резонирует дымовая труба
madved Дата: Среда, 27.05.2009, 17:03 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Novosibirsk
Группа: Новички
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Среда, 27.05.2009, 17:06 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
труба самопальная или заводская?

Я не 1
 
madved Дата: Среда, 27.05.2009, 17:16 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Novosibirsk
Группа: Новички
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
OCA Дата: Среда, 27.05.2009, 17:36 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
То что виновата труба и ее монтажники, говорить пока преждевременно.
Quote (madved)
при выведении горелки выше 35квт жутко все резонирует!

Каким прибором настраивали, замеряли ли при настройке разрежение за котлом, противодавление топки котла, давление газа.

UPD Судя по инструкциям, горелка с котлом стыкуется на ура.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Лёлик Дата: Среда, 27.05.2009, 18:20 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Такая же фигня была у меня с Гиршом (модулированным) - душил 1-ю ступень, двигал подпорную шайбу (с заводских 46-ти где-то на 20-ть), поднимали дымоход. Помогло всё в комплексе. Шумоглушитель стоял изначально.

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
konst Дата: Среда, 27.05.2009, 19:56 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1365
Репутация: 43
Статус: Offline
1. Прочищен ли теплообменник котла.
2. Просмотрите - не засорена ли вертикальная труба (зеркалом снизу черз люк для прочистки). Туда могло что-то упасть и застрять на пол пути, например, кирпич, птица и т.п.
3. Повороты 90 град. должны быть плавными, состоящими из нескольких секций, а не резким коленами с острыми кромками.
4. Врезка в вертикальную трубу желательно чтоб была под 45 градусов.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
tiptop Дата: Среда, 27.05.2009, 21:44 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (madved)
врезав шумоглушитель, удастся победить сие явление?

Было похожее явление - гул в дымовой трубе, непосредственно присоединённой к котлу Vitola 33 кВт (одноступенчатая дутьевая горелка).
Ни фирменный шумоглушитель, ни так называемый "регулятор тяги" ничего не изменили.
В конце концов поменяли котёл на другой - с атмосферной горелкой.
Стало тихо... smile


сконструируй Котельную!
 
A-x-e-l-1 Дата: Среда, 27.05.2009, 22:14 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
На чугунявой Ферольке 100кВт была такая шляпа. Чистил котел, перебрал трубу, чтоб не было углов 90гр, удлинил трубу на 1,5м, настраивал подпорную шайбу. Затрахался так, что зевнул момент, когда все встало на свои места. Сейчас все дышит нормально. Горелка была "Ламборджини".
Недавно нечто похожее на Баксюке конденсатном, Резитентал 45кВт. Пришлось уменьшить скорость вентилятора аж на 350об/мин.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
madved Дата: Четверг, 28.05.2009, 08:09 | Сообщение # 9
Претендент
Город: Novosibirsk
Группа: Новички
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Четверг, 28.05.2009, 14:47 | Сообщение # 10
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (madved)
ламинарного потока всяко нету

А что, в дымоходах ламинарный поток возможен ? surprised


сконструируй Котельную!
 
madved Дата: Пятница, 29.05.2009, 07:53 | Сообщение # 11
Претендент
Город: Novosibirsk
Группа: Новички
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
LEX Дата: Пятница, 29.05.2009, 08:44 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (OCA)
Каким прибором настраивали

Присоединяюся.. Помимо косяков непосредственно в дымовой трубе (сопротивление дымовой трубы велико и создает слишком большое аэродинамическое сопротивление - как писали уже, повторяться не буду) один раз столкнулись с тем, что большой избыток воздуха в факеле горелки при выводе на 2 ступень вызывал гул и резонанс. Настроили - все стало ОК.

И еще один случай, но это уже из промышленной практики. Пускали котел ДЕ 25-14 ГМ (25 тонн пара/час). При выводе даже на среднюю мощность начинался такой резонанс, что даже порвало взрывные клапаны (асбест) на дымоходе. Дрожал пол и стены в котельной, звенели стекла, реально было страшно - все, кто непосредственно не участвовал в процессе разбежались подальше от злополучного котла biggrin
Оказалось, что отверстия для выхода газа в горелке (там их дофига, расположены по кругу) были заужены, косяк завода-изготовителя, просверлили не тот диаметр. В результате при выводе уже на 50% номинального расхода газ из этих отверстий вылетал с большой скоростью из-за чего плохо перемешивался с первичным воздухом и догорал уже в топке с микровзрывами.. Определили только на второй день. Сразу обратили внимание, что давление газа перед горелкой при одинаковой паропроизводительности было больше, чем у аналогичного рабочего котла. Перебрали весь газовый тракт. Про горелку подумали в последнюю очередь..
К чему это я? Проверьте диаметр газовой форсунки, если уже больше ничего не поможет.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
OCA Дата: Пятница, 29.05.2009, 08:48 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
madved, вы горелки по звуку настраиваете?

С.О.К. выжат, сэр!
 
LEX Дата: Пятница, 29.05.2009, 08:48 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (madved)
на тест поставили WG20 (очень старую) - замечательно! если ее нарошно на рев не выводить, сопит тихонько и даже посылов на резонанс нету

Это говорит о том, что с дымоходом скорее всего все нормально.
Исследуйте внимательно горелку.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Прохожий Дата: Пятница, 29.05.2009, 12:21 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Судя по тому, что на вопрос ОСЫ ответа нет, предполагаю, что у ребята с газоанализатором не дружат happy . Поэтому приходится выдумывать страшные байки про резонансы, шумности риэлловских горелок и прочую мифологию. Все это может быть, но начинать то нужно с самого простого - сделать наладку горелки.

Я не 1
 
OCA Дата: Пятница, 29.05.2009, 12:37 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (LEX)
Пускали котел ДЕ 25-14 ГМ
Сталкивались с такой же проблемой, правда без описанных побочных дефектов, просто немогли вывести его на полную мощность, поэтому сразу доперли что дырочки маленькие biggrin оказалось диаметр был для 16го, у вас видимо они были еще меньше. А в импортных горелках такой сюрприз имхо невозможен технологически.


С.О.К. выжат, сэр!
 
madved Дата: Пятница, 29.05.2009, 13:36 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Novosibirsk
Группа: Новички
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (OCA)
madved, вы горелки по звуку настраиваете?

biggrin :D biggrin а вам слабо? ага, для души! а для зака с помощью тесто 330

Quote (Прохожий)
Судя по тому, что на вопрос ОСЫ ответа нет, предполагаю, что у ребята с газоанализатором не дружат . Поэтому приходится выдумывать страшные байки про резонансы,

ну чтовы так прям сразу... я о вас такого мнения, а вы...
вот как-то в кабинетах штаны не протираю, а в подвалах не то. что-б инет, телефон не звонит.

Quote (LEX)
Это говорит о том, что с дымоходом скорее всего все нормально. Исследуйте внимательно горелку.

дык не первая риэлка, шумок привычный

Quote (OCA)
А в импортных горелках такой сюрприз имхо невозможен технологически.

я вас умоляю!
вайсхаупты да дедитрихи вот тока напильником не торгал. везде можно косяки найти.
в риэлках нередко криво все свинчино, да и другие грешат
 
LEX Дата: Пятница, 29.05.2009, 13:57 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (OCA)
вы горелки по звуку настраиваете?

Quote (madved)
дык не первая риэлка, шумок привычный

Гы... прокололся wink
Quote (madved)
а для зака с помощью тесто 330

Вот не ради души, а ради зака и понасилуйте ее с помощью этого инструмента. Чудес не бывает. При выдаче одного и того же количества тепла одним и тем же котлом горелка должна сжигать одно и то же количество топлива и выдавать одно и то же количество дымовых газов (КПД у всех у них одинаковы). И если с одной горелкой один и тот же дымоход ведет себя по-разному, значит дело не в дымоходе, а в горелке.
Итак, мы все разжевали. Вам остается токо взять газоанализатор и мучить горелку до победного biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
madved Дата: Пятница, 29.05.2009, 14:41 | Сообщение # 19
Претендент
Город: Novosibirsk
Группа: Новички
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Пятница, 29.05.2009, 14:58 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (madved)
ну чтовы так прям сразу... я о вас такого мнения, а вы...
вот как-то в кабинетах штаны не протираю, а в подвалах не то. что-б инет, телефон не звонит.

Вот и вы о себе мнения не портите. Люди не просто так вопросы задают, а ждут на них ответа, чтобы Вам же помочь. А Вы их игнорируете, прикрываясь тем, что в подвале сидите.
Про дымоход уже было сказано konst'ом, но почему вейсхаупт не шумит тогда? Возможно вы его не вывели на проектную мощность просто. У меня была первая мысль (как правило, самая верная), что стенки у дымовой трубы хлипковаты, самодельные, вот и дребезжат. Но разбираться со всем этим нужно, только только после наладки горелки. Если делали анализ на тесто - выкладывайте сюда. Что то у меня большие подозрения, что там большой избыток кислорода будет.


Я не 1
 