| Автоматика для U052 | 
| 
				
			 | 
| 
| ВСВ | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:40 | Сообщение # 1 |  | Претендент Город: Белгород Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 19 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Лёлик | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:03 | Сообщение # 2 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1159 Репутация: 21 Статус: Offline | RC35 обеспечит погодозависимость и управление 2-мя контурами (прямым и смесительным), и ГВС. НО - полноценного каскада не будет... Добавлено (10.02.2014, 09:03)---------------------------------------------
 Вот пара тем:
 http://newcok.ru/forum/14-2342-1
 http://newcok.ru/forum/2-1514-1#43706
 
 Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 |  |  |  |  | 
| 
| ВСВ | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:46 | Сообщение # 3 |  | Претендент Город: Белгород Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 19 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Лёлик | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 18:13 | Сообщение # 4 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1159 Репутация: 21 Статус: Offline | 2-мя смесительными вроде не делал ни разу только 1 прямой и 1 смесительный, по идее должно бы, но надо инструкции изучать. RC-шка сама как комнатный регулятор. Закончилось ничем - что продали клиенту, то и работает...
   Мейбес не будет управлять модуляцией горелки, только через перемычку термостата. И там в базе один смесительный контур. Зато дешевле. Но я бы не стал.
 
 Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 |  |  |  |  | 
| 
| @lex | Дата: Пятница, 14.02.2014, 00:19 | Сообщение # 5 |  |   Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1298 Репутация: 5 Статус: Offline | RC35+FA+MCM10+MM10+MM10 ну и rc25 на второй контур 
 не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
 |  |  |  |  |