котел от генератора
|
|
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 00:58 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
После предварительных ласк и отрицательного результата - основательно подготовился и решил произвести инструментальный контроль. В одной весьма уважаемой организации был взят во временное пользование осциллограф. сняты показания сети синус напряжение потом проверили источник бесперебойного питания и напряжение на нём на холостом ходу и при работе котла
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:05 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
запускаем генератор. напряжение подобие синуса... собственно сам виновник торжества... отказывается запускаться при таком издевательстве! при добавлении нагрузки на "гену" "синус ещё хуже...
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Sahara |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:08 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Ресанта
wiski makes me 4 WD
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:14 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
напруга после добавления нагрузки собственно сама нагрузка после чего котел стартует-но насос гудит нещадно!!! генератор
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:18 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
на станции обнаруживается выход постоянки... скормили эту постоянку ИБП и о чудо!!! источник пищит...(21вольт под нагрузкой) но исправно выдаёт свои 210 вольт и приличный синус!!! котел доволен!!!
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Sahara |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:19 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
kovalev_dimas, а что это за гена такой?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:26 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
нашел в тырнете такой девайс http://vsgp.od.ua/so/menurezfiltr.html кто что может сказать ...может кто юзает...Лавришин-отзовись!!! с сайта заказать не получается...но в сети полно предложений... но смущает фото потрохов...уж больно они рознятся с первоисточником... оригинал предложения...
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:33 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
ну вот такой вот "гена"... скорее всего узкоглазый... инструкция в комиксах...как на навьен... и заканчивается на 6000...а нам достался 8500... на 6000 сказано что DC можно снимать 12вольт 8,5А на этом на выходе ~30вольт когда прокинули провода измерял на входе ИБП. под нагрузкой(вкл котла) садится до 21В.
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Лёлик |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:57 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote В резонансном фильтре 50Гц предусмотрен сквозной проход нулевого провода, необходимый для правильной работы фазозависимых котлов отопления. Собсно может я чего упустил, но с нулевым проводом-то как дело обстоит - заземлён?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:34 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
зак говорит что продавцы "гены" узнав что он будет применяться в том числе для питания котла-что то внутри переключали... подозреваю что зануляли(заземляли) одну из фаз. после неудачных попыток запуска котла,они (продавцы) даже выезжали на объект и что то там измеряли итд... скорее всего именно после этого появилась маркировка на розетке генератора и на фишке провода (видно на фото) так же было замечено что этот провод при соединении с внутридомовой разводкой-ноль скручен с землёй и подключен к нулю разводки,который тоже заземлён! и это всё в одной точке! общую сеть зак выключает рубильником,потом запускает генератор. в розетке перед котлом при контроле индикаторной отверткой-четко фаза и ноль (это уже потом увидел что всё жестко скручено на болт!) но котел устойчиво работает при работе от Аккумуляторов даже при вытаскивании вилки ИБП из розетки. был удивлён приличному синусу от ИБП...даже под нагрузкой.
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:44 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
други! подскажите бесперебойник. с хорошим синусом и чтоб при работе от сети не просто через себя пропускал. а со всеми вытекающими...с синусом,напругой220 и частотой50Гц ну и чтоб аккумуляторов к нему можно было прикрутить ёмкостью не менее 20а\ч или это фантастика?
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 00:04 | Сообщение # 12 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) други! подскажите бесперебойник. http://teplo.bast.ru/products/teplocom_200l.html
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 18:15 | Сообщение # 13 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
что то я на теплокомовском сайте в описании сего девайса не обнаружил рекомендуемые и допустимые АКБ. сказано только,что максимальный зарядный ток 4А. кто эксплуатировал-поделитесь опытом. сколько живут автомобильные АКБ при подключении к ИБП ?
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Лёлик |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 23:06 | Сообщение # 14 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
700 Вт - 15 тыщщ - дороговасто и слабовато. Тенси ДПК-шки используем с ихними же АКБ (можно встроенные, можно внешние хоть до 200Ач)... Ссылка на киловатник, но , точнее, 1000 ВА...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 23:59 | Сообщение # 15 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
уже теплее! осталось только в нашем эксклаве найти...
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
usa |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:10 | Сообщение # 16 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |