Пароводяные теплообменники
|
|
Хоттабыч |
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:25 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Уважаемые коллеги, кто нить имел дело с паро/водяным пластинчатым (или с кожухотрубным) теплообменником? Как там с отложениями солей жесткости на нагреваемой стороне? Ведь нагревающая среда (пар) имеет заметно более высокую Т чем в случае когда теплоноситель вода. Помоему неизбежны выпадения соолей жесткости в местах высокого нагрева нагреваемой воды. Как с шумностью у них? Как с материалом прокладок на пластинчатых?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:17 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Хоттабыч, а на паре случайно не паяные пластинчатые теплообменники? у них прокладок нет с солями жесткости бороться придется водоподготовкой и хим.промывкой в процессе
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:14 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Разборные, пар до 105гр.С Просто при Т греющего контура до 85гр.С заметно меньше всякого гайна жесткосольного на нагреваемой стороне вываливается.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 23:42 | Сообщение # 4 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
забыл я про 105гр. пар вода по нагреваемой стороне с водоподготовкой занимался как то я объектом с паром на 105 лет десять назад ужось все забыл
| |
| |
konst |
Дата: Вторник, 27.07.2010, 22:41 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Материал прокладок желательно Viton (не EPDM) Подсоединение ТО желательно фланцевое (не резьбовое) Отложение солей жесткости - ну как-же без этого. Разумеется, они будут. Методы борьбы - классические, натрийкатионирование. Дополнительно неплохо бы дозирование какой-нибудь гадости, связывающей кислород.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
| |
| |
Прохожий |
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 17:04 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
А что нам на нагреваемой стороне? Не ГВС ли? Тогда химводоподготовку поставить нереально. Хотя бы по экономическим соображениям.
Я не 1
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Вторник, 03.08.2010, 00:21 | Сообщение # 7 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
а дозатор полифосфатов не попрет? или какой другой химии
| |
| |
Vizard |
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:33 | Сообщение # 8 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |