Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
fondital - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 07:25

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
fondital
kotloff Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 21:22 | Сообщение # 1
Любитель
Группа: Новички
Сообщений: 143
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
АНДРИК_551 Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 21:43 | Сообщение # 2
Любитель
Город: Жуковский
Группа: Новички
Сообщений: 201
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 22:31 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (kotloff)
поменял местами датчики гвс и со

Это о чем речь то? Если датчик протока, то его в системе отопления то нет. Может датчик температуры?
В первую очередь надо проверить проток ГВС. Если он меньше 2.5 литров(забилось накипью или элементарно в сети давление маленькое), то датчик протока не сработает. Во вторую очередь проверяеться датчик протока. Надо на плате где сидит разъем дат. про-ка попробовать замкнуть, эмитируя работу дат. про-ка( если он работает на основе ферромагнита, у них обычно два жила). Если после этого котел начинает работать н ГВС, то это датчик протока. Он или забит накипью, очень частотак бывает, или просто умер. Дальнейшее опишете постараемся помочь smile

 
СвятослаВ Дата: Понедельник, 11.05.2009, 17:51 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
или просто умер

biggrin biggrin biggrin просто Мария.


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
представитель_fondital Дата: Пятница, 15.05.2009, 17:26 | Сообщение # 5
Профи
Город: Домодедово
Группа: Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
Для kotloff
У вас не срабатывает датчик протока ГВС (на входе ХВ чёрный пластмассовый элемент, за панелью управления).
Очень похоже, что в него попала грязь.
Датчик поплавковый, разбирается несложно, разберите и промойте как следует. При разборке не повредите резиновые уплотнители, при сборке смажте их не застывающей силиконовой пастой.
Температурные датчики здесь не причём.
Рекомендую почитать инструкцию - полезная штука smile
 
Техник Дата: Пятница, 15.05.2009, 18:04 | Сообщение # 6
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Valeriu Дата: Пятница, 15.05.2009, 23:09 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
У меня в электрокотле Вармос отказал датчик протока.Разобрал-всё чисто и цело.Геркон оказался спрятан в отверстии латунного корпуса и залит герметиком.Вот он разбит(знаю,что от гидроудара).Но "гвоздь"(перемычка) спасла положение.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
pierreffc Дата: Среда, 15.05.2013, 22:06 | Сообщение # 8
Претендент
Город: Королев
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
представитель_fondital Дата: Четверг, 16.05.2013, 09:34 | Сообщение # 9
Профи
Город: Домодедово
Группа: Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
что значит "такая же"?
опишите: что за котёл, срок службы, когда был последнее т.о., кто и что делал;
что не работает, какие симптомы, что замыкали и где, что не включается
 
pierreffc Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:23 | Сообщение # 10
Претендент
Город: Королев
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
представитель_fondital Дата: Четверг, 16.05.2013, 16:27 | Сообщение # 11
Профи
Город: Домодедово
Группа: Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (pierreffc)
что может быть с платой

плата может выйти из строя
Цитата (pierreffc)
если рабочую плату то все работает норм

ну и пусть работает smile

по описанным симптомам ещё можно: проверить "землю"(почистить контакты), почистить горелку под электродом и сам электрод от нагара (но не шкуркой). скореее всего, после этого и со старой платой заработает.

то, что котёл блокируется, не "видя" пламени, говорит о нормальной работе системы безопасности котла.
 
Дельфин Дата: Пятница, 17.05.2013, 09:26 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Донбасс
Группа: Новички
Сообщений: 50
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
pierreffc Дата: Пятница, 17.05.2013, 13:40 | Сообщение # 13
Претендент
Город: Королев
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Суббота, 18.05.2013, 14:58 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Может просто вилочку в розетке перевернуть ?

wiski makes me 4 WD
 
pierreffc Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:52 | Сообщение # 15
Претендент
Город: Королев
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
IgorG63 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:15 | Сообщение # 16
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
pierreffc, если все сделал то плату в ремонт
1. проверить фазировку подключения котла
2. электрод
3. провод от электрода к плате
4. прессостат если котел с закрытой камерой сгорания
5. изоляционная вставка на газопровод
6. плата управления

если что стучись платы есть в наличии
новые и после ремонта
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz