Вопрос по котлу Ferroli Bluehelix 45 S
|
|
Лёлик |
Дата: Среда, 05.04.2023, 17:25 | Сообщение # 21 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Я бы посмотрел на клеммник, а дальше по ситуации, в зависимости есть там эти резисторы или так они датчик обозначили. Табличка первая попавшаяся по датчикам. Если эти резисторы уже есть там, то по судя табличке получается, что надо только подключить их на контакты реле, и переключать, 10кОм - бойлер остыл до 25 градусов, запрос на нагрев ГВС, 1,8кОм - достигнуто примерно 65 градусов.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 06.04.2023, 11:18 | Сообщение # 22 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Лёлик ( ) Я бы посмотрел на клеммник, а дальше по ситуации, в зависимости есть там эти резисторы или так они датчик обозначили.
Дело в том, что там толком ничего не расписано. Вот что по ГВС:
А вот схема:
Стрелкой я показал клемму датчика ГВС. Там нарисовано 2 резистора, на 1.8к и 10к. Что бы это значило, ХЗ. Возможно какой то из них просто включает эту функцию, к примеру 1.8 кОм, а если его отключить и оставить 10 кОм, то это соответствует примерно 20°С для ntc 10k, и это означает, что нужно включать ГВС. Но это сугубо мои измышления на тему. В мануале ничего подобного нет. Положил его во вложение.
Все ИМХО
| |
| |
Лёлик |
Дата: Пятница, 07.04.2023, 10:47 | Сообщение # 23 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Я бы посмотрел на клеммник, а дальше по ситуации, в зависимости есть там эти резисторы или так они датчик обозначили. Добавлено (07.04.2023, 10:48) --------------------------------------------- В смысле на сам клеммник, на котле
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:59 | Сообщение # 24 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
В общем созвонился с инженером поддержки и выяснил, что мои предположения попали в точку. Два резистора дают сопротивление порядка 1.5 кОм, что соответствует температуре бойлера 85 °С, что как бы обманывает котел, заставляя работать на отопление без ГВС. Если отключить резистор 1.8 кОм, оставив только 10 кОм, то это будет означать, что температура бойлера 25°С и его нужно греть. При этом котел повышает уставку на фиксированные 15°С. То есть если выставить задание 65°С, а при запросе ГВС отключать резистор 1.8 кОм, то котел должен повышать уставку до 80°С. Нужно будет попробовать.
Все ИМХО
| |
| |
Лёлик |
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 20:02 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Как Феролли, работает? Уже открывали для ТО, что с теплообменником, с горелкой?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 09.04.2024, 12:00 | Сообщение # 26 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Лёлик ( ) Как Феролли, работает?
Тьфу-тьфу-тьфу. Но тот же вопрос остался пока в воздухе. Если еще 1 марта работал вот так:
То сейчас потепление и работает вот так:
То есть, чем меньше нагрузка, тем сложнее ему поддерживать температуру в канале. Поэтому хочу все же сделать внешнюю модуляцию ему. Отправил запрос в техотдел, как им управлять по OpenTherm. У меня есть платы 0-10В в OpenTherm, будут ли работать. Они отправили в Италию. Ждем.
Цитата Лёлик ( ) Уже открывали для ТО, что с теплообменником, с горелкой?
Нет. Как настроили перед пуском, так ничего и не делали. Просто работает себе и все.
Все ИМХО
| |
| |