Цитата Gso ( ) Пролог: Бывший мой клиент уехал на юга жить. Сегодня звонит с вопросом. Ессно всё со слов по телефону Котёл бакси. Решил он сделать бесперебойник к нему. С инвертора котёл работать не хочет, ни индикации, ни чего вообще не включается. Другие приборы от этогоже источника работают, напругу под нагрузкой меряют тоже всё нормально.. Местный юзер грешит на две фазы по 110... Но при чём тут это, я не понимаю. Самому бы лично проверить... Может кто сталкивался или есть предположения?
Бесперебойники бывают разные. Для котла нужен тот, который выдает синусоиду на выходе, т.е. бесперебойник с синусоидальным выходом. Желательно посмотреть осциллографом, что выдает ИБП.
Все ИМХО
| |
| |
Gso |
Дата: Среда, 04.03.2015, 14:14 | Сообщение # 1802 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Всем спасибо. Разобрался. Баксюку нужен конкретный ноль и конкретная фаза, откопал в доках... Бесперебойники не все такие, я остановился на теплокоме ИБП. Там выход как раз то, что надо. Интересное название, ни когда раньше не слышал "сквозной ноль".
| |
| |
ol |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 10:23 | Сообщение # 1803 |
Претендент
Город: Cтаврополь
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
У меня котел Bosch GAZ 7000 W ZSC 24-3 MFK, он подороже, поэтому заказывала онлайн, на http://blablabla.ru/ цена вышла на Бош в нете такая же, по какой у нас в Ставрополе Daewoo продают, еще там обогреватель взяла Atlantic (Атлантик) F17 Design на 2т вт, тоже зиму отработал, не жалуюсь
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 10:52 | Сообщение # 1804 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Исчё один очередной 3.14здёж...весна чёли?! А на сдачу,уломали,новый,в коже,Майбах дали... Только мы его не взяли... У него внутри...педали....
Нужно ссылки удалять.
| |
| |
серж123456789 |
Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:09 | Сообщение # 1805 |
Претендент
Город: Нальчик
Группа:
Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 15.05.2015, 16:25 | Сообщение # 1806 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата серж123456789 ( ) 470 секций алюминевых радиаторов диаметра 40 трубы хватит
Это вопрос, или утверждение?
| |
| |
серж123456789 |
Дата: Пятница, 15.05.2015, 17:57 | Сообщение # 1807 |
Претендент
Город: Нальчик
Группа:
Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:28 | Сообщение # 1808 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
серж123456789, так не считают диаметры труб. Обычно определяют график температур, требуемую мощность на отопление, и от этого считают расход теплоносителя. Уже по расходу подбирают диаметр труб, исходя из допустимых потерь напора. Ведь при одной и той же мощности длина труб может существенно отличаться. Не зная мощности и графика отопления, который вы хотите получить, не представляется определить расход.
| |
| |
серж123456789 |
Дата: Пятница, 15.05.2015, 20:49 | Сообщение # 1809 |
Претендент
Город: Нальчик
Группа:
Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Sahara |
Дата: Суббота, 16.05.2015, 11:50 | Сообщение # 1810 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
не хватит D63*8.6 от котла. При нагрузке 70 кВт, дельте 20, график 80/60, вода. До 61 кВт можно D50*6.9
Если просто впендюрить трубу потолще, без расчёта уменьшений диаметров в зависимости от нагрузки, работать может и будет, но коряво.
И потом, дорого полипропиленом такого диаметра делать.
| |
| |
konst |
Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:54 | Сообщение # 1811 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
|
КАТЛА НЕ ХВАТИТ
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 08:33 | Сообщение # 1812 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
серж123456789, вам тут уже в принципе написали, что очень рисковое мероприятие вы задумали. Делать систему отопление на 470 радиаторов без проекта я бы вам не рекомендовал. Деньги будут на ветер. Вы выложите ваши планы, эскизы, что за здание, будет ли ГВС, может быть есть планы, и мы покумекаем, что там можно сделать. Еще же и систему нужно как то сбалансировать по гидравлике.
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 10:46 | Сообщение # 1813 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата серж123456789 ( ) 470 секций алюминевых радиаторов Цитата Kass ( ) Делать систему отопление на 470 радиаторов без проекта 470 сексцый цэ не 470 радаторофф,внимательнее читаем... То есть.прим. 47 радиаторов по 10 секций,что для 70 кВт (это 60 000 калл.)что вполне приемлемо при трубе ду 50 мм.. Но,апять же,Цитата Kass ( ) что за здание, будет ли ГВС, может быть есть планы, ,а то как пальцем в воду...
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:39 | Сообщение # 1814 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Александр_Первый ( ) 470 сексцый цэ не 470 радаторофф,внимательнее читаем...
Фууууххх.... А я то уж подумал... Только вот как люди определяют количество секций без теплотехнического расчета? Обычно оперируют количеством радиаторов, т.к. но совпадает с количеством окон. А то мы тут наивные вчера считали коэффициенты теплопроводности различных солнцезащитных пленок, подгоняя результаты под имеющиеся ТУ. А тут все так просто.
| |
| |
Sahara |
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 13:26 | Сообщение # 1815 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата Александр_Первый ( ) То есть.прим. 47 радиаторов по 10 секций,что для 70 кВт (это 60 000 калл.)что вполне приемлемо при трубе ду 50 мм.. При таком раскладе сопротивление максимально нагруженных участков будет в зоне 190-200 Па и скорость 0,83 м/с. Многовато. Но теоретически можно, если гидравлика просчитана о объекту. Насколько я понимаю - это не наш случай. Потом, кто-нибудь встречал алюминиевые радиаторы c центрами 500 и теплоотдачей в районе 150 Вт/секц. в графике 80/60?
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:31 | Сообщение # 1816 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата avanti_015 ( ) .Что могло произойти? Где"тонко"-там рвется,ведь клапан в котле не сработал(систему не опрессовывали?).
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:01 | Сообщение # 1817 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Цитата avanti_015 ( ) Что могло произойти Причину найти легко находясь на месте. Первым делом я бы посмотрел как подпитка устроена, места установки кранов в системе и состояние (закр/откр). Далее наличие, настройка и исправность расширительного бака с подрывным клапаном. Если фотки выложите Вам тут быстро причину найдут.Добавлено (22.05.2015, 12:01) --------------------------------------------- К стати вспомнил, знакомые "кадры" манагеры из магазина, решили проверить на "прочность" новую трубу, вернее нового поставщика, не суть. Они взяли кусок МПТ16 заглушили фитингами и накачали опрессовщиком водой из под крана 16 кг. Оставили на ночь, утром приходят труба порвана Хватило перепада температуры в несколько градусов при отсутствии компенсации.
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:33 | Сообщение # 1818 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
А какое давление было в пневмобаке перед подпиткой? Там груша то цела?
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 23:01 | Сообщение # 1819 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата avanti_015 ( ) через часа 2 отключил все,уехал на два дня, приехал,и гребенка которая на обратку лопнута и воды в системе нет.Что могло произойти? Лопнула гребёнка при не работающей СО?Трубы,радиаторы остались целыми?Даже,если допустить,что в СО создалось излишнее давление,то как то странно,что лопнула одна гребёнка. Может просто заводской брак?Это можно определить при осмотре гребёнки.
| |
| |
utkmxby |
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 17:04 | Сообщение # 1820 |
Претендент
Город: Одесса
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |