вадим Дата: Вторник, 05.06.2012, 21:01 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
кольцо - первичное с вторичными отводами .. умом понимаю- сердцем не верю cry ))
в инете много инфы по этой теме, все равно не доходит ...
Может кто работает с этими схемами - поясните , пожалуйста , словом и картинками, если не жалко biggrin ...
 
Gso Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:19 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
вадим, Вы сначала сами картинку приложите и задайте конкретные вопросы smile
 
Kass Дата: Среда, 06.06.2012, 07:20 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Недавно буквально на одном объекте заказчику подрядчики по отоплению предлагали сделать не по проекту со стрелкой, а т.н. "кольцо". Зак с ним ко мне за советом. На бумаге было изображено кольцо из трубы, по которому насос котла гоняет теплоноситель, а в разных участках этого кольца врезаются отводы на контура, обратка чуть дальше подачи. В итоге как я вижу температура в подаче каждого последующего контура ниже и зависит от нагрузки предыдущих. На вопросы о рабочей точке насоса в этом кольце и температурных режимах в контурах, как это хотя бы посчитать, автор сего предложения ответил, что ничего считать не надо, мол и так все работает. Услышав данную фразу, зак сразу отказался от данного предложения, приняв решение делать по проекту, по которому таки проектировщики все рассчитали. Посему мне так и не удалось увидеть кольцо в действии на объекте с диспетчеризацией, так сказать в графиках и динамике.

Все ИМХО
 
вадим Дата: Среда, 06.06.2012, 07:33 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Kass)
автор сего предложения ответил, что ничего считать не надо, мол и так все работает.

тоже слышал именно такую формулировку..на кольцо насос мощнее, на ветки - слабее и все получится. Может, так и есть )))
 
Kass Дата: Среда, 06.06.2012, 08:02 | Сообщение # 5
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Смотря что получится. smile

Ну к примеру первый в контуре бойлер, вторым приточка, далее отопление. Пошел запрос ГВС, включился насос, и подача на приточку провалилась, и если не сработала защита от замерзания, то в комнаты пошел холодный воздух.

Я подобное кольцо давно уже применял, правда сам придумал в теплотрассах по объекту, но там кольцо двухтрубное, и обратка первого контура не вливается в подачу последующих.


Все ИМХО
 
вадим Дата: Среда, 06.06.2012, 09:36 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Kass)
Ну к примеру первый в контуре бойлер, вторым приточка
значит, приточка должна стоять первой , чтобы не проваливалась )
 
Mij-gan Дата: Среда, 06.06.2012, 09:59 | Сообщение # 7
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
В тред призывается tip-top cool

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Среда, 06.06.2012, 10:07 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (вадим)
значит, приточка должна стоять первой , чтобы не проваливалась )


Тогда будет проваливаться ГВС. Душ принимать будет весьма весело. И это мы рассматривали только температуры. А давайте попробуем рассмотреть расходы. Они вообще не предсказуемы, как и рабочие точки насосов.
В общем "кольцо" не решает основную задачу - исключение взаимного влияния одного контура на другие. Тогда куда лучше КЗ коллектор.


Все ИМХО
 
вадим Дата: Среда, 06.06.2012, 11:52 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Kass)
Тогда будет проваливаться ГВС
для компенсации провалов гвс человечеством изобретен накопительнвй бойлер .
 
Лёлик Дата: Среда, 06.06.2012, 14:24 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Работает, была у меня тема, ещё на том форуме, "стрелку на кольцо" называется. Ну и про коллектор гидролого, уже на этом, тоже было. Причём тот, первый объект - достаточно сильно нагружен (170 кВт, 2 здания с теплотрассами и с вентиляциями, и 2 бойлера.

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Gso Дата: Среда, 06.06.2012, 23:17 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
обратка чуть дальше подачи

Может наоборот?
Quote (Kass)
В итоге

Дык, ктобы сомневался. Первая вносит изменения во вторую, первая и вторая в третью.... Не предсказуемый процессс. Ну а если "работает"... ну и ладно. cool
Quote (вадим)
значит, приточка должна стоять первой , чтобы не проваливалась

Тобишь, она слегка сначала подпортит, хотя не факт.
Да вообще, о чём вопрос? Хоть один расчёт возможно увидеть? Нет. Не верят расчётам, то давайте объект с... Если кто захочет, вопросы конкретные будут smile
Quote (вадим)
для компенсации провалов гвс человечеством изобретен накопительнвй бойлер


вадим, Вы на выходные параметры не принимайте за аксиому, инерция бойлера какая? Чтобы сгладить все скачки темературы, что надо сделать в системе в целом? Когда провал на гвс, где энергию брать будем? В "кольце" сильный провал по температуре, который влияет на ТП и РО к примеру. Очень много составляющих, которые влияют на всю систему. Более чем уверен, все кто говорят, что работает... в урну! Если их спросить, как и при каких параметрах, скажут нормально, а если сделать замеры, то там капец полный, а заки, чтобы не выглядеть дураками гововрят, что "около дела всё".
Quote (Лёлик)
была у меня тема, ещё на том форуме, "стрелку на кольцо" называется. Ну и про коллектор гидролого, уже на этом, тоже было. Причём тот, первый объект - достаточно сильно нагружен (170 кВт, 2 здания с теплотрассами и с вентиляциями, и 2 бойлера.

Quote (Лёлик)
Работает

Вроде как представляете? Давайте, что заказано, какое ТЗ или желание зака, чем руководствовались, как делали и что получилось? smile
 
Kass Дата: Среда, 06.06.2012, 23:29 | Сообщение # 12
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Может наоборот?


Нет. Именно сначала по ходу теплоносителя в кольце подача, чуть поодаль обратка.

Quote (Gso)
Да вообще, о чём вопрос? Хоть один расчёт возможно увидеть?


Вот и я задавался всегда именно этим вопросом. smile Нет расчетов, ну покажите графики, или режимную карту, ну хоть что то.


Все ИМХО
 
Gso Дата: Среда, 06.06.2012, 23:45 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
Нет. Именно сначала по ходу теплоносителя в кольце подача, чуть поодаль обратка.

Точно. Спутал когда сама себя подмешивает, другая "опера"
Quote (Kass)
ну хоть что то.
А вот мой сосед по совету спеца старого сделал... biggrin Хрен переубедишь и знания твои ничто по сравнению с двадцатилетним опытом Петровича! biggrin
 
Kass Дата: Четверг, 07.06.2012, 00:20 | Сообщение # 14
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну вот благо на нашем объекте зак прислушался здравому смыслу. Хотя у нас теперь нет возможности показать в графиках кривость "кольца". Хотя кто не верит теории не поверят скорее всего и графикам. Это как в ситуации с термостатическими головками.

Все ИМХО
 
вадим Дата: Четверг, 07.06.2012, 08:32 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
http://www.ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_24.html вот здесь чел так бодро пишет ....
 
Лёлик Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:34 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Давайте, что заказано, какое ТЗ или желание зака, чем руководствовались, как делали и что получилось?
Чтобы всё не пересказывать - тема на том форуме... Мы-то эту схему только дорабатываем периодически, и считал её кто-нить или нет - неизвестно, но изначальный вопрос автора был "не верю". Так что ответ "работает", причём на относительно больших мощностях - это тоже ответ...

Добавлено (07.06.2012, 15:34)
---------------------------------------------
Quote (вадим)
http://www.ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_24.html вот здесь чел так бодро пишет ....

Реклама гидрологи, однозначно. В-принципе, у них на сайте всё подробно прописано, с картинками biggrin
http://otoplenie.com.ru/


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Mij-gan Дата: Четверг, 07.06.2012, 17:39 | Сообщение # 17
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
ну гидролога тоже не сама это придумала cool

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Gso Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:43 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
Так что ответ "работает", причём на относительно больших мощностях - это тоже ответ...

Если в таком контексте, то полностью с Вами согласен. smile
Quote (вадим)
вот здесь чел так бодро пишет

Шедевр cool :

Прикрепления: 4812583.jpg (58.8 Kb)
 
Kass Дата: Пятница, 08.06.2012, 01:05 | Сообщение # 19
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Шедевр


biggrin Так и я о чем? Я попросил апологета подобной схемы показать рабочую точку насоса в кольце на напорной расходной характеристике, или хотя бы открыть миру методику, как он ее определяет, или как насос подбирает. Разумеется в ответ тишина, а в глазах мол зачем...


Все ИМХО
 
Мастерсан Дата: Пятница, 08.06.2012, 05:03 | Сообщение # 20
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Gso)
Шедевр


Таки да biggrin
6 насосов лишних smile и радики из подачи в обратку....


Миссия выполнима!
 