				Вентиляция котельной
				 | 
				
			  | 
| Хоттабыч | 
Дата: Четверг, 02.07.2009, 13:21 | Сообщение # 1 |  
 
Эксперт 
Город: Саратов 
Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 
Сообщений: 4577 
Репутация:  36 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Троекратный воздухообмен в час - это понятно.   Как площадь живого сечения вентканала считать? По уму или есть эмпирические какие формулы или номограммы на которые сослаться мона? 
  
 
 
 
 
  Опыт - критерий истины.
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Mij-gan | 
Дата: Четверг, 02.07.2009, 14:51 | Сообщение # 2 |  
 
Гуру 
Город: Москва 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1854 
Репутация:  22 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 "150 кв.см. плюс 2 кв.см на каждый кВт свыше 50-ти" это не оно? 
  
 
 
 
 
  "Без измерений нет испытаний!"   "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Хоттабыч | 
Дата: Четверг, 02.07.2009, 17:47 | Сообщение # 3 |  
 
Эксперт 
Город: Саратов 
Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 
Сообщений: 4577 
Репутация:  36 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Не знаю, в инете попалась цифра 7,2см2 на 1кВт установленной мощности котлов.   Просто считать как вентиляцию? По самому неблагоприятному летнему режиму? Может все-таки есть у газовщиков хитрая формула которую они хранят в тайне?     Оса где ты? Ковалев где Вы? Ау... не заходят газов(щ)ики в Вентиляцию   
  
 
 
 
 
  Опыт - критерий истины.
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Mij-gan | 
Дата: Четверг, 02.07.2009, 17:53 | Сообщение # 4 |  
 
Гуру 
Город: Москва 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1854 
Репутация:  22 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 То что я написал, это формула сечения притока (у Висмана в мануалах нарисована) 
  
 
 
 
 
  "Без измерений нет испытаний!"   "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Хоттабыч | 
Дата: Четверг, 02.07.2009, 17:59 | Сообщение # 5 |  
 
Эксперт 
Город: Саратов 
Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 
Сообщений: 4577 
Репутация:  36 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 На приток - по максимальной линейной скорости через жалюзийную решетку - эти даннные в СП присутствуют. А вот по вытяжке ((( дефлектор я там ставлю антиветровой. 
  
 
 
 
 
  Опыт - критерий истины.
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Прохожий | 
Дата: Четверг, 02.07.2009, 20:01 | Сообщение # 6 |  
 
Эксперт 
Город: Москва 
Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 4558 
Репутация:  40 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Поищи справочник Щекина и Сo, там этих номограмм - видимо, невидимо.   Сколько котельных сдавал - газовщикам размер решетки и вентканала - по барабану, есть и ладно. На промкотельных требуют акт ВДПО или какой нибудь друглй организации имеющую лицензию. Они обязаны произвести натурные измерения потока и проверить проектную документацию. СНиП обычный - Отопление и вентиляция, только в новом ты методики не найдешь, читай Щекина. 
  
 
 
 
 
  Я не 1
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Хоттабыч | 
Дата: Пятница, 03.07.2009, 01:31 | Сообщение # 7 |  
 
Эксперт 
Город: Саратов 
Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 
Сообщений: 4577 
Репутация:  36 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Спасиб. Есть он у меня   я просто больше другой том... того... читал  Добавлено (03.07.2009, 01:31) --------------------------------------------- Ех млин... их там и вправду дофига   бум разбираться    
  
 
 
 
 
  Опыт - критерий истины.
  
  
 |  |   | 
 |    |