Шибер на газоход
Хоттабыч Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:37 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Доброго всем денёчка!

Вот такие стало быть дела. Один из заказчиков, хороший человек, немного помешан (в хорошем смысле этого слова) на технических новинках, хочет, чтобы ему, на газоход 130мм газоиспользующего котла Протерм 30TLO был установлен автоматический шибер который при включении котла открывался, а при выключении котла закрывался.

Его аргумент - хочу что-бы при остановке котла не улетало бесполезно тепло в дымоход.

Мои контр-аргументы:
1. Шиберы на газоходы котлов, согласно требованиям нрмативов, устанавливаются только в том случае если несколько газоходов подсоединяются к одному дымоходу (одной дымовой трубе) а котлы при этом не имеют стабилизатора (прерывателя) тяги.
2. Мутить эту лабуду небезопасно.
3. Эта лабуда никогда себя не окупит, т.к. мощность котла 25кВт - ни о чём.
4. Как управлять этой лабудой? С кола никаких сигналов мы снять не можем, т.к. он энергонезависимый и клемника на который можно "кинуть концы" у него нет в принципе.
5. Если мутить подобную приблуду, то значит нужно снимать сигнал что горелка зажглась/потухла непосредственно из топки котла (чем? термопарой? оптическим датчиком?) причем нужно дублирование в целях безопасности.
6. Сервопривод шибера (поворотного) тоже должен дублироваться по соображениям безопасности.
7. В любом случае, т.к. котел газовый, в шибере будет дырка диаметром не менее 50мм, так что даже при закрытом шибере какая-никакая тяга то останется.
8. Теплопотери через дымоход при выключении котла сопоставимы с теплопотерями через вентиляционный канал котельной, который мы не можем закрывать в принципе, а если так, то нафига козе баян?

Что есть хорошего и доброго:
Безопасность от угара, в настоящий момент, обеспечивается двумя степенями защиты
1. Аварийный датчик температуры 60гр.С входящий в комплектацию котла установленный на прерывателе (стабилизаторе тяги) котла.
2. Датчик СО установленный мной в котельной в составе САКЗ.

ВНИМАНИЕ! ВОПРОС!
1. Вот что мне ему сказать что-бы отговорить (в дополнение к вышеприведенным восьми контраргументам).
2. Или как технически реализовать его задумку. Ну если очень хочет человек.


Опыт - критерий истины.
 
konst Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:01 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
Вы правильно говорите, что с дымовой трубой лучше не связываться - все таки угарный газ. Мало ли там, заслонка заклинит, а датчик тяги в котле вовремя не сработает - что потом прокурору объяснять?

А вот поставить заслонку на приточную жалюзийную решетку, чтобы ограничивать поступление в помещение приточного морозного воздуха с улицы когда котел отключается - это действительно можно, так сказать, рассматривать как способ повышения энергоэффективности системы (хотя, конечно, эффективность и окупаемость такой штуки тоже весьма сомнительна, но раз клиент хочет...).
К тому же приточный воздушный клапан - это типовое изделие, которое можно купить готовым, а не выдумывать самому.
Другой вопрос - как его завязать с котлом?

Пока мне в голову приходит три варианта.
Первые два варианта - самые недорогие, но требуют вмешательства в конструкцию котла.

Вариант 1 (по стоимости необходимых материалов – самый-самый дешевый и простой). Внутри котла, в газопровод на выходе газового клапана или в квадратный коллектор к соплам основной горелки врезать штуцер для подсоединения реле давления газа (в некоторых моделях котлов такой штуцер, заглушенный, может уже и быть).
Подсоединяем реле давления газа. Как только клапан открылся (котел разжигается) – появляется давление газа на выходе клапан, реле срабатывает и открывает заслонку.
Штуцер для контроля давления газа на выходе клапана, разумеется, есть непосредственно и на самом клапане и самый простой вариант - попробовать использовать его. Но там оно такое присоединение для силиконовой трубочки ненадежное, что трубка того и гляди слетит. Хотя если посмотреть по месту - может и можно будет к нему как-нибудь понадежнее захомутиться.

Вариант 2. Ищем и покупаем контроллер (или паяем на коленке), у которого есть аналоговый вход напряжения, способный распознавать напряжение в диапазоне до 500 милливольт. Подсоединяем его к клеммам на клапане, которые идут от регулировочного термостата. Как только там появляется напряжение 150-200 милливольт или более - открываем заслонку, пропадает напряжение - закрываем.

Вариант 3 - без вмешательства в конструкцию котла, но жутко дорогущий - в газопровод к котлу врезать газовый счетчик с импульсным выходом. Соответственно, пошел расход газа - открываем заслону.

Ну и разумеется, в целях безопасности, заслонка на приточной решетке также должна быть такая, чтобы даже в полностью закрытом состоянии, полностью на 100% приток воздуха не перекрывала.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Хоттабыч Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:23 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Отверстие 50мм диаметром должно быть в заслонке полюбому.

Опыт - критерий истины.
 