Трасса водоснабжения
Мастерсан Дата: Четверг, 16.09.2021, 14:36 | Сообщение # 1
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Трубопровод d-32, 1000 метров по ровной местности и 200 метров с плавным подъёмом на 15 метров Можно один вариант с резервуара, а второй с подключением в трубопровод с 4 кг. В конечной точке резервуары. Затрудняюсь с подбором повысительного насоса.

Миссия выполнима!
 
Kass Дата: Четверг, 16.09.2021, 15:47 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
1. Диаметр трубы наружный или внутренний?
2. Материал трубы?


Все ИМХО
 
Мастерсан Дата: Четверг, 16.09.2021, 16:21 | Сообщение # 3
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Металл, ДУ дюйм с четвертью.

Миссия выполнима!
 
Kass Дата: Четверг, 16.09.2021, 16:24 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
А расход максимальный какой?

Все ИМХО
 
konst Дата: Пятница, 17.09.2021, 11:02 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Вариант 1 - забираем воду из резервуара:
Нужен насос производительностью 2 куб.м/ч и напором 60 м.вод.ст.

Вариант 2 - забираем воду из водопровода с давлением 4 кгс/см2:
Нужен насос производительностью 2 куб.м/ч и напором 20 м.вод.ст.

Вариант 3 - забираем воду из водопровода с давлением 4 кгс/см2, насос вообще не ставим:
Вода все равно потечет, но расход составит 1,2 куб.м/ч.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Kass Дата: Пятница, 17.09.2021, 19:52 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Ради 2 м3/час 32-я труба?

Все ИМХО
 
Мастерсан Дата: Суббота, 18.09.2021, 02:41 | Сообщение # 7
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Костя, это дело Заказчика))), моя просьба связана с его вводными. Если диаметр трубы следует уменьшить, пусть уменьшают, но как видно этого диаметра вполне достаточно. Отдельная благодарность Консту за столь обширный перечень вариантов.

Миссия выполнима!
 
Kass Дата: Суббота, 18.09.2021, 11:13 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Подбирать насос не зная максимального расхода ИМХО пальцем в небо. Если подобрать насом на 2 куба, а расход потребуется 10 кубов, то напора не будет. Насос не справится.

Все ИМХО
 
Мастерсан Дата: Суббота, 18.09.2021, 13:46 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Смешно. Тут ты насмешил не только меня, имхо)))

Добавлено (18.09.2021, 13:49)
---------------------------------------------
Вспомни о Люцифере-Деннице, опустись на землю))). Судьба Натальи Репниковой тебе ни о чем, не говорит?)))

Добавлено (19.09.2021, 09:49)
---------------------------------------------
Еще вопрос. Есть трасса водоснабжения, проложенная на глубине один метр, т.е. глубине промерзания. Выполнено из двух пекс труб Ду 20. Изолированы обёрнуты)вспененным полиэтиленом толщиной 0.8 мм., и помещены в двухслойную гофрированную трубу Ду100. Присоединение в колодце к центральному водопроводу. Эта т.к. две трубы они поставлены на циркуляцию воды с помощью https://valtec.ru/catalog....vs.html вот такого насоса. Однако мне думается, что этого не достаточно. Для подстраховки решил в кольцо циркуляции поставить накопитель емкостью 8-15 литров для подогрева воды в период наиболее сильных морозов. Как думаете коллеги, в моем решении нет никаких подводных камней? Разбор воды примерно 200-300 литров в сутки.


Миссия выполнима!
 
теплоноситель Дата: Пятница, 24.09.2021, 17:24 | Сообщение # 10
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1817
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата Мастерсан ()
в период наиболее сильных морозов

В морозы редко замерзает . Обычно после морозов,в оттепель. А так-нефига ей не будет.У меня в баню на 0.7 м .закопана в пятидесятой трубе пнд ф20 в изоляции с матричным греющим кабелем,который 1 раз в 4 часа по таймеру включается на 10 мин. Но зимой еще под снегом всё. нормально пока.


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 