Пароводяные теплообменники
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:25 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Уважаемые коллеги, кто нить имел дело с паро/водяным пластинчатым (или с кожухотрубным) теплообменником?
Как там с отложениями солей жесткости на нагреваемой стороне? Ведь нагревающая среда (пар) имеет заметно более высокую Т чем в случае когда теплоноситель вода. Помоему неизбежны выпадения соолей жесткости в местах высокого нагрева нагреваемой воды.
Как с шумностью у них?
Как с материалом прокладок на пластинчатых?


Опыт - критерий истины.
 
IgorG63 Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:17 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
Хоттабыч, а на паре случайно не паяные пластинчатые теплообменники?
у них прокладок нет
с солями жесткости бороться придется водоподготовкой и хим.промывкой в процессе
 
Хоттабыч Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:14 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Разборные, пар до 105гр.С
Просто при Т греющего контура до 85гр.С заметно меньше всякого гайна жесткосольного на нагреваемой стороне вываливается.


Опыт - критерий истины.
 
IgorG63 Дата: Понедельник, 26.07.2010, 23:42 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
забыл я про 105гр. пар
вода по нагреваемой стороне с водоподготовкой
занимался как то я объектом с паром на 105 лет десять назад ужось все забыл
 
konst Дата: Вторник, 27.07.2010, 22:41 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
Материал прокладок желательно Viton (не EPDM)
Подсоединение ТО желательно фланцевое (не резьбовое)
Отложение солей жесткости - ну как-же без этого. Разумеется, они будут. Методы борьбы - классические, натрийкатионирование. Дополнительно неплохо бы дозирование какой-нибудь гадости, связывающей кислород.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Прохожий Дата: Понедельник, 02.08.2010, 17:04 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
А что нам на нагреваемой стороне? Не ГВС ли? Тогда химводоподготовку поставить нереально. Хотя бы по экономическим соображениям.

Я не 1
 
IgorG63 Дата: Вторник, 03.08.2010, 00:21 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
а дозатор полифосфатов не попрет?
или какой другой химии
 
Vizard Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:33 | Сообщение # 8
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 