умягчитель - обезжелезиватель на экософте
|
|
Sahara |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 14:03 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Уже неоднократно замечал, что при запуске, после первичной промывки, вода имеет солоноватый вкус. Обычная конфигурация - мешочный фильтр - колонна с экософтом (умягчитель-обезжелезиватель) - big blue 10" или 20" как постфильтр, обычно ставят картридж BB RFC (что само по себе нелепица, т.к. у него производительность на BB10-140мм 7 литров/мин, а,скажем, у 1300 мм колонны 24 л/мин). Я их монтирую, но не подбираю. Меня убеждают, что солоноватый вкус - это временное явление. Так ли это или всё же есть ньюансы.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Vova_S |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 20:31 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
На одном объекте стоит умягчитель(без обезжелезивателя) - тоже вкус вода солоноватый.. Но там вода очень жесткая: в свое время - до установки умягчителя - контур ГВС на настеннике забился за 2 месяца.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 20:35 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) тоже вкус вода солоноватый.. Что это значит, соленый что ли? То есть вода становится соленой, а трубы не разъедает?
| |
| |
Vova_S |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 20:49 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
да вроде как пока разъеданий не видал.. раньше известь на кранах такая была, что щеткой не отдерешь - а теперь налет белый все таки бывает - но просто снимается тряпкой.. но я хозяевам эту воду не разрешил добавлять в СО - для подпитки стоит емкость заправленная из городского водопровода.. для пищевых вода тоже не годится - только как техническая и для помыва.. на посуде кстати белых разводов не оставляет.. данных анализа сейчас не помню уже - единственно помню, что только по жесткости сильное превышение было.. Добавлено (25.05.2010, 20:49) --------------------------------------------- Вообще, насколько помню из учебника химии, ионообменные смолы просто замещают ионы кальция и магния ионами натрия - и в воде остается просто HaCl(поваренная соль) - а она не такая вредная.. Осмос - тот конечно удаляет все подряд. Я вообще все эти фильтры плохо знаю - только общеобразовательной теории немножко.. Все руки до них не доходят.. А тема интересная - имхо денежная..
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 20:55 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) остается просто HaCl(поваренная соль) А не разъест ли эта соль дальше металлические части? или там концентрация не такая. Че то напугали Вы меня
| |
| |
Vova_S |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 21:05 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
концентрация небольшая - эту воду вполне можно пить.. солоноватость там даже не вкус - привкус.. но на деталях из неникелированой бронзы - этакие характерные потемнения присутствуют.. на старом водопроводе в том поселке даже стоит черная труба - и ничего - супербыстрой коррозии не наблюдается
| |
| |
Sahara |
Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:20 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
ребята спасибо, но не о том вы, сорри.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Vova_S |
Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:24 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
А о чем? Вроде ж про солоноватость разговор был?Добавлено (27.05.2010, 22:23) ---------------------------------------------
Quote (RUZALIN) На одном объекте стоит умягчитель(без обезжелезивателя) - тоже вкус вода солоноватый.. Но там вода очень жесткая: в свое время - до установки умягчителя - контур ГВС на настеннике забился за 2 месяца. Добавлено (27.05.2010, 22:24) ---------------------------------------------
Quote (Vova_S) Вообще, насколько помню из учебника химии, ионообменные смолы просто замещают ионы кальция и магния ионами натрия - и в воде остается просто HaCl(поваренная соль)
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Пятница, 28.05.2010, 12:50 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10003
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) ребята спасибо, но не о том вы, сорри. А О чём,вы ребята???!
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 24.12.2010, 16:27 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Поднимаю тему. Значит так. Есть украинская химия под торговым названием экософт. Собой она представляет пятикомпонентную засыпку и применяется для умягчения и обезжелезивания воды (в определенных случаях). Не поймем в чем засада. По анализу водичка - лучше не бывает, а на вкус горчит гаденько. Пробовали изменять програмно время засолки, проверяли концентрацию раствора в солевом бачке, увеличивали время промывки - ничего не меняется. Позвонили в представительство и на завод, там, как не трудно догадаться о подобной проблеме слышат впервые на заводе, правда, ждут теперь анализ и будут что-то думать-советовать. клапаны управления - waterspecialist clack corporation. 1 ступень big blue 20" мех. очистка 10мкм 2 ступень 948я колонна экософт 3 ступень 948я колонна уголь 4 ступень bigblue 20" мех. постфильтр 5 мкм Грешим пока на химию, т.к. подобных рогов с обычными ионообменными компонентами не вырастает.... но хотелось бы точно понять, что происходит.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
алексей73 |
Дата: Пятница, 07.01.2011, 22:06 | Сообщение # 11 |
Профи
Группа:
Граждане
Сообщений: 386
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Господа! Горчит.горчит.... а концентрацию суммы натрия и калия после системы очистки пробовал кто-то считать! А????? Добавлено (07.01.2011, 21:48) --------------------------------------------- Господа! Горчит.горчит.... а концентрацию суммы натрия и калия после системы очистки пробовал кто-то считать! А????? Добавлено (07.01.2011, 22:04) --------------------------------------------- И немного химии воды -вода "с горчинкой" получается при содержания суммы натрия и калия в воде с концентрацией более 150 -200 мг/л Добавлено (07.01.2011, 22:06) --------------------------------------------- Анализ входной воды "нужон", тогда я могу Вам это либо опровергнуть ,либо доказать! Всех с Новым Годом и Рождеством!
Люблю дарить чистую воду
| |
| |
Sahara |
Дата: Суббота, 08.01.2011, 22:31 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
про сумму - это и ежу понятно. Но анализ после праздников выложу. Интересно будет послушать умного и серьёзного человека, особенно после того, как причина найдена.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
алексей73 |
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:02 | Сообщение # 13 |
Профи
Группа:
Граждане
Сообщений: 386
Репутация: 1
Статус: Offline
|
О кей!жду протокола анализа входной воды , готов оказать помощь .
Люблю дарить чистую воду
| |
| |
Sahara |
Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:23 | Сообщение # 14 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Собственно анализ.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
алексей73 |
Дата: Среда, 12.01.2011, 05:25 | Сообщение # 15 |
Профи
Группа:
Граждане
Сообщений: 386
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Натрия на выходе системы 127.2 мг/л.. и вопрос - согластно протоколу анализа зачем Экософт А поставили ---- железо и марганец в норме! проскоки их случаются ? И какая жесткость им нужна выходе? если не близкая к нулю. то сделайте байпасную линию на умягчителе и сделайте подмес 20-30% исходной воды для разбавления ( в природе существует фирменный байпасный узел компании Clack, затраты по монтажу минимальные , цена вопроса до 3000 рублей) Вообще расскажите какую первоначальную задачу поставил перед Вами Заказчик и что нужно было делать. p/s в состав Экософта-А входят как катионообменные смолы в Na-форме, так и анионообменные смолы возможно в Cl форме , они замещают анионы HCO3 и SO4 на хлориды, возможно ноги привкуса отсюда растут ( сегодня подниму подробные анализы, сделанные сразу после запуска установок с Экософт-А).
Люблю дарить чистую воду
| |
| |
Sahara |
Дата: Среда, 12.01.2011, 21:09 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Да, случаются существенные проскоки. СЭС пасётся там раз в месяц минимум. Байпасная линия существует фирменная Clack овская, вдобавок продублированная ( антивандальное исполнение ). Тема с подмесом мне знакома, в данном случае не решает проблемы, т.к. задача стоит именно в ноль умягчать (пароконвектоматы и прочее хитрое общепитовское оборудование). Я довольно скептически отношусь к Экомиксу в целом. От него прется коммерческий отдел и заказчики ( пять в одном трижды юпи блин ). Сейчас, вдобавок, господа с Украины шумят, что много подделок стало на их гениальное изобретение. На данный момент решил вопрос изначально подсаживая Экомикс после регенерации увеличенным интервалом промывки и уменьшив время засолки. Будьте любезны подробнее на тему вашего p/s . У меня четкое ощущение, что привкус не связан с катионитом. Спасибо.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
алексей73 |
Дата: Четверг, 13.01.2011, 04:32 | Сообщение # 17 |
Профи
Группа:
Граждане
Сообщений: 386
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Sahara! Я прошерствив базу анализов , выполненых до и сразу после запуска оборудования с фильтрующей загрузкой Экомикс -А, установил, что во всех случаях на выходе выявлено увеличение содержания хлоридов, по сравнению с исходной водой.
Люблю дарить чистую воду
| |
| |
Sahara |
Дата: Четверг, 13.01.2011, 05:46 | Сообщение # 18 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
А можно в целом на анализы посмотреть?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
тяма |
Дата: Суббота, 26.03.2011, 23:26 | Сообщение # 19 |
Любитель
Город: Кишинёв
Группа:
Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Sahara |
Дата: Среда, 30.03.2011, 19:34 | Сообщение # 20 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Интересно - рассказываю. Поиски причины закончились ничем. Заменили колонну с Экомиксом на колонну с Леватитом. Горечь пропала. До появления вразумительных объяснений данной ситуации, взяли мораторий на использование Экомикса в питьевом водоснабжении. Объяснения производителя, что с такими анализами у нас все должно быть ровно и что мы первые столкнулись с подобной проблемой нас не удовлетворили. С другой стороны, у компании поставщика наблюдается чехарда в менеджменте и отсутствие вразумительных действий в целом. Легко могу представить ситуацию с продажей, скажем, "аналога" стороннего производства. У нас в этом коттеджном поселке с десяток различных установок стоит. Поселок висит на трубе центрального водоснабжения, редко у кого скважина. Анализы практически идентичны, ситуация стабильна. Хлориды, кстати, в норме были. Да, чуть не забыл, у нас в двух местах эта проблема возникла. Но в том месте, с которого я начинал тему, перепрограммировали с подачи Алексея 73, пока все ок, а в другом месте - меняли.
wiski makes me 4 WD
| |
| |