Циркуляция ХВС через колодец
Лёлик Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 10:41 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Всем привет! В ходе размышлений и изучения опыта постройки энергоэффективных домов у меня родилась очередная бредовая идея...
Например, имеем колодец (а может быть даже два). Берём самовсасывающий насос, и на выходе из него, до обратного клапана, ответавляем насосик циркуляции (типа 20-15N или 20-45N), заводим на теплообменник, и далее обратно в колодец (или во второй). Соответственно, с теплообменника можно снять либо холод для охлаждения летом, либо тепло на предварительный подогрев воздуха в приточке или тепловой насосик зимой. Понятно, что и то и другое в небольшом количестве, но и дом планируется небольшой, для дачного проживания. Каким-то образом защитить теплообменник от замерзания (термостат на +1?), и как бонус имеем и защиту вводной трубы от замерзания.
Или, если при работе основного насоса циркуляционник может остановиться - второй вариант - отдельные трубы для циркуляционника, подключённые к основной трубе через краны для первоначального запуска (всасывания).


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:09 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну тепло взять спорно, ибо будет обмерзать, а вот холод вполне реально. Я как то подобное описывал с артезианскими скважинами.

Все ИМХО
 
Gso Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:29 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
На счет теплового насоса сомнительно имхо. К примеру температура воды в колодце зимой возьмем 5 градусов. Объем воды в колодце? Если откачать некоторый объем, то за какое время он востановится? Ну и так далее... В общем можно посчитать сколько энергии нужно будет затратить и сколько можно будет получить. Интересная затея, давай дерзай. smile
 
Лёлик Дата: Понедельник, 01.12.2014, 10:25 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Ну пока это только в мыслях. Надо бы подвести теоретическое обоснование (хотя бы по отбору тепла, холод менее критичен).
К примеру - воды в колодце в среднем 5 тонн. Восполняется полностью, к примеру, 2 тонны в сутки (это если сливать в другой колодец). Насос конечно качает побольше, в-среднем где-то пол куба в час, скорее всего надо будет предусмотреть таймер. Снимаем дельту 4 градуса. Можно мощность посчитать?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Понедельник, 01.12.2014, 10:35 | Сообщение # 5
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Снимаем дельту 4 градуса. Можно мощность посчитать?


Конечно. Нужно умножить дельту на расход воды.


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:53 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Q=Gx4,2x(T1-T2)
Так?
При расходе 500 кубов получается 2,3 киловатта, негусто...


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Gso Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:44 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
При расходе 500 кубов получается 2,3 киловатта, негусто...

Всё правильно, только полкуба, а не 500 biggrin . На счёт не густо, имхо халявы не будет. Сразу выводы не стоит делать. Может посчитать за 5 дней к примеру, колодец утёплённый представить, может вода и не 5°, это я только предположил. Восполнение 2 тонны в сутки конечно не много, у меня на даче часа за полтора тонну можно брать летом, зимой не знаю. Так что много данных не хватает, чтобы посчитать, предположения не в счёт. Нужны экспериментально полученные данные.
 
Kass Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:58 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Q=Gx4,2x(T1-T2)


Q=G(T1-T2) в ГКал/ч

Пол куба в час маловато. Нет смысла. Хотя на одну комнату хватит.


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:02 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso, ну да, я тоже прикидывап по существующему (литров, не кубов, конечно) на старой даче. На новой, если заранее это планировать, можно и поглубже выкопать. Тем более что хочется обойтись малой мощностью в-принципе...
Kass, я просто глянул первую попавшуюся формулу в Яндексе, но там вроде было в кВт.


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:09 | Сообщение # 10
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Kass, я просто глянул первую попавшуюся формулу в Яндексе, но там вроде было в кВт.


Ну там таки в ККал. Если в кВт, то умножить еще на 1.163. Что за 4.2 я не знаю.


Все ИМХО
 
Gso Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:51 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
если заранее это планировать, можно и поглубже выкопать

Ну чтобы зря силы и средства не тратить, нужно сначала ТЭО biggrin
Цитата Kass ()
Ну там таки в ККал. Если в кВт, то умножить еще на 1.163

Посчитал Лёлик, интересно, но всёже правильно, с +5° до +1°, 2320 Вт*час.
Цитата Kass ()
Что за 4.2 я не знаю

удельная теплоёмкость воды наверное.
 
VikT Дата: Вторник, 02.12.2014, 02:05 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата Gso ()
удельная теплоёмкость воды наверное.

в кДж.
1кКал=4,2 кДж.
Обычно, указывается кКал/ч, а поскольку Вт=Дж/с, то при делении 4200 (это округлённое кол-во Дж в кКал) на 3600 (сек. в час) и получается вышеуказанный коэффициент.

Добавлено (02.12.2014, 02:05)
---------------------------------------------

Цитата Лёлик ()
Q=Gx4,2x(T1-T2)

Отсюда G=W/1,16ΔT
G - м3/ч, W - кВт


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 