Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Ищу единомышленников - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 29.12.2024, 06:55

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Ищу единомышленников
Kass Дата: Пятница, 29.05.2009, 00:01 | Сообщение # 21
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
Если не сложно.

Завтра с рабочего компа выложу.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Пятница, 29.05.2009, 00:13 | Сообщение # 22
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (ssd)
Касс, ну что Вы передергиваете. Там стоят не слабые АЦП, дорогие. Я же предлагаю ОВЕН МВУ за 3000 рублей.

Ничего неслабого я там не увидел. Обычные. Ну очень сомнительная затея.

Quote (ssd)
Я же говорю об использвании не только на верхнем, но и на технологическом уровне. Т.е. там6 где традиционно юзают ПЛК.

Зачем? Какой смысл? Мы не ищем легких путей? smile

Я же вроде довольно подробно расписал, что РС не создавался изначально как контроллер. К контроллерам и персоналкам предъявляются абсолютно противоположные требования. Это как пытаться из седана сделать внедорожник. Для седана чем короче ход подвески, тем лучше, а для внедорожника наоборот. Седан лучше с несущим кузовом, а внедорожник на раме. Седан лучше с независимыми многорычажными подвесками, а внедорожник на мостах, и т.д. И пытаться потом из внедорожника сделать дорожный авто, а из седана внедорожник - дело абсурдное.

Архитектура контроллера и РС - абсолютно противоположна. Именно поэтому делать на РС контроллер, то же самое, как на овеновском ПЛК делать персональный компьютер.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Пятница, 29.05.2009, 00:16 | Сообщение # 23
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (ssd)
Как будто ПЛК не виснут. Еще как виснут.

ПЛК не может повиснуть при отсутствии программы, т.к. отсутствуют прерывания. Т.е. программа проходит цикл, и начинается заново. Можно только сломать контроллер, но подвесить невозможно, т.к. для этого банально нет механизмов.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Пятница, 29.05.2009, 21:04 | Сообщение # 24
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
Если не сложно.

Ну вот нашел. Сзади на мониторе висит системный блок РС, черненький. На нем встроенный в щит АРМ с мнемосхемами и тачскрин экраном.

Прикрепления: 1404459.jpg (344.5 Kb)


Все ИМХО
 
Ликреонский Дата: Пятница, 29.05.2009, 21:09 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Какой экран?
Знакомые контары.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Kass Дата: Пятница, 29.05.2009, 21:12 | Сообщение # 26
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Какой экран?

Точно не помню. То ли 17, то ли 19 дюймов, от терминалов оплаты.


Все ИМХО
 
OCA Дата: Суббота, 30.05.2009, 00:26 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
А почему клеммники, над контроллерами, и где маркировка кабелей?
Откуда внешняя проводка в шкаф заходит, на фото невидно.
Розетку на боковую панель на клей садили или сверлили?


С.О.К. выжат, сэр!
 
Ликреонский Дата: Суббота, 30.05.2009, 07:42 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
На экран SCADA контара? Экран к компьютеру подключен? Мне с контарами с экранами непонятно осталось, они там продают маленький невзрачный, а толк от него есть?

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Ermalex Дата: Суббота, 30.05.2009, 21:09 | Сообщение # 29
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (Kass)
Ну вот нашел

Мне картинка ни о чем не говорит интересует какие компоненты в системнике используете

Quote (Ermalex)
Интересует корпус, мать, проц итд.
 
Kass Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 10:32 | Сообщение # 30
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Да разные компоненты используются, в зависимости от задачи. Процессоры от селерона и VIA до атома. Это не важно. Важна платформа. Ее то я и указал сразу. Все остальное ньюансы, которые могут варьироваться. Ведь в одном щите может быть собственный интерфейс управления без записи трендов, а в другом общий сервер АРМ с базой данных трендов с обслуживанием сетевых запросов и множество мнемосхем. В первом случае берется материнка на VIA, а во втором на атоме.

Все ИМХО
 
vlegion Дата: Четверг, 10.09.2009, 13:30 | Сообщение # 31
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Code Дата: Суббота, 31.10.2009, 18:45 | Сообщение # 32
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Kass)
ПЛК не может повиснуть при отсутствии программы, т.к. отсутствуют прерывания. Т.е. программа проходит цикл, и начинается заново. Можно только сломать контроллер, но подвесить невозможно, т.к. для этого банально нет механизмов.

Удручен. Пишется с таким апломбом, на самом деле не понимая, что происходит внутри микроконтроллера.

Quote (vlegion)
Да тут всеобщая ботанизация

"Если звезды зажигают, то это кому-то нужно" Может, сюда тычут клиентов.

 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz