грязнуля учится.
грязнуля Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:43 | Сообщение # 81
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Спасибо всем принявшим участие! продолжаем мучать старого Виссманна. код А0 у меня по расчетам 8, а минимально возможная уставка 15. поставил 15. я ошибся или такое реально? на что это влияит?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Понедельник, 08.02.2010, 21:15 | Сообщение # 82
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
код А0 у меня по расчетам 8, а минимально возможная уставка 15

"0A", что ли ?
В настройках вроде бы должно меняться от 0 до 100...
А откуда у Вас взялось 8 ?
Разделите расход газа при минимальной мощности (наверное, на менеджере будет "20") на расход газа при максимальной мощности ("100"), умножьте на 100.


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 08.02.2010, 21:44 | Сообщение # 83
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ну да. так и считал 8 проц. хотя на мененджере при замерах было 20 и 100 проц.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 08.02.2010, 21:51 | Сообщение # 84
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Уточню горелка 2100 кВт, ограничил мощность давлением газа на редукторе. фактически (по расходу газа) выпаливает 1400 с мелочью. и это 100 пр по мененджеру.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Вторник, 09.02.2010, 19:24 | Сообщение # 85
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
выпаливает 1400 с мелочью. и это 100 пр по мененджеру

А на минимуме 1400*0,08= 112 кВт ?
Для неё это допустимо ?


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Среда, 10.02.2010, 02:36 | Сообщение # 86
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ну типа 132кВта. А как узать допустимо или нет? Спрошу у производителя.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Среда, 10.02.2010, 21:34 | Сообщение # 87
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Есть ещё один момент - в отношении котла.
Не знаю, насколько это обоснованно (на мой взгляд, чем меньше минимальная мощность, тем лучше), но тем не менее:

"8 При работе двухходовых котлов на малых нагрузках <...> возможны разворот факела в жаровой трубе вблизи горелки и перегрев трубной решётки"

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ “ЖАРОТРУБНИКОВ” Р. Ширяев


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 12.02.2010, 09:14 | Сообщение # 88
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ага такое возможно. А как проверить? Смотреть в дырочку? Или есть "признаки"?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Пятница, 12.02.2010, 09:24 | Сообщение # 89
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Время покажет... smile

сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 13.02.2010, 19:23 | Сообщение # 90
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Накосячил я наверно с настройкой горелки, ничё исправлюсь.
Значитак:
По расходу газа (топливная заслонка 60), давлением (кручу редуктор) вывожу макс мощность 100 проц. Воздухом с помощью газанализатора вывожу количество воздуха.
Топливной заслонкой (меняю угол) уменьшаю расход газа до 20 проц. Регулирую воздух, газанализатором.
Забиваю положения макс и мин воздушной заслонки в типтоптаблицу. Выставляю полученные результаты и регулирую газ.
Наверно так правильно.?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 13.02.2010, 23:01 | Сообщение # 91
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Наверно так правильно.?

Повторенье - мать учения ? smile ОК...
Quote (tiptop)
Выставляю максимальный угол воздушной заслонки 70*, а газовой - 60* (если делать больше, то это уже будет просто "пустой" ход). Максимальный расход газа выставляю регулятором давления. Максимальный расход воздуха - положением "пламенной трубы"

Я не подгоняю минимальный расход газа под 20% теплопроизводительности - если получится 15%, то ничего страшного в этом нет, скорее наоборот.
Ещё раз попробую вспомнить процесс в деталях, как он у меня обычно проходит (Да простит меня Рационал! biggrin ).
Не пытайтесь повторить это дома!
Только для грязнули

Порядок настройки горелки Weishaupt WM-G 20/2-A с менеджером горения W-FM

1 Выставить положение пламенной трубы по инструкции (размер "e"),

2 настроить регулятор давления газа в рампе на 20-30 мбар (точнее - см. инструкцию). Для обеспечения расхода газа (стравливания) можно использовать штуцер на реле давления "давление газа высокое"),

3 у блока клапанов DMV настроить ход клапана на максимум (крутить против часовой стрелки - см. инструкцию),

4 разжечь горелку в режиме настройки ("настройка с факелом"),

5 на ступени "P0" выставить воздушную заслонку на 5°,
проверить визуально, ПРИОТКРЫТЫ ЛИ ЖАЛЮЗИ на самом деле,
газовую заслонку выставить в такое положение, при котором будет 4-7% кислорода,

6 перейти в точку "P1", выставить воздушную заслонку на 7,5°, а газовую - в положение, при котором будет 2-6% кислорода,

7 перейти в точку "P2", выставить воздушную заслонку на 11°, а газовую - в положение, при котором так же будет 2-6% кислорода,

8 аналогично в точках "P3" (Fuel=? Air=15,4°), "P4" (? - 20,5), "P5" (? - 27,0), "P6" (? - 35,5), "P7" (? - 44,0), "P8" (? - 52,5), "P9" (? - 62,0).
Цель - дойти до точки "P9", не допуская по ходу появления сажистого недожога,

9 регулятором давления газа выставить расход газа 165-170 нм3/ч (Qкотла=1,4 МВт),

10 если содержание кислорода стало меньше 3%, то выключить горелку, передвинуть пламенную трубу на себя (из котла) миллиметров на 5-10,
повторить предыдущие пункты.

Если содержание кислорода стало больше 6%, то выключить горелку, передвинуть пламенную трубу от себя (в котёл) миллиметров на 5-10, повторить предыдущие пункты.

Если содержание кислорода - 4-6%, то положением воздушной заслонки добиться 3-4%,

11 не помню, нужно ли что-то дополнительно нажимать на менеджере (см. инструкцию), короче, нужно двигаться "вниз" - к точке "P8" (? - 52,5).
Выставить газовую заслонку в такое положение, при котором кислорода будет на 0,1-0,2% больше, чем в точке "P9",

12 перейти к точке "P7" (? - 44,0),
выставить газовую заслонку в такое положение, при котором кислорода будет на 0,1-0,2% больше, чем в точке "P8",

13 аналогично в точках
"P6" (? - 35,5),
"P5" (? - 27,0),
"P4" (? - 20,5),
"P3" (? - 15,4),
"P2" (? - 11,0),
"P1" (? - 7,5),

14 в конце концов нужно то ли два, то ли три раза нажать кнопки esc (escape).

15 Погасить горелку и проверить, разжигается ли она. smile

P.S. Недавно при наладке одного котла обратил внимание на величину приращения расхода газа при больших углах поворота газовой заслонки (в газовой рампе - "свой" регулятор давления и блок клапанов).
Оказалось, что при повороте газовой заслонки из положения 70° в положение 50° расход газа уменьшается всего лишь на 5%.
Лишний раз убедился в том, что по газу нечего вылезать за 60°. smile


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 13.02.2010, 23:15 | Сообщение # 92
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ага, вот и я не регулировал мин расход газа... и вылезло 8@ при 20 на мененджере.
Вобщем не плохо, но 'опракидавание' пламени пугает.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 13.02.2010, 23:22 | Сообщение # 93
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
вылезло 8@ при 20 на мененджере

Непонятно, как такое могло получиться.

Какие положения у заслонок в "P1" ?
Сколько кислорода ?


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 13.02.2010, 23:38 | Сообщение # 94
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Воздух 3@, газ не помню, кислород от7, но меньше 8.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 13.02.2010, 23:49 | Сообщение # 95
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Воздух 3@, газ не помню, кислород от7, но меньше 8.

Теперь причина теплопроизводительности "8%" понятна.

Попробуйте настроить по моему "Порядку настройки" #91

http://newcok.3dn.ru/forum/38-902-32294-16-1266091290


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 00:10 | Сообщение # 96
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Сделаю.
Смущает мощность горелки. 2,1 МВт. Надо та 1,4. Голову выставил по графику, кажись растояние 'е'.
Может просто максималку электроно ограничить, на мененджере? И как быть с минималкой?
П.с. У нас всегда так: сначала запустить, сдать, а потом приходит понимание и приобретение знаний.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 19:05 | Сообщение # 97
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Смущает мощность горелки. 2,1 МВт. Надо та 1,4.

Поправляю: надо 1,530 (по паспорту котла VITOMAX 100 M155 1400 кВт).

То, что поставили "2,1 МВт" - обычная практика.
Если мы говорим о WM-G 20/2-A,
то посмотрИте на диаграмму с её рабочим полем - 2,1 МВт она может выдавать только при отсутствии давления в топке.

Добавлено (14.02.2010, 19:05)
---------------------------------------------

Quote (грязнуля)
как быть с минималкой?

Если не хотите режимить по-новой, то вроде бы есть вариант:
"В параметре 545 можно ограничить малую нагрузку"


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 19:47 | Сообщение # 98
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ага, я об этом думал. Сначала поговорю с вайсхаупом узнаю их мнение насчёт 8@. По мне чем меньше тем лучше. Летом только гвс.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 21:12 | Сообщение # 99
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Летом только гвс.

Ну, остановится иногда котёл... Ничего страшного.
В котле почти 2,5 куба нагретой воды - остановится не на одну минуту.


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 21:40 | Сообщение # 100
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Не знаю я реальных расходов по гвсу. Проток осенью был 6.5 кубов, но горелка была не настроена, каскад метался как кот под валерьянкой с банкой на хвосте. Это ж моя первая котельная, все должно быть лучше чем у немцев! Москвичи должны приезжать и учиться! Эт я потом начну подхнлявливать и раслабляться.
я так думаю...


Встретил дизайнера - убей сразу!
 