Электроснабжение ЦТП
Ликреонский Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
В СП тепловые пункты обозначена 2 категория данных потребителей.
В ПУЭ 2 категория потребителей обозначена как:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Означает ли это что можно с разных трансформаторов одной подстанции ЦТП запитать?
Очень не хочется тянуть второй ввод от другой подстанции. Одна рядом во дворе, вторая в другом дворе, а это не близко.
Кто нибудь ставил бензин или дизель генераторы в ЦТП, для резервного питания?


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Kass Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:10 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Генератор с автозапуском ставится, если сложно притащить второй фидер.

Все ИМХО
 
Ликреонский Дата: Вторник, 21.02.2012, 14:06 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Kass)
Генератор с автозапуском ставится

А если без автозапуска, бригада приезжает и запускает или запуск с пульта оператора?
Возможно ли что с собой привозят?


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Kass Дата: Вторник, 21.02.2012, 18:31 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Это будет человеческий фактор. А если бригада не доехала, машина сломалась или в ДТП или пробку попали? А если АРМ отрубился? В общем цена ошибки высока. Как правило это замерзшая теплотрасса и море радиаторов. Золото, суд, Сибирь. Я бы исключал человеческий фактор. Все должно там работать в автоматическом режиме. Человек только наблюдает, а не управляет. Управление человеком - это уже нештатная ситуация. Вы же делаете автоматику? Вот и делайте, что бы она оценивала качество электроснабжения, писала тренды, решала задачи АРМ, контролировала уровень топлива и других параметров генератора, тот же уровень ОЖ и его температуру. Иногда лучше остановить генератор, чем потом закупать новый.

Все ИМХО
 
konst Дата: Суббота, 25.02.2012, 15:53 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
Зависит от количество фидеров, по которым подстанция запитана со стороны высокого напряжения.
Если фидеров два, то да, можно запитать ЦТП двумя кабелями от одной подстанции от разных трансформаторов. Этим Вы обеспечите 2-ю категорию.
Если подстанция по выской стороне запитана от одного фидера, то в этом случае для обеспечения 2-й категории необходимо либо тянуть резервный кабель от другой подстанции, либо ставить генератор.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 