Проливка сифонов
|
|
Kass |
Дата: Суббота, 25.04.2015, 13:38 | Сообщение # 1 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Предлагаю в этой теме поделиться, кто как организует проливку сифонов в системе водоотведения конденсата от канальных кондиционеров и фанкойлов. Ведь ни для кого не секрет, что гидрозатворы в течение зимы высыхают. Возможно есть более простые способы, и мы зря ставим электромагнытные клапаны.
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Суббота, 25.04.2015, 17:39 | Сообщение # 2 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
В своей чуть более 30 летней практике, я применяю для этих целей с 2005г "сухие" сифоны HepVo , со сплющенной резинкой в роли гидрозатвора, короче система "ниппель" )) но ставлю их в доступном для обслуживания месте.
Для недоступных мест можно применять встраиваемые в стены сифоны HL138 http://www.hlrus.info/admin/editor_files/save/HL138.pdf
либо наружные HL21, которые так же не требуют долива воды http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=18
На Мастерсити я создал специальный топик, посвященный организации слива с различныз приборов и оборудования , кому будет интересно - могут глянуть
http://www.mastercity.ru/forums....ayushim
Если модераторы посчитают эту ссылку рекламной, удаляйте , я не против ))
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:57 | Сообщение # 3 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Дим, тут тема именно о проливке обычных сифонов с гидрозатвором. С сухими вроде как все понятно, но им нужен доступ. Не всегда это возможно. Кто как проливает обычные?
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 09:31 | Сообщение # 4 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Костя, я всего лишь предложил глянуть на эту проблему с другой стороны, безо всяких периодических проливов и рассуждал с той позиции, что для организации водоотведения конденсата от канальных кондиционеров и фанкойлов в наполняемые водой сифоны требуется по СНиПу делать ещё и "разрыв потока". Значит , если следовать Правилам, то в недоступном для обслуживания сифона месте, сложно уследить за тем, чтобы из капельной воронки брызги при доп. напорном заполнении не разлетались на стены, а при соединении трассы напрямую в сифон, по стенкам "живность" из канальи не переползла в сливаемые с конденсатом трассы. Вот ещё один из вариантов - Обратный клапан прозрачный с функцией сухого сифона d=19-23мм (art. TUN5-CL)
http://www.san-detal.ru/obratny....01.html
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:37 | Сообщение # 5 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата Kass ( ) Ведь ни для кого не секрет, Нельзя так категорично об этом утверждать... У нас ,практически,нет кондишен и проблема весьма не понятна. По чесноку-кондишены не люблю,от них у меня не приятные воспоминания. И,как я понимаю,проблема в "легионеллах" которые культивируются в кондишках. Обработка химией не безопасна но и легионеллы для здоровья представляют вред. Тогда чем можно безопасно обработать кондишен? Может просто промывать их буферными растворами или РН жидкостью? Если что то не так понял,проясните ситуацию...для общего развития.
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:28 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Саш, ну как это у вас их нет? Любой ТРЦ или гипермаркет и их там сотни.
Проблема там не силегионелами, а с тем, что гидрозатворы пересыхают зимой.
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 23:18 | Сообщение # 7 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Я по ТЦ не ходок,при случае по интересуюсь что там у них стоит для кондиционирования. Если что то и установили то при наших температурах ими вряд ли пользуются. В основном система вентиляции функционирует.
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 17:16 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Александр_Первый ( ) Я по ТЦ не ходок,при случае по интересуюсь что там у них стоит для кондиционирования.
Ты вроде как выкладывал ТП в ТРЦ каком то. Вот поинтересовался бы, как они конденсат то отводят.
Цитата Александр_Первый ( ) В основном система вентиляции функционирует.
Так в вентустановках секции охлаждения тоже стоят. Но там с конденсатом гораздо проще.
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:28 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата Kass ( ) Ты вроде как выкладывал ТП в ТРЦ каком то. Вот поинтересовался бы, как они конденсат то отводят. Там хлопца разосрались из за того что пошли на поводу дилетантов и купились на немецкое отопительное оборудование. Цитата Kass ( ) ак в вентустановках секции охлаждения тоже стоят. Но там с конденсатом гораздо проще. Я,подозреваю,что в ТЦ с ТП конденсата не много и хватает приточной вентиляции для комфортной климатической обстановки. Там так тихо,видимо из за того что вентустановки не работают,чего не скажешь о Центральном Рынке где это "ацкие машины" гудят так что рядом разговаривать нельзя. Да и на других ТЦ,где радиаторное отопление аналогично.
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 28.04.2015, 12:18 | Сообщение # 10 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Саша, конденсат образуется летом в жару, когда ТП отключены.
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Вторник, 28.04.2015, 23:32 | Сообщение # 11 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата Kass ( ) Саша, конденсат образуется летом в жару, когда ТП отключены. Костя ТП летом не выключают,они просто не работают при Т выше заданной. Перегрева помещений,как кому то кажется,тоже не бывает,тем более при наличии приточной вентиляции и кондиционеров.
| |
| |
Gso |
Дата: Среда, 29.04.2015, 01:09 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Цитата Александр_Первый ( ) Перегрева помещений,как кому то кажется,тоже не бывает В каких условиях? Зима, межсезонье... Что значит перегрев? Приточка. Сижу, смотрю
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Среда, 29.04.2015, 10:34 | Сообщение # 13 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Первое фото -ТЦ,второе рынок. Цитата Gso ( ) Что значит перегрев? Это когда думают что от ТП летом будет жарко.За счёт чего,только,не понятно. У меня летом,полы практически не включаются,только когда циклон придёт с холодными дождями,он поддерживает Т в пределах +20 С. А когда за бортом + 20+30 С,через окно Т в помещениях может подняться до +22+24 С,если окна закрыть жалюзи то Т будет в пределах заданной.
| |
| |
konst |
Дата: Среда, 29.04.2015, 12:44 | Сообщение # 14 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
|
А еще там есть двухэтажный милицейский уазик: https://www.google.ru/maps....0?hl=ru
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:06 | Сообщение # 15 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Александр_Первый ( ) Перегрева помещений,как кому то кажется,тоже не бывает
Конечно не бывает. Там только недогрев. Вы же улицу ими греете.
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Среда, 29.04.2015, 22:51 | Сообщение # 16 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата konst ( ) Мы такие...это за 13 год. Щаз на месте Терабайта трёх этажный ТЦ... Цитата Kass ( ) Конечно не бывает. Там только недогрев. Вы же улицу ими греете. Это как?Как тогда при недогреве Т в помещениях стабильная в пределах +20 С?
| |
| |