				А я тут на днях автоматические выключатели 10-25А испытывал
				 | 
				
			  | 
| Valeriu | 
Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:22 | Сообщение # 1 |  
 
Мастер 
Город: Люберцы 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1659 
Репутация:  11 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 А я тут на днях автоматические выключатели 10-25А испытывал. Схема установки - N(нейтраль) на ручку кастрюли- нержавейки диам. около 30см, L(фаза 220В) - через испытуемый автомат сконтачен на медную трубу(отопительную 28мм), в кастрюле слегка подсоленная вода, на дондышке - кусок керамоплитки(изолятор). Опускаешь трубу в кастрюлю на глуб.до20см - ток меняется до 30А. Очень удобно ток менять. Обратил внимание - на медной трубе в процессе и после испытания столько гадости! Подозреваю, что возможно похожим образом и чистоту воды определять. 
  
 
 
 
 
  Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Valeriu | 
Дата: Среда, 17.02.2010, 00:13 | Сообщение # 2 |  
 
Мастер 
Город: Люберцы 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1659 
Репутация:  11 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 И автоматы Legrand С 1P на 16А держат 25А минут пять точно. Есть, конечно, кривые характеристик но, - лениво заглядывать. 
  
 
 
 
 
  Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| OCA | 
Дата: Среда, 17.02.2010, 01:31 | Сообщение # 3 |  
 
Мастер 
Город: Тюмень 
Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1815 
Репутация:  17 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 кривая С она как раз заточена пусковые токи держать 
  
 
 
 
 
  С.О.К.  выжат, сэр!
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Valeriu | 
Дата: Среда, 17.02.2010, 01:34 | Сообщение # 4 |  
 
Мастер 
Город: Люберцы 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1659 
Репутация:  11 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Ну, скорей D рассчитаны на совсем уж пусковые токи. 
  
 
 
 
 
  Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| OCA | 
Дата: Среда, 17.02.2010, 09:51 | Сообщение # 5 |  
 
Мастер 
Город: Тюмень 
Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1815 
Репутация:  17 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 У D кривая еще более растянута, но и С прекрасно справляются с пусковыми токами. 
  
 
 
 
 
  С.О.К.  выжат, сэр!
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| VikT | 
Дата: Четверг, 18.02.2010, 11:16 | Сообщение # 6 |  
| 
 Мастер 
Город: Краснодар 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1565 
Репутация:  18 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (OCA) С прекрасно справляются с пусковыми токами.      К сожалению не справляются. Пусковые токи разные. Насос на открытый выход, например.   
  
 
 
 
 
  "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| OCA | 
Дата: Четверг, 18.02.2010, 12:20 | Сообщение # 7 |  
 
Мастер 
Город: Тюмень 
Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1815 
Репутация:  17 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 VikT, это скорее исключение. Производители, в своих каталогах и пособиях по подбору, пишут что "С" можно использовать для электродвигателей. Но грамотный проектировщик/монтажник подберет, для реактивной нагрузки, не термомагнитный, а комбинированный авт.выключатель с защитой по макс.току, обрыву и перекосу фазы. 
  
 
 
 
 
  С.О.К.  выжат, сэр!
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| OCA | 
Дата: Пятница, 19.02.2010, 15:09 | Сообщение # 8 |  
 
Мастер 
Город: Тюмень 
Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1815 
Репутация:  17 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Из рекомендаций для проектантов.   Quote Автоматические выключатели с характеристикой отключения типа С служат для размыкания осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы). При этом у выключателей с характеристикой типа С перегрузочная способность магнитного размыкателя вдвое выше по сравнению с выключателями с характеристикой типа В. В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а также для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D.   
  
 
 
 
 
  С.О.К.  выжат, сэр!
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Игорь_3 | 
Дата: Суббота, 20.02.2010, 01:48 | Сообщение # 9 |  
| 
 Претендент 
Город: Питер 
Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 2 
Репутация:  0 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
   
  
  Сообщение на стадии премодерации...  
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| VikT | 
Дата: Среда, 24.02.2010, 11:44 | Сообщение # 10 |  
| 
 Мастер 
Город: Краснодар 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1565 
Репутация:  18 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (OCA) Но грамотный проектировщик/монтажник        В том то всё и дело. Как их мало, оказывается. Одни шабашники. Причем в "......гражданпроект" могу несколько городов вместо точечек вставить. Грустно. 
  
 
 
 
 