Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
грязнуля учится. - Страница 4 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 04.11.2024, 13:47

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 4 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Модератор форума: грязнуля  
грязнуля учится.
грязнуля Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:01 | Сообщение # 61
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
ОК. В понедельник поставлю. если будешь в сети вместе покрутим.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
VictorSPb Дата: Суббота, 06.02.2010, 23:01 | Сообщение # 62
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа: Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 09:57 | Сообщение # 63
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Типтоп, Виктор, повторюсь. можно ли повлиять на интенсивность регулирования? те чтоб горелка не по 0.5-1.0 проценту добавляла-уменьшала, а хотябы по 2.0-2.5.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 11:33 | Сообщение # 64
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Не знаю, я с "последовательным регулированием" не работал. Когда-то попробовал - не понравилось...
А для "параллельного", кажись, давал Вам кодировки.


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 17:57 | Сообщение # 65
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
АГА! нашел процедуру которую я не проводил. -настройка контроллера на модулированную горелку (100)- код 05: 0. насколько это важно?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 18:18 | Сообщение # 66
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Пункт 6. в момент переключения -дымовой трубы- на -пропелер- запустить секундомер. а остановить в момент установки 20 проц на менеджере. так?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 18:23 | Сообщение # 67
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Пункт 8. нажимаю минус. жду 1/3 замеряного времени нажимаю плюс. ?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 18:29 | Сообщение # 68
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Да.

сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 19:16 | Сообщение # 69
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
следует ли, затем переключить горелку на -не линейную характеристику-?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 19:35 | Сообщение # 70
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Следует.

сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 20:02 | Сообщение # 71
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
данные манипуляции, я как понимаю, не отразятся на настройке горелки. и изменять уставки по точкам газ/воздух нет необходимости. точки устанавливал по ТИПТОПовски, за что ему великое грязнульское БЛАГОДАРЮ!!!

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 20:14 | Сообщение # 72
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Рад тому, что Вам что-то пригодилось.
Конечно же, на менеджер никакого влияния не будет оказано.
Но будьте готовы к тому, что вообще не увидите никаких изменений в поведении горелки...


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 20:28 | Сообщение # 73
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
может я многого хочу от работы подобного комплекса? и подобные провалы-плавания считаются нормой? я та раньше всё больше по настенничкам, да по чугуневым атмосферникам...

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:18 | Сообщение # 74
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Пожалуй, мегаваттные котлы должны работать ещё "красивее", чем настеннички и чугуневые атмосферники. smile
Впрочем, меня тоже не радует то, как Vitotronic 100 GC1 обходится с модулируемой горелкой.
Всё-таки советую перейти на 300-м на "параллельное регулирование", на 100-м ввести настройки для модулируемой горелки.
Ещё лучше вначале перейти на автономную работу котла (01:1) и работать с настройками 100-го.
Позвонить в Виссманн, сказать, что Вы - наладчик, описАть ситуацию...


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:37 | Сообщение # 75
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
С висмаками я консультируюсь, но впечатление что разговариваем на разных языках. я ещё плохо владею виссманновским восприятием реальности. ничё я быстро адаптируюсь.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 08.02.2010, 09:13 | Сообщение # 76
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Кручу-верчу починить хочу! расход - 37-40 кубов (вода). уличная -2. расчётная т теплоносителя около 70. код 04:0 что составляет 4К.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 08.02.2010, 09:22 | Сообщение # 77
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Код 13 выставил 2 минимально возможный. горелка сразу ушла на 20. жду.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 08.02.2010, 09:36 | Сообщение # 78
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Нифига. цыкл ускорился ставлю 13:15

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 08.02.2010, 10:56 | Сообщение # 79
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
КАжись победил. настроил контроллер на горелку. не началось МОМЕНТ ИСТИНЫ!

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 08.02.2010, 11:45 | Сообщение # 80
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Всё! даже на изменения наружной темп реагируют! броски-перепады исчезли.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
  • Страница 4 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz