Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Требуется вывести фановую трубу - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 08:33

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Требуется вывести фановую трубу
Iggy63 Дата: Среда, 01.07.2009, 13:48 | Сообщение # 1
Любитель
Город: дерёвня
Группа: Граждане
Сообщений: 128
Репутация: 0
Статус: Offline
Имеется вент. стояк из кирпича 120Х120. Стояк идет из котельной (вентиляция из расчета -тра-та-та, то есть как-бы про запас на случай ядерной войны).
Можно ли к нему присоединить каналью на рисунке? Слив идет в септик+отстойник, т.е. запах из него будет огого если тяга как-то опрокинется.
Что посоветуете? (крышу дырявить не хочется, в чердачное тоже выводить нежелательно,- возможно будет жылым в будущем).
Прикрепления: 6462832.jpg (10.5 Kb)
 
and Дата: Среда, 01.07.2009, 14:30 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Запрещено строительными нормами
 
Iggy63 Дата: Среда, 01.07.2009, 14:43 | Сообщение # 3
Любитель
Город: дерёвня
Группа: Граждане
Сообщений: 128
Репутация: 0
Статус: Offline
Про нормы - понятно. Никто не узнает и не увидит (в стяжке залитую трубу).
Чем это грозит-то?
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 01.07.2009, 15:19 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
А если вместо вент стояка поставить аэроционный клапан д-110 или -50мм(заглушить так сказать),часто приходилось решать эту проблемку таким образом.(да и нередко ,нарушая СНиП, выводили в вентиляцию,что бы архитектуру не портить трубой,но согласовывая с заказчиком)
 
and Дата: Среда, 01.07.2009, 17:29 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Строительные нормы запрещают это не потому, что их писали "злые дяди", а потому, что такое решение чревато неприятностями. Как и установка клапана вместо стояка без расчета и понимания того, когда это можно, а когда нельзя.
Архитектуру портит не инженерка здания, а тупые невежи, мнящие себя специалистами. На самом деле, они только создают проблемы, которые потом зак решает за совсем другие деньги и при помощи профи.
Сколько уж писано-говорено про то, но нежелающие "дырявить крышу" и надеющиеся обмануть законы природы всё не переводятся.
Для таких заков мы с Алексеем Мельниковым написали статью про типичные ошибки при устройстве автономной канализации. Она опубликована в третьем номере журнала Сантехника
Ниже - небольшой фрагмент из этой статьи:
Quote
При устройстве автономной канализации (септиков или аэрационных реакторов) и наличию в канализационной системе здания вентиляционной части стояка, выведенного на кровлю, в доме гарантировано не будет неприятных запахов из канализации даже при срыве или пересыхании сифонов (при длительном отсутствии в доме жильцов). В этом случае, приток воздуха в канализационную систему происходит через вентиляционную трубу септика или аэрационной установки, а «выхлоп» - через вентиляционную часть канализационного стояка на кровле здания. Там же оказываются и все запахи. Вокруг септика (или аэрационной установки) запахи отсутствуют. Септик вентилируется через уличную сбросную трубу, канализационную систему здания и стояк на его кровле. В септик осуществляется приток наружного воздуха, увлекающего за собой все запахи на кровлю, где они рассеиваются. Аналогичные явления происходят и в здании. Если сифоны сантехнического оборудования, по какой либо причине не заполнены водой, через них происходит подсос воздуха из помещения на улицу (на кровлю) и запахи отсутствуют.
При устройстве так называемой невентилируемой сети, или замене вентиляционной части канализационного стояка на впускной (вакуумный) клапан, необходимо тщательно рассчитывать внутреннюю канализационную систему на пропускную способность, исключающую срыв сифонов и появление в доме запахов. Но при длительном отсутствии в доме жильцов и пересыхании сифонов предотвратить появление в помещении запахов будет невозможно. Вентиляционная часть канализационного стояка, выведенная на кровлю, снимет эту проблему раз и навсегда.
 
транзит Дата: Среда, 01.07.2009, 17:52 | Сообщение # 6
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Iggy63)
Можно ли к нему присоединить каналью на рисунке?

Так, что ль? biggrin
Прикрепления: 3619482.jpg (311.5 Kb)
 
and Дата: Среда, 01.07.2009, 18:59 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (транзит)
Так, что ль?

Иес-с clap
 
транзит Дата: Среда, 01.07.2009, 19:25 | Сообщение # 8
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
А если вместо вент стояка поставить аэроционный клапан д-110 или -50мм(заглушить так сказать),

Такое тож предусмотрено biggrin
Прикрепления: 8529396.jpg (193.5 Kb)
 
and Дата: Среда, 01.07.2009, 20:18 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Надо открыть тему "Ужасы нашего городка"... biggrin
 
транзит Дата: Среда, 01.07.2009, 20:20 | Сообщение # 10
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (and)
Надо открыть тему

Ко всему прочему добавлю, что это пятый этаж гостинницы surprised .
 
123Вот Дата: Среда, 01.07.2009, 21:43 | Сообщение # 11
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Не те заведения назвали "Ароматный мир" biggrin
 
Code Дата: Среда, 01.07.2009, 23:58 | Сообщение # 12
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Чтобы крышу не трогать, можно в наружную стену вывести повыше, поближе к той же крыше.
 
Iggy63 Дата: Четверг, 02.07.2009, 08:05 | Сообщение # 13
Любитель
Город: дерёвня
Группа: Граждане
Сообщений: 128
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Code)
Чтобы крышу не трогать, можно в наружную стену вывести повыше, поближе к той же крыше.

Была такая идея. Промерзать не будет? Все таки влажный воздух в каналье,- зимой прихватит, льдом и оп-па-па. Ну ка под крышу зимой поппробуй вскарабкаться да подолбить лимиком! А? То-то!

При всём почтении к Andy - не переубедил. Тем более народ так делает (Транзит). Кстати,- как результат-то?

Да и если затворы пересохнут - никакая вентиляция на крышу не спасёт,- все равно через них и попрёт в комнату вонь.

Поставлю как задумал наверное.

 
and Дата: Четверг, 02.07.2009, 08:34 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Iggy63)
Промерзать не будет?

Будет
Quote (Iggy63)
Поставлю как задумал

Не сочтите за труд, отпишитесь потом о впечатлениях. Глядишь, другим наука будет. Хотя я в это слабо верю...
 
Задержка_поставки Дата: Четверг, 02.07.2009, 08:44 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Ясенево
Группа: Граждане
Сообщений: 871
Репутация: 6
Статус: Offline
жесть

Смените мне памперс!!!! Срочно!!
 
Vova_S Дата: Четверг, 02.07.2009, 08:48 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Один мой знакомый вывел вентиляцию каналии, правда не в каменный венткакнал, но рядом, в тот торец кирпичной трубы , куда и дымовые каналы выходят, и вентиляция кухни и санузла..
При направлениях ветра, занимающих примерно 120 градусах горизонта, и скорости ветра уже около 5м/с запашок на кухне систематически проявляется.. Длина канала от вентрешетки кухни примерно 6м..

А вот у меня, в сталинском коттедже, вентиляция канашки(септик) выведена просто на чердак..
Все вот думаю - правильно ли это?

добавлено

так еще по тогдашнему проекту, видимо, сделано.. на всем поселке так..
но запаха пока чувстврвать не приходилось..

 
транзит Дата: Четверг, 02.07.2009, 09:43 | Сообщение # 17
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Iggy63)
Поставлю как задумал наверное.

Блин, слабые мы педагоги cool .
 
Iggy63 Дата: Четверг, 02.07.2009, 11:24 | Сообщение # 18
Любитель
Город: дерёвня
Группа: Граждане
Сообщений: 128
Репутация: 0
Статус: Offline
А ежели - так? Лучше, товарищи педагоги?
Прикрепления: 2090937.jpg (19.2 Kb)
 
123Вот Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:59 | Сообщение # 19
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Неправильно ,но лучше- не уменьшать диаметр стояка.Какой на канализационной части- такой и на фановом участке.
Ну а любовь и пристрастие к выводу фановой трубы к вентканал ничем не лечиться.
 
aseskip Дата: Пятница, 03.07.2009, 09:25 | Сообщение # 20
Любитель
Город: Пермь
Группа: Граждане
Сообщений: 145
Репутация: 3
Статус: Offline
Лучше будет если в вентканале проложите до самого края вентканала но частично перекроете вент.котельной но тогда запахи не будут проникать при смене ветра и тд. Но решение на крайний случай я так избавился от запахов на одном объекте.
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz