Гидравлика
|
|
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:10 | Сообщение # 21 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
А мне нравится Грязнулин узел. Что там на подаче перед коллектором за бантик-краник, али обратный клапан, или балансировочник? Грязнуль что это?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
123Вот |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:12 | Сообщение # 22 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Двухходовый регклапан
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:14 | Сообщение # 23 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Чтобы Кv с темоголовастиком уравнять?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:15 | Сообщение # 24 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Цепляй куда хошь. Только темп режимы продумать надо, хоть на стрелку, хоть на кольцо, хоть напрямую к котлу. Насчёт регулировки не понял. А я дальше котеджа и не целюсь.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
123Вот |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:17 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Дабы регулируя подачу получать нужной Т смесь на выходе из насоса и соответственно на подаче в теплый пол. Она же(с этой же Т) , смесь идет в обратку на коллектор отопления общий, дабы котлу сильно не занижать Т обратки общую.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:17 | Сообщение # 26 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Хоттабыч бантик-клапан обр.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
123Вот |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:19 | Сообщение # 27 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Цепляй куда хошь. В схеме от ТСО не пройдет.Писал же уже.Замучаешься согласовывать.
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:19 | Сообщение # 28 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
На верхней трубе, справа что у тебя такое? Бантик что означает?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
123Вот |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:22 | Сообщение # 29 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) На верхней Это я сбил на регклапан.Грязнуля уже написал- именно обратный, тот правей точки подключения перемычки с насосом.
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:24 | Сообщение # 30 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Закрась у него левый треугольник тогда - если он обратный, плиз. Добавлено (10.10.2009, 18:24) --------------------------------------------- А нафига он там ваще нужен?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:25 | Сообщение # 31 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) А мне нравится Грязнулин узел. Хоттабыч, Ты, шутишь?!! Я потдерживаю твою схему, только с духходовым и насосом на подаче .
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:28 | Сообщение # 32 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) Я потдерживаю твою схему, только с духходовым и насосом на подаче Вот вот - мне такая тоже больше всего нравится
Опыт - критерий истины.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:34 | Сообщение # 33 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Если управление тп осуществлять вкл/откл насоса тп, чтоб подача с котла в обратку тп не поддавливала. Хотя головешка перекрывает подачу почти намертво.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:41 | Сообщение # 34 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) Я потдерживаю твою схему, только с духходовым и насосом на подаче Саша, эту что-ли?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
123Вот |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:45 | Сообщение # 35 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
:DХоттабыч, выкиньте этот рисунок.В нем одну схему начали перерисовывать в другую и недоперерисовали.И уже и не та,но еще и не другая.А вышла никакая.Хотя б с направлениями движения теплоносителя.
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:51 | Сообщение # 36 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Ну а так - что в ней непонятного. Движение теплоносителя?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
123Вот |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:01 | Сообщение # 37 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Сообщение отредактировал Хоттабыч - Суббота, 10.10.2009, 19:50 И опять эти три контура этих полов в одном режиме, туда балансировочники, а то ведь расходы просто обратнопропорционально их сопротивлениям сами распределяться. ОК чего делает? Второе- а как с Квс, когда один из полов работает, и насос тоже.
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:12 | Сообщение # 38 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Quote (123Вот) И опять эти три контура этих полов в одном режиме, туда балансировочники, а то ведь расходы просто обратнопропорционально их сопротивлениям сами распределяться. Прошу меня извинить, уважаемый коллега, за то что я не указал сноску на обозначение запорно-регулировочных вентилей. Именно запорно регулирующая арматура (типа Валтековских ручных радиаторных вентилей) и позволит нам отбалансировать гидравлику каждого контура. На подаче - обычные шаровые. Автоматические воздухоотводчики на схеме не указаны - расположить на каждом коллекторе. Quote (123Вот) Второе- а как с Квс, когда один из полов работает, и насос тоже. А что с ним станется?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:17 | Сообщение # 39 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Опыт - критерий истины.
| |
| |
123Вот |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:40 | Сообщение # 40 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) А что с ним А как с клапаном, коль, к примеру, работает всего один пол и на весьма не всю мощность? Как в переходный период (ПП). Как метроном откр.\закр на ноту "Ля"? Насос работает ведь как циркуляционно смесительный, но вот расход будет проталкивать через этот работающий контур прежний(возьмем пока прежний.) и получим несколько возможных вариантов условий работы.Все ли их сможет отработать клапан при таком изменении гидравлики? При одном контуре ТП это было бы просто нереальной ситуацией- тут все состыковывается. Один контур - один узел, все ОК и как у снайпера.
| |
| |