				Деаэрация
				 | 
				
			  | 
| БЭТМЭН | 
Дата: Суббота, 20.06.2009, 00:09 | Сообщение # 1 |  
 
Мастер 
Город: Saint-P 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 909 
Репутация:  4 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Уважаемые Коллеги!Помнится на олдсоке был разговор про проблемы деаэрации в модульных котельных.Деаэраторы барботажного типа никто не хочет применять по понятным причинам...Хотелось бы узнать мнение специалистов о струйно-вихревых деаэраторах и химической деаэрации...В С-ПБ упорно замалчиваются минусы модульных котельных в этом плане.Знаю случаи массовой корозии стальных теплосетей через 5-7 лет эксплуатации после перекладки и подключеня к модульным газовым котельным...Буду очень признателен за информацию и науку...   
  
 
 
 
 
  "А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| prochor | 
Дата: Суббота, 20.06.2009, 04:12 | Сообщение # 2 |  
 
Специалист 
Город: Кувандык 
Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 622 
Репутация:  15 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Вот пара ресурсов Деаэрация воды в теплогенерирующих установках малой мощности   ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ   "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"   http://www.nkj.ru/archive/articles/8337/ 
  
 
 
 
 
  Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
  
  
 |  |   | 
 |    | 
 | 
| БЭТМЭН | 
Дата: Суббота, 20.06.2009, 16:47 | Сообщение # 4 |  
 
Мастер 
Город: Saint-P 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 909 
Репутация:  4 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Коллеги,спасибо большое за ссылочки-очень интересно почитать.Но интресует личный опыт форумчан тоже... 
  
 
 
 
 
  "А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| chaus | 
Дата: Суббота, 20.06.2009, 18:55 | Сообщение # 5 |  
 
Претендент 
Город: Ижевск 
Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 9 
Репутация:  1 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
   
  
  Сообщение на стадии премодерации...  
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| chaus | 
Дата: Суббота, 20.06.2009, 18:59 | Сообщение # 6 |  
 
Претендент 
Город: Ижевск 
Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 9 
Репутация:  1 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
   
  
  Сообщение на стадии премодерации...  
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| tiptop | 
Дата: Суббота, 20.06.2009, 19:23 | Сообщение # 7 |  
 
Специалист 
Город: Владимир 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 750 
Репутация:  17 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (chaus)  и установку автоматического дозирования реагента "Иж-25" или "Комплексон-7" на линии подпитки     С этими "установками автоматического дозирования" по-прежнему так и приходится языком проверять "ушёл" реагент или нет ?     Может для эксплуатации будет проще пусть и безо всякого патента, зато - с насосом-дозатором ?   ... Да и с баком, стоящим на полу, в который удобно наливать реагент... 
  
 
 
 
 
  сконструируй Котельную!
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Хоттабыч | 
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 09:25 | Сообщение # 8 |  
 
Эксперт 
Город: Саратов 
Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 
Сообщений: 4577 
Репутация:  36 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (chaus) Эти значения имеют смысл только для сетей ГВС, для сетей отопления ПДК не нормируется.  Для закрытых систем теплоснабжения (отопления) - уточню...   Нас читают не только профессионалы, да и профессионалы бывают разные. Недавно вот начальнику теплосетей одного города объяснял в чем различие между теплоснабжением и отоплением... для него эти понятия тождественны...   Поэтому уточним еще раз если система теплоснабжения открытая - то-есть в качестве ГВС используется теплоноситель тот же что и в радиаторы системы отопления то качество теплоносителя нормируется как Вода питьевая и применяются приведенные выше уважаемым Чаусом п.д. концентрации. 
  
 
 
 
 
  Опыт - критерий истины.
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Babar | 
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 22:42 | Сообщение # 9 |  
 
Мастер 
Город: Казань 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1010 
Репутация:  3 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 о обязательности наличия пара: если деаэратор вакуумный то в качестве греющего агента может быть пременена перегретая вода. 
  
 
 
 
 
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| tiptop | 
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 09:00 | Сообщение # 10 |  
 
Специалист 
Город: Владимир 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 750 
Репутация:  17 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (Хоттабыч)  да и профессионалы бывают разные. Недавно вот начальнику теплосетей одного города объяснял в чем различие между теплоснабжением и отоплением...      Это точно. Профессионалы бывают разные.   На форуме АВОК, который называется "Диалог специалистов", "Теплоснабжение" сделали подфорумом "Отопления".   
  
 
 
 
 
  сконструируй Котельную!
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| chaus | 
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 10:31 | Сообщение # 11 |  
 
Претендент 
Город: Ижевск 
Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 9 
Репутация:  1 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
   
 
 Quote (tiptop) Может для эксплуатации будет проще пусть и безо всякого патента, зато - с насосом-дозатором ?   ... Да и с баком, стоящим на полу, в который удобно наливать реагент...   C насосом не проще, с насосом сложнее... Из-за сложности обслуживания насосов и низкой квалификации большинства обслуживающего персонала я лично не дам никакой гарантии практической работоспособности схемы с насосом-дозатором.  И потом, хоть с дозатором "Комплексон-7", хоть с насосом -- это использование одних и тех же патентов.    Quote (Хоттабыч) Поэтому уточним еще раз если система теплоснабжения открытая - то-есть в качестве ГВС используется теплоноситель тот же что и в радиаторы системы отопления то качество теплоносителя нормируется как Вода питьевая  Совершенно верно. Но для меня это совершенно очевидно, поэтому не стал расшифровывать. Да и открытых систем сейчас всё меньше и меньше.   Quote (Babar) о обязательности наличия пара: если деаэратор вакуумный то в качестве греющего агента может быть пременена перегретая вода.   Это понятно. Но вакуумный деаэратор без надлежащего обслуживания не даст нормативного содержания кислорода. А обслуживание трудоёмкое и мало где обеспечивается. Так что большинство вакуумных деаэраторов не даёт ожидаемого результата. 
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| MaloniusDoomflame | 
Дата: Среда, 12.09.2012, 15:55 | Сообщение # 12 |  
| 
 Претендент 
Город: Санкт-Петербург 
Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1 
Репутация:  0 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
   
 
 Дело не в том, какой деаэратор, а кто их внедряет. Каждый объект имеет индивидуальные параметры, и не надо пытаться самому подбирать деаэратора. Знать, что влияет на его работу это одно, а установливать реально деаэратор и эжектор - совсем другое. Я не раз устанавливал деаэратор, как специалист питерских "Новых технологий". И всегда приходилось отвечать на одни и те же вопросы эксплуатационников -   Как выбрать оптимальную производительность деаэратора и объем аккумуляторного бака. Как автоматизировать работу установки? Как предотвратить вторичное насыщение кислородом деаэрированной воды в аккумуляторном баке?   Думаю, оборудование не должно продаваться отдельно от технического решения 
  
  
 |  |   | 
 |    |