Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Гидравлика - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 04:53

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Гидравлика
Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:42 | Сообщение # 41
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Спасибо, я поправил схему.

Добавлено (10.10.2009, 20:42)
---------------------------------------------
Где денег взять на снайпера? sad Так и живем - мучаемся biggrin


Опыт - критерий истины.
 
123Вот Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:47 | Сообщение # 42
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
я поправил схему

wink
Quote (123Вот)
Один контур - один узел

Не стоит на этом жмотничать. Дом стоят не каждый год. И экономия эта на общем узле регулирования не стоит этого. Это как на свадьбу сына, красивую и солидную, что б на всю жизнь запомнилась, взять и водки купить в контейнере на рынке.Но авто лимузины при этом заказать.
Эти в сумме 2-3-5 штук баксов в стоимости дома копейки. А жизнь будут отравлять постоянно.Как у кого то в подписи это написано.
 
tiptop Дата: Суббота, 10.10.2009, 23:25 | Сообщение # 43
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
примерно так:

Quote (123Вот)
Она же(с этой же Т) , смесь идет в обратку на коллектор отопления общий, дабы котлу сильно не занижать Т обратки общую.

Ещё одна интересная особенность схемы грязнули - переменный расход воды через т.п.

Максимальный расход через т.п. - при закрытом клапане.
По мере открывания клапана температура подачи т.п. будет расти, а расход - уменьшаться.
Это диаметрально противоположно идеальной ситуации (выше температура - выше расход). smile
Добавление к т.п. обратного клапана может предотвратить опрокидывание циркуляции, но не может предотвратить её простое прекращение.

Прикрепления: 3178129.gif (2.1 Kb)


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 06:39 | Сообщение # 44
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Да я эту схему идеальной и не считаю, но имеет право на жизнь.
А родилась она по принципу - я её слепил из того что вентиль был.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 18:28 | Сообщение # 45
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline

На схеме на перемычку между подачеи о обраткои нужен обратныи клапан(а ни как не на подаче после насоса), а чтобы насос работал всегда в нормальном режиме, т.е. с необходимым расходом, буть то один контур работает или все, то его ставят с частотником! cool
И нечего жмотничать..........


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
tiptop Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 19:49 | Сообщение # 46
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
на перемычку между подачеи о обраткои нужен обратныи клапан

Это же не ИТП. smile
С обратным клапаном на перемычке - если насос остановится, то в тёплые полы пойдёт больше "неразбавленной" воды (воды с температурой, которая может оказаться недопустимо высокой).


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 20:50 | Сообщение # 47
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Да там воще клапана не нужны.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 22:31 | Сообщение # 48
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
tiptop, ничего никуда не поидет, так как на двухходовом устанавливается термоголовка с капилярным датчиком которыи в свою очередь находится на "подаче", как только насос встает, и температура повышается Термоголовка закрывает 2-х ходовои клапан. cool

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
123Вот Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 22:37 | Сообщение # 49
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
с капиляркой можно будет в этом случае(от радиатора работать если) поиграть переставляя на обратку. В первом случае мы обеспечиваем стабильность Т поверхности, а во втором (на обратке когда) получиться подобие регулировки теплосьема.
И никому эту схему не показываем и никому не говорим!!!!!!! biggrin
 
Прохожий Дата: Понедельник, 12.10.2009, 10:20 | Сообщение # 50
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
На перемычку нужен регулирующий вентиль и неплохо бы еще представлять гидравлику вне этой схемы, т.е. располагаемый напор на выходах

Я не 1
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz