Нужно запрограммировать Контаровский контроллер под котелок.
|
|
Илья |
Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 17:42 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Уфа
Группа:
Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Котелок 3 мегаваттник. Один в котельной. Контроллер МС8.2221012. ТЗ по запросу. Срок - пара недель. donkeypuh@gmail.com
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 19:13 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Вышли ТЗ по мейлу.
Все ИМХО
| |
| |
Илья |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:20 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Уфа
Группа:
Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
|
ТЗ добавляю. Посмотрите, кто разбирается в логике, пожалуйста. Для корректности, конечно надо еще и схемы: ТМ и АТМ, ЭМ. Но это - по запросу. Пы. Сы. Kass, я Вам выслал, но там только в пределах 500 символов, лучше здесь смотрите.
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:36 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Илья) Kass, я Вам выслал, но там только в пределах 500 символов, лучше здесь смотрите. У меня в профиле есть электронный адрес, куда можно выслать любое количество символов, и любое количество файлов во вложении. Мне нужен проект, что бы хоть понимать, на какой вход/выход что выводить.
Все ИМХО
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:06 | Сообщение # 5 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (тз) Контроллер должен хранить в своей памяти температурный график, а также архив срабатываний аварийных защит за последний год. Температурный график должен сохраняться в памяти при отключении питания. так вроде не сделать в контроллере, памяти не хватит как минимум
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:22 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Кузнецов_Д_А) так вроде не сделать в контроллере, памяти не хватит как минимум Для срабатывания защит хватит. Хотя диспетчеризацию будет правильней сделать.
Все ИМХО
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:24 | Сообщение # 7 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
ну защит может быть и хватит а температурный график точно нет
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:04 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Кузнецов_Д_А) а температурный график точно нет Это разная память. Температурный график, это не значения в архиве имеется в виду, а текущие значения во флеше, что бы при включении восстанавливались значения, которые были до отключения.
Все ИМХО
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:05 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
МС8 - это атмеловский микроконтроллер 8051F125. На что там памяти не хватит?
Все ИМХО
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:16 | Сообщение # 10 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Это разная память. Температурный график, это не значения в архиве имеется в виду, а текущие значения во флеше, что бы при включении восстанавливались значения, которые были до отключения. не понял зачем их восстанавливать, у нас же уставка есть я так понимаю, они хотят график температуры подачи и обратки, да еще и за год но это имхо в контроллер никак "не влезет"
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:31 | Сообщение # 11 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Кузнецов_Д_А) не понял зачем их восстанавливать Ну так уставка по-умолчанию при отключении и последующем включении сбрасывается на значение, прописанное в алгоритме, т.е проектные значения. А если юзер откорректировал значения, то желал бы, что бы при включении устанавливались его значения, а не проектные.
Все ИМХО
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:34 | Сообщение # 12 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Ну так уставка по-умолчанию при отключении и последующем включении сбрасывается на значение, прописанное в алгоритме у нас те уставки, которые определяются юзером, все сохраняются на текущих (установленных) значениях иначе как? настроил график погодный, а он потом на изначальный чтоли скинулся, при отключении питания?
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:48 | Сообщение # 13 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Кузнецов_Д_А) у нас те уставки, которые определяются юзером, все сохраняются на текущих (установленных) значениях Далеко не все нужно сохранять, и далеко не все можно. Именно это и прописывает заказчик в ТЗ, что он хочет запоминать, а что нет.
Все ИМХО
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 01:05 | Сообщение # 14 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
ладно не суть, уставки надо сохранять все иначе лажа будет, нафиг такая уставка которая сама переуставилась вот лучше что проясним Quote (тз) «Разрежение в топке» как меряется, какие датчик? мы просто не ставили ни разу видел только прибор тягонапоромер со шкалой в миллибарах
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 01:12 | Сообщение # 15 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Илья, я бы советовал самим писать программу, иначе потом намучаетесь с вероятностью 99%, или договариваться сразу и на программу и на пусконаладку, отладка занимает гораздо больше времени чем написание алгоритма первоначального. Не хочу никому конкуренцию создавать, просто к сведению, у меня человек специально занимается программированием и пусконаладкой, сборкой шкафов и тп. Опыт уже наработан. Так что если потребуется, готов обсудить, если надо.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Илья |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 08:18 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: Уфа
Группа:
Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Насчет архива температурного графика за год - погорячился я. Архив ошибок нужен, а за архив температур узел учета тепла отвечает. Насчет человека - пускача и программера в одном флаконе -дело конечно хорошее, только знаю я Ваши запросы . Здесь бюджет не тот. А насчет уставок - разумеется, они должны сохранятся.
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:32 | Сообщение # 17 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Кузнецов_Д_А) потом намучаетесь с вероятностью 99%, или договариваться сразу и на программу и на пусконаладку Если на каждом этапе присутствуют свои методы отладки, то проблем нет никаких. Алгоритм отлаживается на симуляторе на соответствие ТЗ. Собранный щит отлаживается на стенде уже более предметно. Если у них есть кому делать проект и собирать щит, то и должны быть люди, способные отладить. Если у вас возникают проблеме на этапе пусконаладки, то что то не так организовано в процессе разработки. У нас очень часто монтаж и пуско-наладку проводят смежники и никаких особых проблем нет. Более того, в 99% случаев проводящие ПНР понятия не имеют в написании алгоритмов, и проблем никаких это не создает. Важно иметь поддержку от авторов алгоритма и все. Если возникают какие то технологические проблемы, то банально отправляется письмо с просьбой что то изменить, и в ответ люди получают новую версию прошивки.
Все ИМХО
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:33 | Сообщение # 18 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Илья) за архив температур узел учета тепла отвечает. Я бы предпочел таки сделать диспетчеризацию для архивирования. Ведь у Контара есть Интернет Скада, которой можно поручить данную задачу.
Все ИМХО
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:57 | Сообщение # 19 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Илья, мейл у вас на на мейл.ру, поэтому забейте в профиль аську для оперативного общения.
Все ИМХО
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 16:30 | Сообщение # 20 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Дак вот и надо программировать и собирать щит. И отлаживать его, тогда еще возможно на пусконаладке сложностей не возникнет и то не факт.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |