Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Вопрос по котлу Ferroli Bluehelix 45 S - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 30.11.2024, 12:17

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Вопрос по котлу Ferroli Bluehelix 45 S
Kass Дата: Среда, 30.11.2022, 13:39 | Сообщение # 1
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Народ, кто может подсказать или какие то предположения сделать, почему котел периодически перестает греть воду.
Вот температура на его выходе с 0 часов до 13:



На улице за этот период температура была от 14.1 ночью, до 7.7°С в 13 часов.

Ошибок никаких нет. Просто гасит горелку, температура падает, потом включается, продувается и начинает температура расти. Но как видно по графику, он довольно долго держит температуру на уровне уставки 80°С. Мне нужно, что бы он все время ее держал, без этих вот провалов.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 01.12.2022, 10:00 | Сообщение # 2
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Всё дело в котле и его названии... wink
Да и мал он для таких апартаментов.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Суббота, 03.12.2022, 03:00 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Да и мал он для таких апартаментов.


Почему мал? У меня все точно рассчитано. Теплопотери всего чуть менее 12 кВт при -28°С. Инфильтрация исключается, так как работают ПВУ с рекуператорами. Далее только ГВС. Вот текущие параметры:



Никаких проблем. Котел выдает свое, клапана на КО и ТП приоткрыты на 25 и 20%. Теплосъем маленький. КО - это не конвекторы, а периметральное внутрипольное. Я писал об этом выше. Когда въехал, снизил немного уставки по графикам на пару градусов, так как было жарковато, 24-25°С. Сейчас комфортно для нас 22-23°С. Температура пола 24, по периметру 28-29.

А вот работа котла за последние сутки:



Сейчас работает гораздо лучше. Вот не могу понять, с чем связаны эти провалы. Есть у меня предположения, что они возникают как раз по причине недозагруженности, так как он слишком мощный для моей хибарки, и он снижает модуляцию до минимума. все равно температура растет и он вообще гасит горелку, а потом перед тем как ее снова включить, продувает КС, и снова запускается. А как похолодало у нас, так ему стало проще работать.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 03.12.2022, 10:26 | Сообщение # 4
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Чё тут не понятного?!
Чем холоднее,тем лучше работает голубой....
В Анадыре надо было строить дом.... wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Понедельник, 05.12.2022, 12:23 | Сообщение # 5
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Самое интересное, что теперь такой график с одни отключением повторяется постоянно. Каждый день в одно и тоже время.



Обратите внимание, что меняется только число на графиках, а сам график не меняется. wacko


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 06.12.2022, 10:41 | Сообщение # 6
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Да мы,на это уже обратили внимание-это,всё,влияние лунного света на рост телеграфных столбов!!!
Дай Бог,что бы тебе,в "тишине" эти графики снились.... wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Среда, 11.01.2023, 10:57 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
В общем с морозами ситуация значительно улучшилась. Как я и предполагал, проблема видимо кроется в нижней границе модуляции горелки.

За 2 часа с 8 до 10 утра:



За сутки:



Кстати, это первый котел из тех что я видел, который так хорошо регулирует. Но вот научить бы его модулировать ниже, до 5%.


Все ИМХО
 
Volganin41 Дата: Среда, 08.02.2023, 21:37 | Сообщение # 8
Претендент
Город: Волжский
Группа: Граждане
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
День добрый. Нашли причину?
 
Kass Дата: Четверг, 09.02.2023, 13:01 | Сообщение # 9
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Volganin41 ()
Нашли причину?


Ну предположение есть. Я думаю, что котел просто перегревается на минимальной модуляции, когда температура на улице относительно высокая.

Вот к примеру видно, что днем, когда температура поднялась выше -4°С, никого дома нет, он и отключился.



Нужно делать управление котлом, что бы когда нет разбора понижать задание котлу.


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Четверг, 30.03.2023, 22:14 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Привет! Я бы присмотрелся к работе в режиме нагрева бойлера. Точнее - окончания нагрева.
Для чего в систему идёт 80, для вентиляции? Если такое небольшое потребление тепла - может снизить уставку на котле? Дольше прослужит... И зачем смеситель на нагреве бойлера?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Пятница, 31.03.2023, 16:34 | Сообщение # 11
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Привет! Я бы присмотрелся к работе в режиме нагрева бойлера. Точнее - окончания нагрева.
Для чего в систему идёт 80, для вентиляции?


Чуть позже сделаю. Есть платы ОпенТерм, нужно будет заняться. Нужно будет управлять заданиями по ОпенТерму. Сейчас стоит максимальная температура для максимальной производительности ГВС.

Цитата Лёлик ()
И зачем смеситель на нагреве бойлера?


За тем же, что бы не проваливать Ткк при включении загрузки, и что бы получать более плавные процессы в системе. Ранее это все обсуждали в отдельной теме по регулированию ГВС.


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 11:37 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Ну вот например нет запроса на ГВС, в подачу 80, на отоплении трёхходовики открыты на 20-25%. Или в той же ситуации - в подачу 60, трёхходовики условно на 50-60%, пошел запрос на ГВС - подача начала плавно расти, трёхходовики прикрываться. Классика, и плюс режим конденсации работает. Где там неплавность то?

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 13:58 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
пошел запрос на ГВС - подача начала плавно расти


Вот нужно как то решить, как передать котлу этот самый запрос на ГВС или просто заставить поднять задание. Я это планировал сделать позже через плату ОпенТерм. Есть какие то другие идеи?


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 16:07 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Вот нужно как то решить, как передать котлу этот самый запрос на ГВС

Ну, судя по первой попавшейся мне инструкции, как у всех - подключением датчика бойлера.
Прикрепления: install_operating_manual_ferro.pdf (3.21 Mb)


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 21:19 | Сообщение # 15
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
подключением датчика бойлера


Ну и как он будет на него реагировать, если он не знает ни какое задание ГВС стоит, ни о положении трехходового?

Тут бы какой то вход использовать. cool


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Понедельник, 03.04.2023, 16:05 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Будет поднимать котловую температуру до достижения заданной, а задавать на котле, конечно, дистанционно только через опен терм. А оно так сильно надо, менять её дистанционно? ИМХО достаточно просто мониторить.

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:00 | Сообщение # 17
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Будет поднимать котловую температуру до достижения заданной, а задавать на котле, конечно, дистанционно только через опен терм.


Так а в каком случае он будет поднимать температуру? А на каком из котлов поднимать?

Цитата Лёлик ()
А оно так сильно надо, менять её дистанционно? ИМХО достаточно просто мониторить.


Ну да, что бы это делала автоматика дома, а не контроллер котла. Из автоматики можно подать любой сигнал на любой котел. К примеру замкнул какой то вход и он поднял температуру до 80°С. Меня бы устроило.


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Вторник, 04.04.2023, 16:50 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Ну для подачи сигнала на нагрев бойлера на любой котёл (при условии, что у любого котла есть управление бойлером косвенного нагрева) достаточно переключить релюшкой соответствующее сопротивление - датчики ведь практически у всех NTC...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Среда, 05.04.2023, 14:48 | Сообщение # 19
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
достаточно переключить релюшкой соответствующее сопротивление - датчики ведь практически у всех NTC...


Скажи с какого на какое сопротивление переключить и я сделаю. smile


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Среда, 05.04.2023, 17:09 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Судя по схеме на рис 29, там уже есть какие-то резисторы, 10 и 1,8 кОм.
Прикрепления: 7692287.jpg (64.8 Kb)


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 