вот еле нашёл на олде 
 Дмитрий aka Rjavii » Ср, 11 июн 2008 06:47:26 +0000 
 В инструкции к Baxi для котлов с открытой камерой сформулировано так:  В помещении, где установлены газовые устройства, должна быть обеспечена обязательная подача воздуха в количестве, 
 необходимом для нормального горения газа и вентиляции помещения. 
 Подача воздуха должна осуществляться напрямую через: 
 • стационарные вентиляционные отверстия, выполненные на стенах помещения и выходящие наружу; 
 • вентиляционных каналов, отдельных или разветвленных. 
 Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны отвечать следующим требованиям: 
 a) иметь общее свободное сечение прохода не менее 6 см2 на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке 100 см2; 
 b) иметь конструкцию, обеспечивающую беспрепятственное поступление воздуха, как с внешней, так и с внутренней стороны 
 стены; 
 c) вентиляционные отверстия должны быть защищены, например, решетками, металлической сеткой и т.д., с сохранением при этом 
 полезного сечения, указанного выше; 
 d) вентиляционные отверстия должны быть расположены приблизительно на уровне пола, при этом они не должны мешать работе 
 устройств отвода продуктов сгорания; в случае, если такое положение вентиляционных отверстий окажется невозможно, 
 необходимо увеличить сечение соответствующих отверстий не менее, чем на 50%". 
 Они ссылаются на нормы ЕЭС, но думаю, что значения близкие.