Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Все вопросы по отоплению. - Страница 90 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.11.2024, 22:35

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Все вопросы по отоплению.
Sahara Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:33 | Сообщение # 1781
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
На этом складе повыше можно поставить ВОА, чем 6 метров. Проблемы с потоком воздуха возникают из экономии средств, когда заказчик требует чтобы дули посильнее, а самих было поменьше.
От обогреваемых поверхностей есть толк на дебаркадерах и (или) в зоне разгрузки. Эти расходы несут понятный функционал. В плане неравномерности прогрева ВОА проблема лежит в плоскости их количества и грамотного расположения. А дублировать их функции полами крайне дорого.
Если позволяет бюджет, я бы двигался так:
Тепловые завесы у ворот
Обогреваемые поверхности зоны погрузки - выгрузки
ВОА как основное отопление склада, не забывая применять дестратификаторы, чтобы, как правильно заметил Александр I, избытки тепла не скапливались вверху. Есть модели с интегрированным термостатом.
Обогрев зоны нахождения персонала увязать, исходя из удобства реализации.

Первое, чем решатся пожертвовать клиенты - это обогрев зоны погрузки-выгрузки. Кладовщик с лопатой и веником выглядит в первом приближении дешевле.

Цитата Gso ()
Ну это явно не про меня, любой подтвердит.

Я образно, и явно не про вас.


wiski makes me 4 WD
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 23.02.2015, 23:43 | Сообщение # 1782
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Так же можно не обращать внимания на аргументацию что ТЭО не в пользу ТП.
При грамотном расчёте ТП в любых помещениях,ни какого дополнительного отопления не требуется.
И все сказки,о том что ТП не прогревают быстро помещения,это от лукавого.
При открытии дверей-ворот,тепло выходит из помещения,но холод не проникает во внутрь,так как он тяжелее тёплого воздуха,а пол всегда теплее(в отопительный сезон) уличного воздуха.
При закрытии дверей-ворот,температура довольно быстро восстанавливается в помещениях.Датчики автоматически срабатывают на понижение Т в помещении и включают насос для повышения Т до заданных параметров и как только Т достигает параметров,насосы выключаются.Это практика.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Sahara Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:13 | Сообщение # 1783
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Не перестаёте меня удивлять, Александр.

wiski makes me 4 WD
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:39 | Сообщение # 1784
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Зато меня ни что не удивляет.

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Sahara Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:44 | Сообщение # 1785
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Могу посоветовать курс физики 7-11 класс. Удивительные книги.

wiski makes me 4 WD
 
Kass Дата: Вторник, 24.02.2015, 11:58 | Сообщение # 1786
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Имеет смысл? ТП как основной и ВОА пару-тройку доводчиками?


На складах делается только АВО и ТВЗ на воротах. Никаких теплых полов.

Добавлено (24.02.2015, 11:58)
---------------------------------------------

Цитата Gso ()
К стати на одном объекте вообще по проекту на воротах стоят завесы без подогрева, они по всей ширине ворот сверху вниз перекрывают потоком не подогретого воздуха


Не понимаю смысл такого решения.


Все ИМХО
 
konst Дата: Вторник, 24.02.2015, 14:01 | Сообщение # 1787
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
Я тоже видел подобные штуки в одном вертолетном ангаре.
Смысл идеи в том, что в больших высоких помещениях теплый воздух поднимается наверх. Эта завеса соотвественно, забирает теплый воздух из верхней зоны помещения и обдувает им ворота.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 24.02.2015, 22:53 | Сообщение # 1788
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Я,думаю,советчикам,нужно начинать заново учится с первого класса,и вникать внимательно в начальное школьное образование.
Хотя,я не уверен,что это пойдёт на пользу...ну а вдруг!


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
dizele Дата: Пятница, 27.02.2015, 17:31 | Сообщение # 1789
Претендент
Город: харьков
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
crushdump Дата: Пятница, 27.02.2015, 21:27 | Сообщение # 1790
Претендент
Город: Волгоград
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:27 | Сообщение # 1791
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата crushdump ()
Что если я просто обмотаю их целлофаном, оберну скотчем,

Для этих целей существует спец.материал(для труб рехау,кстати,можно гофро- трубку "пешель"смотри это в артикулах каталога рехау) который защищает трубу от механич нагруз.,стойкий к растворам,и дает возможность трубе, если так можно выразиться,"двигаться"от температуры,т.к у сшитого п/этилена большой t/коэф-нт.(.Фото 1 Ваше не увидел?)

Добавлено (27.02.2015, 22:27)
---------------------------------------------
Посмотрел фотографию в личке,так вот эти трубки(штатные стальные подводки к радиаторам срезать ,а на их место смонтировать заглушки(артикул 11377931001 посмотрите в каталоге.)Разъемные соединения нельзя закрывать ,тем более "замоноличивать".Хочу добавить еще что у Вас гофра на трубах серая"электрическая"ее то же нельзя заливать раствором(бетоном)т.к материал чувствителен к щелочной среде...Делали не профи? -сэкономили на этом..

 
crushdump Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:35 | Сообщение # 1792
Претендент
Город: Волгоград
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:57 | Сообщение # 1793
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Еще для убедительности : в присоединительных радиаторных элементах имеются резиновые уплотнения,которые со временем могут "сохнуть" и - утечка в пол,а далее -к соседям..так что смотрите сами..

Добавлено (27.02.2015, 22:48)
---------------------------------------------

Цитата crushdump ()
Заглушку вставлять в трубку или пластиковую трубу? Обычной ножовкой по металлу обойдусь или нужно спец оборудование?

Да можно попробывать,разогреть конец трубы феном потом загнать заглушку и, остудив надвинуть гильзу("тисочками").Да Вы фотки выложте в пост,может еще кто -нибудь дельное подскажет.

Добавлено (27.02.2015, 22:57)
---------------------------------------------
Да в пластиковую.(а если стальную оставить можно попробывать концы заварить газосваркой и заизолировать,это вариант тоже надежный ,хотя..проще штатные заглушки.

 
crushdump Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:02 | Сообщение # 1794
Претендент
Город: Волгоград
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:33 | Сообщение # 1795
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата crushdump ()
А если место соединения трубы и г-образной трубки, то это соединение все равно то в стяжке было
Ее и не трогайте,а компрессионное соединение (гайка возле руки на фото2)разбираете снимаете ее и конец трубки завариваете..(как вариант) .
 
crushdump Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:36 | Сообщение # 1796
Претендент
Город: Волгоград
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:16 | Сообщение # 1797
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Бог в помощь. Трубка из нержавейки 1 мм.

Изначально дешёвый путь:

Заглушка - http://yandex.ru/yandsea....au%2016
Монтажная гильза - http://yandex.ru/images....n+16+px
Инструмент - http://yandex.ru/images....+rehau+
Через застройщика быстренько находим обладателей девайса, либо арендуем.
В youtube смотрим как делается соединение - монтируем.

Более дорогой, но надёжнее:

Опять же через застройщика, либо представителя по Вашему региону Rehau ( см. сайт - звони телефон ) ищем обладателя инструмента и рук к нему. Покупаем по 2 детальки. Делаем. Счастье.
Чтобы счастье не было безграничным, ищем Danfoss RLV-KS по инету и его стоимость. Смотрим сколько оно стоит. Это кран, который Вы распилили.


wiski makes me 4 WD
 
Gso Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:17 | Сообщение # 1798
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Пролог: Бывший мой клиент уехал на юга жить. Сегодня звонит с вопросом. Ессно всё со слов по телефону
Котёл бакси. Решил он сделать бесперебойник к нему. С инвертора котёл работать не хочет, ни индикации, ни чего вообще не включается. Другие приборы от этогоже источника работают, напругу под нагрузкой меряют тоже всё нормально.. Местный юзер грешит на две фазы по 110... Но при чём тут это, я не понимаю. Самому бы лично проверить... Может кто сталкивался или есть предположения?
 
Sahara Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:45 | Сообщение # 1799
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Ставим так называемый блок гальванической развязки, он же разделительный трансформатор и (или) стабилизатор

wiski makes me 4 WD
 
Gso Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:20 | Сообщение # 1800
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Sahara ()
блок гальванической развязки

А при чём тут это? Может я чего не понимаю, но для чего тут развязка, смысл?
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz