Выдержка из мануала:  "Система антибактериальной защиты – «антилегионелла» 
 Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С. 
 Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска 
 устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления. 
 Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при 
 отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС." 
 Проблема в том, что при пустом бойлере включается его нагрев независимо от положения регулятора ГВС. 
 В мануале ничего не сказано о возможности выключения функции нагрева бойлера на электронной плате. 
 Возможные решения: 
 1. Заполнить бойлер и пусть себе греет воду (не хотелось бы т.к. разбора ГВС до окончания отделочных работ не будет.) 
 2. Датчик температуры воды в бойлере прикрепить к трубе подачи котла. 
 Вопрос: А можно как-нибудь обойтись без народного творчества и цивильно отключить нагрев ГВС?