?


Вот поэтому вначале каждой такой бумажки и написано, что они предназначены ТОЛЬКО для аттестованных специалистов, которые понимают, какая схема о чем и для чего. Для не специалиста все 50 схем одинаковые и можно выбрать любую, какая больше всего нравится. smile Там ну вообще нет никакого текста с пояснениями для любителей. Тут предполагается, что специалист читал таки учебники, а так же был на конференциях производителя, где все это обсуждалось, в том числе и всякий европейский зеленый бред. В частности в этой бумажке схема нагрева ГВС от солнечного коллектора. Регулировать мощность солнечного коллектора нельзя. Задача накопить энергию от СК, пока он ее дает. СК там основной источник тепла, а так как греет он как правило хреново, то его и ставят на нижний ТО, где температурный напор побольше и от него можно забрать побольше тепла. Котел там стоит как дополнительный источник, и котел вообще более ничем не занят. У него кроме ГВС никакой больше нагрузки. Эта схема вообще не имеет никакого отношения к тому, что собрано у вас, или вообще у кого то у нас в стране. Это как если бы вы увидели на снегоходе впереди лыжи вместо колес, поставили на авто вместо передних колес лыжи. и на все попытки кого то вам объяснить, что вы не правы, показывали бы всем фото снегохода.

Цитата KSD ()
Спасибо! Но термостатический смеситель на выходе - это не обязательный "костыль", а всего навсего дополнительный элемент, позволяющий стабилизировать температуру на выходе ГВС.


Да ничего подобного. Это никакой не дополнительный элемент. Это обязательный элемент в определенных решениях, где есть источник не постоянного тепла. Одно решение это СК, другое к примеру ТТ котел, который так же работает только на бойлер. Протопили, нагрели бойлер максимально, и далее регулируете температуру ГВС таким клапаном. От второго ТО можно запитать систему отопления через другой термостат. В таком решении бойлер выполняет фактически роль ТА, ибо задача накопить тепло, которое сейчас есть, а позже не будет. Но это решение супер эконом класса, где нет ни нормального газового котла с автоматикой, ни каких там трехходовых с сервоприводами, ни датчиков и контроллеров... Сравнивать то, что мы обсуждаем с этими решениями, это как сравнить современный авто с непосредственным впрыском, фазовращателями, с переменной степенью сжатия, с циклом Аткинсона и прочими наворотами не просто с карбюраторным авто из 70-х, а с паровозом, ибо и там и там кидаем уголь или дрова в топку. По сути вы взяли деталь от паровоза и прикрутили к современному автомобилю. smile

Цитата KSD ()
Вы снова путаете. ТО для СК всегда расположен внизу, а не сверху.


Блин, да причем тут СК? Ну откуда он у вас? А почему вы рекуператор стоков не упомянули? Ну что же у вас мысли постоянно куда то в сторону сбивается. У вас совсем не получается их как то концентрировать на чем то одном. Ну зайдите в свою котельную еще раз, посмотрите внимательно, что у вас там есть, а чего нет. Забудьте о СК. У вас их нет. У вас схема ГВС на бойлере косвенного нагрева от газового котла со множеством нагрузок, с гидравлическим разделителем, с автоматикой... В таком случае все делается именно так, как я вам писал. Нельзя детали от паровоза ставить на современный автомобиль.

Цитата KSD ()
Можно, но совсем не нужно, поскольку у меня не общежитие.


Так тогда зачем вы купили бойлер, который чисто в автоматической газовой котельной именно для общежития? Зачем было покупать такую огромную, тяжелую штуку и тащить ее домой и занимать ей часть котельной? Что вам мешало купить бойлер той производительности, который вам нужен и подвесить его на стену где то под потолок? А что вас остановило купить бойлер на 1000 литров? Какая то логика выбора то должна быть?

Цитата KSD ()
Поставьте слив без крана в верхней части и подведите ХВС с краном снизу - получите безнапорный накопительный нагреватель. Заварите крышку и добавьте подачу ХВС - получите напорный накопительный бойлер.


Нет. Два балла. Из инженерного ВУЗа вас бы отчислили за неуспеваемость. У нас за 5 лет отчислили с курса более 50 человек за подобное. biggrin

Цитата KSD ()
Какое время прогрева труб КК, стрелки и коллекторов при скачкообразном изменении температуры КК? Один-два десятка секунд? А скорость прогрева радиатора или ТО приточки? Значительно больше. К тому же температура потока внутри трубы увеличивается намного быстрее, чем температура самой трубы. Так что влияние теплоемкости труб (если их не километры, как в городских сетях) на тепловые процессы незначительно.


Вы пишите в утвердительной форме о вещах, о которых где то что то слышали и не хотите никого слышать. Все, что вы пишите не имеет никакого отношения к реальности. Время зависит от многих параметров, в том числе и от мощности, скачкообразного изменения температуры не бывает, как и скачкообразного изменения тока в дросселе, теплоемкость не труб, а нагрузки. Мы разрабатывали целые алгоритмы вывода котлов на режим и плавной нагрузки котельной, а у вас так все просто, что диву даешься. smile

Цитата KSD ()
при нагреве всех 250 литров с 10 до 60 градусов получим изменение объема всего на 4.2 литра, то есть на 1.68% объема.


Почему вы считаете только объем внутри бойлера? А в самой системе? Ну есть же рециркуляция, которая прогревает воду во всей системе, во всех СУ дома, на всех трех этажах, в гараже в умывальнике, в бане, в гостевом домике... Вот поэтому производители умные, понимая, что читать их мануал может кто угодно всегда пишут с запасом, и никто из них на бойлер в 100 литров не порекомендует РБ на 2 литра. biggrin Вы даже не понимаете, что если у вас вода в бойлере и системе в целом расширилась на 5 литров, что можно выбрать бак на 5 л. У вас при расширении будет расти давление. У вас не будет за время нагревания давление оставаться стабильным.

Кстати, вспомнил. как со мной спорил один югослав, когда монтировали ИТП в одной гостинице. Я ему так же доказывал, объяснял, а он посчитал как вы. Потом в гостинице потопы были с десяток раз. Так как они сэкономили на системе защиты от протечек, то потом обращались к нам, как теперь ее сделать и рассказывали. Так вот у них отрывало то подводки, то резьбу кранов. к которым эти подводки прикручивались. Латунь не держала. biggrin Потом уже я их главному инженеру подсказал бак добавить и все прошло. wink

Добавлено (24.01.2022, 11:55)
---------------------------------------------
Кстати, вынужден признать, что таки есть котлы, которые умеют регулировать температуру относительно нормально, без расколбаса в 20°. Блютех от Ферроли:



Видимо если не ставить их в каскад, то достаточно ему как то уставку менять от ПЛК. Где то видел схемку обмана через вход уличного датчика.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Вторник, 25.01.2022, 22:13 | Сообщение # 602
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Давайте мы не будем пытаться натянуть сову на глобус. Все под задержкой рейса понимают именно то, о чем я написал, и ничего более.
"Задержка рейса" - это всего лишь составная часть общего времени перелета. Никто на глобус задержку вылета не натягивает.
Цитата Kass ()
В АСУ под задержкой тоже понимается именно то, о чем я вам написал ранее.
Так чем определяется задержка в системе управления ГВС, и как ее можно измерить?
Цитата Kass ()
Пробелы, если перебои были со связью. Потеря пакетов.
Между системой и Скадой или между Скадой и вашим планшетом? А как же квитирование в TCP/IP, повторная передача и прочие способы гарантированной передачи данных? Виноват самодельный радиоканал? А буферизация в контроллере не предусмотрена?
Цитата Kass ()
Но я не знаю, что вы хотите там увидеть. До этого такие же колебания, как и после. Я наизусть знаю все эти графики. Читаю как кардиолог кардиограммы.
Я тоже имею некоторую практику анализа данных по логам и графикам. Попробую описать, что мне в этом графике не понятно:
Цитата Kass ()
Вот как реагирует система от выше выложенных графиков на появившийся расход:


Этот "расход" появился и совсем не изменялся минимум 4 часа. Это явно не прием душа или какое-то иное использование ГВС людьми. Скорее всего это эксперимент клиента по изменению настроек или банальное переключение из дежурного режима после приезда хозяев. А интересует графики именно во время использования, когда
Цитата Kass ()
тут 2 недели жизни людей. Люди принимали душ, ходили в хамам, плавали в бассейне и т.п.
То есть хотелось увидеть график температуры ГВС и график привода во время проведения водных процедур, а не реакцию на непонятно что.
Цитата Kass ()
Ну вот если на выходе нижнего ТО 40°С, то как вы отправляя это в верхний ТО что то там компенсируете?
Из нижнего ничего в верхний не отправляется. Вы часто совсем невнимательны:
Цитата KSD ()
Вы снова путаете - у меня выход нижнего ТО не подается в верхний ТО.
Будьте внимательнее.
Цитата Kass ()
Неужели вы не понимаете, что ну не использует никто 2 ТО в одном бойлере в любом профессиональном решении. Это в корне не верно.
Поскольку я не профи, то мне можно smile В инструкции на эти бойлеры написано:
"Версия NTR имеет один теплообменник, размещенный в нижней части резервуара, а для нагрева использует один источник отопительной воды.
Версия NTRR оснащена двумя теплообменниками для любой комбинации двух источников отопительной воды, можно подключить два теплообменника последовательно."
И для такого последовательного подключения приводятся данные по мощности ТО и долговременной производительности: 670/650 л/час для одиночного ТО и 1080 л/час для последовательного включения.
Цитата Kass ()
Регулировать мощность солнечного коллектора нельзя. Задача накопить энергию от СК, пока он ее дает. СК там основной источник тепла, а так как греет он как правило хреново, то его и ставят на нижний ТО, где температурный напор побольше и от него можно забрать побольше тепла. Котел там стоит как дополнительный источник, и котел вообще более ничем не занят. У него кроме ГВС никакой больше нагрузки.
Ну поскольку это схема обвязки бойлера, то рисовать на ней схемы отопления, вентиляции, подогрева бассейна, дорожек и прочих контуров нет смысла. Хотя контур отопления все же условно показан. СК не является основным источником тепла, хотя иногда может обеспечить полностью. Основная проблема СК - сильно неравномерное поступление тепла. Поэтому летом в солнечную погоду может быть перегрев бойлера, зато в пасмурную погоду и/или в холодное время будет сильный недогрев. Перегрев бойлера можно исключить, если отключать нагрев от СК в момент достижения нужной температуры. А для гарантированного получения ГВС нужной температуры используется нагрев верхней части бойлера от КК.
Цитата Kass ()
От второго ТО можно запитать систему отопления через другой термостат. В таком решении бойлер выполняет фактически роль ТА, ибо задача накопить тепло, которое сейчас есть, а позже не будет.
Объема бойлера недостаточно, чтобы можно было накопить сколь-нибудь значимое количество тепла. В ТА для СК объем многократно выше, и часто используются фазовые переходы вещества, чтобы удельную теплоемкость повысить.
Цитата Kass ()
Блин, да причем тут СК? Ну откуда он у вас?
У меня сперва планировался, потом от СК я отказался. Но поскольку вы неоднократно утверждали, что ТО для СК должен быть расположен вверху, то я был вынужден вас поправлять.
Цитата Kass ()
У вас схема ГВС на бойлере косвенного нагрева от газового котла со множеством нагрузок, с гидравлическим разделителем, с автоматикой... В таком случае все делается именно так, как я вам писал.
Ваша схема - только один из возможных вариантов реализации. Со всеми своими преимуществами и недостатками.
Цитата Kass ()
Что вам мешало купить бойлер той производительности, который вам нужен и подвесить его на стену где то под потолок?
Я не любитель вешать котлы и бойлеры на стену, мне нравятся стоящие на полу.
Цитата Kass ()
А что вас остановило купить бойлер на 1000 литров? Какая то логика выбора то должна быть?
Здравый смысл, расчеты, стоимость и отсутствие необходимости. С двумя ТО минимальный объем бойлера этой серии 200 литров, он отличается от бойлера на 250 литров только высотой - ниже на 18 см. Нужно было покупать на 200 практически за ту же цену? В чем был бы выигрыш?
Цитата Kass ()
Нет. Два балла. Из инженерного ВУЗа вас бы отчислили за неуспеваемость.
Тем не менее я инженерный ВУЗ успешно закончил. И вместо диплома у меня была дипломная работа, а после защиты получил направление в аспирантуру.
Цитата Kass ()
У нас за 5 лет отчислили с курса более 50 человек за подобное.
Не знаю, что и как вам преподавали и за что отчисляли, но у нас отчислили наверное не меньше - в основном за неуспеваемость.
Цитата Kass ()
Время зависит от многих параметров, в том числе и от мощности, скачкообразного изменения температуры не бывает, как и скачкообразного изменения тока в дросселе, теплоемкость не труб, а нагрузки.
Вы высказывались о влиянии теплоемкости коллекторов и стрелки, а не только о теплоемкости нагрузки:
Цитата Kass ()
Накапливает тепло вся система теплоснабжения, накапливает его ТА, стрелка, коллектора, теплый пол...
На это я ответил, что
Цитата KSD ()
А стрелки, коллекторы, трубы имеют слишком небольшую тепловую инерцию.
то есть не являются заметными ТА, поэтому влияние их теплоемкости на процессы незначительно.
К вопросу, что "скачкообразного изменения температуры не бывает", можно добавить, что "все в жизни относительно". И если например руками за несколько секунд повернуть трехходовой, то вызванное этим изменение для системы будет практически "скачкообразным". Также можно "мгновенно" изменить уставку или переключить режим насоса. В рамках инерционной медленной системы ОВК это все почти мгновенные изменения условий, то есть скачкообразные возмущения.
Цитата Kass ()
Мы разрабатывали целые алгоритмы вывода котлов на режим и плавной нагрузки котельной, а у вас так все просто, что диву даешься.
Не передергивайте, холодный запуск это отдельная тема. Хотя мы недавно обсуждали форсированный разогрев ТП, что уже близко к этой теме.
Цитата Kass ()
Почему вы считаете только объем внутри бойлера? А в самой системе? Ну есть же рециркуляция, которая прогревает воду во всей системе, во всех СУ дома, на всех трех этажах, в гараже в умывальнике, в бане, в гостевом домике...
Это опять же относится к вопросу холодного запуска. И к соотношению объема бойлера к объему воды в остальных трубопроводах. В случае отопления это актуально, поскольку вся система летом остывает, а зимой нагревается. А для ГВС в штатном режиме нет, поскольку все трубы и ПС должны быть всегда прогреты.
Цитата Kass ()
Вы даже не понимаете, что если у вас вода в бойлере и системе в целом расширилась на 5 литров, что можно выбрать бак на 5 л. У вас при расширении будет расти давление. У вас не будет за время нагревания давление оставаться стабильным.
На 5 литров не подойдет, нужно в разы больше, чтобы изменение давления было относительно небольшим. Законы физики никто не отменял. Но в реальности расширение будет существенно меньше. При "штатном" подключении одного нижнего ТО после режима с максимальной производительностью верхняя половина бойлера будет уже нагретой, а нижняя (где ТО) - с максимальным градиентом, то есть со средней температурой между ГВС и ХВС. Фактический объем расширения будет примерно в 4 раза меньше максимального расчетного, то есть всего 1.25 литра вместо 5 для бойлера на 300 л. При использовании РБ на 5 литров давление повысится примерно на 1/3 от исходного - например с 3 до 4 бар. А при "холодном" запуске излишек воды однократно выйдет через ГБ.
Цитата Kass ()
Так вот у них отрывало то подводки, то резьбу кранов. к которым эти подводки прикручивались. Латунь не держала.
Там не защиту от протечек надо было делать, а причины протечек устранять. Либо давление зашкаливало (а где была ГБ бойлера?), либо на материалах сэкономили.
Цитата Kass ()
Кстати, вынужден признать, что таки есть котлы, которые умеют регулировать температуру относительно нормально, без расколбаса в 20°.
Наверное все, которые с модуляцией, могут так. Без модуляции "расколбас" амплитудой минимум в гистерезис будет всегда, а также постоянные включения/выключения.
Цитата Kass ()
Видимо если не ставить их в каскад, то достаточно ему как то уставку менять от ПЛК. Где то видел схемку обмана через вход уличного датчика.
А зачем такие костыли и самострой, если вы все равно любите поддерживать высокую одинаковую температуру КК?
 
Kass Дата: Среда, 26.01.2022, 01:43 | Сообщение # 603
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Так чем определяется задержка в системе управления ГВС, и как ее можно измерить?


Определяется разработчиком системы.

Цитата KSD ()
Между системой и Скадой или между Скадой и вашим планшетом? А как же квитирование в TCP/IP, повторная передача и прочие способы гарантированной передачи данных? Виноват самодельный радиоканал? А буферизация в контроллере не предусмотрена?


Зачем это все? wacko Это не соединение точка-точка в данном случае. Это дополнительный сервер. Ему отправляют данные тысячи контроллеров со всего света. Его задача просто складывать полученное в базу и все. Есть еще локальные ААРМы и сервера, которые работают именно с определенными системами. Там все иначе.

Цитата KSD ()
Я тоже имею некоторую практику анализа данных по логам и графикам.


Только одного объекта, где все мягко сказать не верно работает. smile

Цитата KSD ()
Этот "расход" появился и совсем не изменялся минимум 4 часа. Это явно не прием душа или какое-то иное использование ГВС людьми. Скорее всего это эксперимент клиента по изменению настроек или банальное переключение из дежурного режима после приезда хозяев.


Это и говорит о том, что нет у вас опыта и вы не читаете их как кардиолог кардиограммы. smile Я конечно не могу поставить там камеры в санузлах и следить за хозяевами. Думаю, что они будут против. Я выкладываю вам только то, что есть в БД. Но именно так выглядит ситуация, когда они с гостями приезжают домой и начинается, кто то в душ, кто то что то готовит на кухне, кто то наполняет ванную перед сном (она там большая, с гидромассажами). Они могут пойти в баню, плескаться в бассейне, париться в хамаме или сауне. Это не один человек приехал, и не тот, кто моется 1 раз в неделю или месяц. При этом там никто не занимается настройками, ибо и не понимают в этом ничего, и не умеют. Я же по ночам тоже не занимаюсь этим. smile

Цитата KSD ()
Из нижнего ничего в верхний не отправляется. Вы часто совсем невнимательны


Да это вы не внимательны. Я вам расписал оба варианта соединения двух ТО, но вы говоря о том, что у вас есть какой то опыт постоянно соскакиваете только на один ваш объект и все. Перечитайте внимательно. Лень повторяться. У вас второй вариант соединения, с гораздо меньшей стабильностью температуры. Посему вам без костыля никак. smile

Цитата KSD ()
Поскольку я не профи, то мне можно В инструкции на эти бойлеры написано:
"Версия NTR имеет один теплообменник, размещенный в нижней части резервуара, а для нагрева использует один источник отопительной воды.
Версия NTRR оснащена двумя теплообменниками для любой комбинации двух источников отопительной воды, можно подключить два теплообменника последовательно."
И для такого последовательного подключения приводятся данные по мощности ТО и долговременной производительности: 670/650 л/час для одиночного ТО и 1080 л/час для последовательного включения.


Нельзя. Об этом они постоянно пишут вначале, ибо написано это все для специалиста, который прекрасно понимает, какая схема в каком случае применяется, зачем и как считается. Вы этого не понимаете. Вы не понимаете, что для производительности 1080 л/час у вас просто нет мощности теплогенераторов, нет соответствующего расходе теплоносителя, не верный график, костыль на выходе и вообще все не соответствует данному тексту.

Цитата KSD ()
Ну поскольку это схема обвязки бойлера, то рисовать на ней схемы отопления, вентиляции, подогрева бассейна, дорожек и прочих контуров нет смысла. Хотя контур отопления все же условно показан.


Не выдумывайте.

Цитата KSD ()
СК не является основным источником тепла, хотя иногда может обеспечить полностью.


В данной схеме является.

Цитата KSD ()
Основная проблема СК - сильно неравномерное поступление тепла. Поэтому летом в солнечную погоду может быть перегрев бойлера, зато в пасмурную погоду и/или в холодное время будет сильный недогрев. Перегрев бойлера можно исключить, если отключать нагрев от СК в момент достижения нужной температуры. А для гарантированного получения ГВС нужной температуры используется нагрев верхней части бойлера от КК.


Вы так и не поняли смысла этой схемы. нет в ней такого понятия, как перегрев бойлера. От слова совсем. Чем больше тепла вы запасете в бойлере, тем лучше. Хоть 100°С. В этом суть этой схемы. Вот поэтому там и стоит на выходе этот термостат, что именно он должен регулировать температуру ГВС, а не обвязка ТО. И вот когда солнца нет, и запасенного тепла не хватает, только тогда включается газовый котел, как дополнительный источник, для догрева, и именно поэтому именно в верхнюю часть, как обычный проточный ТО. Именно дополнительно, когда запасенного тепла не хватает.

Цитата KSD ()
Объема бойлера недостаточно, чтобы можно было накопить сколь-нибудь значимое количество тепла. В ТА для СК объем многократно выше


Мне это напомнило стары анекдот.

Полковник на совещании: - Примем количество танков у противника за Х. Нет, ни хрена, Х это мало. Лучше за Y.

Вот у вас все аналогично. smile

Цитата KSD ()
У меня сперва планировался, потом от СК я отказался. Но поскольку вы неоднократно утверждали, что ТО для СК должен быть расположен вверху, то я был вынужден вас поправлять.


Что значит планировался? Что это за план такой? Обычно проектируется. Должен быть проект со всеми расчетами и обоснованиями принятых решений. У вас же ничего подобного не было. Все было на уровне идей и вымыслов, и именно потому и отпало это все, но в итоге вы купили абсолютно бестолковую вещь, которая ну вообще никак не соответствует вашим нуждам и задачам, выбросим много лишних денег, потаскав много тяжестей и отняв много места в котельной. Вы знаете сколько раз нам предлагали за копейки бойлеры по 500 литров, которые мы выбрасывали из системы. Так вот ну не нужны они нам от слова совсем, ибо это глупость в ИЖС с нормальной автоматической газовой или электрической котельной. Это бойлер для общежития. smile Вы же постоянно упоминаете, что у вас не общежитие, но купили бойлер для общежития. wink

Цитата KSD ()
Ваша схема - только один из возможных вариантов реализации. Со всеми своими преимуществами и недостатками.


Опять таки, основа проекта - это обоснование принятых решений. У вас ничего вообще не обосновано. "Моя" схема полностью обоснована. Она просто грамотная и правильная. smile

Цитата KSD ()
Я не любитель вешать котлы и бойлеры на стену, мне нравятся стоящие на полу.


biggrin Это слова дизайнера, но не инженера.

Цитата KSD ()
Здравый смысл, расчеты, стоимость и отсутствие необходимости. С двумя ТО минимальный объем бойлера этой серии 200 литров, он отличается от бойлера на 250 литров только высотой - ниже на 18 см. Нужно было покупать на 200 практически за ту же цену? В чем был бы выигрыш?


Ну не понимаете вы инженерку, и потому не понимаете смысл того, что я пишу. Попробую на аллегориях. Вы купили двухосный прицеп от Камаза к своему внедорожнику, что бы возить рассаду на дачу. Так понятно? никакого здравого смысла в этом нет вообще. Под те нужды, что вы постоянно описываете, вам подойдет бойлер с ТО 0.5 м2, а это плоски настенный на 80 л. Инженер всегда старается сделать максимально удобной котельную, что бы в ней было удобно ко всему подлезть, но при этом сделать ее минимальной, ибо тогда окно не потребуется большое, и больше площади останется полезной. wink

Цитата KSD ()
Тем не менее я инженерный ВУЗ успешно закончил.


Но от инженерных систем очень далеко. У нас бы отчислили. smile

Цитата KSD ()
Вы высказывались о влиянии теплоемкости коллекторов и стрелки, а не только о теплоемкости нагрузки:
Цитата Kass ()
Накапливает тепло вся система теплоснабжения, накапливает его ТА, стрелка, коллектора, теплый пол...
На это я ответил


Я писал про всю систему. Перечитайте внимательно. Теплый пол разве не относится к системе? А какова его энтальпия? Да по сравнению с ним бойлером вообще можно пренебречь. smile

Цитата KSD ()
Это опять же относится к вопросу холодного запуска. И к соотношению объема бойлера к объему воды в остальных трубопроводах. В случае отопления это актуально, поскольку вся система летом остывает, а зимой нагревается. А для ГВС в штатном режиме нет, поскольку все трубы и ПС должны быть всегда прогреты.


Опять выдумываете. Да просто уехали люди лето в отпуск, отключили котельную, приехали, включили и что дальше? Нагревается то вся система ГВС, а не только бойлер, а при начале нагревания обратный клапан перед бойлером закрылся и вся надежда только на пневмобак. А если там мембрана лопнула? Поэтому часто ставят по два бака. Поэтому не вздумайте экономить на ПБ.

Цитата KSD ()
На 5 литров не подойдет, нужно в разы больше, чтобы изменение давления было относительно небольшим.


О! Теперь почитайте дискуссию выше, что на трехлитровую банку не будет воды в ПБ. Я вам написал, что легко на три банки будет. Теперь вы сами умножьте 5 литров в разы и поймете, что я прав. smile

Цитата KSD ()
Там не защиту от протечек надо было делать, а причины протечек устранять.


Причина и была в подобной вашей методике расчета необходимого объема ПБ. В итоге ночью, когда расход прекращался, система прогревалась и давление превышало прочность тонких мест, так как ПБ не хватало, и рвалось там где тонко. wink

Цитата KSD ()
Наверное все, которые с модуляцией, могут так. Без модуляции "расколбас" амплитудой минимум в гистерезис будет всегда, а также постоянные включения/выключения.


Практически все расколбасы, что я выкладывал, были настенные с модулируемыми горелками. Я бы не предъявлять претензии к одноступенчатым или даже к двухступенчатым горелкам. Там все понятно, механический регулятор, выбеги. Но там то конденсационные настенники Вайлайнт, Виссман, Балтур и прочие были. Я же потом показывал ровный график после того, как мы ставили внешнее управление модуляцией. Как бы это можно было сделат ьна немодулируемых горелках? smile Этот тоже настенный конденсационник.

Цитата KSD ()
А зачем такие костыли и самострой, если вы все равно любите поддерживать высокую одинаковую температуру КК?


Это не костыли, а правильная работа котельной, где КК работает по графику.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Четверг, 27.01.2022, 21:53 | Сообщение # 604
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Определяется разработчиком системы.
Так какими физическими явлениями и процессами эта задержка обусловлена? И, самое интересное, как ее измерить?
Цитата Kass ()
Только одного объекта, где все мягко сказать не верно работает.
То есть других объектов в мире нет и быть не может?
Цитата Kass ()
Это и говорит о том, что нет у вас опыта и вы не читаете их как кардиолог кардиограммы... Но именно так выглядит ситуация, когда они с гостями приезжают домой и начинается, кто то в душ, кто то что то готовит на кухне, кто то наполняет ванную перед сном (она там большая, с гидромассажами). Они могут пойти в баню, плескаться в бассейне, париться в хамаме или сауне. Это не один человек приехал, и не тот, кто моется 1 раз в неделю или месяц.
Я конечно не кардиолог, но как выглядит реакция системы на множество возмущающих факторов все же имею представление. Вот на вашем графике реакция на одно длительное возмущение постоянной величины. При множественных возмущениях, появляющихся в разное время, на графике получится сумма откликов разной амплитуды и с разным сдвигом во времени.
Цитата Kass ()
Я вам расписал оба варианта соединения двух ТО
Один последовательно сверху вниз, а второй как? С попутным движением теплоносителя?
Цитата Kass ()
Вы не понимаете, что для производительности 1080 л/час у вас просто нет мощности теплогенераторов, нет соответствующего расходе теплоносителя, не верный график, костыль на выходе и вообще все не соответствует данному тексту.
Опять голословные обвинения? Эти параметры приведены в описании бойлера, а не являются параметрами моей системы. Это описание просто подтверждает, что последовательное включение может использоваться, и при этом суммарная мощность ТО будет больше, чем мощность одного ТО. Не в два раза, конечно, но и далеко не на 5%.
Цитата Kass ()
Не выдумывайте.
Я и не выдумываю. Смотрите схему на 10 странице: HC (Heating circuit) - это и есть СО по нашему.
Цитата Kass ()
Полковник на совещании: - Примем количество танков у противника за Х. Нет, ни хрена, Х это мало. Лучше за Y.
Посчитайте количество запасенного тепла в бойлере 200 литров и сравните с количеством тепла, необходимого на обогрев небольшого домика в течении хотя бы ночного времени, даже при несильном морозе. На отопление нужно кардинально больше тепла, чем "вмещается" в обычный бойлер.
Цитата Kass ()
Должен быть проект со всеми расчетами и обоснованиями принятых решений. У вас же ничего подобного не было. Все было на уровне идей и вымыслов, и именно потому и отпало это все
Не совсем так. Был выполнен приблизительный расчет, на основании которого было подобрано и частично куплено оборудование. Но потом ситуация изменилась в связи с появлением близкой перспективы магистрального газа. Городить СК на крыше стало экономически нецелесообразно, а бойлер естественно остался.
Цитата Kass ()
Это слова дизайнера, но не инженера.
Расписывать причины моей нелюбви к настенным котлам и бойлерам не вижу смысла. Можете считать как угодно.
Цитата Kass ()
Я писал про всю систему. Перечитайте внимательно. Теплый пол разве не относится к системе? А какова его энтальпия? Да по сравнению с ним бойлером вообще можно пренебречь.
А по сравнению с бойлером можно пренебречь теплоемкостью стрелки, коллекторов и труб, их соединяющих. Так в чем я не прав?
Цитата Kass ()
Да просто уехали люди лето в отпуск, отключили котельную, приехали, включили и что дальше? Нагревается то вся система ГВС, а не только бойлер, а при начале нагревания обратный клапан перед бойлером закрылся и вся надежда только на пневмобак.
Надежда на ГБ бойлера, а не ПБ. Если лопнула мембрана в одном, то нет никакой гарантии, что и во втором не лопнет. Или может нужно третий РБ ставить, для надежности?
Цитата Kass ()
О! Теперь почитайте дискуссию выше, что на трехлитровую банку не будет воды в ПБ. Я вам написал, что легко на три банки будет. Теперь вы сами умножьте 5 литров в разы и поймете, что я прав.
Объем бака нужен в разы больше, чтобы при поступлении туда этих 5 литров давление не повышалось многократно. А не для хранения там десятков литров воды. РБ это вам не ГА! smile
Цитата Kass ()
Причина и была в подобной вашей методике расчета необходимого объема ПБ.
Причина была в отсутствии (неработоспособности) ГБ бойлера, которая не ограничивала рост давления. А вот причина роста давления была в неправильном объеме или в неисправности РБ. Тут я с вами соглашусь.
Цитата Kass ()
В итоге ночью, когда расход прекращался, система прогревалась и давление превышало прочность тонких мест, так как ПБ не хватало, и рвалось там где тонко.
Согласитесь, что никакого "холодного пуска" тут нет. Банальный нагрев содержимого бойлера после интенсивного вечернего расхода ГВС. И если гибкую подводку еще может давлением в 7-8 бар оторвать, то оторвать
Цитата Kass ()
резьбу кранов. к которым эти подводки прикручивались
у нормальных кранов таким давлением не получится. Скорее всего ГБ отсутствовала, а РБ был слишком мал или неисправен.
Цитата Kass ()
Но там то конденсационные настенники Вайлайнт, Виссман, Балтур и прочие были. Я же потом показывал ровный график после того, как мы ставили внешнее управление модуляцией.
Тут у вас опыта неизмеримо больше. Возможно в этих котлах регулятор работает с запаздыванием, поэтому получаются колебания температуры при возмущениях.
Цитата Kass ()
Это не костыли, а правильная работа котельной
Костыли и самострой - это подключение нештатным образом - через имитатор уличного датчика.
Цитата Kass ()
где КК работает по графику.
Вы же утверждали, что этого не нужно? И постоянная высокая температура КК круглый год - это благо?
 
Kass Дата: Пятница, 28.01.2022, 11:33 | Сообщение # 605
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Так какими физическими явлениями и процессами эта задержка обусловлена?


Скоростью теплоносителя, мощностью, энтальпией.

Цитата KSD ()
И, самое интересное, как ее измерить?


Ее не нужно измерять. Она определяется на стадии проектирования. После СМР и ПНР измерять нет смысла, так как уже ничего не исправишь. Поздно пить Боржоми.

Цитата KSD ()
То есть других объектов в мире нет и быть не может?


Их полно, но вы то к ним не имеете отношения, не имеете доступ к проектной документации, а спрашивать у тех, кто в курсе вам как то очень сложно. smile

Цитата KSD ()
Я конечно не кардиолог, но как выглядит реакция системы на множество возмущающих факторов все же имею представление. Вот на вашем графике реакция на одно длительное возмущение постоянной величины.


Реакция именно такая, какой она и должна быть. Она обратна реакции системы ГВС на появившийся расход. Именно поэтому вы видите практически постоянной температуру ГВС. Если реакция будет другой, то вы получите либо провал, либо выбег. О том на сколько верная реакция говорит как раз таки график регулируемого параметра.

Цитата KSD ()
Опять голословные обвинения? Эти параметры приведены в описании бойлера, а не являются параметрами моей системы. Это описание просто подтверждает, что последовательное включение может использоваться, и при этом суммарная мощность ТО будет больше, чем мощность одного ТО.


Ну так вы же его использовали! Зачем? Вы вместо одного ТО и нормального бойлера на 40 кВт использовали подключение последовательное, где над ТО практически нет ТА и получили проточный водонагреватель на 80 кВт. И вот ни один инженер не поймет, а зачем. Логике в этом нет никакой. Вы просто не сможете использовать второй ТО, так как на него просто нет мощности. Ну как бы это на вопрос, зачем вы купили двухосный прицеп для вашего кроссовера, вы отвечаете, что просто с запасом, на всякий случай, и просто не понимая, что никакой запас вы использовать не сможете, ибо нет мощности, нет такой тяги, и более того, вы не сможете перевезти даже столько, сколько перевезли бы на одноосном для легкового автомобиля, так как сам прицеп имеет много лишней массы. Вот и вы вместо одного ТО и бойлера на 40 кВт получили один большой бойлер на 20 кВт.

Цитата KSD ()
Я и не выдумываю. Смотрите схему на 10 странице: HC (Heating circuit) - это и есть СО по нашему.


Это не имеет никакого отношения к данной схеме. Я вам писал про отопление от СК. В данной схеме его нет. А изначально идея этих СК была именно в том, что бы отапливать дом. Люди целый день на работе, расхода ГВС нет. Почему бы не отапливать дом, когда есть солнце. Вот в таком случае второй ТО используется для снятия тепла. Опять таки, на конференциях об этом много говорили. Но опять таки, не в нашей полосе. В Крыму без проблем, и отапливать днем можно, и накопить на ночь есть возможность, когда мороз и солнце, день чудесный, но мороз там редкость, и зимой бывает до +15. Аналогично и в Европе, с их конскими ценами на газ и ЭЭ, там очень многие пытаются отапливаться чем то бесплатным, ветром или солнечным светом. Например Греция, Италия, Болгария, Испания, юг Германии, Франции... там климат гораздо теплее нашего. Там актуальны продажи СК, так как отопление стоит очень дорого. А если это загородный дом и ты приезжаешь только на выходные, то использовать СК только для ГВС вообще не актуально.

Но в этих бумажках нет ни слова об этом. Вот они и пишут, что они для аттестованных инженеров. Другие просто не поймут что там и для чего.

Цитата KSD ()
Посчитайте количество запасенного тепла в бойлере 200 литров и сравните с количеством тепла, необходимого на обогрев небольшого домика в течении хотя бы ночного времени, даже при несильном морозе.


Накопить можно 14 кВт*ч. Это хватит для отопления в Крыму домика 100 м2 в течении ночи зимой. В Греции или в Италии и того больше. К примеру утепленные стены из ракушечника имеют сопротивление теплопередаче около 6. Даже в нашей климатической зоне это редкость, а там норм, иначе летом жарко. У них обратная аргументация. Экономят не тепло зимой, а ЭЭ летом на кондиционирование. Но попутно и зимой требуется мало тепла. К примеру у меня отец платит за газ до 500 рублей в месяц, у меня получается примерно 6000. Разница в 12 раз. То есть если у меня теплопотери 12 кВт, то у него 1 кВт. И это в самый холодный период. то есть 14 кВт*ч ему на 14 часов. Вопросы? smile

Цитата KSD ()
Не совсем так. Был выполнен приблизительный расчет, на основании которого было подобрано и частично куплено оборудование. Но потом ситуация изменилась в связи с появлением близкой перспективы магистрального газа. Городить СК на крыше стало экономически нецелесообразно, а бойлер естественно остался.


Расчеты приблизительные, а обоснования принятых решений все равно не было. Поэтому вы и сейчас обосновать не можете такой выбор. smile Городить СК на крыше было не целесообразно что тогда, что потом, и если бы вы делали нормальный проект и нормальные расчеты, то это было бы ясно на этапе проектирования.

Цитата KSD ()
Расписывать причины моей нелюбви к настенным котлам и бойлерам не вижу смысла.


Да потому, что нет смысла вообще в данной фразе и любви/нелюбви к какому либо оборудованию. Это не женщина, что бы любить или не любить. Оборудование выбирается строго исходя их ТЗ и расчетов. И поверьте, что 100% заказчиков всегда предпочтут какой то подвесной бойлер вместо напольного, его получится реализовать расчетные параметры системы. Абсолютно все желают освободить площадь на полу. Абсолютно все просят архитектора уменьшить по возможности площадь технических помещений в пользу полезной площади. Поэтому в функциональном доме котельная или другое техническое помещение всегда забито под завязку как в подводной лодке. Иногда просит заказчик еще какую то систему автоматизировать, а банально щит некуда повесить.

В общем я как инженер привык к аргументации принятых решений, и любовь или не любовь в качестве аргументации экспертами не принимается. smile

Цитата KSD ()
А по сравнению с бойлером можно пренебречь теплоемкостью стрелки, коллекторов и труб, их соединяющих. Так в чем я не прав?


Во всем. Вы смотрите очень узко. Я пишу про теплоемкость системы, а вы кроме стрелки и труб в котельной ничего в системе не видите. Вы попробуйте просчитать теплоемкость стяжек с теплым полом по всему дому, и вы сможете пренебречь бойлером. biggrin Вот у меня к примеру вы могли на АРМе порог прогрева и приоритет ГВС. Так вот все это активно использовалось и работало, пока не было газа, и все висело на электрическом котле 14-15 кВт. Разумеется в морозы его хватало, когда люди начинали пользоваться ГВС, или открывали двери или окна, что то разгружая или подавая. Так вот первым делом отключаются именно теплые полы, ибо теплосъем с них большой, а быстро прогреть их сложно, и если нужно быстро выдать ГВС, то нужно все это отключать автоматом, что бы отдать всю мощность в бойлер. Так это котел 14-15 кВт и ТЭН в самом бойлере на 2 кВт. И то не хватало, ибо бойлер пока один и небольшой на 0.5 м2, то есть 20 кВт. В перспективе их должно быть два в параллель, но пока на них нет мощности, то и цепляли только один. В более далекой перспективе должна быть внешняя котельная в гараже, и ГВС будет оттуда по всему участку. В доме вообще должен остаться только ИТП, а котел и бойлер только как резерв.

Так вот в сильные морозы в отсутствие разбора ГВС, к примеру ночью, когда не хватало на ТП, то система открывала трехходовой на 100%, и отдавала запасенное тепло в ТП на помощь котлу. Как думаете, на долго его хватало?

Цитата KSD ()
Надежда на ГБ бойлера, а не ПБ. Если лопнула мембрана в одном, то нет никакой гарантии, что и во втором не лопнет. Или может нужно третий РБ ставить, для надежности?


Для надежности должна быть автоматика. У нас вы наверное видели на армах сбросные клапаны, даже в системе теплоснабжения, на той же стрелке. Это не просто дистанционно слить систему. Это как раз когда лопнула мембрана и давление растет выше допустимого. Идет сброс давления в дренаж. Там два ЭМ клапана, один на подпитку, другой на слив. Два параметра, задание подпитки и максимальное давление. Если давление ниже задания подпитки, от работает клапан подпитки, а если выше порога, то работает клапан сброса. Аналогично и на ГВС. Тогда можно по одному баку поставить. Если автоматики нет, то нужно ставить как минимум 2 бака и следить за ними. Это же не сложно, зашел в котельную, постучал по ним и все ясно. Одновременно груши в них не лопнут. wink Так как нам часто сдают наши объекты на обслуживание, то нам что бы не мотаться хрен знает куда контролировать баки, мы предпочитаем автоматизировать сей процесс, и сделать выезды более редкими.

Цитата KSD ()
Объем бака нужен в разы больше, чтобы при поступлении туда этих 5 литров давление не повышалось многократно. А не для хранения там десятков литров воды.


Именно. Но если перекрыть кран на входе бойлера, то вода из этого бойлера все равно будет вытекать из открытого крана, и именно столько, сколько вы там ее запасли. А если котельная сделана грамотно и люди убрали РБ повыше, то на 1 этаже вытечет вся вода. И вот теперь думайте. Если у вас там бак на 40 литров висит, то после перекрытия крана на входе бойлера вы сможете набрать 3 трехлитровые банки? smile

Цитата KSD ()
Причина была в отсутствии (неработоспособности) ГБ бойлера, которая не ограничивала рост давления. А вот причина роста давления была в неправильном объеме или в неисправности РБ.


Что за ГБ бойлера? Там у них 2 промышленных бойлера куба по 2. Огромные 2 скорлупы с фланцами, скрученные вместе. Соответственно 4 куба в бойлерах и море труб по отелю, полотенчики. Объем системы порядка 10 кубов. Какой объем РБ нужно было выбрать? Вот они и посчитали только на 4 куба как и вы и только на расширение, забыв и про объем системы и про давление, а когда я подсказал, было уже поздно, ибо в смете уже было как было. Поэтому испралял потом заказчик после нескольких потопов, когда обратился к нм за помощью о защите от протечек. Делать после отделки то, что я предлагал ему на этапе строительства я отказался, а порекомендовал увеличить ПБ и поменять все краны на подводках, так как они уже все были потянуты в резьбе. Вроде как прекратилось. Был там в новогодних в кабаке, разговаривал с владельцем, не упоминал, значит норм. Я спросить забыл, но думаю, что спросил бы, если были бы какие то проблемы.

Цитата KSD ()
Согласитесь, что никакого "холодного пуска" тут нет. Банальный нагрев содержимого бойлера после интенсивного вечернего расхода ГВС.


Нет. Это отель, и когда загрузка не большая, они просто перекрывали краны на свободные корпуса. Там 4 корпуса, встроенные в центральный. Каждый можно перерыть весь. Ну мало ли, что бы не рвануло, когда там никого нет. Потом по мере заполнения отеля, открывают какой то корпус. Заезд как раз вечером. Вся сеть корпуса через полотенчики начинает прогреваться. В корпусе - это холодный пуск. Вся холодная остывшая вода резко устремляется в бойлеры через рециркуляцию, бойлеры выходят на максимум, что бы ее прогреть, потом разумеется получается выбег, как только через циркуляцию приходит уже горячая вода. Температура растет до температуры выбега, обратные клапана закрыты, а так как люди легли спать и расхода ГВС нет, то объем воды в системе растет, РБ заканчивается и далее растет давление, пока где то не лопнет. Это по АРМу было видно. smile

Цитата KSD ()
Костыли и самострой - это подключение нештатным образом - через имитатор уличного датчика.


Что такое "нештатный образ"? wacko Есть какой то штатный? Можете показать этот штат? Это штат обслуживающего персонала?

Такое подключение - это профессиональное решение. Оно используется в больших промышленных котельных, если их проектировали грамотно. В тех же горелках Вейсхаупт у менеджера горелки сразу есть режим внешней модуляции и вход 0-10В. Если вы используете несколько котлов в каскаде, то это абсолютно типовое решение модулировать горелки внешним сигналом синхронно. Во многих бытовых котлах это не реализовано, так как производитель котла отдает разработку автоматики кому то на подряд, и если он забыл прописать этот режим в ТЗ, то его там прост нет. А если учесть, что в бытовых котельных редко кто то делает полноценную АСУ ТП, ибо за рубежом она будет стоить в разы больше самой котельной, то они как правило для каскада поставляют какой то контроллер от того же подрядчика, который по каким то протоколам таки управляет модуляцией в каскаде. Но многие выпускают и платы со входами 0-10В, а кто то и преобразователи, которые через вход уличного датчика меняют задание по сигналу 0-10В.

Цитата KSD ()
Вы же утверждали, что этого не нужно? И постоянная высокая температура КК круглый год - это благо?


Высокая Ткк нужна для нормальной производительности ГВС. Если у вас нет автоматики, которая может управлять Ткк, то лучше ее оставить максимально высокой. У меня так сейчас и работает. Хотя для отопления мне больше 60°С и не нужно. smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Среда, 02.02.2022, 21:04 | Сообщение # 606
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Цитата KSD ()
Так какими физическими явлениями и процессами эта задержка обусловлена?

Скоростью теплоносителя, мощностью, энтальпией.
А если более конкретно? Как будет меняться задержка при изменении скорости, мощности или энтальпии, например, в два раза?
Цитата Kass ()
Ее не нужно измерять. Она определяется на стадии проектирования.
По какой формуле ее можно рассчитать?
Цитата Kass ()
После СМР и ПНР измерять нет смысла, так как уже ничего не исправишь. Поздно пить Боржоми.
Вопрос не про исправления "минералкой", а про методику измерения этого конкретного параметра. При ПНР этот параметр никак не измеряется, насколько я понимаю?
Цитата Kass ()
Реакция именно такая, какой она и должна быть. Она обратна реакции системы ГВС на появившийся расход.
На графике реакция на появившийся стабильный расход. Эта ситуация плохо соответствует реальному потреблению ГВС людьми. Хотя конечно можно предположить, что кто-то решил наполнить многокубовый джакузи на ночь. Или хозяйка-блондинка открыла кран и забыла его закрыть. Теоретически возможно, но в реальности маловероятно.
Цитата Kass ()
О том на сколько верная реакция говорит как раз таки график регулируемого параметра.
Так я и просил привести график температуры ГВС и график положения привода, полученные одновременно во время использования ГВС. А отдельные графики, полученные к тому же в непонятных условиях, малоинформативны.
Цитата Kass ()
Вы вместо одного ТО и нормального бойлера на 40 кВт использовали подключение последовательное, где над ТО практически нет ТА и получили проточный водонагреватель на 80 кВт.
Вы опять противоречите сами себе. Мощность ТО, как вы сами утверждали, не является константой, а зависит от конкретных условий. 40 кВт у каждого ТО или 80 кВт всего будет только при определенных условиях, которых у меня нет и быть не может. Поэтому никак не 80 кВт, а в разы меньше, поскольку температура КК у меня совсем не 90 градусов. Объем "ТА" над верхним ТО почти такой же, как в бойлере на 160 литров с одним ТО. Но поскольку основной нагрев осуществляется нижним ТО, то функцию ТА выполняет вся верхняя половина бойлера.
Цитата Kass ()
Вот и вы вместо одного ТО и бойлера на 40 кВт получили один большой бойлер на 20 кВт.
Вы все время "подтасовываете" цифры. Если отключить верхний ТО, то получится никак не 40 кВт, а меньше 20. И подключение второго (верхнего) ТО мощность не уменьшает, а увеличивает.
Цитата Kass ()
Это не имеет никакого отношения к данной схеме. Я вам писал про отопление от СК. В данной схеме его нет.
Понятно. Использовать бойлер именно как ТА для отопления глупо.
Цитата Kass ()
Почему бы не отапливать дом, когда есть солнце. Вот в таком случае второй ТО используется для снятия тепла.
В таком варианте бойлер работает как двойной теплообменник, а не как ТА. Да и все равно, верхний ТО в этом случае подключается к СО, а не к СК.
Цитата Kass ()
Накопить можно 14 кВт*ч.
Накопить можно, а использовать нет. Полагаю, что вы это рассчитали из условия, что нагревать до 100 градусов и охлаждать до 40. Не будем сейчас обсуждать, каким способом можно нагреть бойлер до 100 градусов. Посмотрим на значение минимальной температуры - 40 градусов. Если отапливать исключительно ТП, то это вполне реальное значение. Хотя целесообразность такого ТА для ТП под вопросом. А для радиаторной СО явно мала минимальная температура. При температуре в РО градусов 50-60 конечная температура в бойлере должна быть хотя бы на 5-10 градусов выше, то есть охлаждать получится до 60-65 в лучшем случае. Вместо дельты в 60 градусов получим 35, то есть всего 8 кВт*ч. А если греть не до 100 градусов, то и еще меньше.
Цитата Kass ()
Это хватит для отопления в Крыму домика 100 м2 в течении ночи зимой.
А в Африке на много ночей, а то и месяцев. Зима в субтропиках несколько отличается от средней полосы, в частности на ЮБК морозов обычно не бывает, средняя температура зимой немного выше нуля (2-4 градуса тепла). А в Подмосковье средняя температура зимой градусов на 10 ниже. То есть тепловой напор зимой у нас всего в 1.5-2 раза больше. Поскольку кроме теплопотерь через стены есть еще потери через окна и на инфильтрацию, то даже в Крыму зимой одним киловаттом не отопиться, если это не крохотный утепленный курятник.
Цитата Kass ()
К примеру у меня отец платит за газ до 500 рублей в месяц, у меня получается примерно 6000. Разница в 12 раз. То есть если у меня теплопотери 12 кВт, то у него 1 кВт. И это в самый холодный период.
Вы про какое помещение пишите? У вас до недавнего времени было только электричество и электрокотел на 14 кВт. И 500 рублей соответствует менее 100 кубам газа. При нормативах расхода на газовую плиту и ГВС под 30 кубов в месяц на человека это значение больше похоже не на отопление, а на готовку еды и ГВС на 2-3-х человек.
Цитата Kass ()
то есть 14 кВт*ч ему на 14 часов. Вопросы?
Если действительно 1 кВт и ТП, то вопросов нет smile
Цитата Kass ()
Городить СК на крыше было не целесообразно что тогда, что потом,
При отсутствии магистрального газа целесообразность использования СК для летнего нагрева ГВС была. Можно было бы отключать котел на лето и экономить солярку с электричеством.
Цитата Kass ()
Абсолютно все желают освободить площадь на полу. Абсолютно все просят архитектора уменьшить по возможности площадь технических помещений в пользу полезной площади. Поэтому в функциональном доме котельная или другое техническое помещение всегда забито под завязку как в подводной лодке.
У меня котельная в цокольном этаже, там помещение никак не уменьшить. А вот две стенки в этом помещении действительно заняты. Настенный бойлер можно было бы туда поместить, но только под самый потолок и только горизонтально. И зачем так мучиться, если бойлер нормально стоит на полу и не мешается?
Цитата Kass ()
Во всем. Вы смотрите очень узко. Я пишу про теплоемкость системы, а вы кроме стрелки и труб в котельной ничего в системе не видите.
Поскольку мы "обсасываем" бойлер, то теплоемкость остальной системы не принципиальна. Важно только то, что входит в контур нагрева бойлера.
Цитата Kass ()
Вы попробуйте просчитать теплоемкость стяжек с теплым полом по всему дому, и вы сможете пренебречь бойлером.
Это как раз актуально к вопросу целесообразности использования бойлера как ТА к ТП.
Цитата Kass ()
Так вот в сильные морозы в отсутствие разбора ГВС, к примеру ночью, когда не хватало на ТП, то система открывала трехходовой на 100%, и отдавала запасенное тепло в ТП на помощь котлу. Как думаете, на долго его хватало?
Вам виднее. Но поскольку в бойлере ТО обычно все же снизу, то ТА из бойлера тем более никакой. Максимум что можно выжать - дополнительные 2 кВт ТЭНа.
Цитата Kass ()
Для надежности должна быть автоматика.
А лучшая автоматика - которая может работать без электричества.
Цитата Kass ()
Там два ЭМ клапана, один на подпитку, другой на слив.
Это для отопления хорошо, а для ГВС излишества. Хотя если выгоднее вместо предохранительного клапана поставить контроллер с датчиком давления и ЭМ клапаном, то такой вариант оправдан. А эксплуатировать бойлеры совсем без предохранительной автоматики ... Это мина замедленного действия, как и ружье на стене в первом акте - обязательно выстрелит.
Цитата Kass ()
Одновременно груши в них не лопнут.
Одновременно - вряд ли, а одна за другой - могут. Поскольку после разрыва первой мембраны увеличивается нагрузка на второй бак.
Цитата Kass ()
порекомендовал увеличить ПБ и поменять все краны на подводках, так как они уже все были потянуты в резьбе.
Ну вот и причины: отсутствие предохранительной автоматики, небольшой (или неисправный) РБ плюс дефектные краны. Были бы нормальные краны - лопались бы только подводки. Была бы предохранительная автоматика - давление не было бы таким большим даже с неисправным РБ. А с нормальным РБ тем более.
Цитата Kass ()
Это отель, и когда загрузка не большая, они просто перекрывали краны на свободные корпуса ... Каждый можно перерыть весь. Ну мало ли, что бы не рвануло, когда там никого нет.
Так может рвануть и перекрытый, когда перекрытое ХВС хорошо прогреется.
Цитата Kass ()
Вся сеть корпуса через полотенчики начинает прогреваться. В корпусе - это холодный пуск.
Если в момент запуска есть хоть какое-то потребление ГВС, то давление в бойлере равно давлению в ХВС, а бойлеры прогреты. Бойлер(ы) на 4 куба плюс 6 кубов в трубах. Если перекрыть, а потом открыть половину отеля (2 корпуса их 4-х), то в систему поступит всего 3 куба воды, охлажденной до комнатной температуры. Если РБ был рассчитан на нагрев 4 кубов от 10 градусов, то 3 куба 20-градусной должен был сдюжить. Причина была видимо в чем-то другом.
Цитата Kass ()
Вся холодная остывшая вода резко устремляется в бойлеры через рециркуляцию, бойлеры выходят на максимум, что бы ее прогреть, потом разумеется получается выбег
А вот и пошли проявляться ваши "волны" и колебательный переходной процесс.
Цитата Kass ()
объем воды в системе растет, РБ заканчивается и далее растет давление, пока где то не лопнет
РБ не может "закончиться". В исправном РБ всегда есть воздушная полость, которая сжимается по мере роста давления. При увеличении давления в два раза объем воздуха уменьшается тоже в два раза. P*V=const при постоянной температуре воздуха.
Цитата Kass ()
Но если перекрыть кран на входе бойлера, то вода из этого бойлера все равно будет вытекать из открытого крана, и именно столько, сколько вы там ее запасли.
Это если кран ниже бойлера. А если выше - нет.
Цитата Kass ()
А если котельная сделана грамотно и люди убрали РБ повыше, то на 1 этаже вытечет вся вода.
Если котельная на первом этаже или на крыше - может. Если в подвале - опять нет. Но зачем нужно перекрывать кран на входе и сливать РБ? Для имитации отключения подачи ХВС? Тогда зачем в кране десятки литров только горячей воды, если помыть руки все равно не получится? А если нужно сделать запас воды - можно дойти до котельной и налить там. Хоть весь бойлер слить.
Цитата Kass ()
И вот теперь думайте. Если у вас там бак на 40 литров висит, то после перекрытия крана на входе бойлера вы сможете набрать 3 трехлитровые банки?
Почти сто штук, если в подвале. А если выше - то по количеству запасенной в РБ воды - всего одну банку для огромного РБ на 40 литров, если он настроен правильно, а давление в ГВС не повышенное. Или полторы-две, если после "холодного" запуска. А если РБ на 18-24 литра, то существенно меньше.
Цитата Kass ()
Что такое "нештатный образ"?
Не прикидывайтесь. "Штатное" подключение - через специально предназначенные для этого интерфейсы. А "не штатное" подключение - с помощью обманок, имитаторов и прочих "хакерских" методов. Если есть сертифицированный модуль, позволяющий управлять модуляцией через вход уличного датчика - это вполне допустимо. Если модуль не сертифицирован производителем - только на свой страх и риск, поскольку такое подключение официально не одобрено производителем.
Цитата Kass ()
Высокая Ткк нужна для нормальной производительности ГВС.
А также для СО в морозы и для снижения потребления котловой воды вторичными контурами.
Цитата Kass ()
Если у вас нет автоматики, которая может управлять Ткк, то лучше ее оставить максимально высокой. У меня так сейчас и работает.
Нет возможности управлять электрокотлом?
 
Kass Дата: Четверг, 03.02.2022, 13:12 | Сообщение # 607
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
А если более конкретно? Как будет меняться задержка при изменении скорости, мощности или энтальпии, например, в два раза?
...
По какой формуле ее можно рассчитать?


V = (t2 - t1)*60/t

t = c * m * (t2 - t1) / W, где

t - время нагрева, сек.
W - мощность водонагревателя,
Вт c - теплоемкость нагреваемого материала, Дж/кг*К (вода = 4183 Дж/кг*К)
m - масса нагреваемого материала, кг (для воды можно принять условно 1 кг = 1 литр)
t1 - температура исходная, К
t2 - температура требуемая, К.

Осилите? smile

Цитата KSD ()
Вопрос не про исправления "минералкой", а про методику измерения этого конкретного параметра. При ПНР этот параметр никак не измеряется, насколько я понимаю?


Измеряется. В среде разработки алгоритмов есть специальный блок "Скорость".

"Алгоблок вычисляет среднюю скорость изменения температуры на интервале с сохранением вычисленного значения в постоянной (flash) памяти. Он создан специально для использования в паре с алгоблоком Оптимальный старт/стоп".

Если полученная при ПНР скорость существенно отличается от расчетной, значит где то не выставили расходы или рабочие точки. Далее там написано, что нужно это для другого блока "Оптимальный старт/стоп". Этот блок используется для расчета времени включения нагрева. Мы это используем в целях энергосбережения на предприятиях, снижая температуру во внерабочее время и в праздники до определенного минимума, и требуется расчет времени включения нагрева, что бы к началу рабочего времени температура достигла уставки. Можно так же и воду нагреть к вашему прибытию домой. smile

Цитата KSD ()
На графике реакция на появившийся стабильный расход. Эта ситуация плохо соответствует реальному потреблению ГВС людьми.


Ну значит давайте считать, что ГВС использовали инопланетяне или домашние животные. smile

Цитата KSD ()
Так я и просил привести график температуры ГВС и график положения привода, полученные одновременно во время использования ГВС. А отдельные графики, полученные к тому же в непонятных условиях, малоинформативны.


Если это не большой расход и мощности котлов хватает, то на Тгвс вы этого не увидите. Нужно искать большие пиковые расходы. Нужно понимать, что когда у людей загородный дом не для постоянного проживания, то приезжают туда по выходным да по праздникам и с большой компанией друзей. Я не отслеживаю заказчиков, не могу поставить камеры в душевых, что бы удовлетворить ваше любопытство. К примеру знаю, что в этом доме хозяева с друзьями встречали НГ. Во сколько кто из них лег спать утром, я не знаю, но можно посмотреть по графикам. Вот данные с 0 до 13 часов 1.01.22.



Тут я вижу два провала, и самый большой в 5 утра. Значит ложились спать примерно в 5:30, и в 5 все пошли принимать душ. Поэтому видим провал до 51°С.



Казалось бы что либо бойлера не хватает, либо автоматика не отработала, но нет, достаточно посмотреть на графики Ткк:



Как видим, имеет место перед этим провал Ткк до 73-74 градусов, а при такой температуре производительность бойлера существенно снижается. Так что на этом объекте банально не хватает мощности котельной. По ТУ у них котельная до 100 кВт, используя конденсационные котлы согласовали и мы сделали 130 кВт. Но там нужна котельная примерно на 200-220 кВт. Но увы, нет технической возможности, и ЭЭ там всего 15 кВт, и этого тоже сильно не хватает, и мы увеличили до 40-45 путем установки ИБП на 30 кВт. Так что все там норм с учетом их ТУ.

Если поставить бойлер 300 литров с большим ТО, то больше ГВС получить не получится, так как не хватит котлов зимой. Просто получил больший провал по Ткк и все. В итоге как видно, при грамотно рассчитанной системе, мощность выбирается в соответствии с мощностью теплогенераторов. Выбирается не объем бойлера, а максимальная мощность, которую он может взять от теплогенераторов. То есть где то на грани, когда и больше мощность отбирать нельзя, а меньше ограничит людей по ГВС. Нужно учесть, что там и вентустановки трудятся постоянно, и в доме и в бассейне, и провалить Ткк до такого порога, что бы они отключились по угрозе замерзания нельзя.

У вас же бойлер взят на 80 кВт, что вдвое больше возможностей котла, но используется не более чем на 20 кВт, то есть не использует возможности котла. Смысл этого не понятен. У меня такая же ситуация сейчас в строящемся доме, но я это аргументировал тем, что у меня основная котельная будет пристроена к гаражу. Тут же котел и бойлер останется чисто как аварийный вариант или для пика. Просто я гаражи еще не начал строить, и потому временно пока сделал так. Если даже будет мысль оставить котельную на дом в доме, то придется повесить еще один такой де бойлер на 20 кВт с ТО 0.5 м2 рядом и включить их в параллель. Тогда будет 1 м2 и 40 кВт, для для котла в 43 кВт норм, с учетом что температуру я на нем газовым котлом не подниму до 90°С, и только если в пике догревать электрическим. У вас же это постоянная схема, причем у вас проблема не в маленьком бойлере, а просто в отсутствии расчетов и грамотной обвязки. wink

Цитата KSD ()
Вы все время "подтасовываете" цифры. Если отключить верхний ТО, то получится никак не 40 кВт, а меньше 20. И подключение второго (верхнего) ТО мощность не уменьшает, а увеличивает.


Вы отнимаете тепловую мощность в верхней части бойлера, где она вообще не нужна. Если у вас отключить верхний ТО, вы получите нормальный бойлер на 40 кВт, и нижний ТО начнет нормально работать, ибо именно он омывается холодной водой при разборе ГВС. Но для 40 кВт вам мало подать 90°, нужно еще и расход выставить 3 м3/час.

Цитата KSD ()
Понятно. Использовать бойлер именно как ТА для отопления глупо.


В системах с СК он всегда так используется. Это глупо у нас использовать ТА и подобные схемы. Вы должны понять, что климат по поверхности планеты сильно отличается, а производители не выпускают оборудование и решения только для одной климатической зоны. Они разрабатывают оборудование и решения как для Норвегии и Канады, так и для ОАЭ и Австралии. Поэтому решения сильно отличаются. Глупо использовать увиденные решения для ОАЭ использовать в Мурманрске или даже в Подмосковье, а решения для Канады или Мурманска использовать в ОАЭ.

Цитата KSD ()
Накопить можно, а использовать нет. Полагаю, что вы это рассчитали из условия, что нагревать до 100 градусов и охлаждать до 40. Не будем сейчас обсуждать, каким способом можно нагреть бойлер до 100 градусов. Посмотрим на значение минимальной температуры - 40 градусов. Если отапливать исключительно ТП, то это вполне реальное значение. Хотя целесообразность такого ТА для ТП под вопросом. А для радиаторной СО явно мала минимальная температура. При температуре в РО градусов 50-60 конечная температура в бойлере должна быть хотя бы на 5-10 градусов выше, то есть охлаждать получится до 60-65 в лучшем случае.


Вы обратите внимание, что там для примера я привел дом отца в Крыму. Там субтропический климат. Там для отопления ТП вполне подходят. Там в холодную пятидневку достаточно в них подавать 35°С. Если учесть, что СК это решение для южных широт, то не будь у него газа, вполне можно было бы смонтировать систему на СК. Но это там, а не у нас.

Цитата KSD ()
Цитата Kass ()
К примеру у меня отец платит за газ до 500 рублей в месяц, у меня получается примерно 6000. Разница в 12 раз. То есть если у меня теплопотери 12 кВт, то у него 1 кВт. И это в самый холодный период.
Вы про какое помещение пишите? У вас до недавнего времени было только электричество и электро котел на 14 кВт. И 500 рублей соответствует менее 100 кубам газа.


Причем тут мой дом или ваш? Это дом на ЮБК. Давайте не будем приплетать решения с СК к нашей климатической зоне.

Цитата KSD ()
У меня котельная в цокольном этаже, там помещение никак не уменьшить.


Я говорю о цивилизованном подходе, когда дом сначала проектируется. К примеру в цивилизованных странах самострой запрещен. Только проект от специализированной фирмы, потом строительство строительной компанией. Сейчас и у нас в стране все больше и больше людей начинают жить цивилизованно и сначала перед строительством заказывают проект. Так вот при проектировании люди стараются не делать котельную большой. Если брать современные проекты в стили флэт хаус, барн хаус, минимализм, то там в проектах зачастую котельная чуть более 5 м2. При этом помещение это довольно узкое. Увеличивать его не имеет смысла. К примеру если стоимость качественного загородного дома под ключ получается 150-200 тыс рублей за м2, причем подвальный и цокольный этаж самые дорогие, то вы должны понимать, что увеличение площади на 5-10 м2 увеличивает стоимость дома от 750 тыс до 2 млн рублей. Поэтому если проектировщика попросят обосновать принятое решение, в котором ему нужна котельная 15 м2, то скорее всего ему нечего будет сказать. wink

Цитата KSD ()
Поскольку мы "обсасываем" бойлер, то теплоемкость остальной системы не принципиальна. Важно только то, что входит в контур нагрева бойлера.


Так вся система ГВС и входит в этот объем. Вам ПС не нужно прогревать и воду в трубах до них и до кранов? smile

Цитата KSD ()
Это как раз актуально к вопросу целесообразности использования бойлера как ТА к ТП.


Вы опять тут что то не правильно понимаете. Вы уже прогрели полы, и они у вас нужной температуры. Вам нужно только компенсировать теплопотери. Это у нас только Александр предлагает греть еще все железобетонные конструкции здания вместе с фундаментом. Я не беру такие крайности. Нагреваются только стяжки, которые теплоизолированы от других конструкций здания.

Цитата KSD ()
А лучшая автоматика - которая может работать без электричества.


Увы, но такой нет. Можно сделать ей питание от АКБ и не париться.

Цитата KSD ()
Это для отопления хорошо, а для ГВС излишества. Хотя если выгоднее вместо предохранительного клапана поставить контроллер с датчиком давления и ЭМ клапаном, то такой вариант оправдан. А эксплуатировать бойлеры совсем без предохранительной автоматики ... Это мина замедленного действия, как и ружье на стене в первом акте - обязательно выстрелит.


Тут вопрос в том, за что готов платить заказчик, и как он хочет эксплуатировать свои инженерные системы зданий. Если для него не проблема ходить и постоянно все проверять, то это одно, но у нас большинство заказчиков к этому не готовы и предпочитают, что бы работало все автоматически, и что бы следили за всем максимально удаленно, что бы по дому не ходили постоянно какие то работники.

Добавлено (03.02.2022, 14:25)
---------------------------------------------
Цитата KSD ()
Одновременно - вряд ли, а одна за другой - могут. Поскольку после разрыва первой мембраны увеличивается нагрузка на второй бак.


Вы знаете, мы не первый год занимаемся в то числе и обслуживанием, и ни разу не встречал, что бы там где параллельно 2-3 бака стоит, груша лопнула сразу во всех. К правило всегда только в одном. Но это если регулярно обслуживать, как это положено. К примеру на пром ИТП обязательно 2 раза в месяц, и отметка в журнале, где расписываются параметры текущие в соответствии с режимной картой. Если осматривать раз в год, то возможно все.

Цитата Kass ()
Ну вот и причины: отсутствие предохранительной автоматики, небольшой (или неисправный) РБ плюс дефектные краны. Были бы нормальные краны - лопались бы только подводки. Была бы предохранительная автоматика - давление не было бы таким большим даже с неисправным РБ. А с нормальным РБ тем более.


А если взять качественные подводки, то отрывать опять будет краны. biggrin У подводки стальная оплетка, а краны красивенькие всегда или латунь или силумин. Поэтому отрывает всегда кран по резьбе. В частных домах чаще рвет всякие дизайнерские штуки. К примеру в доме, откуда я выложил графики в данном посту, при подачи воды от поселка, лопнула вдоль одна из красивых труб, которые торчат из пола около ванной и на которых стоит смеситель. Просто вдоль по шву. Ни одна подводка не лопнула. Затопило. Заказчик сразу созрел на защиту от протечек, от которой изначально отказался. wink Теперь на мнемосхеме вы видели клапана с сервоприводами, которые отключают В1, Т3 и Т4.

Ну автоматика, то да. Но не всегда заказчик был готов оплачивать. В том отеле, где регулярно затапливало, даже защиту от протечек отказался оплачивать, хотя там одно подтопление втрое дороже обходится.

Цитата KSD ()
Так может рвануть и перекрытый, когда перекрытое ХВС хорошо прогреется.


Поэтому трубы должны хорошо быть утеплены.

Цитата KSD ()
А вот и пошли проявляться ваши "волны" и колебательный переходной процесс.


Нет никаких вол. В этом случае клапан просто открыт полностью.

Цитата KSD ()
РБ не может "закончиться". В исправном РБ всегда есть воздушная полость, которая сжимается по мере роста давления. При увеличении давления в два раза объем воздуха уменьшается тоже в два раза. P*V=const при постоянной температуре воздуха.


Эта воздушная полость имеет конечный объем, причем чем меньше она остается, там выше давление в системе. РБ "кончается", когда давление начинает расти более заданного порога давления, выше которого может что то лопнуть.

Цитата
Цитата KSD ()
Цитата Kass ()
Но если перекрыть кран на входе бойлера, то вода из этого бойлера все равно будет вытекать из открытого крана, и именно столько, сколько вы там ее запасли.

Это если кран ниже бойлера. А если выше - нет.


Попробуйте перечитать то, что вы цитируете. Что в вашем понимании "кран на входе в бойлер"?

Цитата KSD ()
Но зачем нужно перекрывать кран на входе и сливать РБ?


Да просто пропала холодная вода. Давление ноль, обратный клапан на входе в бойлер закрыт. Вы открываете смеситель, холодно воды нет, а горячая есть. Вот сколько раз звонит какой то заказчик и рассказывает, что у него странная ситуация, холодной воды нет, а горячая вода есть. Их это всегда удивляет. biggrin Если ы хотите это увидеть у себя то перекройте именно В1 на входе в бойлер и увидите тоже самое. smile

Поэтому когда у вас проваливается давление в системе водоснабжения, вы сначала получаете более горячую воду в душе как раз таки потому, что у вас давление сначала падает именно холодной воды, а горячая расход не снижает как раз таки из за бака. Именно поэтому когда замеряют расход в смесителях, его не замеряют сразу как открыл смеситель на полную, а через минут 5 только.

Цитата KSD ()
Почти сто штук, если в подвале. А если выше - то по количеству запасенной в РБ воды - всего одну банку для огромного РБ на 40 литров, если он настроен правильно, а давление в ГВС не повышенное. Или полторы-две, если после "холодного" запуска.


Не получится у вас 100 штук даже в подвале. Выход из бойлера сверху. Как давление в ПБ упадет до атмосферного, то все.
А что такое "настроен правильно" и "давление не повышенное"? У вас видимо настроено все не правильно, если вы можете слить только одну банку.

Цитата KSD ()
Не прикидывайтесь. "Штатное" подключение - через специально предназначенные для этого интерфейсы. А "не штатное" подключение - с помощью обманок, имитаторов и прочих "хакерских" методов. Если есть сертифицированный модуль, позволяющий управлять модуляцией через вход уличного датчика - это вполне допустимо. Если модуль не сертифицирован производителем - только на свой страх и риск, поскольку такое подключение официально не одобрено производителем.


1. То есть никакого штата нет.
2. Нет никаких сертифицированных модулей, ибо модули все эти не проходят сертификацию.
3. Сам производитель котлов не разрабатывает автоматику этих котлов. Он сам у кого то их заказывает и понятия не имеет, что там штатно, а что нет. Уж поверьте, я с представительствами много общаюсь, и они меня в итоге связывают с заводами, и выступают только в роли переводчиков.

Вот к примеру у меня где то лежат платы 34-е Вайлайнта, у них даже нет схемы этих плат, и потому не ремонтируют вообще их. Только замена. Они сами понятия не имеют, как это работает и какой там интерфейс. Так же есть пара плат к Балтурам. На них нет ни слова про Балтуры. Это какие то сторонние платы OpenTherm, которые как то работают, но как, они понятия не имеют, ибо ни плату основную они не делают, ни интерфейсные.

А вот преобразователи и "обманки" часто сами производители и поставляют. К примеру есть обманка к тем же Ферроли/Ломбарджин, которая подключается к интерфейсу уличного датчика. Штатно это или нет? Никто не знает. Я очень много общался с представителями многих производителей котлов и горелок, в том числе и в промке. Производители горелок Заке меня связывали как то с производителем автоматики к ним, вообще в другой стране. Ко мне на котельную одну приезжал раз директор завода по производству горелок Дава, в попытке проверить, почему их горелки не работают так, как это прописано у них в мануале. Так что я знаю что пишу. Реальность, она иная. smile

Цитата KSD ()
А также для СО в морозы и для снижения потребления котловой воды вторичными контурами.


Ну ради этого можно осенью перевести разок котел в зимний режим, установив повышенную Ткк. Проблема менять именно оперативно автоматически.

Цитата KSD ()
Нет возможности управлять электрокотлом?


Причем тут электро котел? Я пишу про газовый. Электро у меня чисто аварийный. Ну и прошлую зиму и половину этой мы на нем продержались, пока газ не провел.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 20:22 | Сообщение # 608
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
V = (t2 - t1)*60/t
Это формула расчета скорости изменения температуры в градусах в минуту. А зачем? Для расчета задержки? Тогда приведите формулу пересчета скорости в задержку.
Цитата Kass ()
t = c * m * (t2 - t1) / W, где... Осилите?
А как же! Я так понимаю, что вы мне доверили из двух формул вывести одну: V=W/(c*m), которая связывает скорость изменения температуры с мощностью нагрева, массой и теплоемкостью. К нагреву ГВС эти формулы будут иметь некоторое отношение, если нагревать ТЭНом. Да и то с оговорками, поскольку t1 и t2 будут температурами, усредненными по объему, а не температурами в области термостата или на выходе бойлера. А к нагреву бойлера с ТО формула совсем никаким боком, поскольку W не константа, m непонятно - то ли полный объем, то ли объем воды над ТО, а t2 - тем более. Это температура на выходе бойлера или температура внутри бойлера? Если внутри, то в какой точке? Если на выходе, то что тогда t1 - температура ГВС или температура ХВС? И как в этой формуле учитывается расход ГВС?
Как и ожидалось, ответы даны, но ответа в них нет.
Ну так все же, как будет меняться задержка при изменении "скорости, мощности или энтальпии", скажем, в два раза?
Цитата Kass ()
Измеряется. В среде разработки алгоритмов есть специальный блок "Скорость".
То есть вы пересчитываете скорость в задержку? А писали, что нельзя. Но пример про нагрев к заданному времени хоть и близок к вопросу измерения задержки, но все же немного в стороне. Это не совсем измерение задержки выходного параметра.
Цитата Kass ()
Ну значит давайте считать, что ГВС использовали инопланетяне или домашние животные.
Шутка юмора такая?
Цитата Kass ()
Вот данные с 0 до 13 часов 1.01.22.
Ну вот наконец есть данные, похожие на то, что нужно.
Цитата Kass ()
Тут я вижу два провала, и самый большой в 5 утра.
Попробуйте совместить оба графика и вы увидите, что график положения регулятора очень похож на график температуры ГВС, но немного запаздывает и как бы с обратной "полярностью". График положения регулятора по форме фактически является призводной от графика температуры. Что и понятно - у вас очень большой коэффициент в "И" канале регулятора. Отсюда перерегулирование и колебательный переходной процесс. Причем визуально выбег не меньше, чем просадка перед ним. К сожалению в таблице нет данных выбега, проверить это не получилось.
Цитата Kass ()
Казалось бы что либо бойлера не хватает, либо автоматика не отработала, но нет, достаточно посмотреть на графики Ткк:
Именно производительности бойлера не хватило, поскольку КК просел. А автоматика отработала, создавая вам "волны" в температуре ГВС и в нагрузке КК еще 2-3 часа.
Цитата Kass ()
Если поставить бойлер 300 литров с большим ТО, то больше ГВС получить не получится, так как не хватит котлов зимой.
Если с бОльшим ТО, то котлов действительно может не хватить. А если с таким же ТО, то дополнительные 100-150 литров запаса ГВ могли бы несколько сгладить тот пик потребления. Там длительность потребления явно меньше часа. Но судя по тому, что "там нужна котельная примерно на 200-220 кВт", то можно предположить, что расход ГВС "тропическими душами" там существенно превысил объем бойлера, поэтому существенного выигрыша от увеличения объема скорее всего не получится.
Цитата Kass ()
У вас же бойлер взят на 80 кВт, что вдвое больше возможностей котла, но используется не более чем на 20 кВт, то есть не использует возможности котла. Смысл этого не понятен.
Повторюсь еще раз. Так сложилось, что этот бойлер был куплен. Менять его на другой не было смысла, поскольку ГВС лучше работать не стала бы. В контроллере отопления используется алгоритм "термостата", а не "проточного теплообменника" ГВС. Долговременной производительности хватает, пиковая потребность обеспечивается объемом бойлера. Температура ГВС стабильная. Что-то менять нет никакого смысла, поскольку, во-первых, нет причин, а во-вторых, затраты на переделки не сопоставимы с получаемым результатом. По крайней мере сейчас, без джакузи, "тропических" душей и роты гостей, жаждущих поскорее принять водные процедуры. Два моих душа и душ в ванной могут длительно работать практически без перерыва, что подтверждается экспериментом.
Цитата Kass ()
Вы отнимаете тепловую мощность в верхней части бойлера, где она вообще не нужна.
В верхней части вода нагрета, поэтому "отнимается" незначительная часть мощности. И она не теряется, поскольку на выходе бойлера температура будет выше, значит будет меньше расход ГВС. Если температура теплоносителя снизится в верхнем ТО на пару градусов, то это практически не изменит мощность нижнего ТО, поскольку там тепловой напор десятки градусов.
Цитата Kass ()
Если у вас отключить верхний ТО, вы получите нормальный бойлер на 40 кВт, и нижний ТО начнет нормально работать, ибо именно он омывается холодной водой при разборе ГВС. Но для 40 кВт вам мало подать 90°, нужно еще и расход выставить 3 м3/час.
И зачем это делать, если те же 40 кВт можно получить двумя ТО при меньшей температуре КК?
Цитата Kass ()
Причем тут мой дом или ваш? Это дом на ЮБК.
Вы сами стали сравнивать его дом со своим - по сумме оплаты за газ. Вы воспользовались методом приближенных вычислений - косвенно по сумме за газ, но не учли множество факторов. Поэтому ваш результат расчета взят под сомнение. Как и исходные данные для расчета.
Цитата Kass ()
Я говорю о цивилизованном подходе, когда дом сначала проектируется.
У меня проект, в котором котельная изначально находится в полуподвальном (цокольном) этаже. Там помещение под кухней, такой же площади. Никаких дополнительных перегородок или стен для отделения котельной от этого помещения не предусмотрено. Да и не нужны они. Я, наверное, был единственным в поселке, у которого был согласованный архитектурный проект еще до начала строительства, а так же были проекты инженерки.
Цитата Kass ()
причем подвальный и цокольный этаж самые дорогие, то вы должны понимать, что увеличение площади на 5-10 м2 увеличивает стоимость дома
Надо было уменьшать площадь подвала без изменения площади первого этажа? Вы это серьезно?
Цитата Kass ()
Так вся система ГВС и входит в этот объем. Вам ПС не нужно прогревать и воду в трубах до них и до кранов?
А теплоемкость ТП, СО и прочих контуров очень важна для ГВС? Они также входят в общую "систему".
Цитата Kass ()
Вы опять тут что то не правильно понимаете. Вы уже прогрели полы, и они у вас нужной температуры. Вам нужно только компенсировать теплопотери.
Согласно вашим высказываниям при ночном понижении температуры на улице необходимо форсированно прогревать ТП. Теплоемкость ТП в таком случае важна или нет?
Цитата Kass ()
Увы, но такой нет. Можно сделать ей питание от АКБ и не париться.
Придется еще делать автоматику контроля состояния АКБ и т.д. А без питания автоматика все же есть, хоть и не всегда идеальная по параметрам. Например предохранительный клапан в ГБ бойлера или котла - он работает без питания и без АКБ. Правда на сотни кВт очень большие и дорогие будут.
Цитата Kass ()
Вы знаете, мы не первый год занимаемся в то числе и обслуживанием, и ни разу не встречал, что бы там где параллельно 2-3 бака стоит, груша лопнула сразу во всех.
Груша лопается из-за чрезмерного растяжения. Если бак подключен сверху, то после прорыва мембраны из него выйдет воздух, и его объем перестанет участвовать в компенсации расширения воды. Увеличится нагрузка на остальные РБ, то есть в них мембраны начнут растягиваться в большей степени. Естественно, что вероятность повреждения увеличится, т.е. отказ одного РБ провоцирует более скорый отказ остальных.
Цитата Kass ()
Поэтому трубы должны хорошо быть утеплены.
Толщина утеплителя влияет только на время, в течении которого нагреется (или остынет) до комнатной температуры. Без протока ХВС все равно нагреется, а ГВС остынет, какую теплоизоляцию не применяй.
Цитата Kass ()
РБ "кончается", когда давление начинает расти более заданного порога давления, выше которого может что то лопнуть.
То есть повторяя "человеческими" словами, вы имеете в виду, что РБ "кончается", когда давление превысит порог?
Цитата Kass ()
Попробуйте перечитать то, что вы цитируете. Что в вашем понимании "кран на входе в бойлер"?
Перечитал. Действительно не совсем понятно описал. Речь не про кран на входе, а про кран на выходе бойлера. Если он расположен ниже бойлера, то через него (при определенных условиях) можно слить весь бойлер, а не только содержимое РБ.
Цитата Kass ()
Поэтому когда у вас проваливается давление в системе водоснабжения, вы сначала получаете более горячую воду в душе как раз таки потому, что у вас давление сначала падает именно холодной воды, а горячая расход не снижает как раз таки из за бака.
Обычно горячей больше как раз из-за повышенного давления в ГВС, а не из-за просадки давления ХВС. Если это не устраивает, то не нужно ставить ОК на входе в бойлер.
Цитата Kass ()
Именно поэтому когда замеряют расход в смесителях, его не замеряют сразу как открыл смеситель на полную, а через минут 5 только.
Пяти минут чрезмерно много, если речь про небольшой дом с небольшим бойлером. При объеме РБ в 20 литров его весь можно слить за пару минут максимум. А чаще РБ заполнен меньше, чем на половину. Регламент в пять минут может быть связан с чем-то другим.
Цитата Kass ()
Не получится у вас 100 штук даже в подвале. Выход из бойлера сверху. Как давление в ПБ упадет до атмосферного, то все.
Это если через выход. Но можно же сливать через вход. Или у вас не предусматривается возможность опорожнения бойлера?
Цитата Kass ()
А что такое "настроен правильно" и "давление не повышенное"? У вас видимо настроено все не правильно, если вы можете слить только одну банку.
Начальное давление в РБ должно примерно соответствовать давлению в ХВС. Если существенно меньше, то часть РБ не будет использоваться для компенсации расширения воды, поскольку всегда будет заполнена водой. Именно минимум этот объем вы получите, если перекрыть "кран на входе". Если в РБ начальное давление на 10% ниже, чем давление в ХВС (например 2.7 бар при давлении в ХВС 3 бара), то примерно 10% объема РБ будет всегда занято водой. Для РБ на 20 литров - это примерно 2 литра, чуть больше половины 3-х литровой банки. "Повышенное" давление в ГВС - это когда оно заметно выше, чем в ХВС. В таком случае в РБ будет дополнительный объем воды. Если давление в ГВС будет 3.3 бара, то в РБ всего будет 4 литра воды - одна банка с небольшим.
Кстати, утром иногда видно, что в ГВС давление повышенное - по струе из крана. Сразу после открытия крана струя "бьет" дальше, но достаточно быстро напор снижается. За время существенно меньше минуты, хотя расход воды в кране не максимальный.
Цитата Kass ()
А вот преобразователи и "обманки" часто сами производители и поставляют.
В таком случае их можно считать "сертифицированными" производителем, если производитель допускает их использование. А как там реализовано - не известно. Может тупо имитация сопротивления, а может цифровой обмен организуется. Ведь используют же интерфейсы 0-10 или 4-20 для обмена данными.
Цитата Kass ()
Причем тут электро котел? Я пишу про газовый.
Вы же выбирали газовый котел с возможностью управления, так почему
Цитата Kass ()
Если у вас нет автоматики, которая может управлять Ткк, то лучше ее оставить максимально высокой. У меня так сейчас и работает.
у вас не используется регулировка?
 
Kass Дата: Понедельник, 07.02.2022, 01:33 | Сообщение # 609
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Это формула расчета скорости изменения температуры в градусах в минуту. А зачем? Для расчета задержки? Тогда приведите формулу пересчета скорости в задержку.


Какая еще задержка? Зачем? Нет тут никакой задержки. Есть скорость изменения температуры и время нагрева от одного значения до другого. Все.
У вас просто тяга какая то выдумывать термины, понятия, параметры и их высчитывать. smile Ну не нужно это все никому кроме вас. smile

Цитата KSD ()
Я так понимаю, что вы мне доверили из двух формул вывести одну: V=W/(c*m), которая связывает скорость изменения температуры с мощностью нагрева, массой и теплоемкостью.


Именно так. Именно эти параметры я вам написал в ответе на ваш вопрос, от чего зависит скорость или инерция. smile

Цитата KSD ()
К нагреву ГВС эти формулы будут иметь некоторое отношение, если нагревать ТЭНом. Да и то с оговорками, поскольку t1 и t2 будут температурами, усредненными по объему, а не температурами в области термостата или на выходе бойлера. А к нагреву бойлера с ТО формула совсем никаким боком, поскольку W не константа, m непонятно - то ли полный объем...


Берите среднюю температуру и все. Это очень просто. smile Когда мы считаем мощность отопительного прибора. то тоже считаем среднюю температуру прибора. Это так принято в теплотехники и ни у кого это вопросов не вызывает. Для расчета бойлера все там понятно. Если вам что то не понятно, вы спрашивайте и народ подскажет. Ничего страшного. smile

Цитата KSD ()
То есть вы пересчитываете скорость в задержку? А писали, что нельзя. Но пример про нагрев к заданному времени хоть и близок к вопросу измерения задержки, но все же немного в стороне. Это не совсем измерение задержки выходного параметра.


Нет там никакой задержки. Перечитайте еще раз внимательнее. Там есть скорость и время нагрева. Время нагрева вычитается из заданного времени, когда нужно получить заданную температуру и получаем время, когда нужно начать нагрев. Где в моих словах слово задержка? Вы спрашивали, как мы измеряем инерцию, и я вам расписал. В теплотехнике инерция определяется скоростью изменения температуры.

Цитата KSD ()
Попробуйте совместить оба графика и вы увидите, что график положения регулятора очень похож на график температуры ГВС, но немного запаздывает и как бы с обратной "полярностью". График положения регулятора по форме фактически является призводной от графика температуры. Что и понятно - у вас очень большой коэффициент в "И" канале регулятора. Отсюда перерегулирование и колебательный переходной процесс.


Вы абсолютно не умеете читать "кардиограмму" и посему даже не буду это комментировать в очередной раз, ибо здесь ошибочно практически все. smile Не ошибочно только то, что положение клапана есть производная от температуры. Если внимательно посмотреть на пропорционально интегрально дифференциальное уравнение, то очевидно, что именно так и должно быть. smile Все остальное ну вообще не в тему.

Цитата KSD ()
Если с бОльшим ТО, то котлов действительно может не хватить. А если с таким же ТО, то дополнительные 100-150 литров запаса ГВ могли бы несколько сгладить тот пик потребления.


Вообще нет. Во-первых нет там никакого запаса. Вы этот запас можете просто в трубах сделать, сделав их большего диаметра. Уменьшится только скорость снижения, но но уменьшится и скорость нагрева, что гораздо хуже.

Цитата KSD ()
Два моих душа и душ в ванной могут длительно работать практически без перерыва, что подтверждается экспериментом.


Я увидел там совсем другой результат, что температура начинает гулять в больших пределах и только костыль на выходе как то исправляет ситуацию, при том, что мощность котла просто не использовалась. Вы это оправдываете тем, что вы не принимаете душ каждый день, а принимаете ванную раз в неделю, и вас это устраивает. Для ванной действительно стабильность температуры ГВС вообще не важна.

Цитата KSD ()
В верхней части вода нагрета, поэтому "отнимается" незначительная часть мощности.


Вы не правы. К примеру температура в бойлере 55, подача от котла 80. Вы подаете в верхний ТО теплоноситель, который на 25° горячее. Однозначно начинается отбор тепла этим теплообменником и перегрев в верхней части бойлера. С вашим расходом у вас дельта градусов 20 на таком ТО, а значит в нижний ТО поступает теплоноситель не 80, а 60°С и производительность его при такой подаче существенно ниже. Посмотрите мощность ТО по табличке того же Висмана при подаче 70, и нагреве до 60, и уменьшите эту мощность вдвое. Вот что дает у вас нижний ТО. smile

Цитата KSD ()
И зачем это делать, если те же 40 кВт можно получить двумя ТО при меньшей температуре КК?


Затем, что бы получить тот каскад ТО+ТА, как мы рассматривали выше. У вас же сейчас ТО+ТО. Нет никакого ТА. и потому вы не получите стабильную температуру без костыля.

Цитата KSD ()
Вы сами стали сравнивать его дом со своим - по сумме оплаты за газ.


Да ничего я не сравниваю. Я вам просто привет пример дома, где СК и ваш бойлер применим по той схеме, что вы хотели использовать в Подмосковье, а сумму за газ привел для прикидки теплопотерь и не более того. Вы сомневались, что накопленного днем тепла при активном солнце не хватит на ночь. Я вам и показал на цифрах, что в том климате, на который рассчитаны те решения с таким бойлером, где бойлер используется еще и как ТА для отопления хватит. От вас как то ускользает суть того, что я вам пытаюсь рассказать. Может сложно пишу? Не знаю.

Очень простыми словами. Схема бойлера с двумя ТО и СК применима в южных широтах, причем бойлер может использоваться не только для ГВС, но и как ТА для системы отопления, для запаса тепла от СК днем. Так как морозов сильных там нет, а дома довольно сильно утеплены от летнего зноя, то тепла на отопления нужно не много. Именно поэтому там не нужна стабильная температура в самом бойлере, ибо она ограничит теплоемкость ТА, и поэтому температура ГВС регулируется термостатом на выходе.

Так понятней? smile Но использовать эту схему в нашем климате нельзя. Нельзя использовать ни целиком, ни отдельные ее элементы. Именно поэтому производитель и пишет в каждом таком документе, что он только для аттестованных инженеров. Они должны понимать, какая схема где, когда и как применяется. wink

Цитата KSD ()
У меня проект, в котором котельная изначально находится в полуподвальном (цокольном) этаже. Там помещение под кухней, такой же площади. Никаких дополнительных перегородок или стен для отделения котельной от этого помещения не предусмотрено. Да и не нужны они. Я, наверное, был единственным в поселке, у которого был согласованный архитектурный проект еще до начала строительства, а так же были проекты инженерки.


Причем тут перегородки? Там стены подвала, которые в разы дороже любых перегородок. Самые дорогие помещения это подвальные. В отличие от дешевых блоков или кирпича со штукатуркой там монолит что снизу, что по бокам, что сверху, в утеплителе, гидроизоляции снаружи и внутри, плюс земляные работы. Помещение в подвале дороже аналогичного на 1 этаже как минимум втрое. Вы понимаете, что помещение в подвале в 15 м2 обойдется вдвое дороже, чем 6-7 м2? То есть на излишнюю площадь котельной нужно потратили больше, чем нержавейка, и на крутая автоматика с АРМами на любых самых дорогих ПЛК. Вот о чем речь. Поэтому грамотные проектировщики пытаются максимально уплотнить котельную и технические помещения. Как мне говорил один заказчик в Барвихе: "Тут 1 кв. метр стоит как совхоз в Рязанской области", поэтому площадь нужно использовать рационально. wink

Так вот если бы вы сделали котельную и подвал поменьше, то сэкономили бы и на грамотный проект инженерки, и на крутую котельную и отличную вентиляцию. А там тут много закапываем в землю, а потом экономим на самом важном. wink

Цитата KSD ()
Надо было уменьшать площадь подвала без изменения площади первого этажа? Вы это серьезно?


Конечно! Так делают все грамотные архитекторы. Вы видели у меня подвал только под котельной, немного заходит под кухню и шахту в санузлах. Все. Только под мокрыми зонами, что бы собрать все коммуникации. Зачем мне подвал под всем домом? Тюрьму там сделать? smile Зачем мне лить сотни кубов бетона под дом???

Цитата KSD ()
Придется еще делать автоматику контроля состояния АКБ и т.д.


Не требуется. Блоки питания с АКБ для охранных систем уже все имеют.

Цитата KSD ()
Груша лопается из-за чрезмерного растяжения.


Кто вам такое сказал? Вы можете ее растянуть до стенок бака. Дальше она не растянется. Она лопается от времени, так как резина деградирует. Поэтому со временем приходится менять РТИ, всякие уплотнения и прокладки.

Цитата KSD ()
То есть повторяя "человеческими" словами, вы имеете в виду, что РБ "кончается", когда давление превысит порог?


Ну конечно. Когда далее он просто не в состоянии выполнять свои функции по недопущению роста давления.

Цитата KSD ()
Перечитал. Действительно не совсем понятно описал. Речь не про кран на входе, а про кран на выходе бойлера.


А я то вам пишу про тот, который на входе в бойлер, который на В1 стоит. Какое он отношение имеет к тому, что вы потом пишите. Перекрыв на входе бойлера кран на В1 вы имитируете пропажу холодной воды. В таком случае ГВС у вас не пропадет. Вы за счет РБ еще и умоетесь, и руки помоете и чайник наберете. smile Расход В1 нулевой, а Т3 расход норм. wink

Цитата KSD ()
Обычно горячей больше как раз из-за повышенного давления в ГВС, а не из-за просадки давления ХВС.


Нет. Именно по причине. что я описал.

Цитата KSD ()
Если это не устраивает, то не нужно ставить ОК на входе в бойлер.


Ни в коем случае. В таком случае при нагреве воды в бойлере горячую воды выдавливает в В1. Вот в доме, где я сейчас живу так сделано, без ОК, поэтому прежде чем помыться или умыться, нужно сначала слить кипяток из крана холодной воды.

Цитата KSD ()
Начальное давление в РБ должно примерно соответствовать давлению в ХВС. Если существенно меньше, то часть РБ не будет использоваться для компенсации расширения воды, поскольку всегда будет заполнена водой. Именно минимум этот объем вы получите, если перекрыть "кран на входе". Если в РБ начальное давление на 10% ниже, чем давление в ХВС (например 2.7 бар при давлении в ХВС 3 бара), то примерно 10% объема РБ будет всегда занято водой.


Именно так и должно быть. Давление воздуха 0,9 от номинала давления воды.

Цитата KSD ()
у вас не используется регулировка?


Пока не используется. Не до этого пока. Много дел других. Мой дом по остаточному принципу. Газ то только дали. Это пока не горит.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Среда, 09.02.2022, 22:15 | Сообщение # 610
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Какая еще задержка? Зачем? Нет тут никакой задержки. Есть скорость изменения температуры и время нагрева от одного значения до другого. Все.
Вы все то усложняете, то упрощаете. Если скорость изменения температуры, например, 0.1 градус в секунду, то при изменении уставки на 2 градуса через какое время будет достигнута нужная температура? Можно ли рассчитать точно?
Цитата Kass ()
Берите среднюю температуру и все. Это очень просто.
В вашем случае (регулировка по выходной температуре) - какая будет средняя температура внутри бойлера? Равна выходной, или меньше? И на сколько?
Цитата Kass ()
Вы абсолютно не умеете читать "кардиограмму" и посему даже не буду это комментировать в очередной раз, ибо здесь ошибочно практически все ... Все остальное ну вообще не в тему.
У нас с вами оказались сильно разные взгляды на некоторые вопросы работы ПИД регулятора. Поэтому вы не можете или не желаете понять и согласиться с моими высказываниями. А я не могу согласиться с вашими.
Цитата Kass ()
Вы этот запас можете просто в трубах сделать, сделав их большего диаметра. Уменьшится только скорость снижения, но но уменьшится и скорость нагрева
100 литров в трубах? Хотя чему тут удивляться. При мощности котельной в 200 кВт размер дома вполне может быть в сотню метров. Только не понятно, почему "запас" воды в трубах может уменьшить скорость нагрева, если она определяется только мощностью ТО и объемом бойлера? Или вы опять про "холодный" запуск?
Цитата Kass ()
Я увидел там совсем другой результат, что температура начинает гулять в больших пределах
Это вы про температуру внизу бойлера? Она действительно проседает при заметном разборе, что и должно происходить. А температура в средней части бойлера при разборе не только не проседает, а даже поднимается за счет нагрева. А температура на выходе термосмесителя остается практически постоянной. "Большие пределы" там величиной всего в пару градусов.
Цитата Kass ()
Вы это оправдываете тем, что вы не принимаете душ каждый день, а принимаете ванную раз в неделю, и вас это устраивает.
Не совсем так. Я принимаю ванну раз в неделю по воскресеньям, можно считать это такой традицией или привычкой. Но это совсем не означает, что я не принимаю душ в другие дни. Как и все остальные, они тоже регулярно пользуются душем. Но мы не ходим в душ строго по расписанию - один раз утром и один раз вечером, в этом нет необходимости. Вот вчера пришлось после работы покидать снег, естественно я вспотел, поэтому перед сном душ. А если бы не снег, то большой необходимости мыться нет, поскольку на теле пота и запаха не было бы. Все люди разные, разный обмен веществ, разная температура в помещении (и соответственно разный механизм поддержания теплового баланса тела - за счет потоотделения при жаре или за счет снижения теплоотдачи при прохладе), много других причин появления или отсутствия запахов. Вам приходится потеть для охлаждения - значит приходится регулярно мыться.
Цитата Kass ()
Вы не правы. К примеру температура в бойлере 55, подача от котла 80. Вы подаете в верхний ТО теплоноситель, который на 25° горячее. Однозначно начинается отбор тепла этим теплообменником и перегрев в верхней части бойлера.
Через небольшое время температура в верхней части бойлера станет 70 вместо 55, мощность верхнего ТО упадет, а вместе с ней упадет дельта в нем. Почти все 80 градусов подачи окажутся в нижнем ТО.
Цитата Kass ()
С вашим расходом у вас дельта градусов 20 на таком ТО, а значит в нижний ТО поступает теплоноситель не 80, а 60°С и производительность его при такой подаче существенно ниже.
Несмотря на весь ваш опыт, вы "промахнулись" примерно на порядок. Давайте считать. При дельте 20 гр. и расходе даже в 1 м3/ч мощность верхнего ТО составит более 20 кВт. Пусть будет так. В нижнем ТО температурный напор будет не меньше, чем в верхнем, поскольку снизу поступает ХВС. Значит мощность нижнего ТО будет не меньше, то есть суммарная мощность будет порядка 40-45 кВт. А поскольку у меня расход раза в два больше, то при такой дельте получатся ваши "заветные" 80 кВт. Это чисто математика, "ничего личного".
Цитата Kass ()
Посмотрите мощность ТО по табличке того же Висмана при подаче 70, и нагреве до 60, и уменьшите эту мощность вдвое.
Опять жонглирование цифрами. Откуда нагрев до 60, если вы указали температуру в верхней части бойлера 55 градусов? Будет нагрев в нижнем ТО, допустим, с 10 до 45, а верхний ТО уже нагреет с 45 до 55 или выше своими "20 киловаттами".
Цитата Kass ()
Вот что дает у вас нижний ТО.
При нагреве с 10 до 45 при подаче 60 получается 17 Квт:

что очень неплохо, поскольку еще минимум 20 кВт даст верхний ТО - если ориентироваться по приведенным вами данным о дельте.
Цитата Kass ()
Затем, что бы получить тот каскад ТО+ТА, как мы рассматривали выше. У вас же сейчас ТО+ТО. Нет никакого ТА. и потому вы не получите стабильную температуру без костыля.
Мне не нужно получать стабильную температуру на выходе бойлера, мне достаточно получать температуру не ниже уставки терморегулятора, что и достигнуто. Температура в бойлере и так гуляет на величину гистерезиса 5 градусов, поскольку используется "термостатный" режим. Будет гулять вверх еще на несколько градусов - не критично, на температуру ГВС это никак не скажется.
Цитата Kass ()
Вы сомневались, что накопленного днем тепла при активном солнце не хватит на ночь. Я вам и показал на цифрах, что в том климате, на который рассчитаны те решения с таким бойлером, где бойлер используется еще и как ТА для отопления хватит.
Хватит. Только вместо ГВС утром будет теплая вода из крана. Бойлер в качестве ТО для передачи днем тепла от СК в СО - согласен, такой вариант возможен и в некоторых случаях оправдан. А использовать бойлер как ТА для СО ночью - технически непросто, а по сути просто глупо.
Цитата Kass ()
Вы понимаете, что помещение в подвале в 15 м2 обойдется вдвое дороже, чем 6-7 м2?
Нет. Если рассуждать вашими категориями, то стоимость помещения определяется площадью (т.е. длиной) стен. Поэтому стоимость м2 каждого помещения будет разной - у 6-7 м2 существенно дороже, чем у 15 м2.
Цитата Kass ()
Зачем мне подвал под всем домом? Тюрьму там сделать? smile Зачем мне лить сотни кубов бетона под дом???
Вам может не нужно, а скорее сложно и дорого из-за "подземной реки", а у меня в подвале мастерская (под гаражом), топочная (под кухней), баня (под СУ и лестницей), постирочная (под прихожей), холодная кладовка под гостиной и склад (временно) под столовой. И на счет экономии кубов бетона вы немного лукавите. Все равно нужен фундамент под несущими стенами или толстая плита под всем домом. Разница в объеме бетона не такая уж и большая получится. А маленький подвал точно также нужно утеплять и гидроизолировать, только соотношение внешней площади стен подвала и площади самого подвала будет существенно больше, а стало быть будут заметно дороже подвальные м2.
Цитата Kass ()
В таком случае ГВС у вас не пропадет. Вы за счет РБ еще и умоетесь, и руки помоете и чайник наберете.
2-4-мя литрами? Их хватит на полминуты. И сомневаюсь, что будет приятно умываться кипятком. А чайник лучше набрать из ОО фильтра, там ГА на 12 литров.
Цитата Kass ()
Нет. Именно по причине. что я описал.
У меня не проваливается давление ХВС, поскольку оно на входе в дом практически всегда больше 3.5-4 бар, иногда доходит почти до 7. После редуктора конечно немного гуляет от расхода, но это десятые бара. И после опустошения РБ давление в ГВС будет синхронно гулять с ХВС при открытом кране. А вот в ГВС давление после ночного прогрева повышается заметно больше этой пары десятых.
Цитата Kass ()
Ни в коем случае. В таком случае при нагреве воды в бойлере горячую воды выдавливает в В1.
Выдавливает из нижней части бойлера, где температура низкая. И выдавливает всего несколько литров, причем в РБ. Откуда у вас горячая вода вместо холодной? Скорее всего стояки без теплоизоляции и расположены рядом, вот ХВС и прогревается от ГВС.
Цитата Kass ()
Именно так и должно быть. Давление воздуха 0,9 от номинала давления воды.
Значит, гарантированный запас всего 2 литра в РБ на 20? При расходе в 5 л/мин это всего 24 секунды, или секунд 10 при расходе 12 л/мин. Вы прям супергерой, если за это время двумя литрами кипятка
Цитата Kass ()
умоетесь, и руки помоете и чайник наберете
 
Kass Дата: Четверг, 10.02.2022, 17:58 | Сообщение # 611
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Вы все то усложняете, то упрощаете. Если скорость изменения температуры, например, 0.1 градус в секунду, то при изменении уставки на 2 градуса через какое время будет достигнута нужная температура? Можно ли рассчитать точно?


Можно, но это все равно не будет задержкой. Это будет время нагрева. Время нагрева на 2° составило 20 секунд, а если оно составило 30 секунд? Значит включили нагрев с задержкой в 10 секунд. Понимаете? Вот что такое задержка.

Цитата KSD ()
У нас с вами оказались сильно разные взгляды на некоторые вопросы работы ПИД регулятора. Поэтому вы не можете или не желаете понять и согласиться с моими высказываниями. А я не могу согласиться с вашими.


Ну наверное потому, что я изучал ТАР и АСУ ТП, а вы нет, я работаю в данной теме не один десяток лет, а вы попробовали один раз это на своем доме. У меня аналогично сильно расходятся понимания в медицине с врачом, ибо я не врач вовсе. smile

Цитата KSD ()
100 литров в трубах? Хотя чему тут удивляться. При мощности котельной в 200 кВт размер дома вполне может быть в сотню метров.


Да какая связь то с мощностью котельной и объемом воды в сети? Ну вот я сейчас приехал с объекта, где дом по площади равен моему, даже несколько меньше, однако там котельная 130 кВт, а у меня 40 кВт. Это определяется не объемом воды в системе, а теплопотерями дома. Если вообще объем системы отопления рассматривать, то в одном доме 1 этаж, только радиаторы, значит петля Тихельмана, и все. ТП только в санузлах. У меня же все ТП и периметр отдельно, коллектора на каждом этаже свои, и в итоге объем системы втрое больше. Аналогично и ГВС. У кого то все санузлы компактно, один над другим и трубы только по шахте, и ПС электро, а у другого 1 этаж, все разбросано по большой площади, ПС водяные везде, еще и хамам от рециркуляции.

Цитата KSD ()
100 литров в трубах? Хотя чему тут удивляться. При мощности котельной в 200 кВт размер дома вполне может быть в сотню метров. Только не понятно, почему "запас" воды в трубах может уменьшить скорость нагрева, если она определяется только мощностью ТО и объемом бойлера?


Да потому, что у вас запас воды не только в бойлере, но и во всей системе, по которой рециркуляция гоняет воду. Те же ПС нужно прогреть до другой температуры?

Цитата KSD ()
А температура на выходе термосмесителя остается практически постоянной.


Так речь то как раз о том, что без этого термосмесителя, который понижает болтанку у вас до 2-4°, у вас там вообще нет нормального регулирования. Ну не получилось, и поэтому этот костыль и спасает как то ситуацию. А по сути он вообще не нужен. smile Вы никак не можете понять главного, что у вас нормально не работает бойлер, в нем большие колебания температуры, и потому вам пришлось поставить костыль, а все должно работать без костыля, и у всех и работает ГВС без этого костыля. А у вас не получилось без костыля, ибо все не правильно сделано. smile

Цитата KSD ()
А если бы не снег, то большой необходимости мыться нет, поскольку на теле пота и запаха не было бы.


Ну вот представьте, что есть люди в мире, которые принимают душ вне зависимости от того, кидали они снег или нет, и обоняние у них такое, что они чуют немытость за сто метров. Зайдешь в общественный транспорт и аж глаза выедает, а ведь многие считают, что они снег не кидали, а значит пота нет. Так вот я вам открою тайну, что пот у человека выделяется постоянно, просто без активной работы он успевает испаряться. Таким образом организм осуществляет терморегуляцию, и ему регуляция ±2° не годится. Он загнется. Е него регулирование до 0,1°, а в некоторых местах до сотых долей градуса. К примеру в мужских семянных железах температура должна поддерживаться очень точно, и потому даже если вы не кидали снег, запах немытых гениталий многие учуют сразу, как только вы войдете в помещение. У нас в офисе девчонки многие сразу носы морщат, как некоторые заходят, при этом убедить их принимать душ утром ну никак не уговорить. Говорят, что они чистые, что мылись. Вот и ведут девчонки список вонючек, после которых нужно обязательно проветривать офис. Кстати и из довольно обеспеченных заказчиков такие есть. Я вот тоже не наделен сильным обонянием, а вот девушки у нас наделены им. wink Так что не питайте иллюзий. Если вы считаете, что от вас нет запахов с точки зрения вашего обоняния, то не факт, что с вами согласятся другие. wink

Цитата KSD ()
Через небольшое время температура в верхней части бойлера станет 70 вместо 55, мощность верхнего ТО упадет, а вместе с ней упадет дельта в нем.


Именно, а нам не надо 70°С. Нам надо 55°С. Вот я вам и пытаюсь объяснить, что так нельзя делать. Нам нужно в верхней половине поддерживать температуру воды постоянной на уровне уставки, и именно этой температуры должна быть вода на выходе из бойлера. С таким же подключением как у вас, так не получается.

Цитата KSD ()
Несмотря на весь ваш опыт, вы "промахнулись" примерно на порядок. Давайте считать. При дельте 20 гр. и расходе даже в 1 м3/ч мощность верхнего ТО составит более 20 кВт. Пусть будет так. В нижнем ТО температурный напор будет не меньше, чем в верхнем, поскольку снизу поступает ХВС. Значит мощность нижнего ТО будет не меньше, то есть суммарная мощность будет порядка 40-45 кВт.


biggrin Да нет же! У всех вменяемых людей основная задача, это поддерживать температуру на выходе из бойлера максимально стабильной. То есть как только вы начнете греть воду, получаете перегрев в верхней части и далее автоматика должна отрубить нагрев. Таким образом если поставить нормальную автоматику, которая будет управлять нагревом воды в бойлере без костыля, не допуская перегрева, она просто не даст вам нагреть воду в бойлере до 70°, будет ограничивать нагрев и в итоге работать будет только верхний ТО, и никакого ТА над ТО не получится. То есть по сути как бойлер для нужд ГВС работать толком вообще не будет, ибо эта схема не для нормального использования, а ТА для СК. К вашему случая эта схема подходит не более чем корове седло. smile

Вы же тут опять рассматриваете какого то сферического коня в вакууме, пытаясь доказать, что у вас корова способна показать довольно внушительные скаковые качества. Зачем? smile

Цитата KSD ()
Опять жонглирование цифрами. Откуда нагрев до 60, если вы указали температуру в верхней части бойлера 55 градусов?


Ну тогда ищите в табличке параметров нагрев до 55. Не смею мешать. biggrin

Цитата KSD ()
При нагреве с 10 до 45 при подаче 60 получается 17 Квт


Да вы хотя бы обратите внимание, при каком расходе теплоносителя через ТО будут эти 17 кВт. Там же написано, что 3.0 м3/час. А у вас? Вы хоть понимаете, что мощность тепловая пропорциональна расходу теплоносителя? У вас же расход вдвое меньше, а значит и мощности вдвое меньше. То есть и расход ГВС должен быть вдвое меньше, не 400 л/ч, а 200. smile

Цитата KSD ()
что очень неплохо, поскольку еще минимум 20 кВт даст верхний ТО - если ориентироваться по приведенным вами данным о дельте.


Если ориентироваться... А ведь я вам уже не раз писал, что бойлер косвенного нагрева для ГВС, это ТО+ТА над ним. Примерно более половины объема это ТА. Так вот у вас нет в таком случае ТА.

Цитата KSD ()
Мне не нужно получать стабильную температуру на выходе бойлера, мне достаточно получать температуру не ниже уставки терморегулятора, что и достигнуто.


biggrin Зачем вам вообще какое то регулирование температуры воды в бойлере? Да просто влючите насос ТО постоянно и все. У вас регулировка вся только костылем. Неужели вы этого не понимаете? Вот эти костыли и устанавливаются только там, где нет никакой регулировки воды в бойлере. Вот затопили котел на дровах, протопили, нагрели воду до максимально возможной температуры и все, далее регулирует только термостат на выходе. Это абсолютно типовое решение для ТТ котла. У вас же что то типа морской свинки, которая и не морская, к свиньям никакого отношения не имеет. Вы скрестили два абсолютно не подходящих к вашей ситуации решения. biggrin

Цитата KSD ()
Хватит. Только вместо ГВС утром будет теплая вода из крана.


И что? Это вам помешает умыться и почистить зубы? Душ то вы все равно не принимаете. Так вот это решение на это и рассчитано. Такое решение применялись в парках в общественных туалетах. Там нет задачи, что бы кто то принимал душ. Просто люди должны были помыть руки после туалета и все. smile

Цитата KSD ()
Нет. Если рассуждать вашими категориями, то стоимость помещения определяется площадью (т.е. длиной) стен. Поэтому стоимость м2 каждого помещения будет разной - у 6-7 м2 существенно дороже, чем у 15 м2


Вы ошибаетесь. У подвала не только стены, но и плита по грунту, монолитное перекрытие сверху, а так же требуется гидроизоляция, утепление и т.п. Вы же считаете только одну какую то позицию. Поэтому и считают стоимость зданий по стоимости за м2.

Цитата KSD ()
Вам может не нужно, а скорее сложно и дорого из-за "подземной реки", а у меня в подвале мастерская (под гаражом), топочная (под кухней), баня (под СУ и лестницей), постирочная (под прихожей)...


Объясните, почему эти помещения обязательно должны быть в подземелье? Неужели все эти помещения нельзя сделать в надземном этаже? Почему у меня мастерская должна быть в подвале под гаражом, а не в смежном с гаражом помещении, или над гаражом? Если это не авто мастерская и не слесарная, а попаять, то вообще зачем ее как то с гаражом совмещать? У меня такая на 3 этаже, причем в таком месте, где вокруг одни она, что бы хорошо освещалось, что бы инсоляция была не по нижней границе норы. Вот не могу уловить вашей логики. То что у вас много помещений в подвале я почему то не удивлен, но скорее всего вы как то не особо задумываясь сделали подвал, а потом думали, как бы его использовать. Я вот не хочу сидеть в подвале не в мастерской, ни тем более в бане. Я хочу иметь шикарный вид из бани. У меня сейчас главный инженер прорабатывает вопрос окон в парилку, как это делают в отелях, ибо тоже хочет окно с парилке с видом на лес. У меня вид будет на реку.

Постирочная в подвале тоже нонсенс. То есть сидите вы с гостями на 1 этаже, вкушаете коньяк с фруктами, а кто то тащит охапку грязного белья в подвал? wacko А почему не в гараж уж тогда? Ну как бы неужели не удобнее поставить СМ именно там, где это грязное белье люди снимают с себя и с постели? Мне казалось это логичным. Разделся в душевой, закинул вещи в СМ и обратно в халате чистый после душа вышел.

Топочная. Откуда она у вас? Вы туда уголь и дрова сгружаете? У вас же газовый котел. Или изначально был ТТ котел?

Я бы мог легко сделать подвал под всем домом, и подземная река не помешала бы, но он мне просто не нужен. Для меня подвал всегда имел сугубо техническое назначение, в частности ввод коммуникаций в дом. Все.

Цитата KSD ()
И на счет экономии кубов бетона вы немного лукавите. Все равно нужен фундамент под несущими стенами или толстая плита под всем домом.


Фундамент то мне не нужен глубиной в 2 метра. А плита то под домом мне зачем??? wacko Еще и толстая? Вы шутите? Вы не пробовали заказать проект у профессионалов, что бы не закапывать миллионы в землю? cool

Понимаете ли в чем дело. Лента фундамента, это не совсем стена подвала, ибо ее не нужно утеплять и гидроизолировать. В общем вот вам 3D вид на мой дом снизу: http://images.vfl.ru/ii/1644504275/db53bad6/37972396.png

Как видите, фундамент отдельно, а подвал отдельно. Что бы вы могли его разглядеть я отключил слои утеплителя стен подвала и гидроизоляцию его нижней плиты и стен. Оставил только ЭППС снизу. На самом деле он весь обернут в ЭППС и в наплавляемую гидроизоляцию. Все это довольно сложно делается и получается дорого. Совсем другое дело, когда вырыл канаву под ленту, связал арматуру и залил. Ни тебе опалубки, ни ни гидроизоляции, ни утепления, ни демонтажа опалубки, и бетона в разы меньше, ибо глубина гораздо меньше, нижней плиты нет и т.п.

Вот это на фото:



Главное для меня было завести коммуникации и закладные в подвал и от него в шахту. Далее появилась возможность оптику завести, не проблема. Оператор сначала отнекивается, мол как мы заведем? Копать что ли. А как узнали, что канализация кабельная готова и выходит за территорию участка, то с радостью согласились, ибо у меня из за участка легко можно протянуть что угодно хоть до крыши.

Добавлено (10.02.2022, 22:23)
---------------------------------------------

Цитата KSD ()
2-4-мя литрами? Их хватит на полминуты.


Вы знаете, если у вас при пропадании холодной воды из горячего крана вытечет 2-4 литра, я уже не удивлюсь. smile

Цитата KSD ()
А вот в ГВС давление после ночного прогрева повышается заметно больше этой пары десятых.


И вот поэтому когда утром вы откроете гран горячей воды, то некоторое время вода будет идти с закрытым ОК за счет РБ. wink

Цитата KSD ()
Выдавливает из нижней части бойлера, где температура низкая. И выдавливает всего несколько литров, причем в РБ.


Не выдумывайте. Лучше прислушивайтесь. smile Ну не писать же в данной теме все азы по инженерным системам?

Цитата KSD ()
Значит, гарантированный запас всего 2 литра в РБ на 20?


biggrin Попробуйте все же сначала подумать, прежде чем писать.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Пятница, 11.02.2022, 20:52 | Сообщение # 612
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Можно ... Время нагрева на 2° составило 20 секунд
А как вами учтено время изменения положения клапана? Разве при изменении уставки мгновенно включится нагрев, да еще на полную мощность?
Цитата Kass ()
Ну наверное потому, что я изучал ТАР и АСУ ТП, а вы нет
Тут вы ошибаетесь, я это тоже изучал. Сначала в институте, потом приходилось дополнительно уже после.
Цитата Kass ()
я работаю в данной теме не один десяток лет, а вы попробовали один раз это на своем доме
Тут с вами соглашусь - опыт именно в системах ОВК у меня по вашим меркам микроскопический. Но в некоторых других областях, связанных с ТАР, может оказаться не меньше вашего.
Цитата Kass ()
Да какая связь то с мощностью котельной и объемом воды в сети?
Косвенная, конечно. Большая мощность котельной в первую очередь означает большие теплопотери, то есть большой дом. А раз большой дом, то возможно большое количество СУ и большая протяженность трубопроводов вероятно большого сечения. Но все равно как-то не сходится: если для разводки использовать дюймовую трубу, то для получения объема в 100 литров нужно не меньше четверти километра труб. То есть дом должен быть метров под 100 размером, или ГВС готовить на соседнем участке.
Цитата Kass ()
У кого то все санузлы компактно, один над другим и трубы только по шахте, и ПС электро, а у другого 1 этаж, все разбросано по большой площади, ПС водяные везде, еще и хамам от рециркуляции.
Про хамам от ГВС я не подумал. Зачет.
Цитата Kass ()
Да потому, что у вас запас воды не только в бойлере, но и во всей системе, по которой рециркуляция гоняет воду. Те же ПС нужно прогреть до другой температуры?
Нужно. Только это не объем внутри вашего ТА в бойлере, а увеличение потерь на рециркуляцию. Ваши 100 литров рециркуляции в бойлер мгновенно не попадут.
Цитата Kass ()
Так речь то как раз о том, что без этого термосмесителя, который понижает болтанку у вас до 2-4°, у вас там вообще нет нормального регулирования.
Это если рассматривать этот вопрос с вашей точки зрения - по стабильности температуры на выходе бойлера. А с точки зрения результата - есть. Нагревом бойлера управляет простой термостат, а не ПИД с клапаном с пропорциональным управлением, а результат на выходе аналогичный - температура ГВС стабильная.
Цитата Kass ()
Вы никак не можете понять главного, что у вас нормально не работает бойлер, в нем большие колебания температуры
В бойлере колебания примерно 10 градусов в верхней части (на выходе). И просадки до температуры ХВС в самом низу при разборе. Чем это грозит бойлеру?
Цитата Kass ()
а все должно работать без костыля, и у всех и работает ГВС без этого костыля
Не знаю, "как у всех", а у большинства моих соседей еще хуже: или бойлер с термостатом, но без термостатического клапана на выходе, или двухконтурный котел. Еще есть газовый бойлер у соседа с другой улицы. Так что они действительно "без костыля", но вот только с проблемным ГВС.
Цитата Kass ()
Таким образом организм осуществляет терморегуляцию, и ему регуляция ±2° не годится. Он загнется. Е него регулирование до 0,1°, а в некоторых местах до сотых долей градуса.
Ну вы загнули. Температура тела совсем не одинаковая в разных частях. Разброс в 2 градуса - совсем не редкость. И температура стабильная нужна практически только голове, но точность нужна совсем не сотые градуса. "Температурные различия между внутренними органами достигают нескольких десятых градуса. Разница между температурой внутренних органов, мышц и кожи может составлять до 5—10 °C" https://ru.wikipedia.org/wiki....B%D0%B0
Цитата Kass ()
Так вот я вам открою тайну, что пот у человека выделяется постоянно, просто без активной работы он успевает испаряться.
В этом тайны нет. В покое не на жаре практически ничего не выделяется. Те крохи, которые выделяют сальные железы, "погоды" не делают. Запах может быть связан с нарушением обмена веществ или с размножением микрофлоры во влажной от пота одежде или на поверхности тела. Не будет пота в большом количестве - не будет из-за него запаха.
Цитата Kass ()
Если вы считаете, что от вас нет запахов с точки зрения вашего обоняния, то не факт, что с вами согласятся другие.
Это действительно так, как говорится - "свое не пахнет". Большинство органов чувств хорошо реагируют на изменения воздействия, но быстро "привыкают" к постоянному раздражителю.
Цитата Kass ()
Именно, а нам не надо 70°С. Нам надо 55°С. Вот я вам и пытаюсь объяснить, что так нельзя делать.
Это при условии, что нет "костыля" на выходе. А с "костылем" 70 тоже нормально, если не учитывать проблему накипи. Даже хорошо, поскольку увеличивается "запас" ГВС для кратковременного залпового расхода. Поскольку 70°С на выходе разбавится холодной до 55°С, то есть примерно на треть, что уменьшит расход в бойлере.
Цитата Kass ()
Нам нужно в верхней половине поддерживать температуру воды постоянной на уровне уставки, и именно этой температуры должна быть вода на выходе из бойлера. С таким же подключением как у вас, так не получается.
Дело не в подключении ТО, а в принципе управления - для поддержания постоянной температуры на выходе бойлера нужно качественное регулирование нагревом, а не количественное. С термостатом и насосом температуру в ТО регулировать не получится, поэтому колебания температуры неизбежны.
Цитата Kass ()
Да нет же! У всех вменяемых людей основная задача, это поддерживать температуру на выходе из бойлера максимально стабильной.
Зачем, если это не проточный ТО? Основная задача - поддерживать стабильной температуру ГВС, а каким способом это достигается - отдельный вопрос.
Цитата Kass ()
Ну тогда ищите в табличке параметров нагрев до 55. Не смею мешать.
Так я уже нашел: нагрев в нижнем ТО с 10 до 45, а в верхнем с 45 до 55. Получаем 17 кВт в нижнем ТО и 55 градусов на выходе бойлера. Только объясните, как по вашему получится дельта в 20°С у верхнего ТО?
Цитата Kass ()
Вы хоть понимаете, что мощность тепловая пропорциональна расходу теплоносителя?
Это при неизменной дельте. А при уменьшении расхода вырастет дельта, поэтому зависимость не пропорциональная.
Цитата Kass ()
То есть и расход ГВС должен быть вдвое меньше, не 400 л/ч, а 200.
С вашими исходными данными там вообще больше 20 кВт у верхнего ТО, так что он догреет то, что нижний не смог. Поэтому не надо делить вдвое, можно смело умножать на два, а то и на три.
Цитата Kass ()
А ведь я вам уже не раз писал, что бойлер косвенного нагрева для ГВС, это ТО+ТА над ним. Примерно более половины объема это ТА. Так вот у вас нет в таком случае ТА.
Как нет? А куда делись 250 литров горячей воды? Пошел проверил - нет, все на месте, весь бойлер горячий: низ - 59.1 по нижнему датчику, середина - 60.1 по верхнему датчику, верх - косвенно, по температуре ГВС после термосмесителя - никак не ниже 55.

Цитата Kass ()
Зачем вам вообще какое то регулирование температуры воды в бойлере? Да просто влючите насос ТО постоянно и все.
Нет, так не пойдет - у меня температура КК может быть ниже требуемой для нагрева ГВС, а делать из бойлера ТА для отопления я категорически не согласен. И перегрев всего бойлера будет неизбежным. И расход электричества насосом увеличится. Зачем мне все это? Плохой совет.
Цитата Kass ()
И что? Это вам помешает умыться и почистить зубы? Душ то вы все равно не принимаете.
Каждый день нет, а иногда бывает и утром. А супруга волосы на ночь никогда не моет, только утром. А вы предлагаете ее оставить без горячего водоснабжения? Нет, пусть лучше будет моя неправильная система с "костылем" и стабильной температурой ГВС, чем чуть теплая вода по утру.
Цитата Kass ()
Объясните, почему эти помещения обязательно должны быть в подземелье? Неужели все эти помещения нельзя сделать в надземном этаже?
Можно. Но это увеличит площадь застройки или потребует увеличить этажность.
Цитата Kass ()
Если это не авто мастерская и не слесарная, а попаять, то вообще зачем ее как то с гаражом совмещать?
Попаять у меня отдельный кабинет на втором этаже. А в мастерской сын столярит, хобби у него такое. Там десяток разных станков находится.
Цитата Kass ()
То что у вас много помещений в подвале я почему то не удивлен, но скорее всего вы как то не особо задумываясь сделали подвал, а потом думали, как бы его использовать.
Несколько иначе: назначение части помещений поменялось по сравнению с первоначальными планами, поскольку изменились потребности и возможности.
Цитата Kass ()
хочет окно с парилке с видом на лес. У меня вид будет на реку.
У меня получился бы вид на соседский забор. До леса и реки слишком далеко. Не судьба.
Цитата Kass ()
Разделся в душевой, закинул вещи в СМ и обратно в халате чистый после душа вышел.
Стиралку в СУ можно было разместить, но одновременно с сушкой было бы тесновато. Да и душевая у меня на втором этаже, на котором спальни. А, как вы должны помнить, у меня двери без порога. Лишний шум не к чему. А в подвале все прекрасно разместилось, там же стеллаж со всякими порошками и прочей фигней.
Цитата Kass ()
Топочная. Откуда она у вас? Вы туда уголь и дрова сгружаете? У вас же газовый котел. Или изначально был ТТ котел?
Так исторически сложилось. Когда-то перспектива магистрального газа была настолько далека, что рассматривался вопрос об альтернативных видах топлива. Но газ пришел, а название осталось. Не обращайте внимания на такие мелочи.
Цитата Kass ()
Лента фундамента, это не совсем стена подвала, ибо ее не нужно утеплять и гидроизолировать.
В подвале утепляются и гидроизолируются только наружные стены, а все внутренние не нужно. Если совсем не делать подвал, то выигрыш в стоимости будет, а если делать под частью дома, то снижение затрат на подвал будет совсем не пропорционально снижению площади. Ведь площадь подвала пропорциональна квадрату размеров, а стоимость стен с гидроизоляцией - пропорциональна линейным размерам. Допустим дом имеет размер 10*10 метров, площадь 100м2. Периметр - 40 м, соотношение 40/100=0.4. Если делать подвал на пол-дома (5*10), то при площади в 50 м2 периметр подвала будет 30 м, т.е. соотношение 30/50=0.6 - в 1.5 раза больше. При этом еще лента фундамента 5+10+5=20 м во втором случае, а в первом случае одна несущая внутренняя 10 м.
Цитата Kass ()
Вы знаете, если у вас при пропадании холодной воды из горячего крана вытечет 2-4 литра, я уже не удивлюсь.
Попробую это проверить. Заодно косвенно проверю начальное давление в РБ по объему вытесненной воды и сравню с показаниями манометра.
Цитата Kass ()
Не выдумывайте. Лучше прислушивайтесь. smile Ну не писать же в данной теме все азы по инженерным системам?
Нет, постойте. Вы считаете, что после поступления в бойлер некоторого количества холодной воды при последующем ее нагреве снизу будет выдавливаться кипяток? Который попадет не в РБ, а прямиком в систему ХВС? И так будет продолжаться всю ночь, чтобы нагреть все магистрали ХВС до горячего состояния?
Цитата Kass ()
Попробуйте все же сначала подумать, прежде чем писать.
Я подумал. И предлагаю посчитать. Для этого достаточно школьного курса физики, даже в ВУЗе учиться не надо. Начальное давление в РБ 0.9 от рабочего в ХВС, после подключения бака к системе его часть заполнится водой, давление воздуха увеличится до давления ХВС, а объем воздуха уменьшится. Согласно законам физики, а в частности по закону Бойля-Мариотта, при постоянной температуре p*V=C, где p - давление газа, V - объем, а C - константа. Можно записать p1*V1=p2*V2, или V2=V1*(p1/p2), или V2=0.9*V1, если подставить туда соотношение давлений. Изменение объема воздуха V1-V2=0.1*V1, т.е. воды в РБ при подключении войдет ровно 10% от объема, или в точности 2 литра при объеме бойлера 20 литров.
Прикрепления: 7658996.jpg (10.2 Kb)
 
Kass Дата: Суббота, 12.02.2022, 02:49 | Сообщение # 613
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
А как вами учтено время изменения положения клапана? Разве при изменении уставки мгновенно включится нагрев, да еще на полную мощность?


Автоматика замеряет не мгновенную, а среднюю скорость с учетом и сервопривода.

Цитата KSD ()
Косвенная, конечно. Большая мощность котельной в первую очередь означает большие теплопотери, то есть большой дом.


Дело в том, что теплопотери определяются не только размерами дома. Я вам уже приводил в пример одноэтажный дом, чуть менее моего, в стиле шале, так там счета за газ в морозы по 20 тыс. рублей и котельная 130 кВт, а у меня 40, и то из-за ГВС, ибо теплопотери 11-12 кВт. У соседа изба обшитая сайдингом в в 5 раз меньше по площади 20 кВт теплопотери. Как видите, никакой связи получается. Аналогично в промке, котельная на заводе в 150МВт имеет объем теплоносителя меньше, чем 20 МВт в микрорайоне города, ибо у первой сети в десятки раз по протяженности меньше.

Цитата KSD ()
Нужно. Только это не объем внутри вашего ТА в бойлере, а увеличение потерь на рециркуляцию. Ваши 100 литров рециркуляции в бойлер мгновенно не попадут.


Я вам напомню, что речь о скорости нагрева. Так вот в системе ГВС с рециркуляцией мы греет не только воду в бойлере, а во всей системе разом, ибо через вход рециркуляции постоянно поступает вода, которую тоже нужно греть. То есть опять напоминаю, что бойлер косвенного нагрева в типовом включении как у меня на мнемосхемах это проточный водонагреватель, а не накопительный. На больших котельных и ИТП, где стоят пластинчатые ТО система работает так же как и бойлер, ибо инерцию, ограничивающую скорость нагрева обеспечивает так же емкость всей системы, ибо вода постоянно циркулирует через ТО, даже когда нет расхода. И работает там регулирование точно так же, как в ИЖС с бойлером косвенного нагрева. Просто запас воды в бойлере компенсирует малый объем системы небольшого дома. Но когда дом или комплекс зданий на участке большой, избыточная емкость бойлера играет злую шутку. Можно получить недостаток мощности и как следствие низкую скорость нагрева и система просто не успевает прогревать воду и реагировать на колебания расхода.

Цитата KSD ()
Это если рассматривать этот вопрос с вашей точки зрения - по стабильности температуры на выходе бойлера. А с точки зрения результата - есть. Нагревом бойлера управляет простой термостат


Вы никак не поймете абсурдности того, что пишите. Вот попробуйте подумать, зачем вообще там управление по какому то термостату насосом? Толку от всей вашей регулировки ноль. Ну вот включите насос на постоянку через нижний ТО и все. Наоборот, если вы прогреете бойлер до Ткк, то есть до 70°С, то только увеличите количество тепла, запасенного в бойлере. Это типовая схема самого эконом варианта. Вот попробуйте и поймете, что будет только лучше. То есть всеми вашими схемами регулирования вы просто наносили вред системе. smile

Цитата KSD ()
, а не ПИД с клапаном с пропорциональным управлением, а результат на выходе аналогичный - температура ГВС стабильная.


В отличие от регулировки ПИД, у вас вообще нет регулирования. То, что вы придумали, только мешает системе. И результат не такой же, ибо механический термостат всегда работает значительно хуже, так вы еще ему создаете дополнительные трудности. По сути вы взяли самую примитивную схему обвязки бойлера для ТТ котла на дровах и ухудшили ее вашими регулировками. smile

Цитата KSD ()
В бойлере колебания примерно 10 градусов в верхней части (на выходе). И просадки до температуры ХВС в самом низу при разборе. Чем это грозит бойлеру?


Да это не грозит чем то бойлеру. Зачем вам вообще выключать насос ТО? Включите его на постоянку и оставьте в покое. И не будет у вас этой болтанки в 10°. Всю эту болтанку устроили именно вы по незнанию предмета. smile

Цитата KSD ()
Не знаю, "как у всех", а у большинства моих соседей еще хуже: или бойлер с термостатом, но без термостатического клапана на выходе, или двухконтурный котел. Еще есть газовый бойлер у соседа с другой улицы. Так что они действительно "без костыля", но вот только с проблемным ГВС.


Это все потому, что все друг у друга копируют ошибочные решения. Один слепил глупость, другие посмотрели и сделали так же. Это все от того, что лечиться ходят к знакомой санитарке. Это как в больнице, зачем нужен врач, если все равно он не ставит уколы и клизмы, не делает рентген и УВЧ сам. Можно найти знакомую санитарку или если повезет медсестру и просить ее поставить диагноз. Так что им можно посоветовать либо обратиться к инженеру, который исправит все их косяки, или выбросить все регуляторы по входу и поставить костыль. Все. smile

Цитата KSD ()
Это действительно так, как говорится - "свое не пахнет". Большинство органов чувств хорошо реагируют на изменения воздействия, но быстро "привыкают" к постоянному раздражителю.


Так в том то и дело, что вы привыкли, принюхалисть, а как куда то заходите, там люди сидят не привыкшие... wink

Цитата KSD ()
Дело не в подключении ТО, а в принципе управления - для поддержания постоянной температуры на выходе бойлера нужно качественное регулирование нагревом, а не количественное. С термостатом и насосом температуру в ТО регулировать не получится, поэтому колебания температуры неизбежны.


Да что же вы постоянно выдумываете какие то небылицы то? smile У вас просто мания какая то. Да прекрасно все регулируется все и количественным регулированием. Вы забыли вообще о чем я вам писал в начале темы, для чего я применяю качественное регулирование. Вот вам пример ИТП, где нет бойлера, а просто двухступенчатая схема на пластинчатых ТО.



Как видите температура ГВС до десятых долей соответствует уставке. Но тут количественное регулирование. Как же так? Я отрекся от своих слов и сделал тут иначе? smile Просто все нужно считать и все учитывать. Очень много различных нюансов и параметров, и всего в нескольких постах не рассказать. Я не вижу проблем и на бойлер поставить двухходовой вместо трехходового в определенных условиях, но только схема ИТП будет другая, с другой гидравликой.

Цитата KSD ()
Зачем, если это не проточный ТО?


Вот из-за того, что у вас в голове Земля плоская вам без костыля не сделать приемлемую систему ГВС. smile

Цитата KSD ()
Это при неизменной дельте. А при уменьшении расхода вырастет дельта, поэтому зависимость не пропорциональная.


Вы в трех соснах заблудились. Ветер дует не потому, что деревья качаются, а наоборот. Да дельта тоже зависит от расхода ГВС. При нулевом расходе ГВС и ваших излишеств по управлением насосом у вас бойлер прогреется до Ткк и дельта будет нулевой, какой бы вы расход не делали через ТО.

Цитата KSD ()
Пошел проверил - нет, все на месте, весь бойлер горячий: низ - 59.1 по нижнему датчику, середина - 60.1


Да вы опять при нулевом расходе что то там меряете. biggrin

Цитата KSD ()
ет, так не пойдет - у меня температура КК может быть ниже требуемой для нагрева ГВС, а делать из бойлера ТА для отопления я категорически не согласен. И перегрев всего бойлера будет неизбежным


biggrin Что такое "перегрев бойлера"? В вашем случае это фраза, лишенная смысла. Зачем температура котла ниже? У вас же не конденсационный котел. Вы его в конденсационный режим переводите? Конденсат в вашем котле зачем? wacko О какой экономии ЭЭ вы говорите если лишний газ в трубу. Вы в курсе о графике КПД вашего котла? Сколько насос потребляет? 60 Вт? Это 200 рублей в месяц. Вы хотите сэкономить 100 рублей? biggrin

Цитата KSD ()
Каждый день нет, а иногда бывает и утром. А супруга волосы на ночь никогда не моет, только утром. А вы предлагаете ее оставить без горячего водоснабжения?


Так вот поэтому в той схеме есть еще отдельный котел. Вы никак не можете понять смысл. СК дает тепло днем, когда вы ГВС не пользуетесь. У вас же супруга волосы моет только утром, вы раз в неделю ванную, а до утра вы тепло от СК не сохраните. Вот поэтому и используется тепло от СК в тех решениях вечером и ночью на отопление, а если вдруг кто то утром решил помыть волосы в общественном туалете... В общем ладно. Не слышите вы...

Цитата KSD ()
Можно. Но это увеличит площадь застройки или потребует увеличить этажность.


biggrin Так этаж сверху стоит в трое дешевле чем снизу. Зачем лепить землянки то под домом по цене элитной недвижимости? Логика то в чем? Вы понимаете, что все решения должны быть как то обоснованы. Подобный подвал-цоколь имеет смысл только при большом перепаде высот, когда этот цоколь с одного фасада становится 1 этажом с противоположного, и то, если в него гараж не получается убрать.

Цитата KSD ()
Попаять у меня отдельный кабинет на втором этаже. А в мастерской сын столярит, хобби у него такое. Там десяток разных станков находится.


Станки в подвале??? wacko Это жесть! Я уже молчу, как их туда затаскивать, как туда через дом таскать погонаж по 6 метров и листовые материалы 1200х2500. Вы это все через гостиную таскаете, или через кухню? А обратно мебель? biggrin Честно говоря насмешили. Я как представил сию картину. Не, в моем мозгу все устроено. Любое производство вон из дома. Что мешает к гаражу пристроить или вообще отдельное помещение на участке? Понимаете ли, с точки зрения объемно-планировочных решений такое тоже не допускается. Дом жилой именно жилой. В нем не делают мебель, не гонят вино и не режут кроликов. Для этого предусматриваются нежилые строения на участке, хозяйственные. Мы тут с некоторыми архитекторами довольно известными дискутируем относительно размещения котельной у главного входа, как они советовали в своих курсах, а тут мастерская в доме...

Цитата KSD ()
Несколько иначе: назначение части помещений поменялось по сравнению с первоначальными планами, поскольку изменились потребности и возможности.


Ну так я угадал. Вы построили подвал, а потом думали, как же его использовать. Вот потомя я и говорю, что гораздо выгоднее заказать проект у профессионалов, ибо это позволит сэкономить очень много денег. wink

Цитата KSD ()
У меня получился бы вид на соседский забор. До леса и реки слишком далеко. Не судьба.


Это у вас бы получилось. Я про нормального архитектора говорил. Поверьте, что обязательно прорабатывается вид из окон гостиной.

Цитата KSD ()
Стиралку в СУ можно было разместить, но одновременно с сушкой было бы тесновато.


Возможно я вам открою тайну, но СМ есть с сушкой. Я подобные использую более 15 лет. Закинул грязное, через несколько часов достал сухое и чистое. Не требуется прачка, которая должна перекладывать мокрое постиранное из СМ в сушильную. smile

Цитата KSD ()
Да и душевая у меня на втором этаже, на котором спальни. А, как вы должны помнить, у меня двери без порога.


Вот обратите внимание, как оно неверное решение тянет за собой целую цепочку других неверных решений. Так всегда. В итоге вы и вентиляцию получили кастрированную, и шумоизоляция между помещениями отсутствует, и грязное белье нужно таскать в подвал, где то мимо столярной мастерской, где работают станки, а двери без порогов... wacko

Цитата KSD ()
Так исторически сложилось. Когда-то перспектива магистрального газа была настолько далека, что рассматривался вопрос об альтернативных видах топлива. Но газ пришел, а название осталось. Не обращайте внимания на такие мелочи.


То есть вы еще и горы угля в дом хотели тащить? wacko

Цитата KSD ()
В подвале утепляются и гидроизолируются только наружные стены, а все внутренние не нужно.


Еще нужно утеплять и гидроизолировать фундаментную плиту, которая тонкой не получается при стенах подвала. На нее нагрузки серьезные. А если участь, что она еще должна располагаться на утеплителе, то е там нужно чуть ли не 400 мм отливать, или забить на утеплитель, ограничиться в 300 мм и отапливать планету.

Цитата KSD ()
Если совсем не делать подвал, то выигрыш в стоимости будет, а если делать под частью дома, то снижение затрат на подвал будет совсем не пропорционально снижению площади. Ведь площадь подвала пропорциональна квадрату размеров, а стоимость стен с гидроизоляцией - пропорциональна линейным размерам.


Вы абсолютно не разбираетесь в конструктиве. Для отдельного подвала, который не связан с фундаментом не требуется ФП в 300 мм, и нагрузок на него практически никаких, кроме собственного веса, и посему там и плита нижняя 180-200, и стены 150-180. Вы же стену подвала, которая по сути лента фундамента не зальете стену в 150 мм. Вам же на нее стены ставить, а значить 400-500 лить. Все что вы там далее пишите про подвалы и фундаменты вообще не соответствует строительной науке. Все вообще не так. В общем это отдельная тема, и поверьте. в ней у вас видимо пробелов еще больше. Если интересно обсуждать, можно создать.

Цитата KSD ()
Нет, постойте. Вы считаете, что после поступления в бойлер некоторого количества холодной воды при последующем ее нагреве снизу будет выдавливаться кипяток? Который попадет не в РБ, а прямиком в систему ХВС?


Конечно. Дело в том, что на ХВС тоже стоит РБ. и его емкость гораздо больше. Более того, по мере нагрева бойлера то унитаз смывают, то СМ набирает воды, то ПМ, то система полива включилась. То есть расход ХВС есть, и вот горячая вода из бойлера выдавливается в систему ХВС, заполняя трубы, а так как трубы ХВС так же утеплены, что бы не было конденсата на них, они эту горячую воду и хранят. Но дело не только в ночи. Днем то вы постоянно пользуясь ГВС постоянно набираете холодную воду в бойлер, и она постоянно нагревается и давление в бойлере растет и оно не только выдавливает воду в РБ, но и в ХВС. В итоге нормальной холодной воды у вас не будет. Именно поэтому и ставится ОК перед бойлером и отдельный РБ на ГВС, и отдельный на ХВС.

Цитата KSD ()
И предлагаю посчитать. Для этого достаточно школьного курса физики


Вы все время забываете многие вещи. Ну набрали вы воды в бойлер и систему, набралось сначала 2 литра (что мало для вашей системы), потом начинаете греть, причем не только бойлер, а всю систему, с ПС, трубами, коллекторами. Пусть вся система вместе с бойлером 400 литров. В итоге у вас появились лишние 8 литров к тем 2. Вот вам и ведро воды в запасе. smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 20:55 | Сообщение # 614
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Автоматика замеряет не мгновенную, а среднюю скорость с учетом и сервопривода.
Это понятно. Не понятно, как она правильно определит время нагрева на 2 градуса и на 22 градуса по "средней скорости". Но вопрос был не про автоматику, а про длительность переходного процесса, то есть про время, необходимое для достижения нового выходного значения.
Цитата Kass ()
Так вот в системе ГВС с рециркуляцией мы греет не только воду в бойлере, а во всей системе разом, ибо через вход рециркуляции постоянно поступает вода, которую тоже нужно греть.
Ну так она не мгновенно поступает в бойлер, а постепенно. Ее всегда нужно греть, поскольку в ПС и трубах она остывает. Мощность, которая тратится на "догрев" рециркуляции, не зависит от объема трубопроводов, а зависит от производительности насоса рециркуляции. При изменении объема воды в трубах просто увеличивается время, в течении которого будет увеличена нагрузка на бойлер при прогреве трубопроводов. Это время может быть меньше времени нагрева самого бойлера, а может быть значительно больше. Но в вашем варианте управления по температуре на выходе бойлера время нагрева бойлера на несколько градусов наверняка будет меньше, чем время прогрева всех трубопроводов объемом в 100 литров.
Цитата Kass ()
Ну вот включите насос на постоянку через нижний ТО и все. Наоборот, если вы прогреете бойлер до Ткк, то есть до 70°С
А если в КК не 70 градусов, а 50 или 90? Часто в простых системах температура КК определяется требуемой температурой СО. Жить весной и осенью с теплой водой вместо нормальной ГВС?
Цитата Kass ()
Включите его на постоянку и оставьте в покое. И не будет у вас этой болтанки в 10°.
В таком случае будет сезонная "болтанка" в 50 градусов. Или потребуется перенастройка КК на работу с постоянной температурой, но тогда зимой "болтанка" все равно будет градусов 15-20, то есть ваш совет бесполезен.
Цитата Kass ()
То есть всеми вашими схемами регулирования вы просто наносили вред системе.
Объясните, в чем заключается вред?
Цитата Kass ()
Да что же вы постоянно выдумываете какие то небылицы то? smile У вас просто мания какая то. Да прекрасно все регулируется все и количественным регулированием.
Соглашусь, я не совсем корректно выразился. Речь про количественное регулирование со значениями 0 или 100%, то есть про режим управления "термостатом", а не про плавное регулирование температуры или расхода.
Цитата Kass ()
Вы в трех соснах заблудились. Ветер дует не потому, что деревья качаются, а наоборот. Да дельта тоже зависит от расхода ГВС
Сосны оказались березами, которые качаются ветром. Дельта при неизменном расходе ГВС зависит от расхода в ТО: чем больше расход, тем меньше дельта. И наоборот. При снижении расхода в ТО увеличивается дельта, поэтому мощность ТО снижается не пропорционально снижению расхода.
Цитата Kass ()
Да вы опять при нулевом расходе что то там меряете.
Конечно, надо же было убедиться, что весь ТА прогрет, а не "потерян" безвозвратно. Графики температур внутри бойлера (снизу и в середине) при расходе ГВС я выкладывал ранее. И график температуры на выходе термостатического смесителя я тоже выкладывал.
Цитата Kass ()
О какой экономии ЭЭ вы говорите если лишний газ в трубу. Вы в курсе о графике КПД вашего котла?
В курсе. КПД немного повышается при снижении температуры КК за счет снижения температуры выхлопных газов. Но разница незначительная.
Цитата Kass ()
Сколько насос потребляет? 60 Вт? Это 200 рублей в месяц. Вы хотите сэкономить 100 рублей?
Если считать, то существенно больше ваших "100 рублей", поскольку насос бойлера обычно включен 10-15% времени. Но дело не в экономии 100 рублей, а в уменьшении потребления ЭЭ насосами, поскольку от этого зависит время работы от ИБП.
Цитата Kass ()
Так вот поэтому в той схеме есть еще отдельный котел... Вот поэтому и используется тепло от СК в тех решениях вечером и ночью на отопление, а если вдруг кто то утром решил помыть волосы...
В чем экономия, если утром нагревать воду от котла? Всю энергию, "сэкономленную" ночью из бойлера, придется утром потратить на нагрев ГВС до нормальной температуры.
Цитата Kass ()
Так этаж сверху стоит в трое дешевле чем снизу.
Не всегда. Если вместо 2-х этажного дома строить 3-х этажный, то там уже немного другие требования. И много других нюансов, связанных со строительством. Например не каждый автокран сможет перекрыть плитами второй и тем более третий этаж - длины стрелы не хватит. Не знаю, как сейчас, а в те времена, когда я строился, в нашей округе был всего один кран с длинной стрелой, и он был недоступен. И на счет стоимости материалов для подвала и надземных этажей - вопрос не однозначный. Сейчас много домов с монолитным ж/б каркасом, его стоимость соизмерима со стоимостью фундаментных стен.
Цитата Kass ()
Станки в подвале??? wacko Это жесть! Я уже молчу, как их туда затаскивать, как туда через дом таскать погонаж по 6 метров
Вы невнимательны:
Цитата KSD ()
у меня в подвале мастерская (под гаражом)
Таскать через дом ничего не нужно. И
Цитата Kass ()
листовые материалы 1200х2500.
не используются, хотя занести их в мастерскую через дом или гараж не проблема.
Цитата Kass ()
Ну так я угадал. Вы построили подвал, а потом думали, как же его использовать. Вот потомя я и говорю, что гораздо выгоднее заказать проект у профессионалов, ибо это позволит сэкономить очень много денег.
Не угадали. Поменялось назначение лишь небольшой части помещений. А "профессионалы" нарисуют по вашим требованиям (то есть с подвалом) или что-то свое, что может вас не устраивать.
Цитата Kass ()
Это у вас бы получилось... Поверьте, что обязательно прорабатывается вид из окон гостиной.
Из гостиной и столовой вид нормальный. А вот потенциальное место для отдельно стоящей бани (в конце участка) с 3-х сторон окружено глухими соседскими заборами. Так что вид оттуда только на собственный участок, никакого леса или речки.
Цитата Kass ()
Возможно я вам открою тайну, но СМ есть с сушкой. Я подобные использую более 15 лет.
Это совсем не тайна. Как любое универсальное устройство, СМ с сушкой выполняет свои функции хуже, чем СМ и сушка по отдельности. И не всегда можно и нужно сушить все то, что можно вместе стирать.
Цитата Kass ()
Вот обратите внимание, как оно неверное решение тянет за собой целую цепочку других неверных решений. Так всегда.
Можно считать и так, а можно иначе. Каждое решение имеет свои плюсы и минусы, в каждом случае могут быть определенные ограничения. Размещение СМ в СУ требует дополнительной площади, либо СМ нужна компактная. Оба варианта хуже, чем полноразмерная СМ в отдельном помещении, да еще в паре с отдельной сушкой. Наличие герметичных дверей улучшает звукоизоляцию, но вызывает шум и свист при наличии разницы давлений между помещениями. В том числе приводит к невозможности использования ЕВ при закрытых дверях. Только приточно-вытяжная вентиляция с тщательной подгонкой баланса притока и вытяжки.
Цитата Kass ()
То есть вы еще и горы угля в дом хотели тащить?
Нет, конечно. Но при использовании газгольдера или солярочного котла резерв в виде дровяного котла вполне возможен, если ЭЭ недостаточно.
Цитата Kass ()
Еще нужно утеплять и гидроизолировать фундаментную плиту, которая тонкой не получается при стенах подвала.
Плита не обязательна, если грунт позволяет. Теплоизоляцию пола не обязательно делать под плитой, ее можно делать над плитой - под стяжкой пола. У меня так и сделано: гидроизоляция, бетонная плита между (а не под) стенами, теплоизоляция, стяжка пола. Слой бетона снизу всего 7-8 см, а не 40.
Цитата Kass ()
забить на утеплитель, ограничиться в 300 мм и отапливать планету
Зачем планету? Сейчас у меня одно изолированное помещение не отапливается, там температура +18 зимой, теплоизоляция под полом и снаружи фундамента там есть. А в холодной комнате приходится зимой держать приоткрытой форточку, чтобы поддерживать температуру 10-12 градусов.
Цитата Kass ()
Вы же стену подвала, которая по сути лента фундамента не зальете стену в 150 мм. Вам же на нее стены ставить, а значить 400-500 лить.
А ленту фундамента вы тоже предлагаете 150 лить? И как у вас "не связанный с фундаментом" подвал не отрывается от первого этажа при сезонном промерзании и оттаивании грунта? "Скользит" по утеплителю вверх-вниз вместе с первым этажом?
Цитата Kass ()
Дело в том, что на ХВС тоже стоит РБ. и его емкость гораздо больше.
При отсутствии ОК на входе в бойлер второй РБ (на ХВС) не нужен, достаточно одного рядом с бойлером. Или вы пишите про ГА в ХВС?
Цитата Kass ()
Более того, по мере нагрева бойлера то унитаз смывают, то СМ набирает воды, то ПМ, то система полива включилась. То есть расход ХВС есть, и вот горячая вода из бойлера выдавливается в систему ХВС, заполняя трубы, а так как трубы ХВС так же утеплены, что бы не было конденсата на них, они эту горячую воду и хранят.
Днем кроме унитаза, СМ и ПМ никто водой совсем не пользуется? Тогда действительно можно получить в ХВС несколько литров чуть подогретой воды. Но нагреть всю систему ХВС до горячего состояния не получится. И утепление труб не спасает от их охлаждения. Иначе рециркуляцию можно было бы не делать.
Цитата Kass ()
Днем то вы постоянно пользуясь ГВС постоянно набираете холодную воду в бойлер, и она постоянно нагревается и давление в бойлере растет и оно не только выдавливает воду в РБ, но и в ХВС.
Теоретически может, но для этого нужно согласно определенному графику по очереди открывать то ГВС (для заполнения бойлера холодной водой), то ХВС (для получения из бойлера порции подогретой воды). Да и то чисто теоретически, поскольку при расходе ГВС давление в бойлере снижается до уровня давления ХВС, а в процессе нагрева в первую очередь выдавливается только что поступившая холодная вода. При большом расходе ХВС вода, выдавленная из бойлера, быстро сольется в бачок унитаза, а при малом - успеет остыть.
Цитата Kass ()
Пусть вся система вместе с бойлером 400 литров. В итоге у вас появились лишние 8 литров к тем 2. Вот вам и ведро воды в запасе.
Минимальный гарантированный запас (который присутствует в РБ при номинальном давлении в бойлере) все равно останется 2 литра. Следующий вопрос - откуда в системе еще 150 литров? Десяток метров 26 трубы, метров 25-30 16-й трубы и шесть ПС по несколько литров. Литров 30 может наберется. К четырем литрам холодного пуска бойлера добавится еще пара стаканов. Все равно ведро не набрать. Причем "холодный" пуск - это не совсем рядовая ситуация. В реальной жизни максимальное количество холодной воды в бойлере (и соответственно максимальное расширение при нагреве) будет в режиме максимальной производительности. При этом средняя температура в бойлере будет существенно выше температуры ХВС. В случае использования только нижнего ТО с учетом вертикального градиента холодной воды около четверти по объему, в случае использования обоих ТО - менее половины. Так что "запас" в РБ от 2-х до 4-х литров максимум.
 
Kass Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 23:15 | Сообщение # 615
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Это понятно. Не понятно, как она правильно определит время нагрева на 2 градуса и на 22 градуса по "средней скорости". Но вопрос был не про автоматику, а про длительность переходного процесса, то есть про время, необходимое для достижения нового выходного значения.


Вопрос был про то, как "измеряют" при ПНР "инерцию", то есть скорость. Я вам пояснил как.

Цитата KSD ()
Ну так она не мгновенно поступает в бойлер, а постепенно.


Вода в бойлере так же нагревается не мгновенно, а постепенно.

Цитата KSD ()
При изменении объема воды в трубах просто увеличивается время, в течении которого будет увеличена нагрузка на бойлер при прогреве трубопроводов


Изменяется масса нагреваемой воды.

Цитата KSD ()
Но в вашем варианте управления по температуре на выходе бойлера время нагрева бойлера на несколько градусов наверняка будет меньше, чем время прогрева всех трубопроводов объемом в 100 литров.


Отключение и включение насоса циркуляции изменяет скорость нагрева пропорционально изменению массы нагреваемой воды, плюс теплопотери на ПС.

Цитата KSD ()
А если в КК не 70 градусов, а 50 или 90? Часто в простых системах температура КК определяется требуемой температурой СО.


Да нет такого. Это любительская ошибка. Люди думают, что если поддерживать Ткк ниже, то будет ниже расход газа. Однако если котел не конденсационный, то это ошибочное мнение. Я вам выкладывал график МОЭСК, и вы могли видеть, что летом подается вода на разбор в тепловой узел 70°С. Вот это правильно. Используйте график Ткк 90/70 и уберите всю эту любительскую регулировку с ТО бойлера.

Цитата KSD ()
Объясните, в чем заключается вред?


Вы дестабилизируете всю систему.

Цитата KSD ()
В таком случае будет сезонная "болтанка" в 50 градусов


Это очередная ваша выдумка. Уберите ее. Вы постоянно создаете себе какие то препятствия, что бы потом их героически преодолевать. smile

Цитата KSD ()
При снижении расхода в ТО увеличивается дельта, поэтому мощность ТО снижается не пропорционально снижению расхода.


Очередная ошибка. Мощность ТО при расходе 2 м3/час и дельте 10° такая же как при 1 м3/час и дельте 20°. Мощность зависит от температурного напора. Нужно смотреть относительно его.

Цитата KSD ()
Конечно, надо же было убедиться, что весь ТА прогрет, а не "потерян" безвозвратно.


У вас нет ТА, так как в верхней части у вас ТО, который используется. ТА не может быть с ТО.

Цитата KSD ()
В курсе. КПД немного повышается при снижении температуры КК за счет снижения температуры выхлопных газов. Но разница незначительная.


Вы ошибаетесь. Вот вам графики КПД разных котлов. У вас вроде напольный атмосферник, у него сплошной линией график.



Тут больше параметров, но вместо мощности или температуры указано давление газа перед соплами, по сути уровень модуляции и мощность горелки.



Цитата KSD ()
Но дело не в экономии 100 рублей, а в уменьшении потребления ЭЭ насосами, поскольку от этого зависит время работы от ИБП.


Да причем тут ИБП, если есть сеть? А если посчитать ресурс насоса? Вы в курсе, что у него подшипники скольжения смазываются водой, и износ их возникает только в момент пуска и останова? Поэтому счетчики наработки считают не только часы наработки, но и пуски. По К примеру скаженный насос ЭЦВ по паспорту работает 1 год, и если ими тактовать, то и года не вытягивают, а вот при работе плавной и постоянной от частотника работают 8 лет. Так что экономя 100-150 рублей вы потом отдадите всю экономию на замену насоса. wink

Цитата KSD ()
В чем экономия, если утром нагревать воду от котла? Всю энергию, "сэкономленную" ночью из бойлера, придется утром потратить на нагрев ГВС до нормальной температуры.


Нагрузка тепловая состоит из отопления и ГВС. Задача как то использовать тепло от СК. Накопили тепло за день. Как его использовать? Вот и уменьшают нагрузку за счет отопления и днем и ночью. В таком случае газ используется только на ГВС утром.

Цитата KSD ()
Не всегда. Если вместо 2-х этажного дома строить 3-х этажный, то там уже немного другие требования. И много других нюансов, связанных со строительством. Например не каждый автокран сможет перекрыть плитами второй и тем более третий этаж - длины стрелы не хватит. Не знаю, как сейчас, а в те времена, когда я строился, в нашей округе был всего один кран с длинной стрелой, и он был недоступен.


1. Мы плиты монтировали на 9 этаже. Краны есть и были любые. Монтаж плит на дополнительный этаж 1 день и 1 смена крана, и это для 3 этажа примерно 15 тыс смена. Ни о чем, по сравнению с подвалом, который строить 1-2 месяца.
2. Зачем в ИЖС плиты? Это неудачное решение. Гораздо лучше монолит, который связывает все здание в единую конструкцию, и никаких проблем сделать любые проемы в перекрытие под лестничные марши и коммуникации, гораздо меньше прогиб перекрытия под полезной нагрузкой.

Поверьте, я вам как руководитель и строительной компании ответственно говорю, что за подвал по смете возьму как минимум втрое больше, чем за лишний этаж сверху. Именно поэтому большинство профессиональных проектов ИЖС кроме элитного не содержат подвалов.

Цитата KSD ()
хотя занести их в мастерскую через дом или гараж не проблема.


А зачем??? Неужели вы не понимаете, что гораздо лучше было бы, если бы эта мастерская была за стенкой от гаража. Вы бы просто заехали в гараж с материалами и выгрузили их в мастерскую через большой проем. Вы просто закопали огромное количество денег в подвал и потом начали придумывать, как же его использовать. Так вот все учебники по архитектуре содержат информацию о том, что жилой дом это именно жилой, и в нем все создается именно для проживания и отдыха людей. Из него убирают по максимуму все подсобные и хозяйственные и тем более производственные помещения. Я понимаю, что учебники читать вы не любите, ну так посмотрите хотя бы какие то ролики архитекторов на ютубе. Просто наберите в поиске основные ошибки при проектировании частного дома, и вы все ошибки обнаружите в вашем доме. smile

Цитата KSD ()
А "профессионалы" нарисуют по вашим требованиям (то есть с подвалом) или что-то свое, что может вас не устраивать.


Профессионалы постараются вас уберечь от массы ошибок. Конечно, если вы будете настаивать, то либо расторнуться с вами, либо пойдут на поводу плюнув на это. Я предпочитаю расторгаться, если заказчик нам не доверяет. Делать какую то хрень и потом позориться нет никакого желания. smile Я предпочитаю сначала аргументировать свою позицию, пояснив, что так делать нельзя, приведу нормы или учебники, и как правило заказчики соглашаются. Но вот сколько не смотрю планировки, которые люди в сети в специализированных группах выкладывают, которые они сами нарисовали, там рукалицо. smile

Цитата KSD ()
А вот потенциальное место для отдельно стоящей бани (в конце участка) с 3-х сторон окружено глухими соседскими заборами. Так что вид оттуда только на собственный участок, никакого леса или речки.


И в чем проблема сделать нормальный вид на свой участок, разместив между домом и баней какой либо розарий или искусственный прудик с каменной горкой и водопадиком? Уж куда лучше, чем в подвале то.

Цитата KSD ()
Как любое универсальное устройство, СМ с сушкой выполняет свои функции хуже, чем СМ и сушка по отдельности. И не всегда можно и нужно сушить все то, что можно вместе стирать.


Да не выдумывайте вы. Все там отлично работает. Просто не требуется прачка для перекладки белья из СМ в сушку и все. Закладывается одновременно то, что вместе может и сушиться и стираться. Поверьте, что лет 20 пользуем и проблем нет никаких. Пользовал и раздельные машины, и гораздо хуже, и более это не собираюсь использовать. Дело в том, что в единую машину заложил перед сном и утром получил сухое. Ночью не нужно вставать и перекладывать. Утром уезжая на работу заложил в СМ и по приезду с работы вынимаешь сухое. Не нужно приезжать на обед домой, что бы переложить. И с этим невозможно поспорить.

Цитата KSD ()
Можно считать и так, а можно иначе. Каждое решение имеет свои плюсы и минусы, в каждом случае могут быть определенные ограничения.


Да все ваши ограничения выдуманные, так как вы просто не являетесь профессионалом в деле проектирования. Все на самом деле в корне наоборот. smile

Цитата KSD ()
Размещение СМ в СУ требует дополнительной площади, либо СМ нужна компактная. Оба варианта хуже, чем полноразмерная СМ в отдельном помещении, да еще в паре с отдельной сушкой.


1. Не требует дополнительной площади. Ставится под столешницу с раковиной/раковинами.
2. О какой дополнительной площади вы говорите, если у вас гораздо больше площадь отдана под котельную, причем гораздо более дорогая.
3. СМ с сушкой полноразмерные, и ничем не уступят отдельной СМ без сушки. Вы не очень понимаете то, о чем пишите. Ну средняя СМ с сушкой имеет загрузку 8 кг белья, которое и постирает и высушит. Если у вас машинка не промышленная, то она скорее всего имеет более скромные возможности.

Цитата KSD ()
Плита не обязательна, если грунт позволяет. Теплоизоляцию пола не обязательно делать под плитой, ее можно делать над плитой - под стяжкой пола. У меня так и сделано


Я даже не удивлен, но так делать нельзя. Это опять таки довольно распространенная ошибка не профессионалов. Дело в том, что у вас на плиту опираются стены подвала, и они то не опираются на утеплитель, и тепло через них уходит в плиту и в грунт. Это называется мостиками холода. В итоге низа стен у вас будут мокнуть от конденсата. Вам тогда придется утеплять все изнутри, плиту снизу, стены, плите сверху... В общем так нельзя делать. Это ошибка.

Цитата KSD ()
Зачем планету? Сейчас у меня одно изолированное помещение не отапливается, там температура +18 зимой


Это лишнее подтверждение тому, что у вас там все в мостиках холода и тепло из дома уходит в подвал. Вы могли бы заложить датчик температуру под плиту в грунт и там бы у вас тоже было тепло. Я это и назвал термином "греть планету". smile

Цитата KSD ()
А ленту фундамента вы тоже предлагаете 150 лить?


Нет конечно. Ширина фундамента выбирается по массе здания и несущей способности грунтов. Вы хоть знаете сколько весит ваше здание и какая несущая способность у грунтов под фундаментом? smile Думаю нет. На авось сделано, с запасом. wink

Цитата KSD ()
И как у вас "не связанный с фундаментом" подвал не отрывается от первого этажа при сезонном промерзании и оттаивании грунта?


Нет конечно. Они не связаны в грунте. Они связаны уже на высоте цоколя, плитой 1 этажа, и за счет большой длины моста теплообмена получается очень высокое сопротивление теплопередачи. Цоколь разумеется утеплен.

Цитата KSD ()
Или вы пишите про ГА в ХВС?


Конечно. Этот ГА выполнен на базе пневмобака, и призван снизить колебания давления и снизить обратную связь между потребителями, снизив колебания давления перед коллеткорами.

Добавлено (14.02.2022, 00:22)
---------------------------------------------

Цитата KSD ()
Теоретически может, но для этого нужно согласно определенному графику по очереди открывать то ГВС (для заполнения бойлера холодной водой), то ХВС (для получения из бойлера порции подогретой воды).


Не гадайте. Просто примите это как стандартное и типовое решение. ОК перед бойлером обязан быть.

Цитата KSD ()
Минимальный гарантированный запас (который присутствует в РБ при номинальном давлении в бойлере) все равно останется 2 литра.


Куда еще 8 литров делись? smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Среда, 16.02.2022, 22:11 | Сообщение # 616
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Вопрос был про то, как "измеряют" при ПНР "инерцию", то есть скорость. Я вам пояснил как.
Не совсем так. Вопрос был про методику измерения задержки реакции системы на изменение условий, например на изменение температуры уставки. Вы вместо ответа сослались на то, что данные измерения проводятся при ПНР. А оказалось, что при ПНР измеряется скорость изменения температуры при каких-то определенных условиях, а совсем не задержка. Поэтому повторю свой вопрос:
Цитата KSD ()
Так чем определяется задержка в системе управления ГВС, и как ее можно измерить?
Можете описать, например, методику измерения времени получения нового значения выходной температуры бойлера при изменении уставки, то есть методику измерения задержки установки выходной температуры?
Цитата Kass ()
Вода в бойлере так же нагревается не мгновенно, а постепенно.
Разумеется. Только время нагрева всего бойлера, например, на 5 градусов может быть существенно меньше, чем время прогрева на эти же 5 градусов всей системы ГВС с трубами и ПС. Время нагрева бойлера определяется соотношением объема бойлера и мощности ТО, а время нагрева трубопроводов определяется соотношением объема труб и скоростью циркуляции. Например для бойлера в 200 литров и ТО на 20 кВт время нагрева на 5 градусов составит минуты три, а время прогрева трубопроводов объемом 100 литров при использовании насоса типа Grundfos UP 15-14 B (максимальная производительность 0.6 м3/ч) составит более 10 минут. То есть сперва 3-4 минуты ТО будет греть бойлер и частично рециркуляцию, а затем после прогрева бойлера почти 10 минут только рециркуляцию. А вот при "холодном" запуске, когда время нагрева бойлера существенно больше времени "прокачки" системы рециркуляционным насосом, время нагрева действительно будет определяться общим объемом воды.
Цитата Kass ()
Вы дестабилизируете всю систему.
Создаю "волны"? Они не мешают. Все вторичные нагрузки от этого не страдают. Скорость изменения температуры КК небольшая, поскольку котлы содержат большой объем воды. Более того, даже при выключенном контуре ГВС в КК присутствуют колебания температуры, то есть "волны" - это нормальное рабочее состояние, а не результат нагрева ГВС.
Цитата Kass ()
Это очередная ваша выдумка. Уберите ее. Вы постоянно создаете себе какие то препятствия, что бы потом их героически преодолевать.
Это не выдумка, а наиболее вероятный результат ваших советов. Если температура КК определяется требуемой температурой СО, то температура в бойлере будет гулять одновременно с уличной температурой.
Цитата Kass ()
Очередная ошибка. Мощность ТО при расходе 2 м3/час и дельте 10° такая же как при 1 м3/час и дельте 20°.
И точно такая же, как при расходе 0.2 м3/ч и дельте 100° или при расходе 20 м3/ч и дельте 1°. Опять жонглирование цифрами, не имеющими прямого отношения к вопросу. Если уменьшить расход через ТО в два раза: с 2 м3/ч до 1 м3/ч, дельта 10° останется прежней, увеличится в два раза (до 20°) или изменится как-то иначе? Можете дать конкретный ответ?
Цитата Kass ()
У вас нет ТА, так как в верхней части у вас ТО, который используется. ТА не может быть с ТО.
Это в зависимости от того, что считать ТА. Для вас это объем над ТО, поскольку вы регулируете по температуре на выходе бойлера. Над ТО температура примерно одинакова и равна температуре на выходе, поэтому для вас объем над ТО является запасом ГВ с гарантированной температурой. При регулировке по датчику, расположенному внутри бойлера, весь объем бойлера, находящийся выше датчика, будет прогрет до температуры не ниже, чем показывает датчик. Весь этот объем является запасом горячей воды, то есть является ТА. В моей системе почти весь объем бойлера является ТА, а не только объем над ТО, как в вашем варианте.
Цитата Kass ()
Вы ошибаетесь. Вот вам графики КПД разных котлов. У вас вроде напольный атмосферник, у него сплошной линией график.
График в данном случае бесполезный. У меня нет регулировки мощности горелки или изменения нагрузки на котел, у меня режим котла либо 0, либо 100%. То есть КПД максимальный. Но его значение зависит от температуры КК, поскольку чем ниже температура теплообменника, тем больше тепла получаем от уходящих газов. Даже без учета конденсации. Но вот разница КПД при температуре КК 50 градусов и 90 градусов будет несущественной, хотя явной - примерно 1-2%.
Цитата Kass ()
Да причем тут ИБП, если есть сеть? А если посчитать ресурс насоса? Вы в курсе, что у него подшипники скольжения смазываются водой, и износ их возникает только в момент пуска и останова?
Подшипники смазаны всегда, когда есть вода в насосе. И не надо сравнивать маленькие циркуляционники со скваженными или иными существенно более мощными. У мощных двигателей в момент пуска возникает существенная кратковременная перегрузка, поэтому частые старты им вредны. А маломощные не сгорают, даже если крыльчатка заклинит. ИБП нужен для поддержания работоспособности системы при кратковременных отключениях ЭЭ. Иногда такое случается. Система нормально перезапускается после пропадания питания, но зачем лишний раз устраивать "холодный" запуск?
Цитата Kass ()
Так что экономя 100-150 рублей вы потом отдадите всю экономию на замену насоса.
Из 7-ми насосов ни один не сломался за 15 лет. Причем на загрузке бойлера стоит б/у насос Wester. Мне его отдали в нерабочем состоянии. Я его ради интереса разобрал, оказалась ерунда - под крыльчатку попала сопля от сварки. Использовал его как "массо-габаритный макет" при монтаже котельной, да так и оставил на бойлере. Ему лет 20 или больше, из которых он две трети времени примерно каждые 2 часа включается. Вот жду, когда насосы будут ломаться, чтобы заменить их на современные энергоэффективные. Но пока никак. Мне повезло или нет?
Цитата Kass ()
Нагрузка тепловая состоит из отопления и ГВС... В таком случае газ используется только на ГВС утром.
Смысла охлаждать бойлер ниже требуемой температуры ГВС нет. Все, что было получено из бойлера ночью, будет потрачено утром для догрева. Смысл может быть только в снятии "излишков" тепла, то есть при нагреве бойлера от СК выше температуры ГВС.
Цитата Kass ()
Неужели вы не понимаете, что гораздо лучше было бы, если бы эта мастерская была за стенкой от гаража. Вы бы просто заехали в гараж с материалами и выгрузили их в мастерскую через большой проем.
Примерно так и происходит, только выгружать не в соседнее помещение вбок, а вниз через большой проем.
Цитата Kass ()
Не требует дополнительной площади. Ставится под столешницу с раковиной/раковинами.
Стандартная СМ большой глубины не под каждую раковину встанет. И со сливом из раковины не все так просто. И чем больше глубина, тем дальше зеркало. Не всем это нравится. К тому же пространство под раковиной не пустует, там тумбочка, в которой много всякого нужного и не очень. Если вместо нее поместить СМ, то понадобится место для дополнительной полки или другой тумбочки. В общем это решение для тех, у кого нет другого места для СМ и сушки, кроме как в СУ под раковиной.
Цитата Kass ()
О какой дополнительной площади вы говорите, если у вас гораздо больше площадь отдана под котельную, причем гораздо более дорогая.
По моим результатам цокольный этаж выходил несколько дешевле, чем верхние этажи. Но речь про другое. Один размер СУ определяется размером плит перекрытия - ширина в две плиты, поскольку с одной стороны лестница, а с другой - стена с вентканалами. А другой размер определяется расстоянием между капитальными стенами и шириной коридора. Даже для незначительного увеличения площади СУ пришлось бы значительно переделывать проект. А зачем?
Цитата Kass ()
СМ с сушкой полноразмерные, и ничем не уступят отдельной СМ без сушки.
Как стиралка - практически такая же. А как сушка - хуже. У СМ барабан и бак минимального размера, чтобы экономить воду. А у сушки бак и барабан существенно больше, чтобы эти же 8 кг белья более свободно помещались. Есть и другие отличия. Если вас устраивают СМ с сушкой - пользуйтесь, функцию сушки они как-то худо-бедно выполняют.
Цитата Kass ()
Дело в том, что у вас на плиту опираются стены подвала
Нет, у меня стены подвала опираются на грунт. У меня нет плиты под фундаментом, у меня черновая бетонная стяжка залита по грунту между стенами фундамента.
Цитата Kass ()
они то не опираются на утеплитель, и тепло через них уходит в плиту и в грунт. Это называется мостиками холода.
Тепло через подошву фундамента конечно немного уходит, но этими теплопотерями можно пренебречь.
Цитата Kass ()
В итоге низа стен у вас будут мокнуть от конденсата. Вам тогда придется утеплять все изнутри, плиту снизу, стены, плите сверху...
Ошибаетесь. Температура поверхности стен не настолько низкая, чтобы появлялся конденсат. Снаружи стены утеплены. Пол утеплен толстым слоем керамзита, а под ТП дополнительно ЭППС. Потолок дополнительно утеплять нет необходимости, как и стены.
Цитата Kass ()
Это лишнее подтверждение тому, что у вас там все в мостиках холода и тепло из дома уходит в подвал.
Это подтверждение тому, что теплопотери помещений малы. То помещение греется от соседнего (в котором котельная) через бетонную стену. Разница температур менее 5 градусов. Торцы и боковины плит перекрытия изолированы от стен, поверх плит - теплоизоляция ТП 1-го этажа. Температура перекрытий практически совпадает с температурой в помещениях подвала. Температура внешних стен и пола незначительно ниже.
Цитата Kass ()
Вы могли бы заложить датчик температуру под плиту в грунт и там бы у вас тоже было тепло. Я это и назвал термином "греть планету".
В процессе строительства был период, когда не было утепления фундамента и цоколя. Подвал зимой промерзал. После утепления температура ниже 7-10 градусов тепла не опускалась. После заливки и утепления пола (до этого в подвале был открытый грунт) температура еще немного поднялась, а вот влажность кардинально уменьшилась.
Цитата Kass ()
Вы хоть знаете сколько весит ваше здание и какая несущая способность у грунтов под фундаментом? smile Думаю нет. На авось сделано, с запасом.
Знаю. Но сделано действительно с небольшим "запасом" - подошва фундамента в полтора раза шире, чем толщина фундаментных стен.
Цитата Kass ()
Конечно. Этот ГА выполнен на базе пневмобака, и призван снизить колебания давления и снизить обратную связь между потребителями, снизив колебания давления перед коллеткорами.
У меня нет ГА или РБ в ХВС. При резких изменениях расхода редуктор давления немного колбасит, но эти кратковременные скачки давления гасятся в трубах. Заметны только в спускном кране рядом с редуктором, да и то надо специально их отслеживать. А вот до редуктора легко устраивается небольшой гидроудар, если резко закрыть кран. Вот туда действительно просится небольшой РБ для сглаживания колебаний давления.
Цитата Kass ()
Просто примите это как стандартное и типовое решение. ОК перед бойлером обязан быть.
Если это типовое стандартное решение, то откуда вы страшилок про горячее ХВС набрались?
Цитата Kass ()
Куда еще 8 литров делись?
Благополучно слились через кран, когда пользовались ГВС. Только не 8, а всего 2 с половиной в штатной работе. Или 4.5 при холодном старте. Обоснование и расчет я приводил ранее.
 
Kass Дата: Четверг, 17.02.2022, 00:29 | Сообщение # 617
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Вопрос был про методику измерения задержки реакции системы


Это я тоже пояснил. Смотрите выше. То о чем вы пишите никого не интересует.

Цитата KSD ()
Разумеется. Только время нагрева всего бойлера, например, на 5 градусов может быть существенно меньше, чем время прогрева на эти же 5 градусов всей системы ГВС с трубами и ПС. Время нагрева бойлера определяется соотношением объема бойлера и мощности ТО, а время нагрева трубопроводов определяется соотношением объема труб и скоростью циркуляции. Например для бойлера в 200 литров и ТО на 20 кВт время нагрева на 5 градусов составит минуты три, а время прогрева трубопроводов объемом 100 литров при использовании насоса типа Grundfos UP 15-14 B (максимальная производительность 0.6 м3/ч) составит более 10 минут.


Никого не интересует прогрев отдельно бойлера без всей системы ГВС. Это не более чес сферический конь в вакууме. Измеряется нагрев всей системы, если это ГВС, и всей системы и всего объема воздуха, если это отопление. По сути автоматике плевать, скорость чего она измеряет. Чего то реального, того, что измеряет датчик или вычисляется по нескольким датчикам. Важно вычислить скорость изменения параметра, что бы получив в задании конечный параметр, вычислить время его достижения.

Цитата KSD ()
То есть сперва 3-4 минуты ТО будет греть бойлер и частично рециркуляцию, а затем после прогрева бойлера почти 10 минут только рециркуляцию.


Зачем вам это? Вы пытаетесь обмануть систему? Сломать ее?

Цитата KSD ()
Создаю "волны"? Они не мешают.


Вы мешаете нормальной работе той схемы, которую использовали из мануала. Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Есть две принципиально разные схемы, с регулированием по входу, то есть со стороны ТО, либо по выходу. У вас и ни то, и ни другое. Это как если управление автомобиля доверить сразу двум людям, один жмет педали, другой крутит руль, при этом один глухой, другой слепой. Вот ваша система работает аналогично. Не благодаря, а вопреки. smile

Цитата KSD ()
Если температура КК определяется требуемой температурой СО, то температура в бойлере будет гулять одновременно с уличной температурой.


И что? Ну будет там температура зимой 90, а летом 70. Все равно у вас костыль на выходе, который даст вам 55.

Цитата KSD ()
точно такая же, как при расходе 0.2 м3/ч и дельте 100° или при расходе 20 м3/ч и дельте 1°. Опять жонглирование цифрами, не имеющими прямого отношения к вопросу. Если уменьшить расход через ТО в два раза: с 2 м3/ч до 1 м3/ч, дельта 10° останется прежней, увеличится в два раза (до 20°) или изменится как-то иначе? Можете дать конкретный ответ?


Да нет тут конкретного ответа, ибо нет конкретного вопроса. Я вам написал, что дельта будет зависеть от текущей нагрузки, от теплосъема, от температурного напора. А вы о нем забыли. Если нагрузка постоянная, то изменив расход вы просто измените дельту, а не мощность нагрузки.

Цитата KSD ()
При регулировке по датчику, расположенному внутри бойлера, весь объем бойлера, находящийся выше датчика, будет прогрет до температуры не ниже, чем показывает датчик.


1. Не будет. 2. Датчик ничего не показывает. 3. Кроме вас туда датчик никто не пихает. Туда устанавливают термостат, который управляет ТЭНом. Артикул этого термостата вы можете найти в мануале.

Цитата KSD ()
Подшипники смазаны всегда, когда есть вода в насосе. И не надо сравнивать маленькие циркуляционники со скваженными или иными существенно более мощными.


Блин, и тут тоже пробелы. Возможно я открою тайну, но у мелких циркуляционных насосов ротор расположен горизонтально и когда он не крутится, то его ось лежит на втулках. Там есть физический контакт. Между парой трения снизу нет слоя воды. При включении в первый момент имеет место трение. Для того, что бы вода начала что то смазывать, вал должен всплыть, как человек на водных лыжах, для чего необходимо набрать определенную скорость, как бы выйти на глиссирование. Поэтому и при регулировании у таких насосов есть ограничение по скорости снизу. При каждом пуске и в конце останова вы получаете в течение момента времени трение без "смазки". В кавычках потому, что вода так себе смазка. Тут вопрос скорее не смазки, а всплытия при определенной скорости вращения.

Цитата KSD ()
Цитата
Цитата Kass ()
Не требует дополнительной площади. Ставится под столешницу с раковиной/раковинами.

Стандартная СМ большой глубины не под каждую раковину встанет. И со сливом из раковины не все так просто.


Я вот не могу понять, у вас слова столешница и раковина синонимы? Вы никакой разницы между ними не замечаете?

Цитата KSD ()
Есть и другие отличия. Если вас устраивают СМ с сушкой - пользуйтесь, функцию сушки они как-то худо-бедно выполняют.


Они выполняют функцию сушки прекрасно. Как ее можно выполнить лучше, если утром или после работы там чистое и сухое белье? Они всех абсолютно устраивают, кто пробовал ими пользоваться и кого не развели продавцы в магазинах.

А вы не думали приобрести отдельную машину для предварительной стирки и отдельно для отжима? Тогда у вас будет возможность 4 раза перекладывать белье из одной машинки в другую. Будете при деле. smile А еще можно отказаться от смартфона и носить отдельные устройства, телефон, кпк, фотоаппарат мыльницу, и пр. smile

Цитата KSD ()
По моим результатам цокольный этаж выходил несколько дешевле, чем верхние этажи.


Скорее всего вы и тут ошиблись в расчетах. smile Абсолютно у всех наоборот, поэтому и строят во многих странах, особенно с холодным климатом как у нас дома без подвалов. Та же УШП у скандинавов.

Цитата KSD ()
Нет, у меня стены подвала опираются на грунт. У меня нет плиты под фундаментом, у меня черновая бетонная стяжка залита по грунту между стенами фундамента.


Значит там море мостиков холода и вы обогреваете планету, сделав в подвале отапливаемые помещения. Очередная ошибка. Но еще хуже, если их не отапливать. Тогда получите конденсат на стенах и сырость.

Цитата KSD ()
Тепло через подошву фундамента конечно немного уходит, но этими теплопотерями можно пренебречь.


Вы глубоко ошибаетесь. У вас получился погреб, и отапливая его вы греете планету. У вас же еще и полы по грунту... Самые большие теплопотери это в подвалах, потом мансардные этажи, а между ними самые теплые. Поэтому подвальный и последний этажи в МКД и отдают под технические. И с подвальными печальнее всего то, что теплопотери у них круглый год. Если в них еще и ТП сделать, то вообще можно топить и в жару.

Цитата KSD ()
Ошибаетесь. Температура поверхности стен не настолько низкая, чтобы появлялся конденсат.


Конечно. Вы же отапливаете их.

Цитата KSD ()
В процессе строительства был период, когда не было утепления фундамента и цоколя. Подвал зимой промерзал. После утепления температура ниже 7-10 градусов тепла не опускалась.


Это у вас еще и теплой отмостки нет? Жесть. Дело в том, что подвал даже не утепленный не промерзает после строителей профессиональных. Расчетная температура грунта +8 круглый год. Поэтому и в погребах и в пещерах круглый год +8...9°С. Если не топить у вас в подвале, будет тоже самое.

Цитата KSD ()
Знаю. Но сделано действительно с небольшим "запасом" - подошва фундамента в полтора раза шире, чем толщина фундаментных стен.


Да не знаете вы, и не понимаете в чем запас. Ну не соизмеряют толщину подошвы фундамента со стенами. Сами стены соизмеряют, ибо толщина стены подвала не тоньше, а правильно если делать, то толще. Если у вас еще и подошва... В общем много денег закопано у вас в землю.

Есть случаи, когда я сам убеждаю заказчиков делать подвал, хотя бы технический, но как правило от безысходности. К примеру по геологии насыпной грунт или слабонесущий и свайно-ростверковый не проходит. Или у кого то большой дом в один этаж просто мечта, и там масса горизонтальных трасс, которые надо как то обслуживать, или еще какая то блажь заказчиков. Но грамотно сделанный жилой подвал, это очень дорого. Вместо него можно еще 2-3 этажа добавить.

Цитата KSD ()
У меня нет ГА или РБ в ХВС. При резких изменениях расхода редуктор давления немного колбасит, но эти кратковременные скачки давления гасятся в трубах.


Блин, у вас и тут колбасит и тоже костыль... И еще ОК нет...

Я так понимаю, что на примере вашего дома можно написать прекрасное пособие "как строить нельзя" или "типичные ошибки при строительстве". smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 20:28 | Сообщение # 618
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Это я тоже пояснил. Смотрите выше. То о чем вы пишите никого не интересует.
Поскольку было некоторое разногласие в вопросе определения того, что является задержкой, то я попросил вас описать методику измерения задержки. Дело не в том, нужно ее измерять или нет, а в понимании сути задержки в аналоговых процессах. У вас, как у специалиста в метрологии, методика измерения не должна вызывать сложностей.
Цитата Kass ()
Никого не интересует прогрев отдельно бойлера без всей системы ГВС... Зачем вам это? Вы пытаетесь обмануть систему? Сломать ее?
Нет, конечно. Я пытаюсь описать процессы, происходящие в системе. Там все просто и сложно одновременно. При изменении температуры ГВС на несколько градусов время достижения новой температуры на выходе бойлера будет определяться временем прогрева бойлера, а не всей системы. Естественно, что это время зависит не только от объема самого бойлера, но и от объема воды, поступившей в бойлер за счет рециркуляции за время нагрева. Этот "довесок" является некоторой частью объема внешней системы ГВС, и совсем не обязательно всем ее объемом.
Цитата Kass ()
Есть две принципиально разные схемы, с регулированием по входу, то есть со стороны ТО, либо по выходу. У вас и ни то, и ни другое.
Если следовать вашей терминологии, то как раз наоборот - у меня присутствует и то, и другое. Со стороны ТО регулировка (поддержание) температуры в бойлере в режиме "термостата", а со стороны выхода - стабилизация температуры с помощью термостатического смесителя.
Цитата Kass ()
И что? Ну будет там температура зимой 90, а летом 70. Все равно у вас костыль на выходе, который даст вам 55.
С точки зрения ГВС все будет нормально. Но, к сожалению, недолго, поскольку ТО быстро покроется толстым слоем накипи. И производительность бойлера станет ниже плинтуса. Придется бойлер менять, а заодно переделывать систему "по схеме Касса" - видимо в этом смысл ваших советов?
Цитата Kass ()
Да нет тут конкретного ответа, ибо нет конкретного вопроса. Я вам написал, что дельта будет зависеть от текущей нагрузки, от теплосъема, от температурного напора. А вы о нем забыли. Если нагрузка постоянная, то изменив расход вы просто измените дельту, а не мощность нагрузки.
А вот теперь я понимаю, что вы имели в виду. Вы заранее учитываете, что система при снижении расхода должна увеличить температуру подачи, чтобы сохранить мощность ТО, которая в свою очередь должна соответствовать нагрузке. А я имел в виду изменение дельты при уменьшении расхода без изменения температуры подачи. Прямо как в табличке с производительностью ТО бойлера - температура подачи строго 70 градусов. Вот как изменится мощность ТО и производительность бойлера при уменьшении расхода через ТО в два раза?
Цитата Kass ()
1. Не будет.
Будет. Если датчик (термостат) сигнализирует, что температура достигла порога выключения, то температура на уровне установки датчика и выше датчика гарантированно не ниже порога. То есть весь объем от датчика до самого верха прогрет.
Цитата Kass ()
2. Датчик ничего не показывает.
У меня датчик в бойлере - это датчик температуры, он позволяет температуру измерить. В случае термостата можно определить, достигнута температура срабатывания, или нет. Можно считать, что в термостате "спрятан" одноразрядный АЦП с шагом квантования (порогом), равным уставке термостата.
Цитата Kass ()
3. Кроме вас туда датчик никто не пихает. Туда устанавливают термостат, который управляет ТЭНом. Артикул этого термостата вы можете найти в мануале.
Там первоначально стоит термостат, который может использоваться не только для управления ТЭНом, но и управлять насосом или подключаться к соответствующему входу контроллера котла. При срабатывании термостата котел переходит в режим приоритетного нагрева бойлера, повышая температуру КК и переключая трехходовой или насосы. Так работает встроенная автоматика во многих котлах. Кстати, сможете ответить, зачем в моем бойлере установлено два термостата, но нет ни одного ТЭНа?
Кроме того, некоторые контроллеры позволяют вместо термостата использовать датчик температуры. У меня именно такой контроллер. Принципиальной разницы при использовании термостата и датчика нет, за исключением возможности программно менять уставку и гистерезис. Ну и еще можно получать значения температуры и строить красивые графики.
Цитата Kass ()
Возможно я открою тайну, но у мелких циркуляционных насосов ротор расположен горизонтально и когда он не крутится, то его ось лежит на втулках... При каждом пуске и в конце останова вы получаете в течение момента времени трение без "смазки".
Согласен, это действительно происходит. Но сколь-нибудь заметного износа не наблюдается. Это совсем не то же самое, что включить насос без воды. И причина сгорания скважинных насосов при частом включении совсем не в отсутствии смазки.
Цитата Kass ()
Я вот не могу понять, у вас слова столешница и раковина синонимы? Вы никакой разницы между ними не замечаете?
В моем случае практически синонимы, поскольку у меня нет столешниц в СУ. У меня раковины большие, с боковыми "крыльями". Мне столешницы не нужны.
Цитата Kass ()
Они выполняют функцию сушки прекрасно. Как ее можно выполнить лучше, если утром или после работы там чистое и сухое белье?
Если вас устраивает сухое, но слегка жеванное белье, то я ничего не имею против. Это ваш выбор.
Цитата Kass ()
Значит там море мостиков холода и вы обогреваете планету, сделав в подвале отапливаемые помещения. Очередная ошибка.
Через это "море мостиков" теряется тепла не больше, чем через несколько маленьких окошек. С вытяжкой из СУ уходит намного больше.
Цитата Kass ()
Но еще хуже, если их не отапливать. Тогда получите конденсат на стенах и сырость.
У меня подвал под домом сейчас не отапливается. Отапливается с помощью ТП только небольшое помещение в центре дома, не соприкасающееся с внешними стенами - баня. И еще одно помещение с "отоплением" - это котельная, там теплее из-за котлов и трубопроводов. Никакого конденсата во всех помещениях не наблюдается, ни в отапливаемых, ни в неотапливаемых. Зимой влажность низкая, а температура стен намного выше точки росы.
Цитата Kass ()
Вы глубоко ошибаетесь. У вас получился погреб, и отапливая его вы греете планету.
У меня есть одно помещение, которое используется как погреб. Для снижения температуры до 10-12 градусов приходится приоткрывать форточку. В сильные морозы форточку приходится закрывать совсем, при этом температура в помещении за несколько дней заметно повышается. Получается, что планета греет, а не наоборот.
Цитата Kass ()
Это у вас еще и теплой отмостки нет?
Тогда еще не было, а сейчас есть и утепление фундамента, и утепление отмостки.
Цитата Kass ()
Да не знаете вы, и не понимаете в чем запас. Ну не соизмеряют толщину подошвы фундамента со стенами.
Вы правильно написали, что толщина стен подвала должна соответствовать толщине стен дома. Но при такой толщине давление на грунт часто оказывается выше несущей способности грунта. В этом случае можно залить плиту под весь дом, а можно увеличить площадь опоры за счет расширения фундамента снизу. Ничего криминального в этом нет.
Цитата Kass ()
Блин, у вас и тут колбасит и тоже костыль... И еще ОК нет... Я так понимаю, что на примере вашего дома можно написать прекрасное пособие "как строить нельзя" или "типичные ошибки при строительстве".
Можете. Только если выкинуть все ваши домыслы, то список "ошибок" окажется практически пустым. Вы постоянно приписываете мне какие-то просчеты и ошибки, которых на самом деле нет. Я нигде и никогда не писал, что у меня нет ОК перед бойлером. Зато вы писали, что у вас каждое утро вместо холодной течет горячая из-за отсутствия ОК. Кратковременные колебания давления при резких изменениях расхода - это нормальное явление на длинных магистралях, если специально не устанавливать РБ или компенсаторы гидроудара. Но поскольку эти колебания кратковременны (доли секунды) и незначительны по величине (несколько десятых бара по стрелке манометра), то особого смысла в их установке нет.
 
Kass Дата: Понедельник, 21.02.2022, 00:41 | Сообщение # 619
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Поскольку было некоторое разногласие в вопросе определения того, что является задержкой, то я попросил вас описать методику измерения задержки.


Сложно измерить то, чего нет. smile

Цитата KSD ()
При изменении температуры ГВС на несколько градусов время достижения новой температуры на выходе бойлера будет определяться временем прогрева бойлера, а не всей системы.


Нет. Рециркуляция в нормальной системе работает постоянно, прогревая всю систему, в том числе и ПС.

Цитата KSD ()
Если следовать вашей терминологии, то как раз наоборот - у меня присутствует и то, и другое.


Это ваше личное изобретение, как не аттестованного и не специалиста. По сути это ошибка. Я вам на это и написал, что вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. smile Вы просто не понимаете сути, что для чего и почему, и в каком случае используется и почему.

Цитата KSD ()
С точки зрения ГВС все будет нормально. Но, к сожалению, недолго, поскольку ТО быстро покроется толстым слоем накипи.


Тогда вообще не пользуйтесь бойлером, что бы не было накипи. smile Не выдумывайте. В каждом бойлере есть анодная защита. Меняйте вовремя расходники и все будет норм. Или лучше поставьте нормальную ХВО. Вы говорите, что у вас котельная большая, места навалом. Вот и поставьте.

Цитата KSD ()
А вот теперь я понимаю, что вы имели в виду. Вы заранее учитываете, что система при снижении расхода должна увеличить температуру подачи, чтобы сохранить мощность ТО, которая в свою очередь должна соответствовать нагрузке.


Ну да. У нас же рабочая система.

Цитата KSD ()
А я имел в виду изменение дельты при уменьшении расхода без изменения температуры подачи.


Ну даже если так. Да можете плюнуть на мощность. К примеру есть у вас система отопления. Увеличьте расход вдвое и у вас сразу упадет дельта в двое. Мощность зависит от температурного напора. Вы немного просто поднимите температуру в помещениях и мощность вернется на круги свой, компенсируя теплопотери. Вы должны понять, что дельта это производная, то есть следствие, а не причина.

Цитата KSD ()
Будет. Если датчик (термостат) сигнализирует, что температура достигла порога выключения, то температура на уровне установки датчика и выше датчика гарантированно не ниже порога.


Для начала вы определитесь, датчик или термостат. Это ТЕ на схеме автоматизации, Ti или TS. Потом вы все время забываете, что температура по середине бойлера вовсе не равна температуре на его выходе, и разница тем больше, чем больше расход. В вашем случае, когда сверху еще один ТО там вообще не понятно что. Понимаете ли в чем дело, в ТАР вообще регулируют какой то параметр в нужной точке, а не где придется или удобнее. Для системы ГВС важна температура именно на выходе из бойлера. Что бы понимать зачем гильза, нужно было изучать вопрос и посещать семинары.

Цитата KSD ()
Согласен, это действительно происходит. Но сколь-нибудь заметного износа не наблюдается. Это совсем не то же самое, что включить насос без воды. И причина сгорания скважинных насосов при частом включении совсем не в отсутствии смазки.


Причин несколько. Первую я описал, это тактование насосом, что резко повышает его износ. Вторая, отсутствие защиты от сухого хода, и у вас скорее всего ее нет. Третья, это долгое отключение насоса в заполненной системе. Если прочитать мануал для тех же ГЗЫ, то можно заметить указание на то, что нахождение насоса в заполненной системе в выключенном состоянии не более суток. А зачастую люди отключили отопление, и насос пол года стоит выключенным. Думаю, что у вас так же не реализована функция суточного прогона отключенных насосов. У нас реализованы все функции и защиты, и насосы отключатся при давлении ниже 0.5, и отключенные при наличии давления раз в сутки на 10 секунд включаются, и стараемся ими не тактовать. smile

Цитата KSD ()
В моем случае практически синонимы, поскольку у меня нет столешниц в СУ.


Если у вас чего то нет, то это не меняет семантику слов и сути терминов. Если чего то нет, то это не значит, что это сложно поставить. Уже более 10 лет большая часть раковин и умывальников встраиваемые, и именно в столешницы. Старые раковины "тюльпаны" ушли в прошлое.

Пример:



Цитата KSD ()
Если вас устраивает сухое, но слегка жеванное белье, то я ничего не имею против.


Очередной миф. smile В таком случае что бы вам не мириться с мятым бельем после отжима, купите отдельную машинку для отжима. biggrin
Если серьезно, то принцип сушки абсолютно одинаков, что в хорошей стиралке с сущкой, что в отдельной сушке. И там и там удаление влаги через конденсат. Так что не выдумывайте. Вас просто обманули продавцы. Самая большая проблема раздельных машин - необходимость персонала. который будет перекладывать белье из одной машинки в другую, а это нужно делать или ночью. когда все спят, или днем, когда все на работе. В итоге жутко не удобно. Приходится днем стирать, а ночью сушить, если к вечеру белье не протухло.

Цитата KSD ()
У меня подвал под домом сейчас не отапливается. Отапливается с помощью ТП только небольшое помещение в центре дома, не соприкасающееся с внешними стенами - баня


О, в итоге вы в большинстве помещений получили дорогой погреб. А баня в итоге не соприкасается с наружными стенами. По сути небольшой подвал, как я и описывал. Зачем подвал под всем домом так и не раскрыто. Большой погреб?

Цитата KSD ()
У меня есть одно помещение, которое используется как погреб. Для снижения температуры до 10-12 градусов приходится приоткрывать форточку.


Мама дорогая... А если это лето? Все, продукты тухнут? Да погреб просто не нужно утеплять и все. Банально бетонный короб в грунте. И никаких форточек не требуется. В погребе должно быть темно. Никаких форточек. Задача обмануть картофель и другие овощи, как будто они зимой лежат в грунте, темно и прохладно, а значит рано прорастать. smile

Цитата KSD ()
Вы правильно написали, что толщина стен подвала должна соответствовать толщине стен дома. Но при такой толщине давление на грунт часто оказывается выше несущей способности грунта. В этом случае можно залить плиту под весь дом, а можно увеличить площадь опоры за счет расширения фундамента снизу. Ничего криминального в этом нет.


Вы хоть понимаете о чем вы пишите? У вас просто вырастает стоимость коробки дома вдвое как минимум. Вот поэтому я и говорю, что если заказать грамотный проект, то можно сэкономить огромную сумму денег и получить дом гораздо лучше как по функционалу, так и по качеству. Фундаментная плита льется только на слабонесущих грунтах, фактически на болотах, или если вам нужно построить 12 этажный дом. Плитный фундамент для одноквартирного дома называют плавающим фундаментом в учебниках. Так вот беда всех самостроев, что там две крайности, либо много денег зарыто бесцельно в землю, либо что то где то слабо и лопается и разрушается. Увы.

В 95% случаев для ИЖС подходит ленточный фундамент, который тоже нужно посчитать правильно, но как правило толщина его должна быть 400-800 мм в зависимости от массы дома и грунтов. Поэтому делать такой фундамент на глубину 2500 мм нет никакого смысла. Нет смысла и утеплять его и гидроизолировать. Все это выброшенные деньги. Утепляется только отмостка, цоколь и плита 1 этажа. Свайно-ростверковый имеет смысл только на насыпных грунтах, на склонах при оползневой ситуации. В общем нет универсального фундамента, но если у вас дом не на склоне, то в большинстве случаев подвал под всем домом не имеет смысла. Только в элитной недвижимости его делают по умолчанию. ибо там бюджеты огромные.

Цитата KSD ()
Только если выкинуть все ваши домыслы, то список "ошибок" окажется практически пустым. Вы постоянно приписываете мне какие-то просчеты и ошибки, которых на самом деле нет.


Поверьте, что их полно. Если бы вы походили в экспертизы лет 10, пообщались там с экспертами, потом поработали технадзором и ГИПом, то вы бы меня прекрасно поняли (Вот у меня сейчас пымкнуло в ватсапе, это сербы прислали новую ревизию проектов на проверку, но уже завтра буду писать новые замечания), что практически все ваши решения не пройдут экспертизу. Банально на обосновании принятых решений по каждому разделу вы засыпетесь. smile

Но в ИЖС, если строишь сам себе можно все, хоть весь дом из сплошных ошибок. Это советское наследие. В цивилизованных странах самострой запрещен.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Среда, 23.02.2022, 20:29 | Сообщение # 620
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Сложно измерить то, чего нет.
Ну а методику измерения задержки, пусть и нулевой, можете описать? Чтобы можно было "метрологически" убедиться в ее отсутствии?
Цитата Kass ()
Нет. Рециркуляция в нормальной системе работает постоянно, прогревая всю систему, в том числе и ПС.
С этим никто не спорит. Но время прогрева бойлера на пару-тройку градусов будет скорее всего меньше, чем время прогрева всей системы. Вы можете изменить температуру ГВС на пару градусов на любом объекте и выложить графики температуры и положения привода. По ним можно будет все определить.
Цитата Kass ()
Это ваше личное изобретение, как не аттестованного и не специалиста.
Что, нужно еще одну заявку на нобелевку оформлять? А я почему то думал, что это все было придумано намного раньше до меня.
Цитата Kass ()
Вы просто не понимаете сути, что для чего и почему, и в каком случае используется и почему.
Или наоборот, слишком хорошо это понимаю. И осознаю плюсы и минусы каждого решения.
Цитата Kass ()
Тогда вообще не пользуйтесь бойлером, что бы не было накипи.
Нет, так не пойдет. Вы даже выбора между крестиком и трусами не оставляете. А я не на ЮБК живу, где можно больше полугода пользоваться "накопительной бочкой" на крыше летнего душа. Закаливание вещь конечно полезная, но не до такой же степени.
Цитата Kass ()
В каждом бойлере есть анодная защита. Меняйте вовремя расходники и все будет норм.
Вы считаете, что анод защищает от накипи?
Цитата Kass ()
Или лучше поставьте нормальную ХВО.
Это более дельный совет, но ... Травиться соленой водой после ионообменника нет желания, а городить еще ОО полнопроточный фильтр для приведения воды к питьевому стандарту пока нет возможности.
Цитата Kass ()
Ну даже если так. Да можете плюнуть на мощность.
Нет, позвольте. Вы утверждали, что при снижении протока вдвое мощность также упадет в два раза. А потом стали утверждать, что мощность не изменится. Все же вам стоит сделать выбор между крестиком, трусами и полным отрицанием обоих вариантов.
Цитата Kass ()
Для начала вы определитесь, датчик или термостат.
В данном случае разницы никакой. В "термостатном" режиме нагрев происходит до достижения заданной температуры - до момента срабатывания термостата или до достижения заданной температуры по датчику. В обоих случаях нагрев включается на полную мощность.
Цитата Kass ()
Потом вы все время забываете, что температура по середине бойлера вовсе не равна температуре на его выходе, и разница тем больше, чем больше расход.
Я не забываю, мне это даже по ночам снится. В виде вертикального градиента температуры в бойлере, который вы отрицали. И этот градиент увеличивается не только с увеличением расхода, но и с увеличением температуры подачи в ТО.
Цитата Kass ()
Понимаете ли в чем дело, в ТАР вообще регулируют какой то параметр в нужной точке, а не где придется или удобнее.
Конечно. У вас на выходе бойлера нет регулировки, поэтому вам приходится стабилизировать температуру на выходе бойлера с помощью регулятора на ПЛК и управляемого клапана в контуре ТО. В моем варианте достаточно поддерживать температуру бойлера не ниже заданной, с чем прекрасно справляется термостат, а стабилизация обеспечивается термостатическим клапаном на выходе бойлера. Результат близок, но затраты на реализацию несколько отличаются.
Цитата Kass ()
Для системы ГВС важна температура именно на выходе из бойлера.
Правильно, она должна быть не ниже требуемой, поскольку охладить смешиванием с ХВС намного легче и дешевле, чем догреть до нужной.
Цитата Kass ()
Причин несколько. Первую я описал, это тактование насосом, что резко повышает его износ.
Насколько резко? За 10 лет насос включался более 30 тысяч раз, за последние 15 лет - почти 50 тысяч. Сколько раз включался и в каком режиме работал до меня - мне не известно, но насос продолжает работать. Когда же резко начнется его износ?
Цитата Kass ()
Вторая, отсутствие защиты от сухого хода, и у вас скорее всего ее нет.
Каюсь, защиты от сухого хода нет. Как нет защиты котлов от отсутствия воды. Сейчас используются дешевые временные котлы, которым больше 20 лет. Буду их менять - прикручу реле давления. Само реле есть и место для его установки предусмотрено.
Цитата Kass ()
Третья, это долгое отключение насоса в заполненной системе.
Я в курсе этого, как и производитель контроллера. Контроллер не только насосы периодически включает, но и шевелит трехходовыми с этой же целью.
Вы не указали еще одну причину. Это пониженное напряжение. Асинхронные двигатели с жесткой характеристикой при понижении напряжения начинают потреблять больший ток и банально перегреваются и сгорают. Ну и повышенная потребляемая мощность в момент пуска повышает вероятность повреждения мотора при частых стартах намного больше, чем пресловутый износ подшипников. Но это критично в первую очередь для мощных моторов, циркуляционники малой мощности не сгорают даже в заблокированном состоянии ротора.
Цитата Kass ()
Думаю, что у вас так же не реализована функция суточного прогона отключенных насосов.
Ну вот, сейчас уже не голословные обвинения, а только предположения. Уже прогресс. Это радует и вселяет надежду.
Цитата Kass ()
Если чего то нет, то это не значит, что это сложно поставить. Уже более 10 лет большая часть раковин и умывальников встраиваемые, и именно в столешницы. Старые раковины "тюльпаны" ушли в прошлое.
Причем тут "тюльпаны"? У меня тумбочки, у которых роль столешниц выполняют большие раковины. Точнее сама чаша обычных размеров, но по бокам у нее большие боковые поверхности, выполняющие роль столешницы. Ширина раковины около метра.
Цитата Kass ()
Пример:
Там СМ явно не полноразмерная, а сантиметров 40 глубиной. Или она своей "опой" высовывается в соседнее помещение?
Цитата Kass ()
Если серьезно, то принцип сушки абсолютно одинаков, что в хорошей стиралке с сущкой, что в отдельной сушке. И там и там удаление влаги через конденсат.
У вас в барабане белье комом, и если его полностью высушить, то оно будет мятым. Придется отглаживать с паром. А вот если немного недосушить, то оно быстро досыхает на вешалке, одновременно расправляясь. И у отдельной сушки барабан намного больше по размеру, поэтому белье просыхает быстрее, и меньше мнется. Хотя влага удаляется и там, и там. В общем, кому как нравится.
Цитата Kass ()
О, в итоге вы в большинстве помещений получили дорогой погреб.
Не понимаю, почему "погреб" и почему "дорогой"? Погреб (как и планировалось изначально) у меня только в одном помещении, остальные не отапливаются за ненадобностью. Постирочная не отапливается, в этом нет необходимости, поскольку там и так достаточно тепло. Отапливаются мастерская и баня - как и должно быть. В мастерской без отопления становится прохладно - 16-18 градусов, приходится немного подогревать. Ну а в бане температура нужна еще выше, поэтому там отопление обязательно.
Цитата Kass ()
А баня в итоге не соприкасается с наружными стенами.
Баня первоначально не планировалась, слишком мала площадь под СУ. Но тем не менее удалось там ее разместить. А поскольку у меня СУ не имеют внешних стен, то и баня тоже не имеет. Что в этом такого плохого?
Цитата Kass ()
Мама дорогая... А если это лето? Все, продукты тухнут?
Летом есть холодильники с морозильниками.
Цитата Kass ()
Да погреб просто не нужно утеплять и все. Банально бетонный короб в грунте.
Строить отдельно не хотелось, а под домом было не целесообразно. Делать холодильную камеру, чтобы круглый год иметь холодное помещение, имеет смысл только в случае, если нужно много хранить. Для сезонных заготовок это лишнее.
Цитата Kass ()
Задача обмануть картофель и другие овощи, как будто они зимой лежат в грунте, темно и прохладно, а значит рано прорастать.
Компоты и соленые огурцы на такой обман не ведутся. А картошку сейчас самому выращивать и хранить нет смысла.
Цитата Kass ()
В 95% случаев для ИЖС подходит ленточный фундамент, который тоже нужно посчитать правильно, но как правило толщина его должна быть 400-800 мм в зависимости от массы дома и грунтов. Поэтому делать такой фундамент на глубину 2500 мм нет никакого смысла.
У меня нижний этаж цокольный, глубина подземной части фундамента намного меньше 2500 мм. Толщина фундаментных стен 400 мм, а ширина подошвы фундамента 600 мм. Грунт смешанный - присутствуют слои разного типа: мелкий и средний песок, суглинок и глина, на глубине более 2-х метров слой крупного "галтованного" песка.
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz