транзит Дата: Среда, 19.08.2009, 02:04 | Сообщение # 1
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Кратко. Система К1 16-и этажного дома выполнена (проектное решение):
1) стояки из полипропилена ф110мм;
2) лежаки по цоколям из чугуна.
Не могу найти аргументов для пересогласования лежаков на полипропилен.
Как аргумент, думаю, что вопрос связан с шумом, но лежаки проходят по подсобным помещениям и способ монтажа под потолком. Заказчик ещё не закупил материалы, можно успеть. Или это бзык проектировщика.
 
123Вот Дата: Среда, 19.08.2009, 07:38 | Сообщение # 2
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
А противопожарные дела откинем просто?
Это не бзык проектировщика.
 
транзит Дата: Среда, 19.08.2009, 08:21 | Сообщение # 3
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (123Вот)
противопожарные дела

Обоснуй. wink

Добавлено (19.08.2009, 08:21)
---------------------------------------------
Знаю-жёсткое ограничение по исполнению пожарного водопровода-только сталь.

 
123Вот Дата: Среда, 19.08.2009, 08:27 | Сообщение # 4
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
СНИПОВская вещь, номер пункта наизусть не помню.Сами найдете или таки недоверие вас грызет?
 
транзит Дата: Среда, 19.08.2009, 09:00 | Сообщение # 5
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
123Вот, да меня ничего не грызёт :), скажут из глины слепить-слепим, я законопослушный, а мысли проектировщика понять не могу. Да шпаргалка есть smile СНиП 2.04.01-85* п.17.9
в)в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;
Т.е. даже при наличии в подвалах служебных и др. помещений, каналию можно закрыть коробом из несгораемых материалов.
Ну не хочу чугуний таскать, хотя сети не великие biggrin .

Добавлено (19.08.2009, 09:00)
---------------------------------------------
Да ещё. Такая же беда и по чердакам (неэксплуотируемым). Ничего не могу понять, а ГИП сейчас в отпуске.

 
123Вот Дата: Среда, 19.08.2009, 09:16 | Сообщение # 6
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (транзит)
каналию можно закрыть коробом из несгораемых материалов.

Ну так и что? Вам Зак согласует изменение материала, а второе изменение по цене с этим укрытием трубопроводов подпишет второму подрядчику? Зак деньги не считает или много работы любит вдобавок?А укрытие должно быть с нормируемой противопож., а где чертеж, а проектировщик (не ВКшник) с какого перепугу вдруг это начнет проектировать- целая канитель же выстраивается.Потому и оставляют их в чугуняке- всем проще получается и клапанов противопожарных не надо.
А чугуний в переноске обладает фитнесвоздействием на организм и усиливает отделение эпидермиса.Полезно для организму. Вот. biggrin Сеть то небольшая.
 
транзит Дата: Среда, 19.08.2009, 09:43 | Сообщение # 7
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (123Вот)
чугуний в переноске обладает фитнесвоздействием на организм

biggrin
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 19.08.2009, 13:09 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1071
Репутация: 14
Статус: Offline
В 2007г , 10-и этажка ,в цоколе,который ниже "уровня земли",лежакиЧ.К.в коллекторе с электрич. задвижками у выпусков,убедил согласовать зак-ка на П.К.с установкой обратных клапанов тоже пластиковых,вмето задвижек.ГИП был не против -все довольны:мы ,что легкий монтаж,зак-к,что намного дешевле и быстрее.
 
123Вот Дата: Среда, 19.08.2009, 13:25 | Сообщение # 9
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
лежакиЧ.К.в коллекторе с электрич. задвижками у выпусков

Он уже был, а это существенно.
А чего там вдруг эл. задвижки?С цоколя или подвала с приборов шло?
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 19.08.2009, 13:46 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1071
Репутация: 14
Статус: Offline
Задвижки запроектированы от подтопления из дворовки помоему,т.к уровень пола цоколя не намного выше ,а там офисные помещения.
 
123Вот Дата: Среда, 19.08.2009, 13:58 | Сообщение # 11
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
там офисные помещения

Понятно.
Но смотрите, у вас ведь принципиально другой случай. У вас трубы убрали в специальный коллектор, что б не торчали и при этом просто противопожарные требования сопутствующе выполнены получаются.И замена трубы безболезненна и клапаны тоже- все водних руках и ... ну заменили и ладно. А у транзита ситуация другая- у него нет коллектора с пределом нужным огнестойкости, городить придется, проектировать, согласовывать и прочая прочая.И по деньгам это выльется в процедуры тоже.Да еще и коллектор этот при проектировании еще чего нибудь за собой потянуть дополнительно и вобщем канитель.
И завернут эту идею и все.И Транзит потея(но очищая поры в кожном покрове и выводя с потом шлаки) просто занесет эти трубы в подвал , да и смонтирует.Не изменять материал труб выйдет проще.
 
kovalev_dimas Дата: Среда, 19.08.2009, 14:59 | Сообщение # 12
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
чугуняка на хомутах из нержавейки ,хомячками изнутри в желтый цвет покрашенная...просто пестняяя!!!

опыт и инпотенция приходят с годами
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 19.08.2009, 16:07 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1071
Репутация: 14
Статус: Offline
Не пойму только причем пожаробезопасноть к канализаци?Думается тогда вообще пластиковые трубы нигде не применяли.Может и ошибаюсь?А вот водопровод- другое дело..
 
123Вот Дата: Среда, 19.08.2009, 16:42 | Сообщение # 14
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
А в СНИПЕ почитать?
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 19.08.2009, 18:23 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1071
Репутация: 14
Статус: Offline
СНиП.2.04.01-85 п17.9.(B)в) "в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;"
 
OlgaO Дата: Среда, 19.08.2009, 22:32 | Сообщение # 16
Профи
Город: дом
Группа: Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (транзит)
Да ещё. Такая же беда и по чердакам (неэксплуотируемым). Ничего не могу понять, а ГИП сейчас в отпуске.

Выбор материала труб - это всегда не просто :).
Прочитав про чердаки подумалось, что возможно выбор такой сделан на основании п.6.12 прим.1 СНиП 2.04.01-85.
16-этажный жилой дом - значит пожаротушение на этажах.
А в подвале и на чердаке есть пож.краны?
Скорее всего нет...но гляньте.
Полипропилен - сгораемый материал.
Еще такое решение с выбором материала труб могло быть прописано на стадии техзадания.
Подвесная канализация в подвале из полипропилена требует крепежа в два раза больше, чем чугун...ну и шум - да.
 
транзит Дата: Среда, 19.08.2009, 22:48 | Сообщение # 17
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (OlgaO)
А в подвале и на чердаке есть пож.краны?

К сожалению на чердаке нет :(. Но ради блаких целей - поставим. smile Для пожарников (или пожарных, где Грязнуля?) - лишний ствол - не помеха.
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 19.08.2009, 22:52 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1071
Репутация: 14
Статус: Offline
Подвесить и прочекать Ч.К,значительно сложнее,Вам любй монтажни скажет,поэтому весь и разговор начат о согласовании проекта.
 
OlgaO Дата: Среда, 19.08.2009, 23:07 | Сообщение # 19
Профи
Город: дом
Группа: Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (транзит)
Но ради блаких целей - поставим.

проверьте теплый ли чердак, прежде чем ставить. Ну и ГИП ГИПом, а есть еще исполнитель проекта, с которым можно хотя бы переговорить. Наверное, не все ж в отпуске сразу
 
транзит Дата: Четверг, 20.08.2009, 07:19 | Сообщение # 20
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
OlgaO, спасибо за отзывчивость. Вчера было просто хорошее настроение. т.к. уже пообщался в ОКСе и не встретил серьёзных возражений, за исключением цены. Так что, через неделю ГИП появится, думаю, что уладим.