Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика - Страница 14 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 23:09

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
вадим Дата: Вторник, 06.12.2011, 10:25 | Сообщение # 261
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Sahara)
удобнее

вручную - да )))
 
Sahara Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:19 | Сообщение # 262
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Видимо не только. Фирмачи тоже балуют с квадратной трубой на коллекторах.

wiski makes me 4 WD
 
krasavhik78 Дата: Вторник, 06.12.2011, 18:57 | Сообщение # 263
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (tiptop)
про квадрат из патрубков между коллектором и 3-ходовым клапаном.

между трехходовым и коллектором патрубок должен быть круглым и диаметром трёхходового,и помойму по умолчанью!
 
tiptop Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:26 | Сообщение # 264
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Ещё одна попытка... smile

А в получающихся "квадратах" не появляются мехнапряжения, приводящие потом к разрыву латуни ?

Прикрепления: 4700235.jpg (17.2 Kb)


сконструируй Котельную!
 
krasavhik78 Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:30 | Сообщение # 265
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:45 | Сообщение # 266
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Чего тут кумекать?

Когда свинчиваешь, то чувствуешь, наверное - где изгибается, а где растягивается...


сконструируй Котельную!
 
krasavhik78 Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:47 | Сообщение # 267
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:52 | Сообщение # 268
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Красавхик, стОит ли перед сном на кофе налегать ? biggrin

сконструируй Котельную!
 
krasavhik78 Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:59 | Сообщение # 269
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Вторник, 06.12.2011, 22:33 | Сообщение # 270
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (krasavhik78)
какой проводник тепла лучше,сталь или латунь?

Здесь не теплопроводность нужно смотреть, а коэф линейного расширения. Если взять участок (который даёт напряжение по моему наибольшее, перемычка между отводами коллектора) длина 150 мм, перепад температур 100°, материал сталь, то смещение будет порядка 0,15-0,2 мм. Компенсировать не проблема, главное тщательная подгонка при сборке узла. Если латунь взять, то поболее будет смещение. Как пример, место установки байпаса на радиаторах отопления, в проектах чётко написано растояние установки байпаса на расстоянии от оси .... Как раз в целях компенсации линейных расширений трубопроводов.
 
tiptop Дата: Среда, 07.12.2011, 08:44 | Сообщение # 271
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
В данном случае тепловое расширение - это мелочь.

Красавхик, когда этот узел свинчиваешь, то чувствуешь, что что-то изгибается и растягивается ?


сконструируй Котельную!
 
Vova_S Дата: Среда, 07.12.2011, 10:48 | Сообщение # 272
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
эт да..
я бы тоже тройники между собой соединил не американкой, а сгоном резьбовым..

и имхо лучше сначала соединить, а потом уж, как на макете, патрубки к коллектору варить..
 
tiptop Дата: Среда, 07.12.2011, 13:01 | Сообщение # 273
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
лучше сначала соединить, а потом уж, как на макете, патрубки к коллектору варить..

+100 thumbup


сконструируй Котельную!
 
Gso Дата: Среда, 07.12.2011, 18:32 | Сообщение # 274
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (tiptop)
В данном случае тепловое расширение - это мелочь.

Согласен.
Quote (tiptop)
Красавхик, когда этот узел свинчиваешь, то чувствуешь, что что-то изгибается и растягивается ?

По чему должно деформироваться? Если только криво сварили, или разборка/сборка не в том порядке.
Quote (Vova_S)
я бы тоже тройники между собой соединил не американкой, а сгоном резьбовым..

На вкус и цвет... smile Я, бы американку взял.
Quote (Vova_S)
и имхо лучше сначала соединить, а потом уж, как на макете, патрубки к коллектору варить..

Судя по фото, он так и делает.
 
calmar Дата: Четверг, 08.12.2011, 21:26 | Сообщение # 275
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
ничего не деформируется, Тип-Топ, на готовую гребенку - как монтируем ? Где подточил, где на паковке спекульнул..
 
krasavhik78 Дата: Четверг, 08.12.2011, 21:48 | Сообщение # 276
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
calmar Дата: Четверг, 08.12.2011, 21:55 | Сообщение # 277
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Vova_S Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:38 | Сообщение # 278
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
krasavhik78, американки и так имеют склонность к прослаблению - особенно если прокладки резиновые..

а тут еще запросто и внатяг эта перемычка может получиться..

Quote (krasavhik78)
подумал что если патрубки будут короче то и коофицент расширения будет меньше!
ну, какбе длинные патрубки за счет изгиба длины и сыграть могут безболезненно..
а вот при коротких всё оч жестко..

в принципе может и не так все страшно..
резьбой американки вполне можно выбрать/компенсировать все эти монтажные зазоры-натяги.

главное "на дурака" не тянуть при монтаже и потом, после некоторого времени работы проверить/подтянуть на утечку - а то на горячих фитингах капель может быть почти не видно - сразу все сохнет..
когда там еще "борода" из отложений станет заметна..

и даже при такой малой утечке, бывает, давление в системе достаточно быстро может падать..

это уж по своему опыту говорю smile
 
krasavhik78 Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:51 | Сообщение # 279
Претендент
Город: Железноводск
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:41 | Сообщение # 280
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Несовсем хорошо видно общий план, да и фотки где то серединного этапа монтажа, но всё токи что то можно увидеть. Но у меня от коллектора вверх-вниз подача-обратка.










Всё никак готовую версию сфоткать времени нет, да проводка ещё грамотно не доделана, вся в проводах котельная smile
Прикрепления: 8224317.jpg (106.7 Kb) · 3712717.jpg (138.2 Kb) · 8547397.jpg (107.1 Kb) · 4648753.jpg (98.6 Kb) · 4532385.jpg (114.9 Kb)
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz