Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Как надо делать промывку? - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 06:41

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Как надо делать промывку?
Andrei Дата: Вторник, 19.05.2009, 16:03 | Сообщение # 1
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Всем доброго времени суток. Вопрос такой, при промывке 2-ух трубной системы отопления с термовентелями и термоголовками надо:
1-е оставить термоголовки как настроены;
2-е открыть на максимум;
3-е снять на время промывки;
4-е перекрыть радиатор, чтоб не засорился термовениль? smile
 
allre Дата: Вторник, 19.05.2009, 16:21 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
2 е biggrin , если речь идет о термоголовках. Преднастройки термовентилей лучше не трогать, особенно если нет карты настроек или проекта с настройками.

мой skype - reutov_o_v
 
Andrei Дата: Вторник, 19.05.2009, 16:28 | Сообщение # 3
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
да о термоголовках,предастройки термовентилей трогат и не думал smile
 
Прохожий Дата: Вторник, 19.05.2009, 16:40 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Никогда не задумывался над этим вопросом.
У меня сейчас родился еще один вариант - закрыть все термовентили кроме одного и промывку делать поочередно открывая только один радиатор. Про двухтрубку речь есественно.


Я не 1
 
Andrei Дата: Вторник, 19.05.2009, 16:55 | Сообщение # 5
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
ну вобщем то по смыслу правильно,ток вот не написал,что имел ввиду промывку многоквартирного дома,кого то не будет дома,кто то не пустит,да и бегать по квартирам и по этажам.. wink .так что я тоже ко 2 му варианту склоняюсь smile
 
SterroiD Дата: Среда, 20.05.2009, 03:31 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Andrei, А почему вы решили что это нужно, какои эффект от этого деиства хотите получить?

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Andrei Дата: Среда, 20.05.2009, 16:17 | Сообщение # 7
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
а почему б и не промыт?не реже чем раз в 3 года надо промывать,да и зачем упускать возможность заработать smile
 
Прохожий Дата: Среда, 20.05.2009, 16:22 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Andrei)
ток вот не написал,что имел ввиду промывку многоквартирного дома...

а точно система двухтрубная?


Я не 1
 
Andrei Дата: Среда, 20.05.2009, 16:42 | Сообщение # 9
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
да
 
Незнакомка Дата: Среда, 20.05.2009, 17:30 | Сообщение # 10
Претендент
Город: -
Группа: Новички
Сообщений: 42
Репутация: 5
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Среда, 20.05.2009, 17:46 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Andrei)
не реже чем раз в 3 года надо промывать

Quote (Незнакомка)
Промывку производить обязательно нужно, по правилам (при открытой схеме ГВС) - 1 раз в 2 года.

Я больше - 1 раз в году biggrin
Причем в отличии от предыдущих ораторов подтвержу свои слова цитатой из Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок:
Quote
9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водовоздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.
Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.
Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.
9.2.10. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах - промывку и дезинфекцию, не допускается.


Я не 1
 
VIP_7 Дата: Среда, 20.05.2009, 18:12 | Сообщение # 12
Любитель
Город: Черкассы
Группа: Новички
Сообщений: 178
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Andrei Дата: Среда, 20.05.2009, 18:26 | Сообщение # 13
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
тут независимая схема подключения,а не прямой узел,поэтому не каждый год моем.промывать буду с компресором и по стоякам smile
 
Хоттабыч Дата: Среда, 20.05.2009, 18:42 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
У меня сейчас родился еще один вариант - закрыть все термовентили кроме одного и промывку делать поочередно открывая только один радиатор. Про двухтрубку речь есественно.
Это конечно идеально, но если этого не получится обеспечить, а оставить все по п1 первого поста, сильно пострадает качество промывки на самых удаленных приборах?


Опыт - критерий истины.
 
Прохожий Дата: Среда, 20.05.2009, 22:02 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (VIP_7)
Так на однотрубку ж не ставят термовентили. Значится железняк двухтрубка.

Ну так категорично я бы не стал... dont
Вот, почитайте


Я не 1
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 21.05.2009, 13:40 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
А что-бы их на однотрубку не ставить если перемычки есть перед ними?

Опыт - критерий истины.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz