Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Все оборудование новое, дефекты и брак исключены.
Все шаровые краны открыты, рабочий режим стабилен, но при закрытии(тест имитирующий сухой ход насоса) шарового крана на всасе насоса должен срабатывать датчик сухого хода N4, так и происходит, но насос не отключается совсем, его начинает лихорадить, т.е. он отключается и через секунду включается, процес бесконечный.
Уважаемые граждане, какие могут быть причины такой неожиданной работы насоса? Чем это вызвано? Как исправить?
Не так все просто, датчик давления N3, находиться прямо на насосе
При установки обратного клапана на напорную линию, насос(точнее датчик давления) не будет видеть что происходить в системе.
Добавлено (31.01.2011, 01:28)---------------------------------------------Если датчики перепутал, то надо ОК на всасе и датчик 4 поменять местами.
Как была изначально так и осталась, ни чего не менял.
Датчики не путал, только в реальности датчик N3 стаит на напорной стороне, но не на трубопроводе, а прямо на корпусе насоса.
все верно, значит мои ход мысли был верным, спасибо за потдержку друзья.
схема присоединения датчика в частотнике насоса.
Добавлено (06.02.2011, 11:05)---------------------------------------------