| Котельная 45квт + бойлер 400л | 
| 
				
			 | 
| 
| Wockman | Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:16 | Сообщение # 1 |  |   Претендент Город: Энгельс Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 43 Репутация: 0 Статус: Offline | Заканчиваю котельную и появились вопросы, даже можно сказать не вопросы а (дурные) мысли по подключению бойлера. Вот как вы считаете лучше подключить бойлер от автоматики котла или что бы постоянно крутил насос бойлерного контура? И еще у меня есть автоматика от электробойлера может через неё попробовать? В летний период понятно что лучше котловую автоматику задействовать, а зимой на постоянно пускай крутит, 400 литров можно использовать как энерго аккумулятор? Или я не до понимаю что то, по моему будет хоть какая то инертность? Вот фотки можно покритиковать. |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Суббота, 28.12.2013, 01:37 | Сообщение # 2 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Зачем столько смесителей? И чем ими управлять будете?   
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Wockman | Дата: Суббота, 28.12.2013, 02:08 | Сообщение # 3 |  |   Претендент Город: Энгельс Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 43 Репутация: 0 Статус: Offline | Контура разные по нагрузкам, автоматика планируется но в будущем   а пока по минимум выставлю
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Суббота, 28.12.2013, 10:52 | Сообщение # 4 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Это отопление на пять зданий?! 
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| Wockman | Дата: Суббота, 28.12.2013, 14:36 | Сообщение # 5 |  |   Претендент Город: Энгельс Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 43 Репутация: 0 Статус: Offline | Вы первое сообщение читаете? Я спросил как лучше подключить бойлер от автоматики котла или на прямую? Какие плюсы и минусы? Александр_Первый, дом 4этажа, 4 стояка все стояки имеют разную нагрузку как по числу секций так и по подъему
 |  |  |  |  | 
| 
| Code | Дата: Суббота, 28.12.2013, 17:25 | Сообщение # 6 |  | Специалист Город: Брест Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 663 Репутация: 10 Статус: Offline | Цитата Wockman (  ) Вот фотки можно покритиковатьГрязь из фильтров как будете выковыривать?
 Не очень понятна задумка с трубами по полу. Будет фальшпол? Теплоизоляция?
 Диаметр трубы к расширительному баку впечатляет. Там хватает 15, от силы 18. Или денег много?
 
 
 Цитата Wockman (  ) использовать как энерго аккумуляторНагретую воду для ГВС использовать для обогрева? Может иметь смысл только в переходный период, но ценой ухудшения стабильности температуры ГВС. Или там на выходе ГВС смеситель?
 Обычно летом датчик в бойлере используется для старта котла и включения насоса загрузки бойлера, зимой - только для включения насоса загрузки бойлера.
 |  |  |  |  | 
| 
| Wockman | Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:16 | Сообщение # 7 |  |   Претендент Город: Энгельс Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 43 Репутация: 0 Статус: Offline | Нет, я имел ввиду зимой инертность была бы лучше когда насос бойлера молотит постоянно, летом однозначно автоматика котла + датчик (NTC) бойлера. К тому же датчик бойлера выводит котел на максимум при отборе ГВС.Цитата Code (  ) Нагретую воду для ГВС использовать для обогрева? Может иметь смысл только в переходный период, но ценой ухудшения стабильности температуры ГВС.
 Цитата Code (  ) Грязь из фильтров как будете выковыривать? А куда ставить? После насоса? Насколько я понимаю восновном грязь возвращается из контура.
 
 Цитата Code (  ) Там хватает 15, от силы 18. Или денег много?Согласен, но что было из того и слеплено, если учесть что муфты были только 35-1" НР и 35-3/4 ВР то выбор не вилик
   |  |  |  |  | 
| 
| Code | Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:22 | Сообщение # 8 |  | Специалист Город: Брест Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 663 Репутация: 10 Статус: Offline | Цитата Wockman (  ) зимой инертность была бы лучшеИнертность чего? Температуры теплоносителя?
 У вас же все вторичные контуры со смешением, они должны отрабатывать это изменение температуры.
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 01:39 | Сообщение # 9 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Какой котёл используете? Автоматикой котла конечно лучше бойлером управлять. |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 10:39 | Сообщение # 10 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Уважаемый Wockman. Если Вы не будете регулировать температуру горячей воды на выходе бойлера, а оставите насос греющего контура постоянно включеным, то Ваш клиент утром получит по рукам из под крана водичкой 80...90град.С. 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  | 
| 
| Wockman | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 11:18 | Сообщение # 11 |  |   Претендент Город: Энгельс Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 43 Репутация: 0 Статус: Offline | Цитата RUZALIN (  ) Какой котёл используете?Медведь KLOM 50
 
 konst, я думал выставить Т теплоносителя 65-70с а на контурах 55-60с да и рециркуляция ГВС будет
 |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 15:30 | Сообщение # 12 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Какая марка бойлера? Если Protherm B400S, то ему для нормальной работы нужна температура греющей воды 85град.С.
 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:10 | Сообщение # 13 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Если как лучше, то лучше управлять при постоянной циркуляции через бойлер смесительным контуром по температуре на выходе ГВС из бойлера с постоянной рециркуляцией через полотенчики. Бюджетнее включением и отключением насоса. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Wockman | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:37 | Сообщение # 14 |  |   Претендент Город: Энгельс Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 43 Репутация: 0 Статус: Offline | Цитата Kass (  )  Бюджетнее включением и отключением насоса.вот теперь потихоньку подобрались к моим мыслям
 вставляю датчик температуры и настраиваю Т воды ГВС,Цитата Wockman (  ) И еще у меня есть автоматика от электробойлера а реле управляет насосом
 
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 07:52 | Сообщение # 15 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Не проще ли использовать заложенное в плате котла управление бойлером? Чего городить что то? |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:39 | Сообщение # 16 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Цитата RUZALIN (  ) Не проще ли
 Так вопрос же не стоял "как проще". Вопрос стоял "как лучше".
 
 
 Цитата Wockman (  ) как вы считаете лучше подключить бойлер
 Вот подобные критерии типа лучше, проще, дешевле, правильнее... и Определяют технические решения.
 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:08 | Сообщение # 17 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Лучше и является управление от котла или автоматикой работающей в связке с котлом. |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:18 | Сообщение # 18 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Цитата RUZALIN (  ) Лучше и является управление от котла или автоматикой работающей в связке с котлом.
 Это проще, а не лучше. Лучшим в инженерии всегда было качественное управление, а не количественное. Лучше аналоговое, чем дискретное. Автоматика котла как правило реализует дискретное количественное регулирование, при этом еще как правило отрубает отопление принудительно вне зависимости, нужно это или нет. Поэтому проще - безусловно, лучше - весьма спорно.
 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:53 | Сообщение # 19 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Мы говорим об котельных в частном доме. Никто в доме построенном за 4 миллиона не будет собирать котельную в 3 миллиона. Человеку важно, чтобы у нен была горячая вода, это реализуемо с помощью автоматики котла. По Протерму не скажу, но на Вайлланте можно и бойлером управлять по датчику температуры, реализуя приритет и управлять рециркуляцией, функцией антилигионелла. Отключать бойлер по программе, если ночью не надо его греть, можно не отключать. Вообще 1 контроллером управлять и смесительными узлами по погоде и прямыми контурами. А что ещё нужно простому домовладельцу? |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:32 | Сообщение # 20 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Цитата RUZALIN (  ) Мы говорим об котельных в частном доме. Никто в доме построенном за 4 миллиона не будет собирать котельную в 3 миллиона.
 Разумеется о частном доме. О стоимости котельной тут вообще не говорят. Тут говорят об автоматике управления бойлером. Стоимость такой автоматики от 3 до 15 тыс. рублей. При этом стоимость весьма мало влияет на "проще" или "лучше".
 
 
 Цитата RUZALIN (  ) Человеку важно, чтобы у нен была горячая вода, это реализуемо с помощью автоматики котла. 
 Да понятие "горячая вода" у каждого свое. У кого то это вода с температурой от 35° до 90°, причем температура в этом диапазоне может гулять в процессе приема душа, и еще открыв кран, нужно подождать, "о, тепленькая пошла..." Многие же уже избалованы в квартирах водой постоянной температуры и с рециркуляцией, и в частном доме хотят того же. В этом случае они понимают под "горячей водой" воду с температурой +55°С ±1°С и с рециркуляцией. В этом случае всякие отключения бойлера, приоритеты и дискретное количественное управление не подходят. Люди всей семьей идут по очереди перед сном в душ, и мокрые полотенца вешают на полотенчики, и хотят утром обнаружить их теплыми и сухими. И при этом не желают, что бы пока вся семья по очереди принимала душ, отопление остыло.
 
 
 Цитата RUZALIN (  ) Вообще 1 контроллером управлять и смесительными узлами по погоде и прямыми контурами. А что ещё нужно простому домовладельцу?
 Так контроллер призван исполнять некий алгоритм, который вы хотите исполнить. Вот этот самый алгоритм мы и обсуждаем. Варианты "как лучше" и "как проще", оба решает контроллер, вот только вы ему задачку ставите, что хотите как лучше, или как проще, и соответственно гидравлику и обвязку делаете в соответствии с желаемым алгоритмом.
   
 Все ИМХО
 |  |  |  |  |