Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Котельная 45квт + бойлер 400л - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 07:09

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Котельная 45квт + бойлер 400л
Wockman Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:16 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Заканчиваю котельную и появились вопросы, даже можно сказать не вопросы а (дурные) мысли по подключению бойлера. Вот как вы считаете лучше подключить бойлер от автоматики котла или что бы постоянно крутил насос бойлерного контура? И еще у меня есть автоматика от электробойлера может через неё попробовать? В летний период понятно что лучше котловую автоматику задействовать, а зимой на постоянно пускай крутит, 400 литров можно использовать как энерго аккумулятор? Или я не до понимаю что то, по моему будет хоть какая то инертность? Вот фотки можно покритиковать.
Прикрепления: 9667927.jpg (104.5 Kb) · 3411847.jpg (177.2 Kb)
 
VikT Дата: Суббота, 28.12.2013, 01:37 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Зачем столько смесителей? И чем ими управлять будете? wacko

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Wockman Дата: Суббота, 28.12.2013, 02:08 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Контура разные по нагрузкам, автоматика планируется но в будущем biggrin
а пока по минимум выставлю
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 28.12.2013, 10:52 | Сообщение # 4
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Это отопление на пять зданий?!

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Wockman Дата: Суббота, 28.12.2013, 14:36 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Вы первое сообщение читаете? Я спросил как лучше подключить бойлер от автоматики котла или на прямую? Какие плюсы и минусы?
Александр_Первый, дом 4этажа, 4 стояка все стояки имеют разную нагрузку как по числу секций так и по подъему
 
Code Дата: Суббота, 28.12.2013, 17:25 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата Wockman ()
Вот фотки можно покритиковать

Грязь из фильтров как будете выковыривать?
Не очень понятна задумка с трубами по полу. Будет фальшпол? Теплоизоляция?
Диаметр трубы к расширительному баку впечатляет. Там хватает 15, от силы 18. Или денег много?

Цитата Wockman ()
использовать как энерго аккумулятор

Нагретую воду для ГВС использовать для обогрева? Может иметь смысл только в переходный период, но ценой ухудшения стабильности температуры ГВС. Или там на выходе ГВС смеситель?
Обычно летом датчик в бойлере используется для старта котла и включения насоса загрузки бойлера, зимой - только для включения насоса загрузки бойлера.
 
Wockman Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:16 | Сообщение # 7
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Code ()
Нагретую воду для ГВС использовать для обогрева? Может иметь смысл только в переходный период, но ценой ухудшения стабильности температуры ГВС.
Нет, я имел ввиду зимой инертность была бы лучше когда насос бойлера молотит постоянно, летом однозначно автоматика котла + датчик (NTC) бойлера. К тому же датчик бойлера выводит котел на максимум при отборе ГВС.
Цитата Code ()
Грязь из фильтров как будете выковыривать?

А куда ставить? После насоса? Насколько я понимаю восновном грязь возвращается из контура.
Цитата Code ()
Там хватает 15, от силы 18. Или денег много?

Согласен, но что было из того и слеплено, если учесть что муфты были только 35-1" НР и 35-3/4 ВР то выбор не вилик wacko
 
Code Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:22 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата Wockman ()
зимой инертность была бы лучше

Инертность чего? Температуры теплоносителя?
У вас же все вторичные контуры со смешением, они должны отрабатывать это изменение температуры.
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 01:39 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Какой котёл используете? Автоматикой котла конечно лучше бойлером управлять.
 
konst Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 10:39 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
Уважаемый Wockman. Если Вы не будете регулировать температуру горячей воды на выходе бойлера, а оставите насос греющего контура постоянно включеным, то Ваш клиент утром получит по рукам из под крана водичкой 80...90град.С.

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Wockman Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 11:18 | Сообщение # 11
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата RUZALIN ()
Какой котёл используете?

Медведь KLOM 50

konst, я думал выставить Т теплоносителя 65-70с а на контурах 55-60с да и рециркуляция ГВС будет
 
konst Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 15:30 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
Какая марка бойлера?
Если Protherm B400S, то ему для нормальной работы нужна температура греющей воды 85град.С.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Kass Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:10 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Если как лучше, то лучше управлять при постоянной циркуляции через бойлер смесительным контуром по температуре на выходе ГВС из бойлера с постоянной рециркуляцией через полотенчики. Бюджетнее включением и отключением насоса.

Все ИМХО
 
Wockman Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:37 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Бюджетнее включением и отключением насоса.

вот теперь потихоньку подобрались к моим мыслям
Цитата Wockman ()
И еще у меня есть автоматика от электробойлера
вставляю датчик температуры и настраиваю Т воды ГВС,
а реле управляет насосом
Прикрепления: 0945906.jpg (151.6 Kb)
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 30.12.2013, 07:52 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Не проще ли использовать заложенное в плате котла управление бойлером? Чего городить что то?
 
Kass Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:39 | Сообщение # 16
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата RUZALIN ()
Не проще ли


Так вопрос же не стоял "как проще". Вопрос стоял "как лучше".

Цитата Wockman ()
как вы считаете лучше подключить бойлер


Вот подобные критерии типа лучше, проще, дешевле, правильнее... и Определяют технические решения.


Все ИМХО
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:08 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Лучше и является управление от котла или автоматикой работающей в связке с котлом.
 
Kass Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:18 | Сообщение # 18
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата RUZALIN ()
Лучше и является управление от котла или автоматикой работающей в связке с котлом.


Это проще, а не лучше. Лучшим в инженерии всегда было качественное управление, а не количественное. Лучше аналоговое, чем дискретное. Автоматика котла как правило реализует дискретное количественное регулирование, при этом еще как правило отрубает отопление принудительно вне зависимости, нужно это или нет. Поэтому проще - безусловно, лучше - весьма спорно.


Все ИМХО
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:53 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Мы говорим об котельных в частном доме. Никто в доме построенном за 4 миллиона не будет собирать котельную в 3 миллиона. Человеку важно, чтобы у нен была горячая вода, это реализуемо с помощью автоматики котла. По Протерму не скажу, но на Вайлланте можно и бойлером управлять по датчику температуры, реализуя приритет и управлять рециркуляцией, функцией антилигионелла. Отключать бойлер по программе, если ночью не надо его греть, можно не отключать. Вообще 1 контроллером управлять и смесительными узлами по погоде и прямыми контурами. А что ещё нужно простому домовладельцу?
 
Kass Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:32 | Сообщение # 20
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата RUZALIN ()
Мы говорим об котельных в частном доме. Никто в доме построенном за 4 миллиона не будет собирать котельную в 3 миллиона.


Разумеется о частном доме. О стоимости котельной тут вообще не говорят. Тут говорят об автоматике управления бойлером. Стоимость такой автоматики от 3 до 15 тыс. рублей. При этом стоимость весьма мало влияет на "проще" или "лучше".

Цитата RUZALIN ()
Человеку важно, чтобы у нен была горячая вода, это реализуемо с помощью автоматики котла.


Да понятие "горячая вода" у каждого свое. У кого то это вода с температурой от 35° до 90°, причем температура в этом диапазоне может гулять в процессе приема душа, и еще открыв кран, нужно подождать, "о, тепленькая пошла..." Многие же уже избалованы в квартирах водой постоянной температуры и с рециркуляцией, и в частном доме хотят того же. В этом случае они понимают под "горячей водой" воду с температурой +55°С ±1°С и с рециркуляцией. В этом случае всякие отключения бойлера, приоритеты и дискретное количественное управление не подходят. Люди всей семьей идут по очереди перед сном в душ, и мокрые полотенца вешают на полотенчики, и хотят утром обнаружить их теплыми и сухими. И при этом не желают, что бы пока вся семья по очереди принимала душ, отопление остыло.

Цитата RUZALIN ()
Вообще 1 контроллером управлять и смесительными узлами по погоде и прямыми контурами. А что ещё нужно простому домовладельцу?


Так контроллер призван исполнять некий алгоритм, который вы хотите исполнить. Вот этот самый алгоритм мы и обсуждаем. Варианты "как лучше" и "как проще", оба решает контроллер, вот только вы ему задачку ставите, что хотите как лучше, или как проще, и соответственно гидравлику и обвязку делаете в соответствии с желаемым алгоритмом. smile


Все ИМХО
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz